Передача, распределение и накопление электроэнергии

Подстанции для термообработки бетона и грунта

10 августа 2017 г. в 15:53

КТПТО мощностью 80 кВА

В последнее время в нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция к все более рациональному потреблению электроэнергии. От энергоэффективности электрооборудования, особенно работающего непрерывно, напрямую зависит доля затрат на электроэнергию, которая является весомым фактором в конечной стоимости затрат на производство строительных работ.

Одним из направлений деятельности МЭТЗ им. В. И. Козлова является производство подстанций, предназначенных для термообработки бетона и грунта. Логичным расширением предложения указанных подстанций, в дополнение к ранее разработанной КТПТО мощностью 80 кВА с возможностью автоматического контроля температуры бетона, стало создание подстанции КТПТО-50-12-У1, предназначенной для электропрогрева и других способов электротермообработки бетона и мерзлого грунта без автоматического контроля температуры бетона, а также для питания временного освещения и ручного трехфазного электроинструмента на напряжение 42 В в условиях строительных площадок.

Уменьшенная мощность подстанции позволяет максимально эффективно использовать ее на объектах с небольшим объемом бетонирования.

Подстанции комплектуются масляным трансформатором, навесным шкафом управления уменьшенного габарита и обеспечивают ручной режим управления процессом прогрева бетона.

Климатическое исполнение «У1» КТПТО позволяет использовать подстанцию открыто в условиях стройплощадки, в отличие от подстанций с «сухим» трансформатором, требующих защиты (укрытия).

При использовании КТПТО на номинальную мощность возможно прогреть следующие объемы (площади) бетона*:

  • КТПТО 80 кВА — 104 м3 (14м х 7.4м х 1м).
  • КТПТО 50 кВА — 60 м3 (14м х 4.2м х 1м).

*При использовании КТПТО на номинальную мощность при равных условиях окружающей среды (-20 оС) и конфигурации площадки бетонирования.

По техническим характеристикам КТПТО 50 кВА не уступает подстанциям с «сухим» трансформатором типа ТСДЗ мощностью 63 кВА.

Учитывая мировую тенденцию по снижению затрат на производство строительных работ в преддверии осенне-зимнего сезона ОАО «МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА» изготовило достаточное количество КТПТО-50-12-У1 и разместило на складах дилеров предприятия, при этом сформированы конкурентоспособные цены.

Наименование параметра Значение параметра
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА 50
Номинальное напряжение на стороне ВН, В 380
Ступени напряжения на холостом ходу на стороне СН, В 55, 65, 75, 85, 95
Ток на стороне СН при напряжении 55-95 В, А 288,7
Номинальная мощность обмотки НН силового трансформатора, кВ×А 2,5
Номинальное напряжение на стороне НН силового трансформатора, В 42
Габаритные размеры, (LxBxH) мм 835х913х950
Масса (с трансформатором) не более, кг 350

Источник: МЭТЗ им. В. И. Козлова

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Сегодня Минский электротехнический завод — современное, динамичное предприятие, занимающее высокую позицию в экономике страны. Завод производит широкий спектр электротехнического оборудования: — силовые трансформаторы: сухие (25…2500 кВА) и масляные (16…2500 кВА); — комплектные трансформаторные подстанции (16…1600 кВА); — многоцелевые трансформаторы (до 40 кВА); — измерительные трансформаторы тока 0,66 (10…4000 А); — устройства катодной защиты подземных металлоконструкций.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: КТП для прогрева бетона КТПТО

Комплектные трансформаторные подстанции КТПТО-80 и КТПТО-80-11 наружной установки предназначены для электропрогрева бетона и других способов термообработки бетона и замерзшего грунта, а также для питания временного освещения и ручного трехфазного электроинструмента на напряжение 42 В (в условиях строительных площадок). Нормальная работа и прогрев бетона с помощью подстанций типа КТПТО-80 обеспечивается при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до +10°С. Подстанции КТПТО-80 и КТПТО-80-11 оснащаются трехфазным трехобмоточным трансформатором ТМТО-80/0,38 с естественным охлаждением. Подстанции КТПТО-80 для прогрева мерзлого грунта и бетона выпускаются в следующих модификациях: — с уменьшенными габаритными размерами и массой (КТПТО-80-11)с автоматическим регулированием температуры (КТПТО-80 -07), — с ручным регулированием температуры (КТПТО-80 -02) Подстанции КТПТО-80, КТПТО-80-11 оснащаются трехфазным трехобмоточным трансформатором ТМТО-80/0,38 с естественным охлаждением. В КТПТО-80 и КТПТО-80-11 имеются блокировки, обеспечивающие безопасность работ обслуживающего персонала, осуществляющего прогрев бетона. Блокировки исключают возможность: — переключения ступеней регулирования напряжения силового трансформатора ТМТО-80 под напряжением; — открывания панели блока управления при включенном вводном автоматическом выключателе главной цепи. В КТПТО-80 предусмотрено питание стороннего потребителя на напряжение 380 В и ток 10 А, а также ручное (дистанционное и автоматическое) управление работой силового трансформатора. В дистанционном режиме управление осуществляется кнопочным постом, который выносится за пределы зоны электро- прогрева бетона.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
КТП для прогрева бетона КТПТО

