Передача, распределение и накопление электроэнергии

Безопасность на стройке

22 ноября 2018 г. в 15:22

Энергоснабжение строительных площадок — сложная инженерная задача, требующая системного подхода и использования специализированного оборудования. Особое значение имеют его технические характеристики, обеспечивающие безопасность эксплуатации и устойчивость к воздействию различных внешних факторов: пыле- и влагозащищённость, способность работать при высоких и низких температурах, стойкость к УФ-излучению и пр. В этой связи одной из приоритетных задач становится выбор проверенного производителя и поставщика оборудования.

Энергоснабжение строительных площадок

В строгом соответствии с нормативами

Ошибки в организации энергоснабжения стройплощадок — одна из наиболее острых проблем, с которой ежедневно приходится сталкиваться строителям. Несоответствие параметров сети используемым нагрузкам, отсутствие заземления, применение на открытом воздухе оборудования и кабелей для помещений, недостаточное количество точек подключения — вот далеко не полный перечень типичных для многих строек нарушений.

«Невнимание к действующим нормам и техзаданиям на использование оборудования для строительных и электромонтажных работ, а подчас и полное отсутствие проекта электроснабжения и соответствующей технической документации, к сожалению, не редкость в наши дни. Это не только негативно отражается на качестве и сроках строительства, но зачастую ведёт к печальным последствиям, становится причиной несчастных случаев», — говорит Виталий Беляев, специалист по работе с проектами IEK GROUP, одного из крупнейших производителей и поставщиков электротехники и светотехники.

По мнению эксперта, только соблюдение предписаний предварительно разработанного проекта энергоснабжения позволяет избежать нештатных ситуаций и рекламаций со стороны заказчика, а также обеспечить соблюдение сроков строительства. При проектировании схемы энергоснабжения и проведении электромонтажных работ необходимо руководствоваться положениями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ, 7-е издание) и других нормативных документов, в зависимости от места и метода прокладки электросетей.

Лишних деталей не бывает

Для организации полноценного энергоснабжения строительства следует рассчитать планируемую нагрузку и выяснить: имеют ли доступные источники электроснабжения свободные мощности, в каком состоянии они находятся, существует ли потребность в их реконструкции, и чьими силами она может быть произведена в случае необходимости.

В зависимости от назначения и особенностей объекта строительства выбирается способ подключения стройплощадки к электросети (на постоянной или временной основе). После чего определяется потребность в дополнительных источниках электричества: трансформаторах, мобильных электростанциях и пр.

«Обязательным условием является наличие проекта энергоснабжения стройплощадки. Это позволит спланировать оптимальное размещение гарантированного питания приборов и электросети, дабы максимально избежать необходимости использования переносок, времянок и подручных средств, применение которых всегда повышает аварийность и риск поражения электрическим током. Отдельное внимание следует уделить электропитанию оборудования, требующего резервного энергоснабжения. Это в числе прочего нужно для правильного выбора параметров и мощности резервных генераторов», — добавляет Виталий Беляев.

Устройства ввода и распределения

ВА88-32 IEK®
ВА88-32 IEK®

Универсальным решением для электрификации стройплощадок являются вводно-распределительные устройства (ВРУ) различного типа. Их назначение — подключение нагрузки к внешним источникам и её распределение между потребителями на объекте путём организации трёхфазной сети переменного тока напряжением 380/220 В с заземлённой нейтралью, а также однофазной сети напряжением 220 В.

Конструкция ВРУ должна соответствовать требованиям безопасности в условиях выполнения работ на открытом воздухе. Поэтому в их составе используется силовое оборудование защиты и управления с определёнными характеристиками. Например, рубильники ВР32 и силовые автоматические выключатели серии ВА88 IEK® рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне температур от -60 до +40 ºC и при относительной влажности до 90 %. Выключатели ВА88 IEK® предназначены для защиты оборудования и потребителей. Они отключают энергоснабжение при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряжения, а также используются для оперативных включений и отключений участков электрических цепей. Преимуществом этой серии оборудования, сертифицированного по ГОСТ 50030.2, является сочетание оптимальной стоимости и высокого качества изготовления на уровне аналогов ведущих европейских производителей.

