Современные шкафы оперативного постоянного тока

14 августа 2009 г. в 13:05

Современные шкафы оперативного постоостоянного тока

Первый шкаф оперативного тока с аббревиатурой ШОТ-01 был предложен автором данной статьи в 1995 г. и введен в работу в 1996 г. С тех пор по предложенным техническим решениям было изготовлено более 500 шкафов. Аналогичные шкафы стали выпускать многие компании.

Чтобы обеспечить техническое преимущество и привести продукт в соответствие с современными достижениями технической мысли, компания «СИСТЕМЫ РЗА» модернизировала ШОТ-01, опираясь на более чем десятилетний опыт внедрения и эксплуатации шкафов оперативного тока. Новое исполнение получило аббревиатуру ШОТ1М.

Особенности ШОТ1М по сравнению с ШОТ первого поколения

  • В ШОТ1М применяются отечественные или импортные (по согласованию с заказчиком) подзарядно-зарядные устройства (ПЗУ) на напряжение 210-250 В.
  • В шкаф устанавливается как минимум два независимых ПЗУ, которые резервируют друг друга и управляются от разных контроллеров.
  • Все ШОТ1М комплектуются контроллером с выносным дисплеем на двери шкафа для индикации тока и напряжения аккумуляторной батареи, сопротивления изоляции в сети, а также регистрации и передачи информации через интерфейс RS485 или Ethernet. Контроллер имеет 8(16) дискретных входов, 4(8) аналоговых входа, 2 выходных реле для системы сигнализации, а также встроенный регистратор на 100 событий.
  • Обеспечивается селективная защита аккумуляторной батареи с помощью предохранителей или автоматических выключателей с дополнительной защитой, а отходящих присоединений — с помощью автоматических выключателей.
  • ПЗУ сохраняют работоспособность при превышении на 25% номинального входного напряжения. При превышении этого значения срабатывает защита от перенапряжений по входу — предохранитель.
  • По заказу в шкаф монтируется схема АВР питания ПЗУ в однофазном (220 В) или трехфазном (380 В) исполнении.
  • Возможна установка дополнительного инвертора мощностью 1,5 кВА для питания в аварийном режиме устройств освещения, связи и телемеханики объекта переменным напряжением 220 В от аккумуляторной батареи.
  • Возможна установка дополнительного (восемнадцатого) аккумуляторного блока и дополнительного ПЗУ на напряжение до 32 В для его заряда при применении ШОТ1М на объектах, где установлены выключатели, оснащенные приводами с электромагнитами, которые отличаются большим потребляемым током.
  • В зависимости от потребностей объекта выпускаются шкафы емкостью 30-150 А?час. Если требуется емкость свыше 150 А?час, то целесообразно применять стационарные щиты постоянного тока.

ООО «СИСТЕМЫ РЗА»
109428, Москва, ул. Стахановская, 8
Тел.: (495) 504-13-85, (909) 151-55-11
commerce@rzasystems.ru, www.rzasystems.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Шкафы ELDON со склада в Москве!

Наша компания является официальным дистрибьютором компании ELDON-одним из крупнейших производителей электротехнических настенных шкафов на мировом рынке, имеющим более чем 90-летний опыт в этой области. Ни для кого не секрет, что решающим фактором при выборе производителя является соотношение цена/качество, а также сроки поставки и наличие аксессуаров. Мы предлагаем вам Серию шкафов : Навесные шкафы ELDON • ELDON MAS: IP66, одностворчатая дверь, размеры (В*Ш*Г) от 200*200*155 до 1200*800*400 • ELDON MAD: IP55, двустворчатая дверь, размеры (В*Ш*Г) от 600*800*300 до 1400*1000*300 • ELDON MAP: IP66, подходят как для отдельно использования, так и для использования совместно со шкафами ELDON серий MAS / MAD в качестве шкафа кабельной разводки • ELDON MAM: IP55, собранные шкафы, снижающие затраты на сборку Напольные шкафы ELDON Линейка напольных шкафов ELDON состоит из серий: • ELDON MCS, ELDON MCD новинка – шкафы для стыковки в ряд из листовой стали • ELDON MKS, ELDON MKD новинка – шкафы, полностью закрытые со всех сторон из листовой стали • ELDON MCI – шкафы для размещения данных • ELDON MCM – промышленные компьютерные шкафы • ELDON CSS, ELDON CDS – шкафы для стыковки в ряд из нержавеющей стали • ELDON KSS, ELDON KDS новинка – шкафы, полностью закрытые со всех сторон из нержавеющей стали
Герасева Елена · Индустриальные Системы · 22 апреля · Россия · г Москва
Шкафы ELDON со склада в Москве!

