Передача, распределение и накопление электроэнергии

Конструктор для оперативного тока. Оборудование серии HVR

20 января 2017 г. в 10:00

На базе оборудования, входящего в линейку HVR, создаются системы гарантированного питания, которые широко используются на самых разных объектах, где требуется питание постоянным током. Выпрямители, контроллеры и другие устройства серии HVR, разработанные и выпущенные компанией «Электролион», позволяют создавать надежные системы, отвечающие современным техническим требованиям.

«Мощные системы постоянного тока» — одна эта фраза наводит на мысль о дороговизне решения, о наличии большого штата узких специалистов и зависимости от конкретного дистрибьютора или интегратора. И во многом это действительно так! Для мощных систем постоянного тока требуется сложное оборудование, поставляемое западными компаниями, которые «подвержены влиянию» санкционной политики и прочих внешних факторов. К тому же курс доллара совсем не способствует доступности подобных систем хорошего качества. А если сюда же добавить отсутствие универсальности и взаимозаменяемости элементов системы (так уж традиционно сложилось в отрасли), то станет ясно, что решение получается действительно дорогостоящее.

Но нет худа без добра. Благодаря ситуации в экономике, которая описывается набившими оскомину словами «кризис» и «импортозамещение», появились компании, сумевшие не только во многом предугадать направление развития рынка, но и воплотить эти тенденции в изделиях, обладающих многими преимуществами больших и сложных систем: гарантированным качеством, многочисленными настройками и подстройками, а также, казалось бы, двумя несовместимыми свойствами: универсальностью и кастомизированностью под конкретный проект.

Компания «Электролион» находится в России и все ее разработки родом из России. А тут есть чем похвастаться! Представьте себе, система оперативного тока достаточно большой мощности (скажем, 50 КВт) собирается, как простой конструктор «Лего». Иными словами, вы заказываете необходимые блоки и элементы (естественно, в компании вас подробно проконсультируют, что, зачем и как лучше), которые, заметим, почти всегда есть на складе. Все русифицировано и производитель не где-то далеко за рубежом, а рядом с вами. То есть в случае необходимости вы всегда сможете получить консультацию и помощь.

Устройство и работа ШОТ

Шкафы оперативного постоянного тока (ШОТ) предназначены для бесперебойного электроснабжения важнейших потребителей, а потому незаменимы на электрических станциях, трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах, в системах гарантированного электропитания АСУ ТП и других объектах.

В рабочем режиме ШОТ осуществляет питание цепей потребителей постоянного тока от выпрямительных устройств и одновременно — подзаряд встроенной в шкаф аккумуляторной батареи. В аварийном режиме, то есть при отключении сети, находящаяся в шкафу система оперативного тока автоматически присоединяет цепь потребителей к резервному источнику питания — аккумуляторной батарее (рис. 1).

Структурная схема ШОТ

Рисунок 1. Структурная схема ШОТ

Для питания выпрямительных устройств и поддержания параметров аккумуляторной батареи в рабочем режиме к шкафу подводится питание от источника переменного трехфазного или однофазного напряжения.

Устройства, входящие в линейку HVR и разработанные компанией «Электролион», позволяют изготавливать шкафы ни в чем не уступающие зарубежным аналогам.

Комплектующие системы оперативного тока HVR

ШОТ собирается из достаточно большого числа компонентов, куда входят: выпрямительные модули, управляющий контроллер, автоматические выключатели ввода переменного напряжения, автоматические выключатели отходящих фидеров, разъединитель цепи, устройство контроля изоляции, аккумуляторные батареи и прочие устройства. Охарактеризовать их все не позволяет формат журнальной статьи.

Поэтому мы остановимся лишь на основных устройствах, входящих в линейку HVR:

  • выпрямительные модули;
  • контроллеры;
  • система сбора и обработки информации CDAM-2 и CDAM-3;
  • система контроля сопротивления изоляции ICM-32, ICM-64;
  • система контроля аккумуляторных батарей ВСМ-19 и ВСМ-55;
  • система сбора информации состояния отходящих линий DI/DO-64.

