Для эффективной работы на сегодняшний день на фабрике обои печатаются на пяти современных печатных линиях немецкого производства Olbrich, которые позволяют создавать самые сложные эффекты в обоях. Естественно, для бесперебойной и корректной работы, автоматика станков должна быть защищена от воздействия внешних факторов, таких как пыль и бумажная стружка, образующаяся при резке обоев. Для этих целей каждая из пяти производственных линий оснащена линейкой шкафов управления и автоматизации TS8 производства Rittal. Каждая из технологических линий нуждается в отработке технологий производства, отладке работы оборудования, а также в подготовке к серийному выпуску новых коллекций обоев. Данными процессами управляет оператор при помощи напольного пульта Rittal серии TopPult. Электрораспределение внутри шкафов организовано с помощью компонентов шинной системы RiLine 60 производства Rittal.

RiLine 60 Rittal

Современную квартиру, загородный дом, а также офисные помещения невозможно представить без отделки стен качественными и стильными материалами. По статистике, обои являются самым часто используемым материалом для этих целей, поскольку объединяют в себе преимущества долговечного использования, легкого снятия и нанесения, экологичности, разнообразия дизайнерских решений и сравнительно невысокой стоимости. На заводе Erismann в городе Воскресенск Московской области с 2003 года осуществляется производство обоев высшего качества, сочетающее в себе инновационные технологии и заботу об окружающей среде.

Для эффективной работы на сегодняшний день на фабрике обои печатаются на пяти современных печатных линиях немецкого производства Olbrich, которые позволяют создавать самые сложные эффекты в обоях. Естественно, для бесперебойной и корректной работы, автоматика станков должна быть защищена от воздействия внешних факторов, таких как пыль и бумажная стружка, образующаяся при резке обоев. Для этих целей каждая из пяти производственных линий оснащена линейкой шкафов управления и автоматизации TS8 производства Rittal. Каждая из технологических линий нуждается в отработке технологий производства, отладке работы оборудования, а также в подготовке к серийному выпуску новых коллекций обоев. Данными процессами управляет оператор при помощи напольного пульта Rittal серии TopPult. Электрораспределение внутри шкафов организовано с помощью компонентов шинной системы RiLine 60 производства Rittal.

RiLine 60

Максимальная температура воздуха в цехе производства обоев летом достигает 32-35 °С, внутри шкафов автоматики температура может возрастать до 60-70 °С, поскольку активное оборудование внутри шкафов, в том числе частотные преобразователи, выделяет большое количество тепла. Превышение требуемого уровня температуры негативно сказывается на работоспособности активных компонентов, а при выходе из строя некоторых из них, производственная линия может остановиться, что неизменно приведет к простою, а соответственно и к значительным убыткам. Тепло отводится из шкафа при помощи фреонового контура охлаждения, а также с помощью наружного воздуха, где это возможно.

Для климатизации шкафов на производстве установлены 25 фильтрующих вентиляторов различных мощностей, 3 потолочных и 6 настенных агрегата линейки Top Therm Blue e производства Rittal холодильной мощностью от 1,5 до 4 кВт при стандартных условиях*. Холодильные агрегаты и фильтрующие вентиляторы поддерживают температурный режим в линейке шкафов автоматики на уровне 25-27 °С, что является оптимальными значениями для эффективной и корректной работы автоматики.

В начале 2017-го года была проведена модернизация 5-ой производственной линии, а также модернизация линейки шкафов автоматики, в связи с чем Erismann были приобретены новейшие холодильные агрегаты для охлаждения шкафов серии Blue e+ производства Rittal в количестве двух штук, мощностью 4,2 кВт при стандартных условиях*.

Поскольку особое внимание на современном производстве уделяется заботе об окружающей среде, то все отработанные загрязненные газы с производства обоев подаются в систему термического дожига, которая работает от котла Dürr TAR11-25. В котле весь загрязненный воздух сжигается при температуре 720 °С. Для того, чтобы поддерживать оптимальную температуру в шкафу автоматики котельной, был также установлен агрегат серии Blue e+ производства Rittal мощностью 4,2 кВт при стандартных условиях*.

Монтаж и пусконаладка, а также техническое обслуживание агрегатов Blue e+ производились силами инженеров «Эрисманн».

Было отмечено:

  • простота и удобство монтажа;
  • интуитивно-понятная и легкая настройка контроллера, благодаря сенсорному дисплею с «умным» PID-контроллером;
  • легкое изменение уставок агрегатов;
  • бесперебойная работа и точное поддержание заявленной температуры, благодаря инверторным технологиям на компрессоре и на вентиляторах внешнего и внутреннего контура;
  • ни одной ошибки, ни одного сервисного обслуживания за полтора года использования;
  • чистка конденсатора производится с частотой 1 раз в месяц, замена фильтров конденсатора производится с частотой 1 раз в неделю, или по визуальному уровню загрязнения.

