Передача, распределение и накопление электроэнергии

Как подключить провод СИП к частному дому

1 февраля 2018 г. в 10:53

Электроснабжение частного дома осуществляется от линии электропередач, идущей по улице. Для его подключения делается ответвление от магистрали. Для этих целей уже на протяжении нескольких лет используются самонесущие изолированные провода СИП.

СИП-4

Они пришли на замену старых алюминиевых неизолированных проводов.

Алюминиевый неизолированный провод

СИП стал популярен, так как имеет много преимуществ над использованием оголенных проводов:

  1. Отсутствует возможность получения короткого замыкания, путем перехлеста проводов, и он имеет повышенную механическую прочность.
  2. Хорошо устойчив к атмосферным воздействиям. Его изоляция из светостабилизированного полиэтилена отлично выдерживает ультрафиолетовые излучения. На проводах меньше скапливается лед и снег.
  3. Имеет простой монтаж с помощью специальной арматуры (анкерные зажимы, кронштейны и т.д.)
  4. Подключение к линии можно осуществлять без снятия напряжения с помощью прокалывающих зажимов.
  5. Большой срок службы, который составляет более 30 лет.

При подключении провода СИП к дому необходимо выполнять некоторые требования.

1. Расстояние от опоры линии электропередач до дома должно быть для не более 25 м и для СИП-2 не более 40м. Если данное расстояние превышает 25 м, то необходимо ставить дополнительную опору или столб.

2. Минимальное расстояние от провиса провода СИП до поверхности земли должно быть не менее 3,5м. Электроснабжение частного дома может осуществляться по двум схемам. Это указывается в технических условиях на подключение дома, которые выдает местная сетевая компания. Суть различия схем заключается в месте установки прибора учета электроэнергии. Счетчик может быть установлен на улице в щите учета или в непосредственно в самом доме в домашнем щитке.

Если вам указали, что счетчик электроэнергии должен быть установлен на улице, то для этого необходимо приобрести металлический ящик со степенью защиты IP54. Также в нем должно быть смотровое окошко для беспрепятственного доступа инспекторов для снятия показаний.

Тут щиток может быть установлен на опоре или на отдельном столбе. Поэтому провод СИП прокладывается от линии электропередач до нужно столба, спускается вниз и заводится в щит учета через нижние отверстия. Подключается он к вводному автомату, который будет пломбироваться. Далее от щита учета, либо по воздуху, либо под землей прокладывается вводной кабель до домашнего электрощита.

Еще щит учета может крепиться к наружной стене дома. Тут уже СИП доводится до фасада здания и спускается вниз к щитку. Для прокладки СИП по фасаду здания необходимо использовать гофротрубу. При этом необходимо соблюдать ПУЭ п. 2.6.60, где говорится: «Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м» Также есть еще ограничения в минимальных расстояниях: по горизонтали от окна и двери минимум 0,3м, по вертикали от окна 0,5 м и от двери 1,0 м При прокладке СИП по фасаду из горючих материалов необходимо использовать не горючие гофрированные трубы.

Когда прибор учета электроэнергии находится дома, то вводной провод нужно заводить в сам дом. Стоит отметить, что прокладка СИП внутри дома запрещена. Поэтому он крепится к фасаду здания с помощью анкерного зажима для самонесущих систем. Далее уже через прокалывающие зажимы организовывается переход на медный кабель из негорючей изоляции, например, на ВВГнг. Данный кабель уже прокладывается внутри помещений и ведется к вводному щитку, где подключается к вводному коммутационному устройству.

Минимальное сечение, которое имеют провода СИП, составляет 16 мм2. Это стоит учесть при его использовании: он плохо гнется, имеет большие радиусы изгиба, для его подключения нужны большие клеммники. Жилы СИПа изготавливаются из алюминия. Поэтому соединять с медными проводами напрямую его нельзя. Для этого нужно использовать сжимы ответвительные типа «орех» или прокалывающие зажимы.

