Передача, распределение и накопление электроэнергии

Последние разработки в элементах распределительных устройств

14 марта 2017 г. в 14:00

Главная функция понижающих (трансформаторных) подстанций заключается в приеме и преобразовании электроэнергии высокого напряжения в низкое для дальнейшего распределения потребителям, в качестве основных узлов выступают: силовой трансформатор (один или несколько) и распределительные устройства (РУ).

РУ станций и подстанций называется электроустановка, предназначенная для приема электрической энергии от генераторов, трансформаторов или линий электропередачи и ее распределения потребителям. В состав РУ входят коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, измерительные приборы, устройства автоматики и защиты.

РУ классифицируются по большому количеству критериев:

  • по типу исполнения (ОРУ, ЗРУ);
  • по исполнению изоляции (воздушная, вакуумная, элегазовая, твёрдая, комбинированная);
  • по типу секционирования (одиночная система сборных шин (СШ), одиночная система СШ с секционированием, двойная система СШ с секционированием СШ и с обходной системой СШ);
  • по схеме сети (радиальная, кольцевая);
  • по классу напряжения (низкое (НКУ), среднее (КРУ, КСО), высокое (КРУЭ) и т.д.);
  • прочие

Далее рассмотрим один из элементов сети — РУ на базе ячеек КРУ, существенно эволюционировавшие с прошлого века.

Камера сборная одностороннего обслуживания (КСО «ИНВЭЛ»)

Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ИНВЭЛ

КСО «ИНВЭЛ» на номинальное напряжение 6(10),20 кВ и токи до 1600А предназначены для работы в составе распределительных устройств трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с изолированной или заземленной нейтралью.

Ячейки используются в районах с умеренным климатом при нормальных условиях. Благодаря своим размерам шкафы КСО «ИНВЭЛ» часто используются там, где важна экономия места (городские подстанции, электростанции, промышленные объекты).

Типовая ячейка ввода/отходящей линии состоит из четырёх модулей, формирующих локализованные (изолированные друг от друга) отсеки. Каждый модуль изготовлен из листовой оцинкованной стали методом клёпки.

Одной из последних инновационных разработок ГК «ИНВЭНТ» стала КСО-215 «ИНВЭЛ» на 6(10) кВ и токи до 1250А:

Особенности конструкции:

  1. КСО-215 обеспечивает быстрый и лёгкий доступ ко всем элементам камеры за счет обеспечения возможности быстрой разборки и сборки её металлоконструкции.
  2. Сборные шины находятся в верхней части камеры и расположены в общей горизонтальной плоскости, что обеспечивает наиболее удобный доступ к этим шинам со стороны клапана сброса давления из отсека сборных шин.
  3. Глухие металлические перегородки между отсеками камеры обеспечивают полную локализацию аварийной дуги в пределах одного отсека.
  4. Шторочный механизм обладает упрощенной и компактной конструкцией.
  5. Перемещение выдвижного элемента из контрольного положения в рабочее и обратно осуществляется только при закрытых дверях отсека выдвижного элемента и кабельного отсека.
  6. Двери отсека выдвижного элемента и кабельного отсека снабжены смотровыми окнами, выполненными из прозрачного негорючего материала.
  7. Ручное механическое включение и отключение вакуумного выключателя обеспечивается при закрытой двери отсека выдвижного элемента.
  8. Дно отсека выдвижного элемента выполнено в виде быстросъемного модуля, на котором смонтированы заземлитель с пружинным приводом и основные блокировки камеры КСО-215. Это позволяет выполнять сборку и регулировку данного модуля отдельно от остальной части металлоконструкции камеры, а возможность быстрого демонтажа дна отсека выдвижного элемента (ВЭ) и шторочный механизма в процессе эксплуатации обеспечивают быстрый доступ для обслуживания к любым элементам камеры КСО.
  9. Камера КСО-215 снабжена всеми необходимыми блокировками, обеспечивающими защиту персонала при некорректных манипуляциях с камерой и регламентированными ГОСТ14693 и ГОСТ 12.2.007.4-75. Дополнительно организована блокировка невозможности закатывания ВЭ в рабочее положение при отстыкованном разъёме вторичных цепей.
  10. Трансформаторы тока расположены в линейном отсеке на общей выдвижной и легко перемещаемой в незафиксированном состоянии раме.
  11. Камеры КСО-215 дополнительно могут быть снабжены:
    • мнемосхемой, отражающей состояние выдвижного элемента, силового выключателя и заземлителя;
    • индикатором наличия высокого напряжения на кабельном присоединении и (или) на сборных шинах;
    • магистральной шиной заземления;
    • дуговой защитой, которая может быть выполнена как на обычных фототиристорах и концевых элементах, так и с применением специальных терминалов дуговых защит.
  12. В камерах КСО-215 предусмотрена возможность применения практически всех выпускаемых силовых вакуумных выключателей, терминалов релейной защиты, а также трансформаторов тока и напряжения.
  13. Камеры КСО-215 имеют минимальные габаритные размеры по сравнению с аналогами, выполняющими такие же функции и имеющими воздушную изоляцию.

