Передача, распределение и накопление электроэнергии

Электрификация бани и бассейна: простые правила безопасности и комфорта

26 сентября 2018 г. в 15:04

Многие владельцы коттеджей на своем участке обустраивают собственную баню и даже крытый бассейн. Чтобы отдых в парилке и плавание были максимально комфортными и безопасными, эксперты IEK GROUP, одного из крупнейших производителей и поставщиков электротехники и светотехники, дали несколько рекомендаций по электрификации этих помещений.

Баня

Как не париться по поводу парилки

Проектирование электроснабжения бани необходимо начинать с выстраивания общей концепции: определить, где будут располагаться печь, полки, вход. От этого зависит зонирование помещения и, следовательно, подбор электрооборудования в соответствии с нормативами.

«Важно помнить, что баня является местом с суперповышенной влажностью и разделена на зоны, каждая из которых диктует определённые требования к степени влаго- и термозащиты электрооборудования. Составление базового плана поможет грамотно рассчитать нагрузку, получить представление о функционале каждой из зон и, следовательно, об особенностях их электрификации», — говорит Николай Душкин, заместитель технического директора по качеству IEK GROUP.
Светильник НПП IEK® IP54
Светильник НПП IEK® IP54

Помещение бани делится на три зоны: отдыха, помывочная и парилка. Рассмотрим эти зоны и допустимое для установки в них электрооборудование подробнее.

К зоне отдыха требования минимальны. Здесь можно применять любые светильники, однако для подключения бытовых приборов, например, чайника или телевизора, рекомендуется установка розеток со степенью пыле- и влагозащиты IP54. В этом помещении бани можно также установить электрощиток, но только не у дверей в парилку или помывочную. В идеале же щиток должен быть расположен снаружи, вблизи входа.

К помывочной и парилке применяются более строгие ограничения. Из-за стопроцентной влажности в этих помещениях особое внимание следует уделить выбору светильников.

«Подходящими являются, например, светильники НПП IEK®, которые отличаются высокой механической прочностью и защитой от пыли и влаги по классу IP54. Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей сохранит светильникам их первоначальный вид даже в условиях постоянной влажности, — отмечает Михаил Кобочкин, специалист IEK GROUP. — Это стандартный вариант для помывочных и парилок. Светильники изготовлены из алюминиевого сплава и стекла, имеют керамический патрон и силиконовую прокладку, обеспечивающую герметичность прибора».

В зоне отдыха можно применять светодиодные модули, позволяющие подсвечивать определенные зоны или создавать светящиеся фигуры на полу или на потолке. Однако использовать такие светильники в парилке не рекомендуется — светодиоды очень чувствительны к температуре. Сильный жар сократит их срок службы.

Изоляция проводов и кабелей в парной должна выдерживать температуру не менее 170 °С. Обычно используются медные многопроволочные провода с изоляцией из кремнийорганической резины, в оплетке из стекловолокна, пропитанной жаростойким лаком. Применение проводов и кабелей с более высокой степенью защиты от воздействия высоких температур экономически невыгодно.

«Оборудование, которое можно эксплуатировать при экстремально высоких температурах, как в бане и сауне, всегда проходит специальные лабораторные испытания. Но часто собственники коттеджей выбирают приборы только по их стоимости или эстетическим характеристикам. Не изучают параметры, не проверяют категорию размещения, температурные назначения, то есть берут то, что дешевле или лучше вписывается в дизайн-проект, а не то, что подходит для данных условий эксплуатации. Экономия получается несущественная, а вот вероятность возникновения неисправности и, как следствие, пожароопасность возрастают в разы», — рассказывает Николай Душкин.

Электробезопасность бассейна — на первом месте

Проектирование бассейна, как и бани, должно опираться на стандарты МЭКЦ* и идентичный им ГОСТ 50571.7.702-2013. Согласно последнему, территория делится на три зоны, в каждой из которых предъявляются свои требования к электрооборудованию. Следует отметить, что размеры зон одинаковы для бассейна и на открытом воздухе, и в помещении, но наличие трамплинов или вышек увеличивает ширину охранного периметра.

Самые жёсткие требования предъявляются к чаше бассейна (зона 0). В ней можно устанавливать только полностью герметичные лампы для подсветки. При этом должно быть обеспечено безопасное низкое напряжение — не более 12 В. Класс защиты оборудования от воды — не ниже IPX8 (полностью герметичное).

ГЕРМЕС PLUS IEK®
ГЕРМЕС PLUS IEK®

На расстоянии до двух метров от края чаши (зона 1) нельзя прокладывать кабели с металлическими оболочками или кабели в металлических трубах, только в пластиковых гофрированных. Кроме того, у электрооборудования должны быть обеспечены двойная изоляция и защита от влаги как минимум класса IPX4. В этой зоне могут находиться, например, выключатели и розетки с защитой IP54 серий Форс и Гермес Plus IEK®, которые обеспечат необходимый уровень влагозащиты.

