FRLS: огнейстойкие и малодымные кабели

10 июля 2018 г. в 13:52

Мы продолжаем изучать пожарные характеристики кабелей, и для чего они нужны. В прошлый раз мы разобрались с понятием самозатухания кабеля. Теперь предлагаем вам поговорить о понятии огнестойкости и малодымности кабеля и так знакомой нам по названиям российских кабелей аббревиатуре — FRLS.

Что же означает аббревиатура FRLS? FR — Fire resistance (огнестойкий), LS — Low Smoke (малодымный).

На первый взгляд, можно подумать, что слово «огнестойкий» говорит о том, что такой кабель в огне не горит и в воде не тонет.

На самом деле, это не совсем так и кабель FRLS устроен немного хитрее. Его медные жилы сначала изолируются специальным огнеупорным материалом на основе слюды или стеклоткани, а потом уже пластикатом, как в обычных кабелях. Таким образом, конструкция кабеля будет такой: медь, огнеупорный слой, изоляция жилы и далее уже обычные элементы, такие как экран, оболочка и т. д.

В итоге, расчёт идёт на то, чтобы в случае возгорания в непосредственной близости кабеля, вся изоляция и оболочка сгорела, а огнеупорный слой продолжал изолировать жилы. Это нужно для того, чтобы могли работать пожарные насосы или вентиляторы удаления дыма или другое оборудование, которое предназначено для непосредственной работы в условиях пожара.

Кроме пожарных систем, для другого применения такой кабель бесполезен, так как после сгорания всей изоляции и оболочки и других неметаллических элементов кабеля его всё равно требуется менять.

Как мы знаем из физики, гореть может практически всё, вопрос только в температуре и в длительности контакта с источником теплового излучения, то есть, в нашем случае, с пламенем. На огнестойкость кабели испытывают всегда огнём с одной и той же температурой — 750 градусов. Так как, когда температура пожара переваливает за это значение, как правило, системы пожаротушения уже бессильны что-либо сделать и требовать от кабеля, что бы он сохранял работоспособность при температуре выше 750 градусов уже бессмысленно.

Соответственно, параметр огнестойкости кабеля можно разделить на несколько категорий — пределов огнестойкости, (ПО) по времени воздействия пламени, а именно:

  • ПО1 — 180 мин. воздействия пламени (FE180 — европейское обозначение)
  • ПО2 — 150 мин. воздействия пламени (FE150 — европейское обозначение)
  • ПО3 — 120 мин. воздействия пламени (FE120 — европейское обозначение)
  • ПО4 — 90 мин. воздействия пламени (FE90 — европейское обозначение)
  • ПО5 — 60 мин. воздействия пламени (FE60 — европейское обозначение)
  • ПО6 — 45 мин. воздействия пламени (FE45 — европейское обозначение)
  • ПО7 — 30 мин. воздействия пламени (FE30 — европейское обозначение)

Таким образом, если вы видите кабель с названием, например N2XH-FE 180, это означает, что данный кабель должен сохранить свою работоспособность в случае пожара в течение 180 минут прямого воздействия пламени и передавать сигналы или электрическую энергию в течение всего это времени в штатном режиме.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что огнестойкие кабели нужны далеко не везде, и они не спасут вас от непредвиденных расходов на перекладку кабельных линий после пожара, так как они точь в точь, как и обычные провода приходят в негодность после прямого контакта с огнём. Зато их стоимость будет значительно выше, чем у обычных не огнестойких кабелей.

А как же быть с индексом LS — Low Smoke? Когда нам необходимо потратиться на такой кабель, а когда, наоборот, в этом нет никакого смысла? Давайте разбираться.

Low Smoke в переводе с английского означает дословно «мало дыма». По сути это говорит о том, что данный кабель при горении выделяет дымовые газы незначительной плотности. «Незначительная плотность» — довольно неопределённое понятие. Что же это значит? Плотность дымовых газов измеряют по тому, насколько выделяемый дым пропускает свет. Например, по европейским стандартам при горении кабеля с индексом LS снижение светопроницаемости должно происходить не более чем на 40%. По Российским — не более чем на 50%. То есть индекс LS в Европе включает в себя более жёсткие испытания, чем в России.