ПРОДАМ: Блок-контейнеры (Спецэнерго)

Блок-контейнеры – оптимальное решение для размещения малогабаритного электро-технического и технологического оборудования на объекте. Контейнеры требуют минимальных временных и материальных затрат, не требуют возведения специального фундамента, могут размещаться в суровых климатических условиях и защищать оборудование от различных внешних факторов. Условия эксплуатации: – высота установки над уровнем моря: не более 1000 м; – сейсмическая активность: не более 9 баллов по шкале MSK-64; – температура окружающего воздуха: от -60°С до +40°С; – степень огнестойкости здания: II по СНиП 21-01-97; – степень защиты по ГОСТ 14254: IP34 (IP54 по заказу); – нормативное значение: снеговой район V, ветровой район II; – тип атмосферы II по ГОСТ 15150. – блок-контейнер экспофорум Конструктивные особенности: Блок-контейнер представляет собой цельносварную конструкцию с рамой из прокатных швеллеров. Снизу рама обшивается холоднокатаными или горячекатаными листами. Рама крыши, выполненная из стальных труб и обшивается снаружи горячекатаными листами. Полоса заземления (полоса 4х40) приварена к полу, с выпусками наружу. Стены выполнены из гофрированных холоднокатаных листов и обшиты изнутри сэндвич-панелями с негорючим утеплителем из минеральной ваты, что позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри контейнера. Контейнеры оснащены противопожарными дверями, при необходимости в торце устанавливаются ворота или съемные панели. В углах контейнера (сверху и снизу) установлены фитинги для транспортировки и строповки, которые позволяют перемещать контейнер на любую площадку. В соответствии с техническим заданием заказчика в блок-контейнере выполняются технологические отверстия для вентиляции и оборудования.
Челнокова Мария · СПЕЦЭНЕРГО · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Блок-контейнеры (Спецэнерго)

ПРОДАМ: РТЗО ПСН 1100 КТПСН К-59 КРУ2-10 Комплексные поставки низковольтного оборудования и высоковольтновго оборудования