В зоне 2, на расстоянии до 1,5 метра от края зоны 1, можно устанавливать розетки через УЗО или дифференциальные автоматические выключатели и использовать различные бытовые электроприборы, например, музыкальный центр или чайник. Изоляция должна быть двойной или одинарной, но через заземление. Защита от воды — IP54.

Размещение электрооборудования (щитка электроавтоматики, насоса, электронагревателя) под навесом или в помещении с бассейном допускается на расстоянии не менее 3,5 метра до чаши. Но оптимальным вариантом будет его установка в отдельном сухом помещении — чтобы обеспечить электробезопасность, надёжность и долговечность работы приборов.

УЗО в помещениях с высокой влажностью

«Для защиты людей от поражения током и для противопожарной безопасности электрооборудование в помещении с повышенной влажностью должно подключаться через УЗО с номинальным током срабатывания 30 мА — оно практически мгновенно отключает электрическую цепь при прикосновении человека к фазному проводу, а также при появлении токов утечки свыше 30 мА из-за повреждения изоляции. Автомат защиты и УЗО должны быть установлены в отдельном щитке», — рекомендует Николай Душкин.

Самой опасной является силовая цепь с розетками, ведь именно здесь наиболее вероятен случайный контакт мокрых рук с электричеством. Поэтому нелишним будет установить на нее УЗО. Еще одно подобное устройство должно быть на вводе, так называемое противопожарное.

ВД1-63 IEK®
ВД1-63 IEK®

Оптимальная электрическая схема для помещений с повышенной влажностью типа бани и бассейна должна включать в себя:

  • обязательное УЗО (устройство защитного отключения), например, ВД1-63 IEK®. Это быстродействующий дифференциальный выключатель механического типа без встроенной защиты от сверхтоков с функцией срабатывания на широкий диапазон токов утечки — от 10 мА до 300 мА. Если человек прикоснётся к токоведущей части (это может быть оголённый провод, неисправный электроприбор и даже вода, если где-то произошла утечка тока), то ВД1-63 IEK® за десятые доли секунды отключит электроустановку. Механический выключатель не зависит от наличия электроэнергии, скачков напряжения в сети и т. п. В бане такие свойства особенно важны.
  • автоматический выключатель на вводе. Он будет защищать всю цепь и УЗО от сверхтоков, а также полностью возьмет на себя нагрузку от короткого замыкания и перегрузок. Это сохранит работоспособность устройства защитного отключения на долгое время. Важно проконтролировать, чтобы номинальный ток автоматического выключателя был не выше номинала УЗО.

Аналогом УЗО и автоматического выключателя может стать дифференциальный автомат, который объединяет функционал этих двух устройств.

Правильно спроектированная и смонтированная система электроснабжения бани или бассейна обеспечит защиту людей от поражения током, а также долгую бесперебойную работу оборудования. При выборе комплектующих и планировании электрической схемы важно ориентироваться на актуальные нормы и рекомендации специалистов.

*МЭК — Международная электротехническая комиссия.

Источник: Группа компаний IEK

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK®, светотехники IEK Lighting®, LEDEL® и FEREKS®, продукции для IT-технологий ITK®, оборудования промавтоматизации ONI®. Владелец платформы для автоматизации зданий и производств MasterSCADA®. Под брендом GENERICA® представляет продукцию для бюджетных решений. Через проектную организацию «ПрофЭСКО» компания инвестирует средства в проекты повышения энергоэффективности. В 2023 году компания приобрела российские активы французской компании Legrand Group. Предметом сделки стали три производственные площадки, более 20 представительств в российских городах. IEK GROUP предлагает широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций. В 2024 году компания отмечает свое 25-летие. Сегодня она является одним из игроков, активно решающих задачу замещения продукции европейских брендов в России. Обладая современной научно-производственной базой, IEK GROUP в первую очередь инвестирует в производство на территории РФ, способствуя развитию электротехнической отрасли в целом. Стратегические производственные площади компании расположены в России — в городах Ясногорск, Новосибирск и Казань. Общая площадь производственных цехов превышает 100 тысяч кв. метров.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Водоподогреватели, баки: КНДЭ, ВСЭ, БСЭ, конфорки, плиты камбузные: ПКЭ

Водоподогреватели, баки: КНДЭ, ВСЭ, БСЭ, конфорки, плиты камбузные: ПКЭ-25, ПКЭ-50, ПКЭ-200, ПКЭ-300 ООО “Элек” – комплексная поставка электрооборудования: трансформаторы, светильники, реле, пускатели, автоматические выключатели, переключатели, фонари, разъемы, штепсели, замыкатели, контакторы, звонки, ревуны, колокола - Водоподогреватели, баки: КНДЭ, ВСЭ, БСЭ - Конфорки, плиты камбузные: ПКЭ-25, ПКЭ-50, ПКЭ-200, ПКЭ-300 Судовой кабель: КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ, КНР, КНРЭ, НРШМ, КНРк, КНРЭк, МРШН, МРШНЭ, МЭРШН, МЭРШНЭ, МРШМ Производим отправку по всей России
Лебедев Александр · ООО «Элек» · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Водоподогреватели, баки: КНДЭ, ВСЭ, БСЭ, конфорки, плиты камбузные: ПКЭ