«Эти и другие подобные решения, например, автоматические выключатели серии ВА47 IEK®, счётчики электроэнергии STAR IEK®, трансформаторы тока ТТИ IEK® были специально разработаны для использования в вводно-распределительных устройствах и отличаются рядом конструктивных особенностей, обеспечивающих их надёжность и безопасность эксплуатации. В частности, у автоматических выключателей ВА47 IEK® модернизирована конструкция механизма расцепления и дугогасительной камеры, благодаря чему увеличен срок службы, повышена устойчивость к токам короткого замыкания. Оборудование хорошо зарекомендовало себя в процессе эксплуатации на ответственных стройплощадках, в частности, при строительстве многофункционального спортивного комплекса „ВТБ Ледовый дворец“ в Москве», — поясняет Виталий Беляев.
ВА47-150 IEK®
ВА47-150 IEK®
ВРУ SMART IEK®
ВРУ SMART IEK®

Как отмечает специалист, повысить удобство сборки и эксплуатационную надёжность НКУ позволяет использование специальных серий металлокорпусов. Так, корпуса ВРУ SMART IEK® были разработаны специально для монтажа вводно-распределительных устройств, что нашло воплощение в особенностях их сборно-разборной конструкции. Шкаф состоит из установленных на цоколе боковых рам, соединённых между собой стяжками. На рамах крепятся дверь, задняя стенка, крыша. Съёмные боковые стенки сокращают затраты на сборку шкафов в блоки, а ввод и вывод проводов и кабелей осуществляется снизу шкафа.

Аналогичным образом сконструирована серия сборно-разборных распределительных щитов освещения серии ЩО IEK® для низковольтных комплектных устройств. Благодаря усовершенствованной конструкции трудоёмкость и время сборки панелей для НКУ уменьшается вдвое.

Правила безопасности при работе на стройплощадках

  • Для защиты строителей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должно быть предусмотрено защитное заземление. К контуру заземления подключаются соответствующие контактные клеммы на кожухах электрических машин (подъёмные механизмы, бетономешалки и т. п.).
  • Обязательны к применению устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматы, отключающие электропитание в случае возникновения тока утечки (ПУЭ, издание 7).
  • Разрешены к использованию только спецудлинители для стройплощадок со степенью защиты IP 54. При их эксплуатации в смотанном состоянии мощность подключаемого оборудования должна быть понижена на 15-20% от номинальной.
  • Кабели необходимо подвешивать на опоры, не разрешая их прокладку по земле.
  • Допускается использование розеток с уровнем защиты от пыли и влаги не ниже IP54.
  • Для установки автоматических выключателей, УЗО и выполнения коммутаций в точках временного подключения к электросети должен быть предусмотрен закрытый металлический или пластиковый ящик на опоре. Для заземления в нем используется главная заземляющая шина.

Как поясняет Виталий Беляев, элементы низковольтных устройств размещаются в специальных шкафах, при этом они могут быть как стационарными, так и передвижными. Провода в НКУ вводятся либо сверху, либо снизу, допускается применение пластиковой или резиновой изоляции, а сами НКУ производятся с резиновыми (при защите IP 54) или пластмассовыми уплотнителями и креплением кабелей в корпусе.

Согласно требованиям ПУЭ (7-е издание), во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока, необходима защита на случай повреждения изоляции токонесущих частей: заземление, средства автоматического отключения питания, шины уравнивания потенциалов, двойная или усиленная изоляция и т.п.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также в наружных установках выполнение защиты от утечки тока может потребоваться и при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока.

