Передача, распределение и накопление электроэнергии

Характеристики выходных цепей комбинированных блоков питания (часть 1)

23 июля 2009 г. в 16:08

В электроустановках на переменном оперативном токе энергию для питания схем и цифровых устройств релейной защиты получают от блоков питания, подключаемых к трансформаторам:

  • напряжения (измерительным или собственных нужд);
  • тока (измерительным или релейным);
  • тока и напряжения.

Блоки, получающие энергию от трансформаторов тока и напряжения, принято называть комбинированными блоками питания [1].

В соответствии с требованиями РД [2] все современные цифровые блоки релейной защиты должны «...сохранять заданные функции без изменения параметров и характеристик срабатывания:

  • при перерывах питания длительностью до 0,5 с;
  • при значении пульсации в напряжении питания 12%.»

Поэтому комбинированный блок необходим на подстанциях с переменным оперативным током для обеспечения бесперебойного питания прежде всего входных цепей цифрового устройства релейной защиты при близких КЗ с большими провалами напряжения.

Для примера на рис. 1 показан фрагмент схемы цепей оперативного питания с блоком «Орион-БПМ-2» производства ЗАО «Радиус-Автоматика». Выходы блока «Орион-БПТ-2» ХК12/9 и ХК2/10 соединены с полюсами «+» (провод 101) и «-» (провод 102) цепей оперативного питания, к которым в свою очередь подключены вход питания и дискретные входы цифровых блоков релейной защиты.

Вторичные обмотки трансформаторов тока, от которых блок питания «Орион-БПТ-2» получает энергию при провалах или снижениях напряжения, присоединяют к зажимам ХК1/1 — ХК1/4 соединителя ХК1 (см. на рис. 1 стрелки «к токовым цепям»). Выбор источника напряжения производится с помощью ключа SAC3.


Рис. 1 Фрагмент схемы с комбинированным блоком питания «Орион-БПМ-2»

Схема подключения этого блока показан на рис. 2. Заметим, что блок питания «Орион-БПМ2» устанавливается на каждое защищаемое присоединение и к нему можно подключать цепи питания одного блока релейной защиты (потребляемая мощность 12 — 15 Вт), одного блока дуговой защиты «Орион-ДЗ» (потребляемая мощность 3 — 5Вт) и оптронные входы блоков (потребляемая мощность от 1 до 3 Вт. 

Заряд внешней накопительной емкости для питания электромагнита выключателя в блоке «Орион — БПМ2» не предусмотрен. Устройством для заряда внешнего накопительного конденсатора оснащен другой блок этого производителя — «Орион — БПК-2». Внешний вид этого блока аналогичен виду блока «Орион-БПМ-2», а конденсатор блока управления выключателем подключается к зажимам 7, 8 соединителя ХК2 (см. рис. 2).


Рис. 2 Схема внешних подключений блока «Орион- БПМ-2»

Для обеспечения надёжного электропитания микропроцессорных блоков релейной защиты и автоматики серии БЭМП ЧЭАЗ рекомендует применять комбинированные блоки питания серии БПНТ [3, 4]. Блок (рис. 3.) обеспечивает питание аппаратуры релейной защиты и автоматики выпрямленным оперативным током на подстанциях без аккумуляторных батарей, а также заряд внешней накопительной емкости и подключается к трансформаторам собственных нужд ТСН подстанции или трансформаторам напряжения ТН и к трансформаторам тока защищаемого присоединения.

НТЦ «Механотроника» выпускает комбинированные блоки питания двух типов — БПК [5] и КБП-301 [6]. Блок БПК имеет два исполнения, одно из которых (БПК 4) содержит дополнительный источник для заряда внешнего конденсатора, используемого для управления выключателем.

Блоки типа БПК допускают подключение к двум источникам напряжения как с одинаковым, так и с разным номинальным напряжением. В схему управления подстанции блок формирует сигнал «Контроль заряда» о состоянии внешнего накопительного конденсатора при снижении напряжения на конденсаторной батарее до 75% от U заряда уст (рис. 4).


Рис. 4 Схемы внешних подключений блоков серии БПК

Блок питания КБП-301 имеет два гальванически развязанных токовых входа, которые подключаются к трансформаторам тока ячейки КРУ. В отличие от блоков других типов вход по напряжению можно подключать к источнику любому напряжения — переменного, выпрямленного или постоянного с действующим значением до 264 В (рис. 5).


Рис. 5 Схема блока КБП-301
КТ — канал тока , СБ — схема блокирования, СхИ — схема индикации

Характеристики выходных цепей блоков указанных выше типов сведены в табл. 1. 