При подключении провода СИП к частному дому необходимо обращать особое внимание на его цветовую маркировку. Изоляция его жил имеет черную окраску, на которой можно увидеть продольные цветные полосы. Многие электрики, кто впервые сталкивается с подключением данного провода, сначала теряются в определении нулевого (PEN) проводника. Как уже всем известно, что по ГОСТу нулевой проводник должен иметь синюю или голубую окраску. В СИПе есть жила черного цвета с голубой полоской. Из-за этого многие данную жилу самонесущего провода принимают за нулевой проводник. На самом деле это не так. Нулевым проводником в СИПе является жила полностью черного цвета без разноцветных полосок. Все остальные жилы с цветными полосами — это фазные проводники. При монтаже обращайте на это внимание.

Существуют 2-х жильный СИП для однофазного подключения и 4-х жильный для 3-х фазного подключения. Какая выбрана сеть для подключения дома указывается в технических условиях.

2-х жильный СИП для однофазного подключения

4-х жильный для 3-х фазного подключения

Также есть разные марки данных проводов. Для подключения частных домов рекомендуется использовать тип СИП-4. В нем все жилы имеют внешнюю изоляцию, одинаковое сечение и все совместно выполняют несущую функцию.

Использование проводов СИП для подключения частных домов позволило: ускорить процесс подключения, уменьшило стоимость обслуживания, увеличило срок службы и снизить вероятность появления аварийных ситуаций на сети электроснабжения.

Источник: Компания «Уралэнерго».

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания «Уралэнерго», одно из крупнейших российских предприятий электротехнической отрасли, успешно сотрудничает со многими предприятиями Российской Федерации в сфере комплексных поставок кабельно-проводниковой, электротехнической продукции, сварочного оборудования и расходных материалов для сварки ведущих отечественных и иностранных производителей, а также электрощитового и высоковольтного оборудования собственного производства.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Провод СИП

Провод СИП оптом с доставкой. Это самонесущий проводник с изоляцией, который применяется в воздушных силовых сетях, а также в системах освещения. С его помощью можно сэкономить до 80% средств. Если провода внезапно схлестнутся из-за сильного ветра, то передача электричества по линии не прекратится, что является весомым преимуществом такого проводника. Кроме этого, в зимнее время на нем не будет образовываться лед.
Намин Сергей · Сегодня · Россия · Тверская обл
Провод СИП

ПРОДАМ: СИП - самонесущий изолированнй провод

Одним из самых распространенных видов передачи электроэнергии является воздушная линия электропередач с использованием СИП. Самонесущий Изолированный Провод служит для подвеса на опорах с использованием специальной арматуры. Применяется СИП в линиях электропередач на переменное напряжение от 0,6 кВ до 35 кВ (в зависимости от модификации), номинальной частотой 50 Гц. Самонесущий изолированный провод используют в городских и пригородных силовых линиях и осветительных сетях. Благодаря своему строению СИП стойки к воздействиям окружающей среды (прямые попадания солнечных лучей, порывы ветра, обледенение). Самонесущие изолированные провода также могут быть проложены в средах с возможным агрессивным химическим воздействием на провод в процессе эксплуатации.
Липатова Жанна · Балтийская Кабельная Компания · 5 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
СИП - самонесущий изолированнй провод

ПРОДАМ: Зажимы СИЗ и СИЗ-K HLT Electric

Назначение – Для электрического соединения. фиксации и изоляции пучка проводов. Применение – Зажим накручивают на предварительно зачищенные и соединенные вместе концы проводов в несколько оборотов до упора. Материалы: – Контактная часть:стальная оцинкованная пружина – Материал корпуса:ПВХ Преимущества: – Корпус СИЗ-K имеет крылья для увеличения рычага и силы крутящего момента. что облегчает монтаж проводов больших сечений – При монтаже не требуется использование специального инструмента. – Быстрота монтажа и возможности многократного использования.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 29 апреля · Россия · г Москва
Зажимы СИЗ и СИЗ-K HLT Electric

ПРОДАМ: Всегда в наличии недорого: кабель силовой, провод, изоляторы, арматура кабельная