Чтобы обеспечить защиту людей от поражения электротоком, используются УЗО с номинальным отключаемым дифференциальным током до 30 мА (0,03 А). Кроме того, все элементы управления — автоматические выключатели, УЗО, контакторы и т. п. — должны обеспечивать отключение фазных и нейтральных проводников.

«Для удобства и ускорения монтажа ВРУ можно применять специализированные решения, например, переносные распределительные устройства для строительных площадок. Они обеспечивают надёжную защиту пользователей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям электроустановок или вследствие повреждения изоляции. Кроме того, они защищают от возгорания при возникновении токов утечки на землю, а также от перегрузки и короткого замыкания», — добавляет Виталий Беляев.

Правильный выбор электротехнического оборудования для стройплощадки является обязательным условием безаварийного проведения строительных работ. При этом гарантией безопасности становится оборудование от проверенных производителей, соответствующее требованиям действующих стандартов и прошедшее процедуру сертификации.

Источник: Группа компаний IEK

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK®, светотехники IEK Lighting®, LEDEL® и FEREKS®, продукции для IT-технологий ITK®, оборудования промавтоматизации ONI®. Владелец платформы для автоматизации зданий и производств MasterSCADA®. Под брендом GENERICA® представляет продукцию для бюджетных решений. Через проектную организацию «ПрофЭСКО» компания инвестирует средства в проекты повышения энергоэффективности. В 2023 году компания приобрела российские активы французской компании Legrand Group. Предметом сделки стали три производственные площадки, более 20 представительств в российских городах. IEK GROUP предлагает широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций. В 2024 году компания отмечает свое 25-летие. Сегодня она является одним из игроков, активно решающих задачу замещения продукции европейских брендов в России. Обладая современной научно-производственной базой, IEK GROUP в первую очередь инвестирует в производство на территории РФ, способствуя развитию электротехнической отрасли в целом. Стратегические производственные площади компании расположены в России — в городах Ясногорск, Новосибирск и Казань. Общая площадь производственных цехов превышает 100 тысяч кв. метров.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Источники питания постоянного тока (стабилизированный блок питания) ACRO (н/м)

Стабилизированный блок питания — это обязательная часть любой радиоэлектронной аппаратуры. От его качества, надёжности, экономичности, эксплуатационных свойств в значительной мере зависят технические показатели аппарата в целом. Постоянно повышающиеся требования к техническим характеристикам приводит к появлению жестких требований к вторичным источникам питания. Проведенный анализ большей части ламповых усилителей демонстрирует, что в них источники питания постоянного тока построены по традиционной схеме: выпрямитель (на кенотронах или диодах), сетевой трансформатор сглаживающий фильтр, оборудованный конденсаторами, дросселями и резисторами. В сглаживающем фильтре напряжение, как правило, нестабильно, что приводит к изменению режимов работы усилителя. Выходная мощность при этом падает и растут нелинейные искажения. Однотактники Сегодня довольно популярны однотактники, работающие на прямонакальных триодах. У них выходная мощность обычно небольшая — от 3,5 до 25 Вт. В связи с этим многие разработчики стремятся построить источники питания постоянного тока по упрощенной схеме с применением П-фильтра в то время, как звучание таких усилителей зависит именно от качества питающего источника. Кроме того, некоторые недостатки, которые считаются неотъемлемым элементом однотактных выходных каскадов и ограничивают их распространение, — это достаточно слабая динамика и плохо артикулированный бас, что является следствием неправильно выполненного питания. В этом случае на помощь приходит стабилизированный блок питания, преобразующий сетевое питание в 12 вольт и 24 в. Принцип построения стабилизированного блока питания Чаще всего применяются компенсационные и параметрические блоки питания. Причем компенсационный стабилизированный блок питания бывает последовательным и параллельным. Параметрические являются более простыми, они строятся на основе кремниевых и газоразрядных стабилитронах. Ток в параметрическом стабилизаторе, проходя через нагрузку должен быть...
Источники питания постоянного тока (стабилизированный блок питания) ACRO (н/м)

