Кабели бывают различных марок и видов. Каждый из них имеет свои особенности и предназначение. При этом нельзя сказать, какой вариант лучше, а можно лишь выбрать подходящий для конкретной задачи. Среди всего многообразия можно выделить бронированный кабель — он используется для прокладки линии под землей и защищен от движений грунта и других механических повреждений. Такие изделия станут полезны, например, для ввода электричества в дом.
Основные типы и виды
Прежде чем перейти к основной теме нашей статьи, давайте разберемся, какие вообще кабели бывают.
Контрольные кабели — обычно состоят из набора жил от пары до нескольких десятков. Используются для сборки цепей управления и подключения групп датчиков и исполнительных механизмов. Может быть экранирован — это поможет избежать помех и придаст дополнительную прочность изделию. Пример такого кабеля — КВВГ — медный с ПВХ-изоляцией. Вначале маркировки таких кабелей обычно стоит буква К.
КВВГ
Информационные и сигнальные кабели. К ним относится витая пара, оптоволоконные. Оптоволокно может быть одномодовым и многомодовым, в зависимости от предназначения и конструкции. Телефонная «лапша» тоже относится к этому классу. Витая пара может дополняться экранами и защитными оболочками, как и другие виды кабельных изделий.
Бронированная витая пара для внешней прокладки самонесущая
Силовые кабели используются для подключения электрооборудования к питающей сети. Если в маркировке первой буквой стоит А — например АВВГ, то жилы в нём из алюминия. Если же буквы А нет, например ВВГ, то он медный. Остальные буквы говорят нам о материалах изоляции и наличии дополнительных составляющих. ВВГ — расшифровывается, как Винил-Винил-Голый, то есть два слоя изоляции из ПВХ и голая жила.
ВВГ 4×1.5
Силовой бронированный — отдельный вид изделий предназначенный для эксплуатации в сложных условиях в агрессивной срезе или при возможных механических воздействия, в том числе в грунте. Броней могут защищаться и информационные кабели. Могут быть как алюминиевыми, так и медными. В качестве примера можно привести кабель бронированный медный ВБбШв с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из выпресованного шланга из ПВХ, и броней из стальных лент, подробнее об этом вы узнаете ниже.
ВБбШВ с пятью жилами
Отдельное слово нужно сказать о грузонесущем геофизическом кабеле — это вид бронированных изделий применяющихся в исследовательских целях в нефте- и газодобывающей промышленности, в морских и геологических экспедициях. Носит еще одно название — каротажный.
Каротажный кабель
Маркировка кабелей со слоем брони
Защищенные изделия зачастую имеют довольно длинную маркировку. Чтобы научиться распознавать марки бронированных кабелей нужно разобраться, что значат буквы в маркировке, для этого разберем на примере нескольких марок.
У бронированного кабеля АВБбШв маркировка значит:
- А — алюминиевые жилы;
- В — виниловая внутренняя изоляция;
- Б — бронированный;
- б — без подушки;
- Шв — внешняя оболочка в виде выпресованного ПВХ шланга.
Подобный ему ВБбШвнг расшифровывается так:
- буквы «А» вначале нет, значит, жилы из меди;
- В — виниловая внутренняя изоляция;
- Б — бронированный;
- б — без подушки;
- Шв — внешняя оболочка в виде выпресованного ПВХ шланга.
- нг — не распространяет горение.
Третья марка ТППэпБ — это телефонный бронированный, расшифровывается так:
- Т — говорит о предназначении — «Телефонный»;
- П — изоляция из полиэтилена;
- П — изоляция из полиэтителена;
- эп — экран из алюмополимерной ленты;
- Б — броня из двух стольных лент.
Конструкция
С примерной расшифровкой маркировки разобрались, теперь давайте перейдем к рассмотрению общей конструкции бронированных кабелей. Он состоит из:
- Токопроводящей жилы из алюминия или меди.
- Слоя изоляции поверх жилы, обычно это ПВХ, полиэтилен или пропитанная бумага.
- Далее идет экран из медных проволок или же различных проводящих лент, например из металла или проводящих картонов и бумаг.
- Поверх экрана еще один слой изоляции.
- Затем идет слой брони, обычно выполненной в виде лент, тогда верхняя лента накладывается так, чтобы перекрывать стыки витков нижней ленты. Ленты как спираль на кабель.
- В центре кабеля может располагаться осевой элемент, это может быть стальной канат или прут из стеклопластика в покрытии или без. Он выполняет несущую роль и снимает механические нагрузки с жил.
На конце устанавливается специальная муфта для бронированного кабеля концевая — она нужна для того, чтобы слои изоляции и защиты кабеля оставались в целостности и сохранности, а жилы были разведены друг от друга и надежно заизолированы.
