Передача, распределение и накопление электроэнергии

Основные типы ИБП по принципу их построения, степени защиты оборудования и сферам применения

23 мая 2018 г. в 16:33

Существует три основных типа современных источников бесперебойного питания (ИБП / UPS). Рассмотрим плюсы и минусы для каждого, а также принципиальные схемы их построения.

1. Оффлайн ИБП

Оффлайн ИБП (off-line, Standby, back ups или резервные) — это тип источника бесперебойного питания, принцип действия которого заключается в переключении оборудования на резервный аккумулятор (является составной частью ИБП) при возникновении сбоев в питании.

Плюсы: Минусы:
простота
экономичность
компактность
отсутствие стабилизации входного напряжения при работе от электросети
более высокий износ аккумулятора (в сравнении с другими типами)

Применение: для защиты на короткий период домашних ПК, офисного компьютерного оборудования.

Схема ИБП с технологией оффлайн

Схема ИБП с технологией оффлайн

2. Линейно-интерактивные ИБП

Линейно-интерактивные (line interactive) — это тип ИБП, который способен регулировать выходное напряжение при понижении или повышении напряжения на входе в широком диапазоне — без переключения работу от аккумуляторов. ИБП данного типа подразделяются на устройства с аппроксимированной синусоидой и полностью синусоидальным выходным напряжением.

Плюсы: Минусы:
компактность
экономичность
стабилизация входного напряжения
невысокая стоимость
отсутствие корректировки формы выходного напряжения в режиме работы от электросети
ступенчатое изменение выходного напряжения
наличие времени переключения на питание от аккумуляторов

Применение: для защиты групп компьютеров, сетевого и другого ответственного вычислительного и телекоммуникационного оборудования.

Схема линейно-интерактивного ИБП

Схема линейно-интерактивного ИБП

3. С двойным преобразованием или онлайн ИБП

Двойного преобразования (онлайн, online) — это тип ИБП, в котором электроэнергия преобразуется дважды — входное напряжение низкого качество в постоянное напряжение внутренней шины, и из него формируется выходное напряжение с эталонными характеристиками. Время переключения на работу от аккумуляторов в онлайн ИБП равно нулю.

Плюсы: Минусы:
постоянная стабилизация напряжения и частоты
полная фильтрация импульсов и высокочастотных помех основной электросети
отсутствие влияние подключенного оборудования на основную электросеть
мгновенное переключение на аккумуляторы в случае сбоев
сложность конструкции и более высокая стоимость
в режиме двойного преобразования дополнительные затраты электроэнергии

Применение: Файловые серверы, рабочие станции, центры обработки данных и прочее ответственное вычислительное и телекоммуникационное оборудование, которое предъявляет повышенные требования по качеству электропитания.

Схема ИБП с технологией онлайн

Схема ИБП с технологией онлайн

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Стабилизаторы и ИБП Uniel

Интерактивный источник бесперебойного питания (ИБП) предназначен для защиты электрооборудования от помех и перепадов напряжения в сети и представляет собой устройство с повышенными эксплуатационными характеристиками. Важным преимуществом данного прибора является то, что он совмещает в себе функции двух устройств: источника бесперебойного питания и стабилизатора напряжения. Благодаря высококачественному блоку стабилизации напряжения ИБП способен выдерживать долгие и глубокие искажения входного сетевого напряжения без подключения аккумуляторных батарей, что позволяет значительно увеличить срок их службы. Блок подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех обеспечивает дополнительную защиту оборудования. Стабилизаторы переменного напряжения электронного типа с цифровой индикацией UNIEL RS-1/500-10000W предназначены для питания устройств однофазным напряжением синусоидальной формы, соответствующим требованиям ГОСТ 13109-97. Автоматический стабилизатор напряжения RS-1/500-10000W применяется для предохранения подключенных к нему приборов различной мощности от колебаний напряжения электросети в широчайшем диапазоне напряжений (от 110В до 260В). Особенностью эксплуатации стабилизатора является возможность закрепления его в настенном положении. Такое размещение позволит сэкономить полезную площадь помещения. Эффективность работы стабилизатора напряжения RS-1/500-10000W легко контролировать при помощи цифрового светящегося табло с основными входными и выходными параметрами электрической сети. Для удобства пользователей в комплекте со стабилизаторами поставляется трафарет для разметки стены, что значительно упрощает процесс монтажа, а так же ножки, которые можно использовать для установки стабилизатора на горизонтальной поверхности.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
Стабилизаторы и ИБП Uniel