ПРОДАМ: Устройство плавного пуска SFA фирмы ONI

Устройство плавного пуска SFA ONI разработано специально для обеспечения плавного запуска и остановки электродвигателя с минимальными затратами и максимальной эффективностью. Основные достоинства устройства плавного пуска SFA ONI® • Продуманная конструкция: простое и функциональное решение по принципу «поставил и забыл»; • Высокая надежность: силовые компоненты от лидеров мирового рынка SEMICRON и IXYS; • Быстросъемная клеммная колодка для подключения сигнальных проводников: простой и быстрый ввод оборудования в эксплуатацию; • Встроенный BYPASS: минимизация тепловыделения в шкафу и увеличения числа пусков в час; • Цельноалюминиевый корпус: он же эффективный радиатор, обеспечивающий отвод выделяющегося при работе оборудования тепла; • Релейный выход: настройка сигнализации в случае аварии на оборудовании. Области применения устройства плавного пуска SFA ONI® • Насосные установки; • Вентиляторные установки; • Установки в сфере ЖКХ; • Другие сферы: устройства и установки, требующие минимизации пусковых токов, без необходимости регулирования скорости и/или направления вращения двигателя в процессе работы и не требующие развития максимального момента при пуске (краны, лебёдки и т. п.). Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Устройство плавного пуска SFA фирмы ONI

ПРОДАМ: Термошкафы для оборудования,Термобоксы,Термочехлы,Электро-распределительная продукция

Термошкаф позволяет устанавливать оборудование на улице, в неотапливаемых помещениях, а так же в местах, где нет условий для нормальной работы оборудования. Термошкаф поддерживает внутри необходимый уровень температуры, тем самым обеспечивая нужный температурный режим для установленного оборудования. Термошкаф защищает оборудование не только от низких или, наоборот, высоких температур окружающей среды, но и от иных негативных воздействий, например: выпадения конденсата, снега и наледи, песка и пыли, ультрафиолетового излучения и пр., позволяют оборудованию работать при агрессивной химической среде. Так же термошкафы и термобоксы защищают установленное внутрь оборудование от механического воздействия, могут обеспечить контроль несанкционированного доступа. Отличительной особенностью оборудования, произведенного «Амадон Инжиниринг» является тот факт, что продукция выпускается не только для эксплуатации внутри помещений (климатическое исполнение У3), но и для работы в различных уличных условиях (климатическое исполнения У1, Т1, УХЛ1). Благодаря использованию при изготовлении продукции термошкафов и термобоксов, электрораспределительные шкафы могут эксплуатироваться не только в условиях с низкой температурой окружающей среды (от -60 С), но и в условиях повышенной влажности, запыленности, сильного ультрафиолетового излучения, возможного образования наледи. Возможен выпуск продукции в антивандальном корпусе (так же возможно поставка продукции в антивандальном термобоксе). ассортимент представлен линейками: термошкафы серии ТША1 - термошкаф с монтажной панелью (с обогревом, с вентиляцией, с системой охлаждения)(ТША 110,112,110-С) термошкафы серии ТША2 - термошкаф 19" телекоммуникационный с монтажной панелью и кронштейном (с обогревом, с вентиляцией, с системой охлаждения) (ТША210-;ТША212-;ТША210-С) термошкафы серии ТША3 - термошкаф 19" телекоммуникационный с монтажными стойками и 19'' шинами (с обогревом, с вентиляцией, с системой охлаждения)...
Гречников Кирилл · Амадон · 26 апреля · Россия · г Москва
Термошкафы для оборудования,Термобоксы,Термочехлы,Электро-распределительная продукция