Характеристика БПНТ БПНТ-1 Орион-БМП2 БПК3 (4) Орион-БПК-2 КБП-301
Выходная мощность:
- Вт/ при Iвх, А 20/4 20/4 20/= 16/5 20 Вт  10/5
- Вт/ при Iвх, А 32/7 32/8 20/= 55/15 20 Вт  см. рис. 6
- Вт/ при U вх 32/200 32/0,8 U вх.ном 20/= = 20 Вт  20/(150-264)
Диапазон U вых, В/ Uвых. ном, В: 176-250 176-250 (180-260)/240 100-242 (180-260)/240 =
- при питании от токовых каналов,В = = = = = 88±4,4
- при питании от канала напряжения, В = = = = = (Uвх-4)
Уровень пульсаций U вых, % 12 12 <12  10 <12  не нормируется
Время нарастания U вых, мс:
- с момента подачи U вх.ном 1001 не нормируется не нормируется = без задержки
- с момента подачи I вх.ном 1501 не нормируется не нормируется = см. рис. 7
Время снижения U вых, с     0,52 не нормируется 0,52 не нормируется
Защита от КЗ в выходных цепях нет нет есть3 есть4 есть3 есть4
U заряда уст., В, при U вх = Uном     = 400±40 см. сноску6 =
t заряда, с, не более     = 105 = =
Масса блока, кг <8.5 <7,0 <6,0 7,5 (7,8) <6 <2,0
Удельная мощность, Вт/кг 3,8 4,6 3,4 7,3 (7,1) 3,4 10

Как видно из информации, приведенной в табл. 1, практически все блоки обеспечивают выходную мощность порядка 20 Вт при значении входного тока, близком к номинальному значению вторичного тока трансформатора тока. Исключение составляют блоки серии БПК (мощность 16 Вт при токе 5А) и КБП-301(мощность 10 Вт при токе 5 А).

Блок КБП-301 обеспечивает выходную мощность 20 Вт при входном токе превышающем 10А (рис. 6), а блоки серии БПК при входном токе 15А позволяют получить на выходе мощность порядка 55 Вт. 


Рис. 6 Зависимость выходной мощности от тока на входе

При выборе комбинированного блока питания следует учитывать, что блок КБП-301 предназначен для питания микропроцессорных устройств новой серии БМРЗ-100, у которых потребляемая мощность не превышает 4 Вт. 

И ещё. Хотя мощность выходная блоков сери БПК позволяет запитать 2 блока серии БМРЗ, в документации на этот блок указание на возможность включения в качестве нагрузки двух цифровых устройств отсутствует.

Обратим внимание на такую характеристику комбинированных блоков питания, как время нарастания выходного напряжения U вых. Как видно из данных, приведенных в табл. 1, большинство производителей этих блоков либо не нормируют эту характеристику, либо не указывают её в технической документации.

Однако потребителю необходимо знать эту характеристику для того, чтобы оценить возможность применения блока питания в тех случаях, когда необходимо обеспечить работу схемы защиты при отсутствии одного из источников энергии.

В некоторых блоках выходное напряжения появляется через 100 мс (блоки серии БПНТ) или без задержки (блок КБП-301) после подачи входного напряжения (при отсутствии сигналов на токовых входа).

Время появления выходного напряжения после подачи сигнала на токовые входы (при отсутствии входных напряжений) для блоков серии БПНТ составляет 150 мс, а для блоков КБП-301 зависит от значения входного тока (рис. 7).


Рис. 7 Время установления выходного напряжения в зависимости от суммарного тока на входе блока КБП-301

В любом случае это время не должно превышать 0,5 с, в течение которых цифровой блок релейной защиты обеспечивает выполнение требований, установленных в [2].

При питании только от канала напряжения рассмотренные здесь комбинированные блоки питания обеспечивают выходное напряжение достаточное для работы цифровых устройств релейной защиты различных производителей.

В аварийном режиме, когда блоки получают энергию только от трансформаторов тока, мощность на выходе некоторых из них может оказаться недостаточной для питания всех потребителей.

Для всех рассмотренных блоков немаловажное значение имеет такая характеристика, как удельная мощность — отношение номинальной выходной мощности блока к его массе. В связи с наличием в блоке не менее двух входных трансформаторов, включаемых в цепи трансформаторов тока, удельная мощность этих изделий невелика — от 3,4 до 

4,6 Вт /кг. Исключение составляют блоки серии БПК с удельной мощностью более 7 Вт/кг и КБП-301, у которых этот показатель достигает значения 10 Вт/кг при потреблении от трансформаторов тока более 10 А (см. рис. 6).