Специалистами Rittal был проверен уровень энергетической эффективности кондиционера Blue e+. Самый впечатляющий результат замечен на одном из шкафов автоматики производственной линии. Уровень EER — 6! При этом, на контроллере агрегата была отметка об использовании «гибридного» режима охлаждения: работа тепловых трубок, и работа компрессора на низких оборотах, что возможно благодаря интегрированному инверторному управлению. То есть холодильные агрегат Rittal Blue e+ не только отлично справляется со своей прямой функцией по охлаждению шкафа автоматики, но и экономит значительную часть потребляемой электроэнергии.

Эффективная работа производства немыслима без надежных шкафов автоматики, в которых поддерживается требуемый уровень микроклимата. Использование качественных комплектующих и корректно спроектированная система являются гарантом энергоэффективности, уменьшая при этом затраты на техническое и сервисное обслуживание, продлевая срок службы активного оборудования в разы.

*Стандартные условия: 35 °С снаружи/ 35 °С внутри шкафа.

О компании Erismann:

Erismann — производство обоев для стен почти с двухвековой историей. Обои «Erismann» производятся на двух фабриках, одна из которых расположена в Германии в г. Брайзах с 1838 г., а вторая в России в г. Воскресенск Московской области с 2003г.

Сегодня в группе компаний «Erismann» трудятся более 550 сотрудников, которые занимаются производством и сбытом свыше 23 миллионов рулонов обоев по всему миру. В настоящее время ассортимент фабрики насчитывает свыше 3000 артикулов. В России, помимо фабрики, были открыты филиалы в Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге.

Сотрудничество Риттал-ЭТМ-Эрисманн:

Для того, чтобы модернизация предприятий проходила успешно, кроме высококачественного оборудования, необходим профессиональный поставщик этого товара. Таким является компания ЭТМ, профессиональный дистрибьютор электротехнической продукции с 26-летним опытом Компания предлагает своим клиентам не просто комплексные поставки оборудования, а услугу, выгодно отличающую нашу компанию от других поставщиков. В основе услуги ЭТМ — современные технологические сервисы, позволяющие эффективно решать вопросы бизнеса в части закупки электроматериалов, систем безопасности и крепежа. Неслучайно сотрудничество Компании ЭТМ и Компании Эрисманн началось в 2015 году и продолжается и по сегодняшний день.

Источник: Компания Rittal

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания «Rittal» — одна из самых крупных компаний концерна Friedhelm Loh Group, является признанным во всем мире лидером в производстве промышленных и телекоммуникационных корпусов. Продукция Rittal уже более десяти лет представлена на российском рынке. Спектр изделий компании широк и включает в себя все необходимые виды шкафов и пассивного оборудования к ним. Кроме того, Rittal выпускает климатическое оборудование для создания необходимых рабочих условий внутри шкафов (вентиляторы,…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Изготовитель кузнечно-прессового оборудования

Наше предприятие проектирует и изготавливает кузнечно-прессовое и другое оборудование для листовой штамповки, вырубки, гибки, резки и т. д. На сегодняшний день перечень, изготавливаемого оборудования насчитывает около 50 наименований, это: координатно-револьверные прессы с ЧПУ; линии автоматизированные продольной и поперечной резки металла толщиной от 0, 3 до 3 мм, шириной до 1500 мм, в том числе линии для изготовления деталей трансформаторов; прессы для вырубки пазов в железе ротора и статора электродвигателей; прессы для формовки, гибки и пробивки отверстий в алюминиевых и медных шинах; перфорационные прессы с ЧПУ; прессы для пробивки отверстий в профиле (швеллер, уголок, труба и т. д.) малогабаритные настольные прессы; гильотинные ножницы; многодисковые ножницы; правильно-подающие устройства и т. д. Если Вам понадобится консультация по оборудованию или технологии, то мы с радостью Вам ответим.
Кпо Механизация · ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ КПО+" · 16 апреля · Россия · Воронежская обл
Изготовитель кузнечно-прессового оборудования

ПРОДАМ: Контакторы, реле максимального тока и автоматы защиты двигателей OEZ Conteo из Чехии

От эксклюзивного дистрибьютора и сервис-партнера чешского завода OEZ в России. Приемущества: • высокое качество, производство - в Германии • отключающая способность - до 100 кА • у контакторов большой механический срок службы до 30 млн включений • приборы от 18,5 кВт (40 А) имеют более узкий конструктив Подробности на сайте www.elsnab.ru и по телефону 8 (800) 7777-380
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Контакторы, реле максимального тока и автоматы защиты двигателей OEZ Conteo из Чехии

