Передача, распределение и накопление электроэнергии

Экстенсивные и интенсивные пути решения проблемы энергодефицита Крыма

30 марта 2018 г. в 10:20

Недавнее (от 23 марта 2018) интервью генерального директора АО «Крымтеплоэлектроцентраль» (КрымТЭЦ) Тараса Целого газете «Коммерсантъ» продемонстрировало, как явные, так скрытые проблемы энергодефицита Крыма, признанного участниками и экспертами хроническим и с трудом покрываемого работающим энергомостом через Керченский пролив.

Проблемы энергодефицита Крыма

По плану в этом году к работающим в сети старым ТЭЦ добавятся большие ТЭС «Ростеха» (Таврическая и Балаклавская), больше мощности даст расширяемая Сакская ТЭЦ и в определенном объеме будет продолжаться использование перетока из Кубанской энергосистемы по энергомосту, что позволит, как высвободить мощности МГТЭС, так и убрать дефицит энергосистемы Крыма в целом.

Симферопольская ТЭС
Симферопольская ТЭС

Вместе с тем, по мнению генерального директора КрымТЭЦ Тараса Целого и текущая, и перспективная ситуация в энергосистеме Крыма пока далека от оптимальной, поскольку:

  • согласно схемы и программы развития электроэнергетики РФ по Крыму в базовом сценарии планируется потребление и, соответственно, генерация 1,5 ГВт мощности в 2020 году, по сценарию опережающего развития — 1,633 ГВт, и по максимальному сценарию — 2,5 ГВт мощности, причем текущий пик потребления мощности в Крыму находится на уровне 1,427 ГВт;
  • старые крымские ТЭЦ «на пределе» генерируют не более 150 МВт мощности, и, хотя их коэффициент использования установленной мощности выше среднего по всему рынку страны (54,4% против 45%), удельный расход условного топлива на ТЭЦ почти в 2 раза больше, чем на станциях новой генерации в среднем по России;
  • 350 МВт мощности от мобильных ГТЭС по факту являются временной поддержкой энергосистемы и после ввода в действие новых ТЭС «Ростеха» передислоцируются в другие энергодефицитные регионы России;
  • 800 МВт электроэнергии Крым отбирает перетоком по Керченскому энергомосту из Краснодарского края, являющегося энергодефицитным, а значит переток мощности придется снижать вплоть до полной остановки в ближайшее время;
  • Сакская ТЭЦ изначально закладывалась, как маневренная для покрытия дефицитов вечерних и утренних максимумов потребления, а значит она должна находиться в резерве генерации;
  • ввод в энергосистему Крыма Таврической и Балаклавской ТЭС добавит не более 940 МВт мощности, причем сами блоки потребляют по 25 МВт электроэнергии, а один из них мощностью 235 МВт по требованию системного оператора должен быть выведен в резерв на случай форс мажорных ситуаций;
  • потери электроэнергии в крымских сетях по самым оптимистичным расчетам составляют не менее 13%.

Пути решения проблемы энергодефицита Крыма

Если провести несложные математические расчеты, то станет видно, что при максимально возможном «приходе» в 1,244 ГВт мощности (без МГТЭС и с учетом потерь) и пике потребления в 1,427 ГВт баланс будет отнюдь не в пользу энергосистемы Крыма, так что ожидать профицита или хотя бы выхода на нулевое сальдо в этом году не стоит.

Экстенсивные и интенсивные пути решения проблемы энергодефицита Крыма

Исходя из текущей и перспективной ситуации энергоснабжения Крыма можно признать очевидным факт, что решение проблемы энергодефицита может и должно идти одновременно двумя путями:

  • экстенсивным, т.е. наращиванием мощностей генерации в самом Крыму, что позволит, как минимизировать потери электроэнергии при перетоках мощности по энергомосту Керченского пролива, так и снизить риски форс мажорных ситуаций из-за зависимости электроснабжения от функционирования самого энергомоста;
  • интенсивным, снижая потери электроэнергии при генерации, передаче и потреблении. Причем в текущей ситуации снижение потерь при транспорте и потреблении электроэнергии является наиболее актуальной задачей, решение которой позволит выйти на нулевой баланс генерации/потребления без ввода в действие новых мощностей.

Пути решения проблемы энергодефицита Крыма

К одним из наиболее перспективных способов решения проблемы потерь электроэнергии можно отнести компенсацию реактивной мощности в магистральных сетях поставщиков, распределительных сетях электроснабжающих компаний и локальных силовых сетях крупных потребителей. Так, по уже доказанным эксплуатационным данным снижение перетоков реактивной мощности регулируемыми и нерегулируемыми установками КРМ, УКРМ, УКМ и т. д. в силовых сетях промышленных объектов дает возможность снижения до 70% потребляемой активной мощности, в распределительных сетях — от 40 до 60%, а значит решить проблему энергодефицита Крыма буквально по месту с минимальными инвестициями.

Источник: Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

КУПЛЮ: Закупим электрику, кип, рэк. Большой перечень паотребности. Закупаем в России, в Крыму, на Украине.