Наше предприятие в короткие сроки изготовит согласно Вашим проектам панели защит, ящики управления, энергетические шкафы. Поставка устройств плавного пуска электродвигателей, выполненных в шкафном исполнении, любой мощности (для нефтекачалок, для высовольтных электродвигателей), регулируемые электропривода для асинхронных двигателей, преобразователи частоты на транзисторах, микропроцессорах. Отдельно электропривода. Высоковольтная аппаратура КСО, ВРУ, КРУ, КМ. Трансформаторы ТМ400, ТМ630, КТП 400, КТП630. Печатные платы к приводам (платы управления, ввода, предохранителей, сборочные единицы.) ЭПУ, ЭП, ЭТА, АЧП, БТО, БТУ, БС сами привода, запчасти к реле РВ, РТ, РПВ, РТЗ, РП, РНТ, ДЗТ, РНФ, РСН, РСВ, РСТ, РМ, РМОП, РСГ, РГР, УСЗ, РУ, РЭП, РЭ, РЭВ, ТРТ, ТРТП, РЭМ, РПУ, РНЕ, РПМ, РПГ и т. д. и сами реле, катушки , контакты и т.д. к контакторам КТ, МК, КПВ, КТПВ, КМ, КВ, ТКД, ТКС, КНЕ, КНИ и т. д. и сами контакторы, контакты и запчасти к пускатели ПМ, ПМА, ПМЕ. Защиты серии БЭ, Б РЭ, КЗ, ДЗТ, ЯРЭ, также печатные платы в сборе к ним и запасные части, исполнительные механизмы МЭО. Кнопки серии КУ, ПКУ, аппараты к троллейбусам ЭКГ, КВП. Рубильники серии ВРА. Панели управления серии ПДУ8000, ПУ7000, блоки управления Б5130, шкафы управления насосами серии Ш5100, 5900 (аналог ДЗЭ). Ящики управления серии ЯУ8000, ШУ8000, Я5000, Я9000, ЯОУ8500, ЯВЗ-31, ШР11, ЯРВ 9000. Шкафы управления электродами для сталеплавильной печи АРДМТ (аналог ШРД). Панели собственных нужд типа ПСН1100, ПСН1200, панели распределительные ЩО70, шкафы РТЗО, ШСЭ, ШО, ШРУЭ, пункты распределительные серии ПР11, ПР8500, ПР8700, комплектные устройства типа КТПСН (РУСН 0,4), сборки РТЗО88, 99. Микроконтроллеры, контроллеры. Готовы по вашему алгоритму работы составить контроллер с датчиками и дистанционным управлением. Стабилизаторы напряжения на 20кВт и выше для однофазной и трехфазной цепи. Измерительные приборы серии М4000, ЭА, Э и т.д. Готовы поставить отдельно техническую документации, описание по...
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
РТЗО ПСН 1100 КТПСН К-59 КРУ2-10 Комплексные поставки низковольтного оборудования и высоковольтновго оборудования

ПРОДАМ: "Conchiglia" – шкафы из фибергласа

Корпуса серии "Conchiglia" (рус. Конкилия) – инновационный продукт в линейке навесных и напольных шкафов наружной установки. Благодаря свойствам материала шкафы идеально подходят для применения в низковольтных системах распределения электроэнергии, телефонных, газовых и водопроводных сетях, светофорных системах в тяжелых условиях агрессивной окружающей среды. Шкафы "Conchiglia" на протяжении многих лет используются в Европе и зарекомендовали себя как надежные и практичные решения для различных областей применения. Основным функциональным назначением любого шкафа является надежная защита оборудования от факторов внешней среды. Традиционный материал – металл, в жестких условиях города требует серьезной антикоррозионной защиты. Современные пластики не уступают по прочности металлу и при этом не подвержены коррозии. Распределительный шкаф для низкого напряжения из пластмассы уже не выглядит ненадежно и пугающе. Механическая прочность, коррозионная и температурная стойкость, способность локализировать внутри себя последствия коротких замыканий делает пластиковые шкафы реальной альтернативой металлическим. Электроизоляционный материал шкафов делает их дополнительным средством защиты людей при использовании в общественных местах. Гибкость решений на основе пластиковых шкафов позволяет достичь гармонии между внешним обликом шкафа и его содержанием. Эстетика при использовании пластиковых шкафов в современном городском или коттеджном ландшафте тоже немаловажный фактор при их выборе. Особенно при необходимости вписать распределительное устройство в архитектурное решение.
Бирева Татьяна · ДКС · 22 апреля · Россия · Тверская обл
"Conchiglia" – шкафы из фибергласа

УСЛУГИ: Пусконаладочные работы по релейной защиты и телемеханики.

Компания ООО «МАГНИТ» имеет большой опыт при проведении следующих видов работ в электроэнергетике: Электромонтажные работы. Пусконаладочные работы релейной защиты и автоматики на энергообъектах. Обслуживание оборудования электрических сетей. Сборка шкафов для объектов электроэнергетики (щиты постоянного тока, шкафы РЗА, шкафы телемеханики, щиты собственных нужд и др.)
Еськов Алексей · МАГНИТ · 5 апреля · Россия · Новосибирская обл
МАГНИТ, ООО
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.