ПРОДАМ: Розетка настенная Schuko 16А 3п (2Р+Е) 6ч, 250В, IP67 Bals 7245-1:

Розетка настенная Schuko 16А 3п (2Р+Е) 6ч, 250В, IP67 Bals 7245-1: —  Отлично подходит для наружнего монтажа, на улице, не боится воды (можно керхером мыть). — размер 102×102 мм — 16А 2р+Е — Степень защиты 67. — количество отверстий в коробке 7шт (М20/М25) —  Крепежные саморезы из нержавеющей стали А4 — Производство Германия.
Борисенко Игорь · ООО "БАЛС-РУС" · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Розетка настенная Schuko 16А 3п (2Р+Е) 6ч, 250В, IP67 Bals 7245-1:

ПРОДАМ: Щиток электрический учетно-групповой ЩКУ4 - Энергомера

Покупайте у производителя! ЗАО Энрегомера производит и реализует щиток электрический учетно-групповой - устройство для учета и распределения электрической энергии внутри квартир, жилых, общественных и производственных зданий, а также защиты распределительных цепей при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых токах утечки на землю (с устройством защитного отключения на вводе) в сетях с глухозаземленной нейтралью (системы заземления TN-S и TN-C-S). Широкая сеть дилеров и дистребьютеров в России и СНГ. Где купить щиток ЩКУ4 в Вашем городе смотрите на сайте компании в разделе "Контакты"
Горьковец Алексей · Энергомера · 24 апреля · Россия · Ставропольский край
Щиток электрический учетно-групповой ЩКУ4 - Энергомера

ПРОДАМ: Щиток электрический учетно-групповой - Энергомера

Щиток электрический учетно-групповой - Энергомера используется для учета и распределения электрической энергии внутри квартир, жилых, общественных и производственных зданий, а также защиты распределительных цепей при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых токах утечки на землю (с устройством защитного отключения на вводе) в сетях с глухозаземленной нейтралью (системы заземления TN-S и TN-C-S). Дилерская сеть по всей России. Узнай на сайте компании, где можно купить щиток учетно-групповой в Вашем городе.
Горьковец Алексей · Энергомера · 24 апреля · Россия · Ставропольский край
Щиток электрический учетно-групповой - Энергомера

ПРОДАМ: Кипятильники электрические непрерывного действия КЭНД 50/ КЭНД 100

Кипятильники электрические непрерывного действия предназначены для кипячения воды (100°С). Рекомендованы для использования на предприятиях общественного питания, в детских и медико-санитарных учреждениях. Непрерывная работа кипятильника электрического обеспечивается современной и надежной электроникой; Долговечный шаровый кран с сетчатым фильтром; При эксплуатации кипятильника непрерывного действия не требуется подставка. Применение электрокипятильников непрерывного действия в области общественного питания: Электрокипятильники являются незаменимым оборудованием для предприятий общественного питания, осуществляющих производство кулинарной продукции, а также их реализацию и (или) организацию потребления. Таких как кафе, ресторанов, организаций быстрого питания, столовых заводских, школьных и дошкольных заведений. Наши электрокипятильники зарекомендовали себя, как качественное и недорогое оборудование для общепита. Принцип действия электрокипятильников непрерывного действия КЭНД 50/100 Принцип действия кипятильника основан на нагреве воды трубчатыми электронагревателями ТЭНами. При этом в кипятильном сосуде образуются пузырьки пара, которые, устремляясь вверх, увлекают за собой кипящую воду по принципу «гейзера». При открывании крана сетевого водопровода вода через электромагнитный клапан поступает в кипятильный сосуд. В момент касания воды электрода датчика нижнего уровня происходит срабатывание магнитного пускателя КМ, при этом питающее напряжение подается на электронагреватели ТЭНы. В момент касания воды электрода датчика верхнего уровня происходит отключение электромагнитного клапана и прекращается подача водопроводной воды. В процессе кипения кипяток через переливную полость попадает в сборник кипятка. Идет постепенное наполнение сборника. В момент достижения кипятком верхнего уровня вода касается электрода датчика наличия кипятка, происходит срабатывание электронного выключателя, и подается сигнал на выключение ТЭНов. ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКОВ...
Термаль Концерн · КОНЦЕРН ТЕРМАЛЬ · 1 апреля · Россия · Нижегородская обл
Кипятильники электрические непрерывного действия КЭНД 50/ КЭНД 100
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.