Большинство приборов для контроля высоковольтных выключателей, имеющихся сегодня на рынке, не дают объективной информации о техническом состоянии выключателей, т.к. не учитывают особенностей проверки ни нового, ни устаревшего оборудования. А отсутствие объективной информации о техническом состоянии ведет к потерям и распылению средств на его обслуживание и ремонт. Чаще всего приборы отличаются друг от друга количеством одновременно контролируемых разрывов, способами адаптации к различным выключателям, применяемыми датчиками, типом напряжением питания, дополнительными функциями и, конечно, ценой.
Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 производства компании «СКВ ЭП» существует на рынке КИПиА сравнительно долгое время и уже имеет немало положительных отзывов крупных компаний России и стран СНГ. Так, в июле 2016 года в рамках межрегиональных соревнований профмастерства ПАО «РОССЕТИ» на этапе 5 («Ремонт вакуумного выключателя 10 кВ»), ставшим одним из самых технологически сложных, команды работали именно ПКВ/М7, что говорит о доверии и уверенности в приборе.
Основное назначение ПКВ/М7 — это проверка технического состояния масляных, вакуумных и элегазовых выключателей советского, российского и зарубежного производства: контроль характеристик времени, параметров скорости и хода; контроль временных характеристик отделителей и короткозамыкателей; измерение токов и напряжений электромагнитов, больших токов соленоидов. Кроме того, в приборе есть встроенное коммутирующее устройство для задания простых операций и сложных циклов. Но мало кто использует и другие возможности прибора, которые дополняют основную диагностику и позволяют составить более полную картину технического состояния высоковольтного оборудования, о чем и пойдет речь в данной статье.
Рисунок 1. Схема подачи напряжения на прибор ПКВ/М7
Одной из особенностей ПКВ/М7 является то, что основное напряжение питания измерительного блока прибора подается отделено от напряжения, подаваемого на его электронный коммутатор (см. рисунок 1), такого рода разделение неслучайно и основывается на следующих соображениях:
- Во-первых, для получения возможности измерения параметров хода, скорости и времени смыкания/размыкания главных контактов выключателя при пониженном/повышенном напряжении, формируемого, например, при помощи ЛАТРа.
- Во-вторых, для получения возможности подачи на электромагниты включения/отключения напряжения оперативного тока, которое подается на выключатель в рабочем режиме, т.к. осуществлять питания прибора от цепей оперативного тока в большинстве случаев никто не позволит.
Работа с прибором ПКВ/М7 на элегазовом выключателе АВВ типа 245PMI50-B
На практике, в большинстве случаев цепи управления выключателем от прибора подключают напрямую к контактам электромагнитов включения/отключения, которые, как правило, хорошо видны и легкодоступны. Данный способ не требует привлечения специалистов службы релейной защиты и автоматики (РЗА), позволяет отрегулировать разновременность смыкания/размыкания главных контактов, но не позволяет проверить работу привода целиком.
- В-третьих, для формирования команд управления выключателем путем замыкания/размыкания «сухих» контактов прибора диагностики (см. рисунок 2).
Рисунок 2. Схема управления выключателем при помощи прибора ПКВ/М7 на примере схемы управления одного из электромагнитных приводов1. Для измерения напряжения шин оперативного тока зажим, обозначенный точкой следует присоединить к «-ШУ».
1 «Эксплуатация и ремонт электромагнитных приводов высоковольтных выключателей», Государственный производственный комитет по энергетике и электрификации СССР, Москва, Государственное энергетическое издательство, 1963 г.
Управление выключателем таким способом используется гораздо реже, отчасти, потому что кроме ремонтного персонала требует привлечение и специалистов службы РЗА, но именно данный способ подключения ПКВ/М7 предоставляет возможность использовать расширенные функции прибора и получить дополнительные параметры, которые влияют на объективную оценку технического состояния выключателя:
1. Измерение длительности импульса включения/отключения.
Длительность импульса включения/отключения ограничивается блок — контактом привода выключателя, который механически связан с главным контактом. Значение данного параметра пропорционально времени включения/отключения выключателя и может быть использовано в качестве справочного значения при выполнении «Теста первого отключения» (First trip testing) прибором ПКВ/М7 (см. статью в журнале «Электротехнический рынок» №4 (70) - 2016 г., стр. 42).
2. Проверка правильности работы механизма свободного расцепления и схемы управления приводом при включении выключателя на короткое замыкание.
Проверка выполняется путем подачи команды на отключение в момент замыкания главных контактов (или с некоторым опережением замыкания главных контактов, учитывающим возникновение дуги при сближении подвижного и неподвижного контактов выключателя). Целью проверки является способность выключателя выполнить нормальное отключение из недовключенного положения.
3. Проверка правильности работы блокировки «от прыгания».
Проверка выполняется в цикле ВО, путем задания длительности импульса включения продолжительностью не менее трехкратного значения длительности импульса отключения, подаваемого без выдержки времени. В результате проверки, несмотря на присутствие команды на включение, после завершения команды на отключение, выключатель не должен повторно включаться (до снятия команды на включение и последующей ее подачи).
Таким образом, кроме измерения основных параметров высоковольтных выключателей, согласно нормативно-технической документации, существует целый ряд тестов, дающих дополнительную информацию об эксплуатационной пригодности оборудования, на что стоит обращать внимание и использовать на практике. Ведь именно сочетание основных и дополнительных данных позволяет получить более объективную информацию и сэкономить средства на обслуживание и ремонт высоковольтного объекта. Кроме того, в зависимости от типа высоковольтного выключателя (масляного, воздушного, элегазового, вакуумного) перечень измеряемых характеристик, на основании которых делается вывод о техническом состоянии, может быть разным.
Если вас заинтересовал ПКВ/М7, вы хотите получить подробную методику по использованию дополнительного функционала, а также узнать больше о приборах контроля высоковольтных выключателей, обращайтесь к менеджерам компании «СКБ ЭП»: