Передача, распределение и накопление электроэнергии

Сравнительная оценка управляемых электроприводов переменного тока

1 сентября 2017 г. в 11:21

Электропривод

На рынке представлено множество моделей электроприводов. Технологии не стоят на месте и на рынке стали появляться новые вентильные индукторные электроприводы (ВИП).

  • ВИП — это сочетание индукторной машины и полупроводникового преобразователя, являющееся новым витком в развитии электромеханики регулируемого электропривода. Для того, чтобы понимать различия и преимущества существующих электроприводов предлагается подробная таблица сравнения.
  • АД — асинхронный двигатель,
  • АД с ПЧ — асинхронный двигатель с преобразователем,
  • СД — синхроный двигатель,
  • ПМ — постоянные магниты.
Показатели АД с ПЧ СД с ПМ ВИП (вентиль-индукторный)

Двигатель

1. Конструкция 1. Обмотка распределённая с пересекающимися лобовыми частями.
2. Ротор с короткозамкнутой обмоткой или фазный с контактными кольцами.
3. Датчик положения ротора не требуется. Для увеличения точности и диапазона регулирования устанавливают энкодер для измерения частоты вращения.
1.Обмотка может быть распределённой и катушечной.
2. Ротор с постоянными магнитами.
Требуется отбор магнитов для обеспечения однородности их свойств.
3. Требуется установка датчик положения ротора.
4. Требуется специальная защита ротора от налипания ферромагнитных частиц при воздушном охлаждении.
1.Обмотка, выполнена из отдельных катушек аппаратного типа, не имеет пересекающихся лобовых частей, более простая и надёжная.
2. Зубчатый ротор без обмоток и магнитов, наиболее простой по конструкции.
3. Требуется установка датчика положения ротора.
2. Технология
изготовления
Средней сложности и трудоёмкости
.
Дополнительные затраты на заливку «беличьей клетки» ротора.
Повышенной сложности
и трудоёмкости.
Дополнительные затраты на приспособления для установки магнитов. Требуется обеспечение высокой точности и симметрии при изготовлении для исключения одностороннего тяжения магнитов.
Пониженной сложности
и трудоёмкости.
Опыт изготовления крупных машин на ремонтных заводах показал, что ИД могут быть изготовлены на любом электромеханическом заводе, имеющем необходимое станочное и крановое оборудование
3. Кратность
пусковогомомента
2,0-2,5 3,0-3,5 2,5-3,0
Определяется возможностями
инвертора
4. Надёжность Средняя.
Возможны пробой обмоток в лобовых частях при вибрации, выход из строя «беличьей клетки» при механических и тепловых воздействиях.
Относительно высокая. Возможно изменение характеристик магнитов при перегреве. Высокая. Простые и надёжные катушечные обмотки, ротор пассивный.
5. Живучесть и
безопасность
Средняя.
При выходе из строя фазной обмотки или «беличьей клетки» двигатель отключается по защите.
Средняя.
При коротком замыкании обмотки магнит выключить нельзя, даже если двигатель отключается защитой. Возможно возгорание обмотки.
Высокая.
Вследствие уникального свойстваиндук-торной реактивной машины (между фазами отсутствует магнитная связь) фазы могут работать автономно и при выходе катушки из строя двигатель сохраняет свою работоспособность.
6. Регулирование
частоты вращения
Относительно в широком диапазоне («вниз» и «вверх»). Пониженный диапазон регулирования и только «вниз», что существенно сокращает возможность транспортного применения. В широком диапазоне
(«вниз» и «вверх»).
7. Энергоэффективность Повышенная по сравнению с ДПТ. Самая высокая.
Вследствие того, что возбуждение обеспечивают магниты, омические потери минимальные.
КПД самый высокий.
Высокая.
КПД выше, чем у АД, но ниже, чем у СД с ПМ. ИД в широком диапазоне частот вращения работает в одноимпульсном режиме, при этом в напряжении отсутствует ШИМ. Потери в роторе ниже, чем в АД.
8. Быстродействие Среднее. Повышенное. Высокое.
За счёт малой инерционности безобмоточного ротора и относительно низкой индуктивности обмотки статора.
9. Регулирование
частоты вращения
Относительно в широком диапазоне («вниз» и «вверх»). Пониженный диапазон регулирования и только «вниз», чтосущественно сокращает возможность транспортного применения. В широком диапазоне
(«вниз» и «вверх»).
10. Вибрации и шум Средние. Минимальные. Средние.
Уровень шума и вибраций соответствует АД с ПЧ. Для этого ИД должен правильно быть спроектирован и правильно управляться.
11. Тепловыделения Средние.
Требуется отвод тепла от ротора.
Минимальные. Средние.
За счёт снижения площади теплоотдачи с катушечных обмоток требуется тщательное проектирование системы охлаждения. Ротор нет требует охлаждения.
12. Массогабаритные
показатели
Средние.
Меньше, чем у ДПТ.
Высокие.
Массогабаритные показатели,
могут быть меньше в 1,5-2 раза.
Средние.
Соответствуют АД.
13. Безредукторное
применение
Возможность низкая.
Невозможно обеспечить многополюсное исполнение.
Возможность средняя.
Возможно обеспечить многополюсное исполнение при радиальном размещении магнитов, что увеличивает габариты ротора и его массу.
Возможность высокая.
Повышенная возможность создания многополюсной конструкции за счёт применения, так называемой, гребенчатой зубцовой зоны.
14. Эксплуатация
и ремонт
Показатели повышенныепо сравнению с ДПТ. Отсутствует коллектор и необходимость его обслуживания. При ремонте вышедшей из строя катушки требуется удалять практически всю распределённую обмотку. Высокие.
Требуется осмотр состояния
ротора с ПМ. Требования по ремонту обмоток аналогичные АД.
Самые высокие.
Требуется обслуживание только подшипников. При ремонте обмотки достаточно только снять вышедшую из строя катушку обмотки. Минимальные затраты на ремонт
15. Себестоимость Средняя.
Ниже, чем у ДПТ.
Самая высокая.
Выше в 2— 2,5 раза, чем у АД. Стоимость магнитов может составлять более 50% стоимости всего двигателя. Стоимость 1 кг магнитов NdFeBс допустимой температурой до 180 0С порядка 1200 евро.
Пониженная.
Примерно на 30% ниже, чем у АД
Показатели АД с ПЧ СД с ПМ ВИП