ПРОДАМ: ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт

ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЯМЗ: ДЭС СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения. Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ: Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ: Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ: Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА САЛАЗКАХ: Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ШАССИ: Представляет из себя шасси...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 17 апреля · Россия · Ярославская обл
ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт

УСЛУГИ: Электромонтажные работы жилых помещений.

Расценки на услуги электрика. Для объективного расчета принимаем во внимание требования нормативов ПУЭ, СНИП, желаний заказчика к вариантам исполнения электро-установочных изделий, их количеству в помещении, материалов конструкции (кирпич,бетон и т.д.). Техническое задание или заявку можете оставить на сайте компании ООО "Энерго-сервис" www.esaver.ru, либо связаться по т.+7(343)291-41-55, 346-37-45.
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 15 апреля · Россия · Свердловская обл
Электромонтажные работы жилых помещений.

ПРОДАМ: Новая модель термоэлектроматов для прогрева бетона, ЖБИ, грунта

Предлагаем Вашему вниманию новую улучшенную модель термоэлектроматов для решения задач на строительных площадках-упрощение и ускорение строительных процессов, производства ЖБИ, прогрев мерзлого грунта. В усовершенствованных ТЭМ значительно повышена износоустойчивость и прочность изделий, теплопотери снижены на 25%, повышена водонепроницаемость, повышена термостойкость, достигнут положительный саморегулирующийся эффект-перегрева не происходит.
Шадрина Тамара · Вчера · Россия · Алтайский край

ПРОДАМ: Электроконфорка КЭТ-0, 12/3 кВт (ПЭСМ)

Конфорка электрическая чугунная КЭТ 0,12/3 (ПСЭМ). Мощность: 3 кВт Номинальное напряжение: 220 В Нагревательный элемент: ТЭНы 2 шт Площадь рабочей поверхности: 0,12 м²; (415×295 мм) ± 3 мм Температура рабочей поверхности: не менее 400 ºС Рабочие режимы нагрева: слабый, средний, сильный Вес :12 кг Для кухонных плит: «Тулаторгтехника»: ПЭ‐0,24 (2 конф.), ПЭ‐0,48 (4 конф.), ПЭ‐0,72 (6 конф.); «Тулатехмаш»: ПЭЖШ; ТО «Прогрессторгтехника», Екатеринбург: ПЭ‐0,24 2 конф.), ПЭ‐0,48 (4 конф.), ПЭ‐0,72 (6 шт.); «RADA», Сухаревка: ПЭ‐812Ш (2конф.), ПЭС‐4Ш и ПЭ‐814Ш (4 конф.), ПЭ‐810Н (4 конф.), ПЭ‐806Ш (6 конф.); «Тверьторгтехника»: ПЭСМ‐4; «Пищевые технологии»: ПЭП‐0,24М (конф.), ПЭП‐0,48М (4 конф.), ПЭП‐0,72 (6 конф.); «Гомельторгмаш»: ПЭМ‐4‐010, ПЭМ‐2‐020, ЭПК‐48, ПЭЖШ; «Проммаш», Саратов: ПЭ‐0,24 (2 конф.), ПЭ‐0,48 (4 конф.); «ATESY»: ЭПЧШ‐9‐6‐16 (9‐2‐6) — 2 конф., ЭПЧШ‐9‐4‐23 (9‐4‐12) — 4 конф.; ЭПЧШ‐9‐6‐23 (9‐6‐17) — 6 конфорок. Серия 900. Цена 3200 руб с НДС. Гибкая система скидок! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 27 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Электроконфорка КЭТ-0, 12/3 кВт (ПЭСМ)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.