Эксклюзивные особенности:

  1. Механизм перемещения ВЭ смонтирован в дне отсека выкатного элемента. Для перемещения ВЭ служит корзина, кинематически связанная с механизмом перемещения, а ВЭ фиксируется в этой корзине. Поэтому проверку и регулировку практически всех блокировочных механизмов и кинематических узлов можно проводить без ВЭ, что существенно упрощает такие работы.
  2. Отсек ВЭ снабжен двумя разгрузочными клапанами избыточного давления — горизонтальным и вертикальным. Это позволяет организовать дополнительную циркуляцию воздуха в отсеке, что способствует повышению пропускаемых номинальных токов, и выдерживать более высокие значения аварийных токов КЗ.
  3. Двери кабельного отсека и отсека ВЭ снабжены дополнительными внутренними листами, одновременно выполняющими функцию замков и повышения локализационной способности камеры. При этом листы снабжены зацепами, и обладают возможностью вертикального перемещения относительно внешней стороны дверей для обеспечения управления этими зацепами. Перемещение и фиксация внутренних листов, и, следовательно, открывание и закрывание дверей, осуществляется с помощью ручки с эксцентриком. Это повышает безопасность камеры и упрощает её обслуживание.
  4. Рукоятки основания ВЭ выполнены таким образом, что при фиксации ВЭ в корзине они убираются в направлении лицевой стороны основания. Дверь отсека ВЭ может быть закрыта только при убранных ручках, что делает невозможным перемещение незафиксированного ВЭ с незакрытой дверью и повышает безопасность эксплуатации камеры в целом.

ГК «ИНВЭНТ»

Источник: Ведущий маркетолог ГК «ИНВЭНТ» А.Р. Сайфутдинов

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«ИНВЭНТ-Электро» — современное промышленное предприятие по выпуску электротехнического оборудования для всех отраслей энергетики, нефтяной и газовой промышленности, строительства, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, метрополитена и железных дорог. Основные направления деятельности завода — это разработка и производство распределительных устройств низкого и среднего напряжения, комплектных подстанций и всех типов энергосберегающего оборудования. На сегодняшний день на предприятии…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Инжиниринг электросетевых объектов (КТПБ)

«Группа «СВЭЛ» осуществляет строительство блочных комплектных трансформаторных подстанций (КТПБ) на класс напряжения 35, 110, 220 кВ (ТУ 3412-001-63920658-2009), выполняя функции генподрядчика (под ключ). КТПБ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц, которые могут использоваться, на территории Российской Федерации и за рубежом для электроснабжения промышленных объектов нефтегазодобывающей и горнодобывающей отрасли, предприятий машиностроения, железнодорожного транспорта, городских и коммунальных потребителей, сельскохозяйственных районов и крупных строительств. Типовые варианты КТПБ разработаны на основании альбома «Типовые схемы принципиальные электрические распределительных устройств напряжением 6-750 кВ, подстанции и указания по их применению» №14198тм-т1, институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» г. Москва — 1993 г. КТПБ рассчитаны для наружной установки на высоте не более 1000 м над уровнем моря и работы в условиях, соответствующих исполнениям УХЛ и ХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150. Блочные комплектные трансформаторные подстанции на класс напряжения 35; 110; 220 кВ, разработанные специалистами «группы «СВЭЛ» (код ОКП 34 1200), это современные компоновочные решения, отвечающие Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ), а также требованиям и рекомендациям ОАО «ФСК ЕЭС». Основные параметры и характеристики КТПБ соответствуют значениям, указанным в таблице «Технические параметры КТПБ». Пример обозначения подстанции: КТПБ — 110 — 4Н — 16 — УХЛ1 КТПБ — Комплектная трансформаторная подстанция блочная; 110 — Номинальное напряжение = 110 кВ; 4Н — схема электрических соединений РУ; 16 — Мощность трансформатора = 16000 кВА; УХЛ1 — климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
Завьялова Екатерина · Группа СВЭЛ · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
Инжиниринг электросетевых объектов (КТПБ)