ПРОДАМ: Предохранительные разъединители нагрузки

В настоящее время требования к предохранительным системам постоянно возрастают. Необходимо не только обеспечить высокую надежность, но и простоту эксплуатации, что неразрывно связанно с безопасностью в работе. Габариты устройств также являются важным параметром, все чаще отдается предпочтение компактным устройствам. Аппараты для отключения потребителей электросети от питания, имеющие в своем составе плавкий предохранитель, называются предохранительные разъединители нагрузки. Основной их задачей является создание видимого отключения с возможностью блокировки обратного ввода в работу. Плавкий предохранитель служит защитой от короткого замыкания. Обеспечение видимого разрыва цепи и последующая блокировка включения необходимы в случаях вывода оборудования в ремонт или технического обслуживания, для выполнения требований безопасного производства работ и исключения ошибочных действий персонала (ввод в эксплуатацию оборудования, на котором не закончены работы по ремонту или обслуживанию). Ассортимент устройств разъединения нагрузки включает в себя различные типы компоновки (шинные, одно- и многополюсные, модульные) и исполнения (вертикальные, горизонтальные). Также некоторые производители вносят свои особенные дополнения, такие как встроенный амперметр, токовые трансформаторы и т.д. Компоновка предохранительного разъединителя зависит от применяемой нагрузки. Для нужд управления подключением и выводом силового оборудования с номинальными токами до 1кА (распределительные трансформаторы на понижающих подстанциях) применяют шинные разъединители. К их особенностям можно отнести возможность фактически мгновенного отключения всех шин одновременно, наличие дугогасящих устройств, компактное исполнение, возможность применять плавкие вставки различных размеров. Модульные предохранительные разъединители применяют в сетях номинальным током до 100А. Главной задачей данных выключателей является создание безопасных условий для отключения и обратного ввода в работу...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Трехфазные стабилизаторы напряжения SUNTEK

Трехфазные стабилизаторы напряжения, разработанные компанией SUNTEK, позволяют надежно защитить различные приборы и требовательное оборудование от перепадов напряжения. Они отлично работают в условиях нестабильного входного напряжения, при этом обеспечивают высокую точность выходного. Качественные комплектующие, заводская сборка и продуманная конструкция, делают трехфазные стабилизаторы SUNTEK оптимальным выбором, как для частных домов, так и для производственных помещений, подключенных к трехфазной электросети. — Трехфазный стабилизатор напряжения SUNTEK СНТ 15000 ВА Технические характеристики: Номинальная мощность, ВА 15000 Максимальный ток, А 70 Рабочий диапазон входных напряжений, В 120 — 285 фазное и 240 — 450 линейное Ном. диапазон выходного напряжения, В 215-225 фазное и 365 — 395 линейное Тип стабилизации электромеханический (сервопривод) Погрешность выходного напряжения, % 2 на фазном и 4 на линейном Регулировка плавная, автоматическая Искажение синусоиды отсутствует Вариант подключения клеммная колодка Рабочий диапазон t°С -5 — +40 Охлаждение пассивное Способ подключения в сеть клеммная колодка Потребляемый ток, А — Корпус металл Защита от к/з + Грозозащита — Минимальная розничная цена, руб. 40950 Габаритные размеры д-ш-в, см 36×36×84 Вес, кг. 58 Стабилизатор трехфазный SUNTEK СНТ 15000 ВА используется для защиты высокоточного оборудования от перепадов напряжения и короткого замыкания. Стабилизатор поддерживает широкий диапазон входного напряжения и отключается только при сильных скачках сетевого напряжения. — Трехфазный стабилизатор напряжения SUNTEK СНТ 20000 ВА Советуем для дачи, деревенского дома, для подключения станков и оборудования! Технические характеристики: Номинальная мощность, ВА 20000 Максимальный ток, А 90 Рабочий диапазон входных напряжений, В 120 — 285 фазное и 240 — 450 линейное Ном. диапазон выходного напряжения, В 215-225 фазное и 365 — 395 линейное Тип стабилизации электромеханический (сервопривод) Погрешность выходного...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Трехфазные стабилизаторы напряжения SUNTEK
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.