Литература

  1. 1. Реле защиты. М.: Энергия, 1976. 464 с. 
  2. РД 34.35.310-97 Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. М.: ОРГРЭС, 1997 ( с изменением № 1).
  3. Микропроцессорные блоки релейной защиты и автоматики серии БЭМП. // материал размещен на странице.
  4. Блоки питания типов БПНТ, БПНТ-1. Руководство по эксплуатации. БКЖИ.656121.203 РЭ.
  5. Блок питания комбинированный БПК 3(4) // материал размещен на странице.
  6. Комбинированный блок питания КБП-301 //материал размещен на странице.

------
1Время нарастания напряжения на выходе для заряда внешних конденсаторов может превышать указанные значения.
2До уровня 180 В при пропадании входного напряжения 220 В (без подпитки со стороны токовых входов.
3Предохранитель.
4Электронная схема с восстановлением напряжения после устранения КЗ.
5Для конденсатора ёмкостью 1000 мкФ до напряжения 0,75 U заряда уст.
6Напряжение на накопительном конденсаторе 240-320 В.

Захаров О. Г.

Характеристики входных цепей комбинированных блоков питания (часть 2)

Комбинированные блоки питания и накопители энергии (часть 3)

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Блоки питания постоянного тока Impuls

Стабилизированный блок питания — это обязательная часть любой радиоэлектронной аппаратуры. От его качества, надёжности, экономичности, эксплуатационных свойств в значительной мере зависят технические показатели аппарата в целом. Блоки питания Impuls удовлетворяют всем жестким требованиям, предъявляемым к вторичным источникам питания, имеют отличные массогабаритные параметры, высокие кпд и надежность. Все блоки питания имеют цепи ограничения пускового тока, защиту от входного и выходного перенапряжения, кз выхода. Принцип построения стабилизированного блока питания Блоки питания Impuls 24В выполнены по классической традиционной схеме для подобных устройств: входной сетевой помехоподавляющий фильтр мостовой выпрямитель емкостной сглаживающий фильтр мощный ключевой транзистор (транзисторы в полумостовой схеме) развязывающий импульсный трансформатор микросхема управления выходной выпрямитель выходной фильтр Переменное сетевое напряжение через фильтр поступает на выпрямитель. Сглаживающий фильтр уменьшает пульсации напряжения на выходе выпрямителя. Постоянное напряжение через первичную обмотку трансформатора поступает на ключевой транзистор. В мощных блоках питания применяется полумостовая схема на 2 транзисторах. Транзистор управляется от микросхемы с частотой десятки килогерц. Во вторичной обмотке возникают импульсы, которые выпрямляются и сглаживаются выходным фильтром с дросселем. Для стабилизации выходного напряжения используется ШИМ. Предлагаем Вам: Блоки питания 12В и 24В, Источники питания серии DS-100-12, DS-100-24, Источники питания серии DS-150-12, DS-150-24, Источники питания серии DS-200-12, DS-200-24, Источники питания серии DS-250-12, DS-250-24, Источники питания серии DS-300-12, DS-300-24, Источники питания серии DS-400-12, DS-400-24, Получить дополнительную информацию и заказать оборудование и Вы можете у наших специалистов. Вы можете выбрать наиболее удобный вариант получения: — на складе в г. Пушкино Московской области, -доставку транспортной...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Блоки питания постоянного тока Impuls

ПРОДАМ: Реле защиты от перегрузки

Кроме силового параметра цепей питания, существует и характеристика разности потенциалов в сети, поэтому на любом электрическом устройстве помимо максимального тока указывают номинальное напряжение. И в отличие от силовой характеристики, которая увеличивается параллельно с мощностью, напряжение питания допускает лишь незначительные колебания. В целях обеспечения защиты оборудования от перегрузок, связанных с повышением напряжения (попадание молнии или обрыв нулевой фазы), используют реле защиты от перегрузок. Суть работы рассматриваемого механизма заключается в постоянном контроле напряжения питания, и в случае превышения заданного диапазона происходит механическое воздействие на автоматический выключатель питания. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Реле защиты от перегрузки

ПРОДАМ: Метран-611-420-420-36-1-01 (блок питания и корнеизвлечения)