Выпрямительные устройства

Главное «рабочее устройство» шкафов оперативного тока — выпрямительные модули. С их помощью питающее напряжение переменного тока, которое они получают от сети, преобразуется в напряжение постоянного тока для питания потребителей и заряда АБ.

Выпрямительные модули HVR (рис. 2) с выходным напряжением 220 В и 110 В постоянного тока изготавливаются двух видов — с естественным и принудительным (вентиляторным) охлаждением. Модули с выходным напряжением 220 В изготавливаются с выходными токами 5, 10, 20, 30 и 40 А, модули с выходным напряжением 110 В — с выходными токами 10, 20 и 40 А.

Выпрямительный модуль HVR 220V20A3P-N

Рисунок 2. Выпрямительный модуль HVR 220V20A3P-N

Выпрямительные модули HVR могут использоваться как в качестве одиночных выпрямителей, так и вместе с системами мониторинга и измерения: комплексным информационным анализатором, аккумуляторным анализатором, анализатором изоляции, анализатором состояния автоматических выключателей.

Контроллеры

Центральным управляющим устройством системы оперативного тока является контроллер. В линейку HVR входит множество контроллеров, которые можно разделить на два основных типа: с сенсорным графическим или с монохромным дисплеем. Ко второму типу относятся более бюджетные устройства. Для примера рассмотрим технические характеристики двух моделей.

Контроллер HVR EMS 070SW-ZL (рис. 3) предназначен для использования в составе систем постоянного оперативного тока ШОТ, ШУОТ, СОПТ и пр. Снабженный экраном контроллер размещается на двери шкафа и служит для управления RTU и выпрямительными модулями.

Контроллер HVR EMS 070SW-ZL

Рисунок 3. Контроллер HVR EMS 070SW-ZL

Устройство оборудовано 7-дюймовым графическим жидкокристаллическим сенсорным дисплеем, на котором в реальном времени отображается состояние системы, ее рабочие и аварийные параметры. С помощью сенсорного дисплея легко выполнять настройки и проводить опрос состояния системы.

Контроллер дает возможность отслеживать состояние входной сети, статус аккумуляторной батареи, параметры ШП и ШУ, а также состояние выпрямительных модулей, заряд/разряд аккумуляторной батареи и т.д.

В энергонезависимой памяти устройства производится запись и хранение более 10 000 аварийных и рабочих параметров.

HVR EMS 070SW-ZL предоставляет возможность:

  • контролировать и настраивать режимы заряда двух групп аккумуляторных батарей;
  • отслеживать сопротивление изоляции на общей шине и сопротивление изоляции отходящих линий с выдачей сигнализации;
  • организации пользовательских сигналов посредством цифровых входов.

Контроллер поддерживает протоколы: RS-485 и MODBUS, а также опционально — интерфейс RJ-45 и IEC 61860 (МЭК61860).

Контроллер HVR EMS2G (рис. 4) оборудован голубым монохромным 4-строчным ЖК-дисплеем разрешением 240 х 64 точки. Управление осуществляется с помощью кнопок. Так же, как и предыдущая модель, HVR EMS2G монтируется на дверь шкафа и отвечает за управление выпрямительными модулями и RTU.

Контроллер HVR EMSI0012G

Рисунок 4. Контроллер HVR EMSI0012G

На мониторе отображаются часы реального времени. Если произошел сбой в питании, то часы продолжают показывать нормальное время.

Контроллер поддерживает RS-485, RS-232, протоколы CDT и MODBUS.

При срабатывании аварийного сигнала на устройстве загорается соответствующий светодиод и из встроенного динамика раздается звук. В энергонезависимой памяти хранится информация о неполадках с током (до 30 записей). Журнал событий хранит информацию о 200 событиях, данные не теряются в случае сбоя в электропитании. Все аварийные сигналы выводятся на дисплей системы мониторинга.