А зачем нам вообще такая характеристика как малодымность? Всё дело в том, что образование дыма влечёт за собой два главных и очень негативных последствия, а именно:

  • Ухудшение видимости в случае воспламенения, которое мешает людям быстро покинуть место образования пожара, а пожарным в свою очередь искать и спасать людей оказавшихся в огненной ловушке, а так же ликвидировать очаг возгорания.
  • Отравление угарным газом (окисью углерода).

Кабели с индексом LS способны значительно снизить эти последствия.

В каких же случаях нам необходимо выбирать кабели с индексом LS? По правилам такие кабели обязательны к прокладке во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях, то есть в условиях, где отсутствует необходимое для удаления дыма проветривание. При открытой прокладке, например, на улице или на крыше здания, кабели с таким индексом вовсе не обязательны.

Данный параметр является очень важным при выборе кабеля: необходимо всегда помнить про него при проектировании кабельных линий, чтобы избежать крайне неприятных последствий и максимально обезопасить жизни людей.

Примеры продукции LAPP:

Авторы: технические специалисты LAPP, Юрий Павлов и Андрей Щетинкин, постоянные ведущие обучающих видео-инструкций по кабельной продукции LAPP Inside.

Источник: Компания LAPP

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Lapp Russia — дочернее предприятие холдинга LAPP в России, мирового инновационного производителя и системного поставщика кабелей, проводов, кабельных аксессуаров для различных отраслей: электротехники, энергетики, машиностроения, нефтегазовой, производства промышленного оборудования, автомобильной промышленности и многих других. Производитель и поставщик кабельно-проводниковой продукции под торговыми марками: ÖLFLEX®, UNITRONIC®, SKINTOP®, HITRONIC®, FLEXIMARK®, SILVYN®, EPIC®.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

Огнестойкая кабельная линия (или кабельная линия и электропроводка систем противопожарной защиты) – это кабельная линия и электропроводка, способная сохранять работоспособность в условиях пожара. ОКЛ – сертифицированная система, состоящая из огнестойкого кабеля, кабеленесущих систем, огнестойких коробок, монтажных элементов и т.д. Основная задача ОКЛ – сохранить работоспособность всех противопожарных систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. ДКС имеет наиболее широкий ассортимент продукции, испытанной в составе ОКЛ: – металлические листовые лотки "S5 Combitech", проволочные лотки "F5 Combitech", лестничные лотки "L5 Combitech"; – пластиковые гофрированные трубы "Octopus" и "Express"; – металлические трубы и металлорукава "Cosmec"; – кабельные короба; – огнестойкие ответвительные коробки; – монтажные элементы "B5 Combitech" и системы крепежа "M5 Combitech".
Бирева Татьяна · ДКС · 22 апреля · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

ПРОДАМ: ВВГнг(А)-FRLS - кабель силовой, огнестойкий

Балтийская Кабельная Компания расширяет ассортимент огнезащитного противопожарного кабеля FRLS. ВВГнг(А)-FrLs – огнестойкий силовой кабель с изоляцией, заполнением и оболочкой из особого ПВХ пластиката низкой горючести с добавлением кремний-органического материала, который при сгораниии ПВХ затвердевает и не даёт жилам пересекаться. Для достижения огнестойкости ВВГнг(А)-FrLs некоторые производители усиливают изоляцию жил огнестойкой слюдой, при этом не применяя кремний-органических изолирующих материалов. Так же, в зависимости от производителя, ВВГнг(А)-FrLs может быть с заполнением и без него. Поступление на склады Балтийской Кабельной Компании: •ВВГнг(А)-FrLs 2х1.5 •ВВГнг(А)-FrLs3х1.5 •ВВГнг(А)-FrLs 3х2.5 •ВВГнг(А)-FrLs 3х4 •ВВГнг(А)-FrLs 4х1.5 •ВВГнг(А)-FrLs 4х2.5 •ВВГнг(А)-FrLs 5х1.5 •ВВГнг(А)-FrLs 5х2.5 •ВВГнг(А)-FrLs 5х4 •ВВГнг(А)-FrLs 5х6 •ВВГнг(А)-FrLs 5х16 На этот кабель действует акция. Цены Вас приятно удивят. Звоните и заказывайте. Доставка по Санкт-Петербургу и России. Цены Вас приятно удивят! Звоните и заказывайте!!!
Липатова Жанна · Балтийская Кабельная Компания · 5 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
ВВГнг(А)-FRLS - кабель силовой, огнестойкий