Концевая муфта, слева видно заземляющий проводник для брони, жилы разведены и заизолированы, на них надеты изоляторы
Для соединения строительных длин бронированного кабеля или соединения в ходе ремонтных работ при повреждениях тоже выполняется в муфтах, которые обычно заливаются битумом или другими диэлектрическими растворами. Если конкретнее, то этот пункт зависит от того на какое напряжение рассчитан кабель, чем выше напряжение, например распределительные сети 6-10кВ, тем более жесткие требования к соединениям и изоляции. При высоком напряжении наличие воздуха в соединении может быть губительным, так как происходит его ионизация, в результате чего возможно развитие разрядов.
Основные параметры
При выборе продукции следует обращать внимание на следующие параметры:
- Номинальное напряжение. На этот параметр обращают внимание в первую очередь, особенно если вы прокладываете линию не 0.4кВ, а 6, 10 и более киловольт. На него влияет качество и толщина изоляции.
- Сечение проводов и кабелей — не менее важный параметр от него зависит, какую мощность выдержит кабель.
- Наличие и тип брони.
- Наличие экрана.
- Класс гибкости жилы. Он играет важную роль для электромонтажа в малых пространствах, например в электрощите.
Стоит отметить, что все параметры и подробные требования описаны в государственных стандартах и ТУ на производство кабелей. Примером таких нормирующих документов являются:
- ГОСТ 16442-80. Стандарт на кабели ВВГ, АВВГ, АВБбШв, ВБбШв.
- ГОСТ 22483-77. Электрическое сопротивление жилы.
- ГОСТ 24641-81. Оболочки из алюминия и свинца для силовых кабелей.
- ГОСТ 7006-72. Защитные покровы кабелей (вариации, требования).
- ГОСТ 23286-78. Толщины изоляции и оболочки, испытания напряжением.
- ГОСТ 31996-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0.66, 1, 3 кВ.
Область применения
Бронированные кабели применяют для прокладки линии в туннелях, шахтах, траншеях. Их укладывают в землю без использования труб ПНД или защиты других типов. Но стоит отметить, что такая защита никогда лишней не бывает. Слой брони защищает от движений грунта и других вредных факторов.
Интересно:
Броня предназначена не только для защиты от повреждения лопатой или другим инструментом, но и для защиты от зубов грызунов.
Прокладка на поверхности возможна, при условии минимальных механических нагрузок и напряжений. Т.е. он должен быть зафиксирован и вероятность его растяжений и воздействия должна быть минимизирована. В быту такой кабель применяют для ввода электроэнергии в дом, или чтобы подключить гараж, летнюю кухню, флигель, сарай и другие постройки к электроэнергии. В таком случае прокладывают опять же — в грунте.
Прокладка и разделка бронированного кабеля
Разделка бронированного кабеля не так проста как у обычного. Дело не закончится как всегда простым срезанием изоляции. Для правильной разделки необходимо оголить концы кабеля и снять слои изоляции и брони на такие длины, чтобы получить надежную конструкцию пригодную для установки муфт.
Вам потребуются ножницы для резки металлических лент, они пригодятся и для толстых слоев изоляции, хотя она поддастся и монтажному ножу. Также станет полезной ножовка по металлу, пассатижи для снятия экрана и бронелент. Режут бронированные кабели ножницами НС (секторные). Они нужны для вырезания дефектных участков, отрезания лишней длины от концов.
Длины концов кабеля после разделки могут быть указаны в инструкции или документации к муфтам или специальным таблицам из соответствующей литературы.
Важно:
Разделка кабеля заключается в поступенчатом снятии защитных покровов — слоев изоляции, брони, обмоток, экранов. Каждая из ступеней отличается по длине от конца кабеля, а край покрова на этой ступени фиксируется бандажом из стальной проволоки.
На картинке показаны ступени разделки, а в таблице длины, соответствующие различным сечениям кабеля в мм. Это только один из примеров, в реальности это зависит от типа кабеля и вида соединительной или концевой муфты, однако на эти данные можно ориентироваться.
Сечение жил, кв.мм | Длина, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | О | П | И | Г | |
10-35 | 295 | 125 | 35 | 20 | 115-Г | 35 |
50-95 | 365 | 135 | 35 | 20 | 175-Г | 45 |
120-185 | 420 | 155 | 35 | 20 | 210-Г | 50 |
240 | 455 | 160 | 35 | 20 | 250-Г | 55 |
Разделка бронированного кабеля происходит по ступеням
Расшифровка обозначений:
- — наружный защитный покров.
- — броня.
- — свинцовая оболочка.
- — поясная изоляция.