Система сбора и обработки информации CDAM-3

Предназначена для сбора и обработки цифровых и аналоговых сигналов для передачи в контроллер. Система реализована в модулях CDAM-2 и CDAM-3.

Модуль CDAM-3 (рис. 5) способен собирать и обрабатывать следующие сигналы:

  • отслеживание состояния двух входящих линий 380 В 3 фазы с автоматическим переключением резерва (АВР);
  • отслеживание состояния шести линий постоянного тока — четырех датчиков тока отходящих линий, двух датчиков температуры аккумуляторной батареи;
  • управление ограничителями напряжения с 5/7 ступенями ограничения;
  • контроль изоляции двух секций шин.

Модуль имеет 32 цифровых входа и 8 реле сухих контактов. Применим для двух групп аккумуляторных батарей и двух групп выпрямительных модулей.

Модуль сбора и обработки информации CDAM-3

Рисунок 5. Модуль сбора и обработки информации CDAM-3

Система контроля изоляции ICM-32

Еще один важный элемент ШОТ — система контроля изоляции отходящих линий. Модуль ICM-32 (рис. 6) отслеживает состояние сопротивления изоляции двух секций отходящих шин и определяет сопротивление изоляций 32 отходящих линий. После чего пересылает данные в контроллер по интерфейсу RS-485.

Цикл измерения: не более 40 с.

Модуль контроля изоляции ICM-32

Рисунок 6. Модуль контроля изоляции ICM-32

Система контроля аккумуляторной батареи ВСМ-19

Выполняет измерения напряжения и температуры аккумуляторной батареи и пересылает данные в контроллер по интерфейсу RS-485 (рис. 7).

Регистрирует напряжения на 19 блоках АКБ с номинальным напряжением 12 В.

Регистрирует температуру (1 контур).

Модуль контроля аккумуляторной батареи BCM-19

Рисунок 7. Модуль контроля аккумуляторной батареи BCM-19

Система сбора информации состояния отходящих линий

И наконец, задача системы сбора информации состояния отходящих линий HVR DI/DO-64 (рис. 8) — отслеживание положения автоматических выключателей.

Система сбора информации состояния отходящих линий HVR DI/DO-64

Рисунок 8. Система сбора информации состояния отходящих линий HVR DI/DO-64

Все перечисленное оборудование, входящее в серию HVR, — выпрямительные модули, контроллер, модули сбора информации и др. — позволяет строить системы гарантированного питания, которые идеально подходят для систем электропитания трансформаторных подстанций. При разработке серии HVR был учтен многолетний опыт компании по построению технических систем, отвечающих самым изысканным требованиям, а также по решению вопросов обслуживания. Системы HVR служат на электростанциях (15-60 МВт) и подстанциях (500-10 кВ), ТЭС, ГЭС, на трансформаторных и распределительных подстанциях, а также на других объектах, использующих постоянный ток как источник резервного питания. Также системы HVR используются для питания оборудования передачи данных, охранных систем, телекоммуникационного оборудования и резервного освещения. Они широко применяются в электроэнергетике, нефтегазовой и химической промышленности, металлургии, машиностроении, производстве бумаги, угольной промышленности, производстве строительных материалов, текстильной, пивоваренной промышленности и т.д.

Понятно, что такой широкий спектр применений был бы невозможен без конструктивного решения, позволяющего собирать из оборудования серии HVR системы с разными количественными характеристиками. Модульная конструкция позволяет создавать систему постоянного тока по принципу конструктора «Лего». Такая система собирается по требованию заказчика, чтобы служить либо на предприятиях с большими мощностными запросами, либо там, где потребности в мощности не столь велики.

Особенности серии HVR

Высокоинтеллектуальная система электропитания.