ПРОДАМ: Проходные КТП/П 100÷1000 кВА

Подстанции трансформаторные комплектные контейнерные проходные (далее КТПП) предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц в системах с заземленной нейтралью трансформатора на стороне низкого напряжения и применяются для электроснабжения городских потребителей, отдельных населенных пунктов и промышленных объектов. Варианты исполнения — Исполнение вводов ВН: воздушные или кабельные. — Исполнение выводов НН: воздушные, кабельные, воздушно-кабельные. Виды защит и блокировок: — от междуфазных коротких замыканий и однофазных замыканий на землю; — от атмосферных перенапряжений; — от перегрузки и коротких замыканий линий 0,4кВ; — от коротких замыканий цепей освещения; — КТПП имеет необходимые электрические и механические блокировки. Условия эксплуатации и транспортирования: — на открытом воздухе при температуре окружающей среды от — 45 до + 40 гр.С; — высота установки над уровнем моря — не более 1000 м; — климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150; — окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры подстанции; — транспортирование КТПП осуществляется в транспортном положении автомобильным или железнодорожным транспортом (полувагон, платформа). КТПП обеспечивает учет электроэнергии. По требованию Заказчика возможна установка счетчиков любой модификации. В КТПП имеется внутреннее освещение и фидер уличного освещения, которое может работать в ручном или автоматическом режиме. По требованию Заказчика возможна установка автоматических выключателей любого производителя. Корпус подстанции выполнен из стали толщиной 2 мм, покраска осуществляется порошковыми эмалями.
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · 21 апреля · Россия · Московская обл
Проходные КТП/П 100÷1000 кВА

ПРОДАМ: ООО "УралСнаб" Трансформаторы и трансформаторные подстанции

Подстанции Предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 10кВ. Комплектная трансформаторная подстанция проходного (тупикового)типа наружной установки в дальнейшем именуемые КТП, мощностью от 25кВ.А до 630 кВ.А на напряжение 6,10 кВ, с кабельным или воздушным вводом на стороне высшего напряжения , с кабельным или воздушным выводом на стороне низшего напряжения и предназначенна для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока, получаемой со стороны высшего напряжения для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт в страны с умеренным климатом. КТПНТ предназначена для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 10 кВ. Применяется для электроснабжения потребителей нефтяного транспорта. КТПНТ выполняется в климатическом исполнении У категории 3 по ГОСТ 15150-69. Данное изделие предназначено для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С; относительная влажность окружающего воздуха 80% при плюс 20°С; высота над уровнем моря не более 1000 м. Подробная информация на сайте компании или по телефону.
Кашин Игорь · ООО"УралСнаб" · Вчера · Россия · Пермский край
ООО "УралСнаб" Трансформаторы и трансформаторные подстанции

ПРОДАМ: Столбовые КТП

Подстанции трансформаторные комплектные столбовые (далее КТПС) предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц в системах с заземленной нейтралью трансформатора на стороне низкого напряжения и применяются для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, отдельных населенных пунктов и небольших промышленных объектов. Виды защит: — от междуфазных коротких замыканий и однофазных замыканий на землю; — от атмосферных перенапряжений; — от перегрузки и коротких замыканий линий 0,4кВ; — от коротких замыканий цепей освещения. Условия эксплуатации и транспортирования: — на открытом воздухе при температуре окружающей среды от — 45 до + 40 гр.С; — высота установки над уровнем моря — не более 1000 м; — климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150; — окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры подстанции; — транспортирование КТПС осуществляется комплектно любым видом автомобильного или ж/д транспорта. КТПС до 100кВА включительно устанавливается на одной опоре, КТПС 160 и 250кВА устанавливается на двух опорах. КТПС подключается к ЛЭП посредством разъединителя РЛНД-10/400, который может входить в комплект подстанции. КТПС обеспечивают учет электроэнергии на вводе НН и по заказу на уличном освещении. По требованию Заказчика возможна установка счетчиков любой модификации. В КТПС имеется внутреннее освещение шкафа НН и фидеруличного освещения, которое может работать в ручном или автоматическом режимах. Шкаф НН подстанции выполнен из стали толщиной 2 мм, покраска осуществляется порошковыми эмалями.
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · 21 апреля · Россия · Московская обл
Столбовые КТП

ПРОДАМ: Блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция (БКРТП)

Блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция (БКРТП) и Блочная распределительная трансформаторная подстанция (БРТП) предназначены для распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой 50 Гц в системах электроснабжения промышленных, жилищно-коммунальных и общественных объектов, предприятий нефтегазового комплекса, а также зон индивидуальной застройки. Условия эксплуатации БКРТП: – температура окружающего воздуха от -60 °С до +40 °С; – относительная влажность наружного воздуха – 100 % при +25 °С; – окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию, атмосфера типов I и II по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150; – относительная влажность наружного воздуха – до 100%; – высота над уровнем моря — не более 1000 м; – температура воздуха при хранении законсервированных БКРТП от -50°С до +40°С; – сейсмостойкость — 9 баллов.
Челнокова Мария · СПЕЦЭНЕРГО · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция (БКРТП)
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.