ПРОДАМ: Дымосос ДОД-31.5, муфта зубчатая ДОД-31.5, вал ДОД-31.5

ООО «Машзавод „Тарвент“ производит большой перечень промышленного, вентиляционного оборудования, а так же запасные части к тягодутьевым машинам: ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТЯГОДУТЬЕВЫМ МАШИНАМ: КОЛЕСА РАБОЧИЕ, КРЫЛЬЧАТКИ, ЛОПАТКИ РАБОЧИХ КОЛЕС, ЛОПАТКИ СТУПИЦЫ, МУФТЫ ЗУБЧАТЫЕ, ВАЛЫ ХОДОВЫХ ЧАСТЕЙ КОРПУСА И КРЫШКИ ПОДШИПНИКОВ ХОДОВОЙ ЧАСТИ, НОСОВЫЕ ЧАСТИ ЛОПАТОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА, ЛОПАТКИ СПРЯМЛЯЮЩЕГО АППАРАТА, ЗАКРЫЛКИ ЛОПАТОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА, ПОЛУМУФТЫ, ЗМЕЕВИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ, МАСЛОСТАНЦИИ, ХОДОВЫЕ ЧАСТИ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ АППАРАТЫ. Цены ниже конкурентов, продукция сертифицирована. Татьяна, 89609580895.
Хижняк Татьяна · 27 апреля · Россия · Алтайский край
Дымосос ДОД-31.5, муфта зубчатая ДОД-31.5, вал ДОД-31.5

ПРОДАМ: Предлагаем подшипники отечественного производства.

Предлагаем подшипники отечественного производства. 1000915 3582шт 150,00 ₽ 7000101 83шт 30,00 ₽ 1200ЮУТ 2ГПЗ 79шт 350,00 ₽ 292205КМ Т 3ГПЗ 82шт 150,00 ₽ 464705Ю 3ГПЗ 41шт 700,00 ₽ 5-107Ю1 211шт 350,00 ₽ 5-36204Е5 4ГПЗ 1138шт 180,00 ₽ 6-1000805Л 1180шт 85,00 ₽ 6-1000901Ю 3640шт 250,00 ₽ 6-1000906 533шт 30,00 ₽ 6-17 4230шт 30,00 ₽ 6-34 540шт 50,00 ₽ 6-7000101 4ГПЗ 75шт 60,00 ₽ 75-1000812ЮТ 4ГПЗ 129шт 2 200,00 ₽ 76-212ЮТ 59шт 4 000,00 ₽ 804805К1 1ГПЗ 219шт 60,00 ₽ 8100 2ГПЗ 50шт 120,00 ₽ 904700УС-17 ГПЗ-11 1414шт 50,00 ₽ А-176122ДТ2 905шт 800,00 ₽ НУШС12 ГПЗ-3 261шт 180,00 ₽ НУШС6ЮТ ГПЗ-3 819шт 120,00 ₽ Ш15Ю 300шт 110,00 ₽ Ш6ЮТ ГПЗ-3 175шт 130,00 ₽ Ш8Ю ГПЗ-3 2009шт 60,00 ₽ 1,588 ММ-20 1474шт 3,00 ₽ А5 2,5х11,8 13680шт 2,00 ₽ Д III 4x6 КРПЗ 802898шт 0,50 ₽ Сергей
Иванов Сергей · Вертекс · Сегодня · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: СОЖ Смазка — гель «НЕРЖАРЕЗ» (350 мл.)для обработки нержавеющей стали. ТУ20.59.41-001-07516451-2022

Смазка-гель НЕРЖАРЕЗ была разработана мною и использовалась на заводах приборостроения ещё в 80 годах. За это время она зарекомендовала себя как отличное высокоэффективное средство для механической обработки нержавеющих и титановых сплавов. Особенности её в том, что в зоне резания где остальные смазки испаряются под действием температуры эта смазка начинает работать. Также её успешно можно применять для сверления и нарезания резьбы чёрных, алюминиевых и медных сплавов. Смазка совершенно не токсична и обладает антикоррозийными свойствами. Для работы достаточно небольшое количество. Баночки хватает на долго. Если появилась тонкая и точная работа НЕРЖАРЕЗ всегда выручит Вас. Способ нанесения — кисточкой. Срок хранения не ограничен. При загустении и образовании кристаллов белого нержареза добавьте керосин марки ТС-1. При очень сильных нагревах надо сочетать смазку и СОЖ «Укринол» растворённой с водой в пропорции 1/10. Смазка «НЕРЖАРЕЗ» и СОЖ «УКРИНОЛ» — хорошо сочетаются. Смазываете сверло смазкой, а потом сверлите поливая СОЖ. Нержарез подходит для любых видов металла. При работе с нержавейкой применяйте хорошо заточенный инструмент с наличием КОБАЛЬТА (ВК8; ВК6; ВК0; Р6М5К5) Если необходим технический паспорт на НЕРЖАРЕЗ — надо указать. ТУ 20.59.41-001-07516451-2022 — НЕРЖАРЕЗ товар Российского производства. Сумма доставки зависит от количества шт. (вес), региона поставки и какой транспортной компанией доставляется. Маленькие партии (1-4 шт.) — почтой. Заказчик оплачивает доставку. Умельцам токарной и слесарной обработки желаю успешной работы и хорошего настроения. Цена за банку (300 мл.) — 1300 руб. НПД Григоришин Александр. г. Таганрог
Григоришин Александр · Вчера · Россия · Ростовская обл
СОЖ Смазка — гель «НЕРЖАРЕЗ» (350 мл.)для обработки нержавеющей стали. ТУ20.59.41-001-07516451-2022
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.