В серию HVR входят устройства, предназначенные для построения интеллектуальных и высокочастотных систем питания постоянного тока нового поколения. В основе лежит использование патентованной технологии, специально разработанной для создания четырех линий управления и сбора информации. Системы серии HVR обеспечивают возможность удаленного мониторинга и управления, они отличаются высокой эффективностью и надежностью в сочетании с высокой плотностью мощности, маленькими размерами и небольшой массой.

Процесс зарядки аккумуляторных батарей полностью соответствует требованиям, предъявляемым к свинцовокислотным и никель-кадмиевым батареям, при этом управление осуществляется с помощью специальной интеллектуальной системы управления зарядом АКБ. Мониторы оснащены стандартным интерфейсом RS-232/ RS-485 и рядом коммуникационных протоколов. Благодаря гибкой конфигурации, система мониторинга может объединяться с АСУ ТП подстанции, осуществлять сбор и обработку информации, передавать данные о состоянии системы, контролировать выходные параметры, причем, удаленно, что позволяет использовать систему без оперативного персонала.

Высокая надежность.

Оборудование HVR позволяет строить системы с параллельным подключением, резервированием и гибкостью настроек, что в сочетании с возможностью удаленного мониторинга и управления делает энергосистемы более безопасными и стабильными.

Простота в эксплуатации.

Система управления и мониторинга, построенная на базе оборудования HVR, оснащена интуитивно понятным интерфейсом, выпрямительные модули и модули сбора данных подключаются с помощью технологии plug and play.

Удобный дисплей и авариные сигналы.

Системы оснащены ЖК-дисплеем, визуальными и звуковыми аварийными сигналами, а также журналом событий, который сохраняет данные о событиях в случае сбоя в электропитании.

Автоматический переключатель между двумя источниками переменного питания.

Переключение между входами переменного тока и старт зарядного устройства происходят плавно за счет встроенной защиты от изменения чередования фаз и задержки.

Совершенная система управления зарядом АКБ.

Система управления зарядом АКБ позволяет отслеживать напряжение на контактах, ток зарядки/разрядки, проводить тестирование пропускной способности (Ач) с сохранением результатов, проводить автоматическую стабилизацию и подзаряд, инициировать регулярную стабилизацию заряда АКБ.

Автоматическая температурная компенсация АКБ.

Функция температурного регулирования позволяет настраивать температурную компенсацию в зависимости от типа и параметров батарей, что продлевает срок их службы.

Высокий КПД и коэффициент мощности.

При полной нагрузке КПД системы, построенной на оборудовании серии HVR, превышает 95%. Используется технология пассивной корректировки коэффициента мощности, который при полной нагрузке превышает 0,92.

Высокая стабильность напряжения и тока.

Стабилизация тока составляет не хуже ±1 %; стабилизация напряжения — не хуже ±0,5%; коэффициент пульсации — не превышает ±0,5%.

Компания «Электролион»

Источник: Материал размещен в журнале «Электротехнический рынок», №5-6 (71-72) Сентябрь-Декабрь 2016

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Источники питания постоянного тока (стабилизированный блок питания) ACRO (н/м)

Стабилизированный блок питания — это обязательная часть любой радиоэлектронной аппаратуры. От его качества, надёжности, экономичности, эксплуатационных свойств в значительной мере зависят технические показатели аппарата в целом. Постоянно повышающиеся требования к техническим характеристикам приводит к появлению жестких требований к вторичным источникам питания. Проведенный анализ большей части ламповых усилителей демонстрирует, что в них источники питания постоянного тока построены по традиционной схеме: выпрямитель (на кенотронах или диодах), сетевой трансформатор сглаживающий фильтр, оборудованный конденсаторами, дросселями и резисторами. В сглаживающем фильтре напряжение, как правило, нестабильно, что приводит к изменению режимов работы усилителя. Выходная мощность при этом падает и растут нелинейные искажения. Однотактники Сегодня довольно популярны однотактники, работающие на прямонакальных триодах. У них выходная мощность обычно небольшая — от 3,5 до 25 Вт. В связи с этим многие разработчики стремятся построить источники питания постоянного тока по упрощенной схеме с применением П-фильтра в то время, как звучание таких усилителей зависит именно от качества питающего источника. Кроме того, некоторые недостатки, которые считаются неотъемлемым элементом однотактных выходных каскадов и ограничивают их распространение, — это достаточно слабая динамика и плохо артикулированный бас, что является следствием неправильно выполненного питания. В этом случае на помощь приходит стабилизированный блок питания, преобразующий сетевое питание в 12 вольт и 24 в. Принцип построения стабилизированного блока питания Чаще всего применяются компенсационные и параметрические блоки питания. Причем компенсационный стабилизированный блок питания бывает последовательным и параллельным. Параметрические являются более простыми, они строятся на основе кремниевых и газоразрядных стабилитронах. Ток в параметрическом стабилизаторе, проходя через нагрузку должен быть...
Источники питания постоянного тока (стабилизированный блок питания) ACRO (н/м)