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие перегородки DD

Перегородки DD предназначены для разделения кабельных линий, что препятствует распространению пожара в случае его возникновения. Согласно действующим нормам Российской Федерации, установка огнестойких перегородок необходима в случаях прокладки: – взаиморезервируемых цепей (в одном коробе); – цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения (в одном коробе); – цепей до 42 В с цепями выше 42 В (в одном коробе); – контрольных кабелей и кабелей связи с силовыми кабелями (в кабельном сооружении); – силовых кабелей до 1 кВ и выше 1 кВ (в кабельном сооружении); – рабочих и резервных кабелей выше 1 кВ питающих электроприемники I категории (в кабельном сооружении). Предел огнестойкости Е15 при испытании по ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94
Бирева Татьяна · ДКС · 22 апреля · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие перегородки DD

ПРОДАМ: Огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН

Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) серии СПЕЦКАБЛАЙН (производство НПП Спецкабель) предназначены для объектов с массовым скоплением людей и комплексных систем повышенной пожарной опасности. Организуем поставку ОКЛ в самые короткие сроки до Вашего объекта. Для Ваших условий эксплуатации произведем расчет и подбор оптимального варианта исполнения ОКЛ.
Липатова Жанна · Балтийская Кабельная Компания · 5 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН

ПРОДАМ: КПСЭнг(А)-FRLS - огнестойкий кабель

Балтийская Кабельная Компания предлагает своим клиентам продукцию ООО «Рыбинсккабель» и ООО «НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ». Предприятие «НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» начал первым выпускать огнестойкий кабель с экраном КПСЭнг(А)-FRLS. КПСЭнг(А)-FRLS - это огнестойкий кабель, который не поддерживает горение при открытом воздействии пламени в течение 180 минут. КПСЭнг(А)-FRLS производятся предприятиями различных сечений. Минимальное сечение кабеля КПСЭнг(А)-FRLS составляет 0,2 мм, а максимальное 2,5 мм. ООО «Рыбинсккабель и НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» так же производит и другие марки кабеля. КПСЭнг(А)-FRHF — это огнестойкий кабель с экраном парной скрутки в оболочке без галогена. Изоляция кабеля КПСЭнг(А)-FRHF, производства «НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», ООО «Рыбинсккабель»., выполнена из высокотехнологичного огнестойкого материала. КПСЭнг(А)-FRHF— производства ООО «НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», ООО «Рыбинсккабель»., широко применяются при монтаже охранных систем безопасности, системах оповещения, автоматического пожаротушения и др. КПСЭнг(А)-FRHF — присвоен класс безопасности П1.1.1.2.1 согласно ГОСТ Р 53315-2009. На выпускаемую продукцию ООО «Рыбинсккабель» и «НПП» «СПЕЦКАБЕЛЬ» имеются все необходимые сертификаты. ООО «НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» является ведущим в России производителем огнестойкого кабеля КПСЭнг(А)-FRHF. ООО «НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», ООО «Рыбинсккабель» используется на крупнейших предприятиях России, в военно-промышленном комплексе, медицинских учреждениях и в быту. На кабели выпускаемые «НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», ООО «Рыбинсккабель» действует система скидок: для постоянных клиентов, в зависимости от объёма закупок. Производство огнестойкого кабеля КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRHF — составляет от 3-х дней до 2-х недель. Отгрузка товара осуществляется со складов ООО «Балтийская Кабельная Компания» при поступлении денег на расчётный счет. Доставка в любой регион России. Наиболее востребованный кабель КПСЭнг(А)-FRLS следующих сечений: • КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.2 • КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.5 • КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75 • КПСЭнг(А)-FRLS...
Липатова Жанна · Балтийская Кабельная Компания · 5 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
КПСЭнг(А)-FRLS - огнестойкий кабель
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.