- — фазная изоляция (жил).
- — жилы.
- — бандаж из проволоки.
- — бандаж из проволоки.
Какие марки использовать
Для линий 0.4 кВ используют кабели АВБбШв или медный ВБбШв. Их выпускают в диапазоне сечений от 2.5 до 240 кв. мм, а количество жил может быть от 1 до 5.
Внешний вид АВБбШв
Для высокого напряжения 6-10 и более кВ используют такие кабели из меди:
ПвПг — бронированный ВВ кабель, изоляция — сшитый полиэтилен, присутствует экран, возможна прокладка на дне водоемов и подземная прокладка, номинальное напряжение в зависимости от конкретного экземпляра 6-10кВ. Диапазон сечений жил — 50-800 кв.мм.
Внешний вид ПвПг
ЦСПГ, через дефис указывают номинальное напряжение, например ЦСПГ-10 — на 10 кв. Жилы бывают однопроволочными (в маркировке добавляют «ОЖ») и многопроволочными. Изоляция — бумажная с пропиткой, есть свинцовая оболочка, битумная подушка и стальная проволочная броня. Диапазон сечений — 25-240 кв. мм.
Внешний вид ЦСПГ
С алюминиевыми жилами:
ААБл — бронированный, номинальное напряжение 1-10 кВ. Указывается в индексе после маркировке, т.е. ААБл-6 — кабель на 6 кВ. Жилы — однопроволочные или многопроволочные. Бумажная изоляция, слой поясной изоляции из полупроводящей бумаги, далее слой алюминиевой оболочки, брони из двух стальных лент. Диапазон сечений 50-240 мм. Нельзя использовать для прокладки в вертикальном положении, но есть версия с нестекающей пропиткой для этих целей — ЦААБЛ-10. Монтаж бронированного кабеля этой марки в грунте возможнее при низкой коррозионной активности.
Внешний вид ААБл
Как проложить в земле
Марки кабеля для прокладки в земле мы рассмотрели выше, многие из них подходят и для прокладки по дну водоемов. Давайте рассмотрим чем особенности и опасности прокладки кабеля под землей:
- Корни деревьев, зачастую не представляют особой опасности, но всё же воздействуют на линию негативным образом.
- Движение грунта, в особенности содержащихся в грунте камней, кусков строительного мусора.
- Возможность повреждения при «раскопках» коммуникаций другими службами или при копке фундаментов для будущих зданий.
От этих факторов в какой-то мере защищает броня, иногда дополнительно кабель укладывают в защитную трубу, например ПНД или гофрированную.
Кабель в земле должен быть проложен без натяжения, свободно, возможно небольшими изгибами. В траншею перед укладкой линии подсыпается подушка из песка, она даст дополнительную защиту. Кабель засыпают грунтом, через небольшое расстояние (20-30 см выше) прокладывают сигнальную ленту яркого цвета, сейчас производятся и яркие ленты с надписями типа «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ!».
Перед закапыванием и после проверяют линию на наличие КЗ, так как во время строительных работ возможны повреждения изолирующих.
Прокладка кабеля под дорогой
В случае возникновения необходимости проложить участок бронированного кабеля под дорогой, водоемом, или другими сооружениями возможны два варианта:
- Траншейный метод. В таком случае, если происходит прокладка под дорогой, снимается слой покрытия (асфальт и пр). Его недостатком является — повреждение дорожного полотна, итоговая стоимость с учетом восстановления.
- Бестраншейный метод, он же метод ГНБ или метод прокола. ГНБ расшифровывается как «Горизонтально-направленное бурение», недостатком является лишь в необходимости найти оборудование, это может быть проблемой в отдаленных регионах. Этот метод используется при прокладке и кабелей и водопроводов и других коммуникаций.
В любом случае прокладка линии под дорогой должна быть согласована с организацией ответственной за ремонт и эксплуатацию этого участка дороги, часто и с городской администрацией.
Производители
В среднем у всех производителей цена за метр кабеля одного типа приблизительно одинакова. Есть разница до 20%, также следует учитывать стоимость доставки, поэтому сравнивать цены не совсем корректно, ведь на итоговую стоимость сильно влияют и логистические затраты. Однако если вести речь о производителях, можно выделить продукцию следующих:
- ОАО «Псковкабель», г. Псков;
- ООО «Рыбинсккабель», г. Рыбинск;
- ЗАО «Завод Москабель», г. Москва;
- АО «Завод «Энергокабель», г. Москва;
- ОАО «Кабельный завод «Энергия», г. Пролетарск;
- АО «Сибкабель», г. Томск;
- ООО «Томсккабель», г. Томск.
Источник: Компания ООО «СОЮЗ-ЭНЕРГО»