ПРОДАМ: Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid СНВТ 20000/1 ( однофазный )

Однофазные стабилизаторы напряжения серии Hybrid (ЭТК Энергия) — это мощные приборы, способные выравнивать скачки и перепады напряжения. Разработанные российскими инженерами, данные аппараты внушает доверие к качеству и обладает невысокой ценой. Энергия Hybrid СНВТ — качественная модель стабилизатора напряжения ЭТК Энергия. Принцип действия данного устройства имеет одну важную конструктивную особенность: он основан на функциональной взаимодополняемости двух типов стабилизаторов напряжения — электромеханического (диапазон работы — 144-256 В) и релейного (105-144 В и 256-280 В). Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid СНВТ 20000/1 (для частного дома) — это революционная новинка 2012 года, стабилизатор, имеющий достоинства электромеханических и релейных устройств. Суть его работы заключается в том, что при напряжении в сети свыше 150 В — он работает как электромеханический стабилизатор с поддержанием высокой точности выходного напряжения. Если напряжение в сети падает ниже 150 В, то его выравнивание уже происходит при помощи реле, что позволяет обеспечить устойчивую работу стабилизатора при пониженном напряжении до 105 вольт. Если Вы раньше думали, что стабилизаторы со щёточной конструкцией работают в ограниченном диапазоне напряжений, то Вы конечно-же правы! Ограничения есть абсолютно у всех моделей. Даже дорогостоящая новинка Volter СНПТО-9 может работать только при напряжении не ниже 85 В. А Энергия Hybrid СНВТ 20000/1 даже при стоимости в 4 раза меньшей может работать при аномальных для сети 105 В. Рабочий диапазон входных напряжений (В): 144-256 Предельный диапазон входных напряжений (В): 105-208 Производитель: Энергия Страна производства: Россия Гарантия: 12 месяцев Модель: ЭНЕРГИЯ Hybrid CHBT 20000/1 Применение: Для частного дома Тип напряжения: Однофазный Принцип стабилизации: Гибрид Мощность (кВА): 20000 Режим работы: Непрерывный Способ установки: Напольный Тип охлаждения: Воздушное (конвекционное и принудительное) Дисплей: Цифровой Подключение: Клемная...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid СНВТ 20000/1 ( однофазный )

ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HR-W

Батареи DELTA серии HR-W - герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенные по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Серия HR-W относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания серверных и других аналогичных системах. Серия HR-W обладает высокой энергоотдачей благодаря использованию при производстве более массивных пластин. Особенности — Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа; — Нет ограничений на воздушные перевозки; — Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р; — Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; — Необслуживаемые. Не требует долива воды; — Высокая плотность энергии; — Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,не поддерживающего горение. — Срок службы: 8 лет. — Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (25°С) — Циклический режим 2,35 – 2,4 В/эл — Буферный режим 2,25 – 2,3 В/эл ПРИМЕНЕНИЕ — Источники бесперебойного питания — Источники резервного энергоснабжения — Медицинское оборудование — Различные области приборостроения
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HR-W
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.