Купим с хранения электрику, кип, рэк. Закупим как в России, так и на Украине, в Крыму. Сигнализатор 2С-150 35шт 2ДВО-0.7.60-366-4 вентилятор 60шт БПМ21-046-55 18шт РБП реле 33шт ППКУ-1М устройство промежуточное 18шт БКС-3 блок контроля сопротивления 15шт 21.3702 реле 22шт 2107.3702 реле 11шт Д57-4 демпфер 60шт ПОС-80 преобразователь 5шт ПЛ-062-1500об/мин-220в 4шт ПЛ-072-220в-1500об 5шт ПЛ-072-220в-3000об 7шт ДПМ25-Н3-02 ДПМ25-Н3-02г СЛ121Г 11шт СЛ322 7шт РРС3-10В-7-1-В, РРС3-10А-1-В розетка 50шт РРС5-10-1-1В вилка 70шт Р36К6А розетка 100шт ШР36П15ЭГ6 розетка 50шт ЭК-18, ЭК-22, ЭК-24 заглушки кабельные по 75шт ЭП-14, ЭП-18, ЭП-27, ЭП-36 заглушки для снц приборные по 90шт Заглушка для 2РМ39 кабельная 450шт тво-2-39ом 540шт тво2вт-47ом 450шт тво-2вт-51ом 300шт пм-5 5а предохранитель 70шт азр-50 11шт азс-15 70шт мп1303 74шт мп1304 80шт кн-2 кнопка 500шт пгк5п2н (к) 450шт апнм-3 амортизатор 200шт К75-15 3кв 0,5мкф 200шт к50-29-450в-22мкф 300шт см28-0,05 3000шт см28-1,4 резьба 2400шт ц110-4 350шт ОП-11-40 70шт ТГИ1-1000/25 2шт ДРИШ-2500 60шт ДНЕСГ-500-1 100шт
Иванов Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Резисторы кремниевые Протон-Электротекс

ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС — это один из российских лидеров разработки и производства силовых полупроводниковых диодов, тиристоров, модулей, охладителей, IGBT (БТИЗов), а также силовых блоков для применения в различных преобразователях электрической энергии. Наша главная цель — обеспечить покупателей современной и надежной продукцией. Мы считаем, что для этого нужно работать по четырем направлениям: — Развитие персонала: мы делаем всё, чтобы привлечь талантливых разработчиков и помочь им себя проявить. Наши специалисты посещают крупнейшие мировые выставки в отрасли силовой электроники, проходят дополнительное обучение и размещают свои научные статьи в промышленных журналах; — Оптимизация организационной структуры: эффективное управление и планирование производства и отлаженное внутреннее взаимодействие позволяют нам быстро принимать и выполнять заказы; — Использование только высококачественных сырья и материалов: мы сотрудничаем с ведущими мировыми поставщиками компонентов полупроводниковых приборов; — Современное производственное и испытательное оборудование: автоматизированное производство и контроль качества — это отдельная гордость нашей компании.
Полостюк Михаил · Протон-Электротекс · 23 апреля · Россия · Орловская обл
Резисторы кремниевые Протон-Электротекс

ПРОДАМ: Конфорки электрические чугунные КЭТ 0, 13/3 RADA для предприятий общественного питания.

Рабочее напряжение: 220 вольт. Число нагревательных элементов (ТЭНов): 2 шт Мощность: 3 кВт Размер: 430х300 мм Рабочая температура: 400 С* Масса:: 13 кг Конфорка (СБ) КЭТ0,13/3,0 430×300 подходит для плит электрических ПЭС-2(Ш), ПЭС-4(Ш), ПЭ-804О(Ш), ПЭ-806О(Ш) производства РАДА. Цена 3350 руб с НДС. Гибкая система скидок! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Конфорки электрические чугунные КЭТ 0, 13/3 RADA для предприятий общественного питания.

ПРОДАМ: Диоды лавинные в штыревом исполнении Протон-Электротекс

ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС — это один из российских лидеров разработки и производства силовых полупроводниковых диодов, тиристоров, модулей, охладителей, IGBT (БТИЗов), а также силовых блоков для применения в различных преобразователях электрической энергии. Наша главная цель — обеспечить покупателей современной и надежной продукцией. Мы считаем, что для этого нужно работать по четырем направлениям: — Развитие персонала: мы делаем всё, чтобы привлечь талантливых разработчиков и помочь им себя проявить. Наши специалисты посещают крупнейшие мировые выставки в отрасли силовой электроники, проходят дополнительное обучение и размещают свои научные статьи в промышленных журналах; — Оптимизация организационной структуры: эффективное управление и планирование производства и отлаженное внутреннее взаимодействие позволяют нам быстро принимать и выполнять заказы; — Использование только высококачественных сырья и материалов: мы сотрудничаем с ведущими мировыми поставщиками компонентов полупроводниковых приборов; — Современное производственное и испытательное оборудование: автоматизированное производство и контроль качества — это отдельная гордость нашей компании.
Полостюк Михаил · Протон-Электротекс · 23 апреля · Россия · Орловская обл
Диоды лавинные в штыревом исполнении Протон-Электротекс
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.