Преобразователь

  1. Конструкция
Трёхфазный мост. При этом обмотки двигателя, как правило, соединены в треугольник. Аналогичная конструкция,
что и ПЧ для АД или для СД с распределённой обмоткой.
Асимметричный полумост на чопперах (или двухключевых модулях для ВИП большой мощности).Обеспечена автономность работы каждой фазы.
  1. Надёжность и живучесть
Средняя Средняя Высокая.
Обусловлена схемными решениями, исключающими возможность сквозных коротких замыканий.
  1. Энергоэффективность
Относительно высокая. Относительно высокая. Высокая.
Более высокий КПД преобразователя за счет работы на низкой частоте 0,1-0,3 Гц в отличие от инверторов АД и СД, работающих в режиме ШИМ на частотах выше 2 к Гц.
  1. Себестоимость
Стоимость зависит от функциональных возможностей. Наибольшая цена для инверторов, реализующих векторное управление. Стоимость зависит от функциональных возможностей. Примерно на том же уровне, что и ПЧ для АД. Стоимость примерно на 15-30% выше, за счёт большей ёмкости фильтра и ключей с более высокой токовой нагрузкой. Может быть снижена при применении ИД двухпакетной конструкции шестифазного исполнения.

Источник: Компания «Аксиома света»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Электромеханические однофазные стабилизаторы напряжения CНВТ (сервоприводные)

Электромеханический стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей общепромышленного, бытового и аналогичного назначения. Стабилизатор напряжения Энергия New Line оснащён усиленным щёточным узлом, автоматом защиты по току и датчиком контроля перегрева стабилизатора. Высокое качество сборки является гарантией длительной и безотказной работы стабилизатора. Идеально подходят для областей с частыми перепадами напряжения. Выпускаются в напольно-настольном исполнении. Стабилизатор соответствует требованиям российских и международных стандартов. Технические условия и нормативная база на изделие устанавливаются стандартом предприятия. Особенности: — Полностью металлический корпус – повышенная безопасность; — Аналоговые измерительные приборы; — Обмотки трансформаторов обладают высоким рабочим ресурсом; — Наличие тепловой защиты обеспечивает отключение нагрузки при повышении температуры обмотки; — Режим «Байпас» – возможность питания потребителей в обход стабилизатора; — Двухщеточное исполнение токосъемника обеспечивает повышенную надежность и быстродействие; — Световая индикация режимов работы; — Трансформаторы тока, используемые в цепи измерения, снижает риск поражения и исключает помехи; — Надежное заземление корпуса Преимущества: — Диапазон регулировки: по точности 144-256в; по защите 130-280В; — Повышенный КПД стабилизатора 98%; — Высокая надежность внутренних узлов и деталей; — Принудительное охлаждение; — Усиленный щеточный узел; — Высокая точность стабилизации 3%; — Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня продажи; — Широкая сеть сервисных центров по обслуживанию стабилизаторов напряжения «Энергия» по всей стране Виды защиты: — от перегрузки; — от коротких замыканий; — тепловая защита; — от повышенного напряжения; — от пониженного напряжения
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Электромеханические однофазные стабилизаторы напряжения CНВТ (сервоприводные)

ПРОДАМ: Преобразователь постоянного тока комплектный — «ВАРИАНТ DC»

Комплектный преобразователь постоянного тока на основе цифрового автономного модуля управления. Предназначен для регулирования скорости вращения электродвигателей постоянного тока в системах промышленного электропривода любой сложности. Полностью взаимозаменяем с Sinamics DCM. По запросу доступны устройства до 5200А. Производство, техническая поддержка и обслуживание выполняется АО «Автоматизированные системы и комплексы» (АО «АСК»).
Павлушина Ольга · АСК · 2 апреля · Россия · Свердловская обл
Преобразователь постоянного тока комплектный — «ВАРИАНТ DC»

ПРОДАМ: Катушка электроманитная В64-14А-03-700 (~220В), цена 800 руб/шт.

