Кто не любит попариться? Да тот, кто ни разу не был в бане. Это место, где люди снимают накопившуюся усталость, отдыхают, а также баня очень благоприятно сказывается на организме человека и его здоровье. Все бы хорошо, но в темноте мыться и париться не очень то и удобно. Поэтому в бане обязательно нужно освещение.
Данное помещение относится к особо опасным и поэтому типовые материалы и решения здесь нельзя применять. В бане высокая влажность и большая температура (до 130С), что несомненно сказывается на электробезопасности при эксплуатации в ней осветительных приборов.
Большая влажность предъявляет особые требования к выбору светильников. Они должны иметь высокую степень защиты. Также их основание должно быть керамическим, а прозрачный плафон из термостойкого стекла.
Высокая температура предъявляет особые требования к выбору типа проводов и кабелей. Их изоляция должна держать очень высокую температуру.
В бане есть несколько помещений — это парная, помывочная или душевая, комната отдыха, раздевалка. В этих помещениях разный температурный режим. Самая высокая температура будет в парной. Поэтому здесь нужно выбирать только термостойкий кабель. Об этом говорится и в ПУЭ п.7.1.40:
«В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 „Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун“ должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.»
Существуют разные провода и кабели, изоляция которых способна длительно держать температуру до 170С.
1. Провод РКГМ.
Он состоит из большого количества тонких медных проволочек, что делает его очень гибким и удобным для монтажа. Его внешняя изоляция — это кремнийорганическая резина (РК). ГМ означает голая медь, то есть отсутствует дополнительная изоляция на медной жиле. Сверху присутствует оплетка из стекловолокна. Данный провод предназначен для работы при температуре до 180С. Также он не горючий и стойкий к внешним механическим воздействиям.
2. Провод ПРКА имеет такую же изоляцию как и РКГМ. Буква «А» означает, что провод имеет повышенную твердость. Температура его эксплуатации до 180С.
3. Провод ПРКС также имеет изоляцию из кремнийорганической резины и его температура эксплуатации до 180С. Отличается данный провод от вышеперечисленных тем, что он может быть многожильным. Количество жил колеблется от 2 до 4. Поэтому им можно подключать как однофазную, так и 3-х фазную нагрузку, например, электропечь.
4. Провод ПМТК бывает многопроволочный и однопроволочный и держит температуру до 200С.
Все вышеперечисленные провода можно свободно использовать для прокладки в бане (парилке) для организации ее освещения и подключения электропечи. В таких помещениях, как комната отдыха, высоких температур уже не бывает. Поэтому тут можно использовать обычный кабель ВВГнг-LS. Также не забывайте о правильном выборе сечения. Оно зависит от подключаемой нагрузки. Правильно выбрать провод или кабель для бани это пол дела. Еще нужно правильно его проложить. Тут также есть свои нюансы, которые следует строго соблюдать. Снова возвращаемся к ПУЭ к п.7.1.40:
«В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. Из этого делаем вывод, что электропроводку в бане можно прокладывать как скрытым способом, так и открытым. А вот в качестве дополнительно меры защиты запрещено использовать металлические трубы, металлорукава и другие аксессуары, которые содержат в себе металлические составляющие. После прочтения данной статьи вы сможете правильно выбрать провод или кабель для бани. Это позволит грамотно организовать электроснабжения бани, которое будет отвечать всем современным нормам электробезопасности.