Реализуем Метран-611-420-420-36-1-01 (блок питания и корнеизвлечения) складского хранения, из наличия. Назначение: ТУ 4218-002-51465965-2002 Блок питания и корнеизвлечения Метран-611 предназначен для питания стабилизированным напряжением 24 В или 36 В датчиков разности давлений серии Метран с унифицированным токовым выходным сигналом и функционального преобразования этого сигнала в другие уровни по каналу с корнеизвлекающей зависимостью в системах управления техпроцессами в нефтехимии, энергетике и других отраслях промышленности · Количество каналов — 1 · Наличие схемы электронной защиты от перегрузки и короткого замыкания · Автоматический выход на рабочий режим после устранения причин аварии · Светодиодная индикация включения блока в сеть · Блоки для монтажа на шине DIN выполнены в Евростандарте DIN43700 Основные технические характеристики и параметры По количеству каналов — одноканальные Напряжение питания блока — 220 В, (50±1) Гц Выходное напряжение — 24 или 36 В Диапазон изменения входного сигнала 0-5, 4-20 мА (по заказу 0-20 мА) Диапазон изменения выходного сигнала 0-5, 4-20 мА (по заказу 0-20 мА) Предел допускаемой основной погрешности преобразования в % от диапазона изменения выходного сигнала: ±2,0% при изменении входного сигнала в пределах от 0 до 5%; ±0,15% (±0,25%) при изменении входного сигнала в пределах от 5 до 100% Изменение значения выходного сигнала, вызванное изменением температуры окружающей среды в пределах от минус 10 до 60°С, не более предела основной допускаемой погрешности на каждые 10°С Изменение значения выходного сигнала в % от диапазона изменения выходного сигнала, не более: ±0,1% при изменении напряжения питания в пределах (220) В; ±0,2% при воздействии вибрации Изменение значения напряжения источника питания при номинальном токе нагрузки, не более: ±0,1% при изменении напряжения питания в пределах (220) В; ±0,1% на каждые 10°С при изменении температуры окружающего воздуха от минус 10 до 60°С Сопротивление...
Уралэнергосервис Ооо · ООО "УралЭнергоСервис" · 26 апреля · Россия · Респ Башкортостан
Метран-611-420-420-36-1-01 (блок питания и корнеизвлечения)

ПРОДАМ: Измерительные трансформаторы Энергия

Измерительные трансформаторы тока используются для измерения, отображения и фиксации значений токов в электрическом оборудовании. Применяется в тех случаях, когда непосредственное подключение измерительного прибора неудобно или невозможно, например, при измерении очень больших токов. Особенности: Предназначены для установки в электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением 220/380В частотой 50–60Гц. Изделие соответствует стандарту IEC 185. Преимущества: Неразборная конструкция корпуса. Универсальное окно трансформатора позволяет использовать их на кабелях различных сечений и конфигураций. Технические характеристики: — Рабочее напряжение, В: 220/380; — Номинальное напряжение, В: 660; — Рабочий диапазон: от -45 до +55; — Класс точности: 1; — Средняя наработка на отказ, час: 200000; — Частота тока сети, Гц 50 (60); — Исполнение негорючая пластмасса; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: ПН-04-063-320 IP 67 АСУ ТП.

Преобразователи напряжения ПН-01М-063-230 (ПН-04М-063-230, ПН-04М-063-320) выполняют функции управления и энергопитания постоянным током подвесных железоотделителей. Все преобразователи оснащены следующими возможностями: — Регулировка выходного напряжения постоянного тока; — Регулировка величины срабатывания защиты по току катушки электромагнита железоотделителя; — Защита силовых цепей при коротком замыкании в нагрузке, а также между выходными клеммами и «землей»; — Блокировка от случайного включения железоотделителя при кратковременном пропадании напряжения в питающей сети; — Световая индикация наличия питающей сети и аварийных режимов; — Возможность дистанционного управления железоотделителем в автоматическом режиме (по заказу); — Контроль тока нагрузки электромагнита и автоматическое отключение от сети в случае превышения номинального значения тока; — Наличие контрольно-измерительных приборов на двери шкафа преобразователя напряжения ПН-01М-063-230. По отдельному запросу возможно изготовление преобразователя напряжения ПН-01М-063-230 взрывозащищенного исполнения, антикоррозионного покрытия, а также подключения ПН к автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП). Также имеется возможность оснащения преобразователя напряжегния ПН-01М непрерывно-действующим саморазгружающимся железоотделителем и подачей электропитания на электропривод разгрузки.
Иванов Aндpeй · Электротехническое оборудование · 22 апреля · Россия · Новгородская обл
ПН-04-063-320 IP 67 АСУ ТП.
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.