1 Адаптеры RICS 12 100,00р. 2 Адаптеры RICS 12 100,00р. 3 АПвПг-110 1×50/16 165,00р. 4 АПвВнгLS-20 1×240/50 385,00р. 5 АПвВнг-10 1×185/25 195,80р. 6 АПвВнгLS-10 1×240/50 357,50р. 7 АПвПуг-10 1×500/70 572,00р. 8 АПвПуг-10 1×240/95 357,50р. 9 АПвПуг-10 1×240/70 346,50р. 10 АПвПуг-10 1×120/35 253,00р. 11 АПвПг-10 1×300/50 380,60р. 12 АПвПг-10 1×240/50 323,40р. 13 АПвПг-10 1×185/50 317,90р. 14 АПвПг-10 1×50/16 165,00р. 15 АВВ 1×1500 880,00р. 16 АВВ 1×1500 990,00р. 17 АПвБбШп (з) 4×185 418,00р. 18 АПвБбШп (г) 4×240 616,00р. 19 АПвБбШп (г) 4×240 508,20р. 20 АПвБбШп (г) 4×185 489,50р. 21 АПвБбШп (г) 4×150 374,00р. 22 АПвБбШп (г) 4×150 319,00р. 23 АПвБбШп (г) 4×120 352,00р. 24 АПвБбШп (г) 4×95 291,50р. 25 АПвБбШп (г) 4×95 275,00р. 26 ПвВнг (В)LS-20 1×95/25 682,00р. 27 ПвВнг (В)-10 1×70/16 506,00р. 28 ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4×240 3 080,00р. 29 ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4×185 2 266,00р. 30 ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4×70/35 872,30р. 31 ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4×50 611,60р. 32 ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4×16 222,20р. 33 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 5×4 97,90р. 34 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4×300 2 719,20р. 35 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4×185 2 453,00р. 36 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4×185 1 699,50р. 37 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4×120 1 586,20р. 38 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4×50 679,80р. 39 АСКл-10 3×240мн 880,00р. 40 АСБл-10 3×240мн 957,00р. 41 АСБл-10 3×240мн 913,00р. 42 АСБл-10 3×240ож 660,00р. 43 АСБл-10 3×240ож 605,00р. 44 АСБл-10 3×185мн 825,00р. 45 АСБл-10 3×150ож 671,00р. 46 АСБл-10 3×95мн 550,00р. 47 АСБл-10 3×95ож 495,00р. 48 АСБг-10 3×240мн 858,00р. 49 АСБг-10 3×240ож 550,00р. 50 АСБВнгLS- 6 3×240мн 814,00р. 51 АСБВнгLS- 6 3×150 583,00р. 52 АСБл-6 3×240мн 550,00р. 53 АСБл-6 3×150 583,00р. 54 АСБл-1 4×185ож 792,00р. 55 АСБл-1 4×185мн 485,10р. 56 АСБл-1 4×150мн 671,00р. 57 АСБл-1 4×150мн 369,60р. 58 АСБл-1 4×120мн 550,00р. 59 АСБл-1 4×70ож 275,00р. 60 АСБл-1 4×35ож 264,00р. 61 АСБл-1 4×35ож 220,00р. 62 АСБл-1 3×25+16 103,40р. 63 АСБл-1 3×240мн 550,00р. 64 ААБл-10 3×185ож...
Машкин Андрей · Альфа-Энергия · 28 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Альфа-Энергия, ООО

ПРОДАМ: Кабель NYM

В ПРОМТЕХ-электро всегда в наличии кабель NYM — силовой кабель, используется в электрических сетях с напряжением до 0,66 кВ. Имеет изоляцию проводников из ПВХ пластиката (как правило, серого цвета), а также внутренний заполнитель из вулканизированной резины (с примесью мела). Предназначен для стационарной прокладки внутри помещения. Не распространяет горения при одиночной прокладке. Благодаря круглой форме сечения, очень удобен при монтаже. В кабеле используются исключительно медные одножильные или многожильные проводники. NYM 2×1.5 NYM 2×2.5 NYM 2×4 NYM 3×1.5 NYM 3×2.5 NYM 3×4 NYM 4×1.5 NYM 4×2.5 NYM 4×4 NYM 5×1.5 NYM 5×2.5
Отдел Продаж · ПТКС · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Кабель NYM
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.