Продам из наличия: — катушки электромагнитные В64-14А-03-700 в кол-ве 30 шт. Новые, пр-ва «Пневмоаппарат», цена 800,00 руб/шт. Напряжение переменного тока- 220 В Номинальная мощность- 9 ВА Степень защиты- IP 65 Продолжительность включения (ПВ)- 100% Состояние на фото. Электромагнитная катушка (соленоид) В64 + электрический соединитель (коннектор) предназначена для управления пневмораспределителями В64. Катушки защищены от коррозии. Сама катушка изолирована стеклонаполненным полиамидом.
Кузнецов Юрий · 13 апреля · Россия · Вологодская обл
Катушка электроманитная В64-14А-03-700 (~220В), цена 800 руб/шт.

ПРОДАМ: Приводы постоянного тока

Компания ООО «Драйвика» специализируется на поставке и внедрении приводной техники постоянного тока (реверсивных, не реверсивных)ведущих мировых брендов: Siemens — (Simoreg DC master, Sinamics DCM, двигатели постоянного тока); Sprint-Electric — привода постоянного тока (200XLV, 340, 680, 1220, 340i, 680i, 1220i, 340XRi, 680XRi, 1220XRi, 370, 370E, 400E, 800E, 1200E, 400ER, 800ER, 1200ER, 400, 800, 1200, 400i, 1600i, 3200i, 3600XRi, PL, PLX, SL, SLX, SLE), цифровые индикаторы. Control Techniques (Mentor, Mentor MP, Puma, Cheetah, Lynx, 4q2, Mini Maestro, Midi Maestro, Maxi Maestro). T-T Electric — TT12 и TTX12 — 12 А; • TT24 и TTX24 — 24 А; • TT36 и TTX36 — 36 А; • TT51 и TTX51 — 51 А; • TT72 и TTX72 — 72 А; • TT99 и TTX99 — 99 А; • TT123 и TTX123 — 123 А; • TT155 и TTX155 — 155 А; • TT205 и TTX205 — 205 А; • TT270 и TTX270 — 270 А; • TT330 и TTX330 — 330 А; • TT430 и TTX430 — 430 А; • TT530 и TTX530 — 530 А; • TT630 — 630 А; • TT650 и TTX650 — 650 А; • TT750 и TTX750 — 750 А; • TT850 и TTX850 — 850 А; • TT950 и TTX950 — 950 А; • TT1050 и TTX1050 — 1050 А; • TT1250 и TTX1250 — 1250 А; • TT1450 и TTX1450 — 1450 А; • TT1650 и TTX1650 — 1650 А; • T1850 и TTX1850 — 1850 А; • TT2050 и TTX2050 — 2050 А; • TT2250 и TTX2250 — 2250 А; Доступны следующие опции приводов постоянного тока TT/X: • Потенциометр задания скорости/момента POTKIT; • плата Profibus; • плата DeviceNet; • переходник для установки плат — LA103690; • шлейф для подключения Profibus/DeviceNet — LA103001; • кабель для подключения компьютера к приводу — LA102595; • кабель для соединения 2 приводов — LA102596; • набор воздуховодов для TT/X 650 — 1050 — LA103392; • набор воздуховодов для TT/X 1250 — 2250 — LA103402.
Зайцев Павел · Драйвика · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Реле тока утечки РТУ-300-120

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/rele-toka-utechki-rtu-300-120-aktsija-14973086710.html Реле тока утечки «РТУ-300-120» предназначено для: 1. Контроля дифференциального тока утечки в однофазных и трехфазных сетях переменного тока питания цифрового оборудования, где отключение питания является недопустимым. 2. Контроля уровня тока утечки в цепях системы защитного и рабочего (технологического, функционального) заземления. Трансформатор тока в комплекте. Преимущества Единственный производитель дифференциального реле в России Микропроцессорное управление Импульсный блок питания Конструкция Реле РТУ-300-120 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. В комплекте с реле поставляется токовый трансформатор. На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «Сеть», светодиодная шкала уровня тока утечки (дифференциального тока), переключатель уровня тока утечки, регулятор времени задержки на срабатывание, кнопка «ТЕСТ» и «СБРОС». Контакты «ТТ1» и «ТТ2» — подключение токового трансформатора, «N» и «L» — контакты подключения питания модуля, 14 и 11 — «сухие» контакты реле сигнализации. Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены. Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм² Напряжение питания, В ~220 +10/-20%, 50 Диапазон рабочих температур (без конденсата), оС -40 … +60 °С Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max 5 А Потребляемая мощность, не более 1 Вт Уставка тока утечки 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 мА Гистерезис вкл./выкл. сигнализации на пороговых значениях, не более 5% Временная задержка на вкл. сигнализации при превышении уставки тока утечки (регулир.) 0-4 с Стойкость к воздействию механических ВВФ (ГОСТ 17516.1-90) М25 Масса, кг 0,15 кг Габаритные размеры, мм 35×90×60 мм Гарантия, мес 24 Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Реле тока утечки РТУ-300-120
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.