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания ИБП UPS Legrand

Модельный ряд источников бесперебойного питания (ИБП) Legrand включает устройства трех типов. Наше предложение распространяется на все области применения и гарантирует наилучший уровень производительности по мощности и времени автономной работы. ИБП Legrand позволяют получить оптимальное решение для любой задачи. Off-line источники бесперебойного питания для бытового применения (Keor Multiplug): Мощность 600ВА и 800ВА. Безопасное бесперебойное питание компьютерного оборудования, аудио- и видеоаппаратуры. Защита от полного разряда и перезаряда батарей, короткого замыкания, перегрузки и импульсного перенапряжения. Комбинированная кнопка питания и светодиодный индикатор, световая и звуковая сигнализация состояния ИБП. Кнопочные автоматические выключатели обеспечивают быстрое повторное включение после отключения по перегрузке. Автоматический перезапуск: при пропадании напряжения в электросети ИБП продолжает питать нагрузку до истечения времени автономной работы, обеспечиваемого его батареей. ИБП автоматически запускается при восстановлении напряжения в электросети. Линейно-интерактивные (Niky, Niky S, Keor Line RT): ИБП мощностью до 3 кВА начального уровня - идеальная защита для рабочих станций, АТС, систем автоматизации жилых домов и небольших коммерческих предприятий. Стандартные (Keor LP, Daker DK, Keor S, Keor T, Keor HP): ИБП мощностью до 800 кВА гарантируют безопасное и надежное энергоснабжение. Модульные (Megaline, Trimod HE, Archimod HE): ИБП мощностью до 240 кВА с максимальным уровнем резервирования для применений, требующих гибкого расширения и быстрого обслуживания. Коммутационное оборудование: Полная линейка коммуникационных устройств для дистанционного управления, конфигурирования и контроля ИБП.
Front Office · ЛЕГРАН · 22 апреля · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания ИБП UPS Legrand

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

Источник бесперебойного питания серии Энергия Про – это современные, высокоточные, экономичные, надежные и удобные в работе ИБП. Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для стабилизации сетевого напряжения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей напряжением 220 Вольт чистой синусоидальной формы. Эти приборы созданы на основе наиболее оптимальных и проверенных алгоритмов работы, с учетом требований электротехнического рынка и реализацией многочисленных пожеланий наших клиентов. Преимущества: — Точность стабилизации ± 5% (питание от сети), ± 1% (инверторный режим); — Возможность использования 12 В АКБ в мощных моделях; — Новый, цветной, информативный LED-дисплей; — Экономичный холостой ход; — Усовершенствованный алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ; — Современный универсальный корпус с возможностью настенного крепления; — Форма выходного сигнала в инверторном режиме — чистая синусоида; — Защита от перезаряда, глубокого разряда, короткого замыкания. Виды защиты: — От повышенного и пониженного напряжения; — От перегрева трансформатора; — От перезаряда; — От глубокого разряда; — От короткого замыкания; — От неправильной полярности.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания переменного тока Просвязьдизайн Дарт

ИБП серии Дарт – это Линейно-Интерактивный ИБП, оснащенный функцией автоматической стабилизации напряжения (AVR). ИБП обеспечивают электропитанием важного потребителя напряжением 220В переменного тока при кратковременном отключении основного источника электропитания и для защиты от существующих помех в сети с сохранением допустимых параметров для сети основного источника. ИБП серии Дарт предназначены для бесперебойного электропитания телекоммуникационного оборудования, рабочих станций, компьютерной и вычислительной техники и т.п. Особенности ИБП Дарт — автоматическая стабилизация напряжения (AVR); — компактный размер; — встроенный микропроцессорный контроллер — холодный старт - дает возможность подать напряжение на нагрузку при отсутствии входной сети; — синусоидальная форма выходного напряжения, то есть возможность работы с любой нагрузкой; — ИБП также выполняет роль стабилизатора напряжения высокого качества; — автоматический заряд АБ, как при включенном ИБП, так и при выключенном.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания переменного тока Просвязьдизайн Дарт

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания переменного тока Парус электро СИПБ Rack/Tower

Источники бесперебойного питания СИПБ 1-3 кВА Rack/Tower двойного преобразования напряжения. Благодаря использованию архитектуры онлайн с двойным преобразованием ИБП обеспечивает абсолютную защиту от всех регулярных проблем с электропитанием. Особенностью этой серии является наличие моделей ИБП с внешним аккумулятором для обеспечения длительного времени автономной работы. Универсальная установка в стойку или на пол, широкий выбор интерфейсов подключения и возможность использования дополнительных аккумуляторных блоков большой емкости делают ИБП этой серии оптимальным решением для однофазной электросети. Подключение — Выходной коэффициент мощности до 0.9 обеспечивает высокую плотность мощности — Большое количество выходных розеток, для моделей 3000 ВА дополнительная розетка большой мощности — Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы и нулевое время переключения на аккумуляторы — Увеличение времени автономной работы подключением внешних батарейных блоков — Автоматическое включение оборудования при восстановлении электросети — "Холодный" старт - включение ИБП при отсутствии электропитания — Управление группами розеток, приоритетное электропитание ответственного оборудования (опционально) — Доступны модели с повышенным током заряда для подключения аккумуляторных блоков большой емкости Управление — Информативный ЖК-дисплей с дополнительной светодиодной индикацией — Встроенные интерфейсы управления USB, RS-232 — Внутренний слот для карт SNMP, Modbus или "сухие" контакты — Настраиваемый порт аварийного отключения (EPO) Установка и эксплуатация — Универсальная установка в 19" стойку или на пол — Режим высокой эффективности для экономии электроэнергии (ЕСО режим) — Интеллектуальный заряд аккумуляторов для продления их срока службы — Автоматическое самотестирование для увеличения надежности системы — "Горячая" замена аккумуляторов без отключения оборудования (опционально) ПРИМЕНЕНИЕ Предназначены для защиты компьютеров, серверов,...
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания переменного тока Парус электро СИПБ Rack/Tower
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.