Красноярск-2019: настоящая зима, настоящая надежность от LSIS

15 марта 2019 г. в 09:23

С 2 по 12 марта 2019 г. в Красноярске впервые в истории нашей страны состоится зимняя Универсиада. Ее слоган — «Настоящая зима», отсылает к сложившемуся во всем мире представлению о Сибири, где очень холодно даже в наше время глобального потепления.

Для того, чтобы зарубежные гости могли наслаждаться всеми прелестями настоящей сибирской зимы (пусть и в начале марта), не беспокоясь о бытовых проблемах, нужно надежное электроснабжение. Вот почему на многих ключевых объектах Универсиады используется электрооборудование производства южнокорейской фирмы LSIS.

Красноярск-2019

Для питания объектов Универсиады-2019 в качестве основной модели комплектных распределительных устройств на 10 кВ была выбрана модель производства LSIS под названием RMU Susol с элегазовой изоляцией. Выключатели с элегазовой изоляцией имеют более высокие надежность и быстродействие по сравнению с высоковольтными выключателями других типов. Применение элегазовой изоляции на напряжение 10 кВ — относительно новая тенденция в конструировании электротехнического оборудования. Ранее считалось, что применять элегаз выгодно только при напряжении 100 кВ и выше. Элегаз позволяет увеличить максимальную температуру коммутирующих контактов с +70°C до +90°C, что при тех же размерах ячейки позволяет коммутировать большие мощности.

Главным преимуществом этого КРУЭ RMU Susol является компактность. Это позволяет снизить затраты на капитальное строительство, а также размещать КРУЭ в уже существующих помещениях при модернизации электропитания. Кроме того, данная модель КРУЭ очень проста в монтаже, не требует обслуживания, в ней реализована надежная защита трансформатора. То есть при возникновении внештатных ситуаций может быть кратковременный перебой электроэнергии до устранения неисправности. Но трансформатор — один из самых дорогих элементов системы энергоснабжения, требующий много времени на замену, — не выйдет из строя. Защита от неправильных действий персонала реализована самым простым и надежным способом — применением трехпозиционной ручки переключателя режима. Она позволяет переключаться между тремя режимами «Включено», «Отключено» и «Заземлено». То есть при переходе от состояния «Включено» в состояние «Заземлено» автоматически всегда происходит отключение в силу того, что ручка проходит данное положение. Такая конструкция полностью исключает случай-ное заземление во включенном режиме.

О компании LSIS
Южнокорейский холдинг LS Group ведет свою историю с 1974 года. Первоначально его компании входили в состав корпорации LG, но с 2003 года были выделены в отдельный холдинг, занимающийся выплавкой меди, производством электротехнической продукции и машиностроением.
Производством электрооборудования в LS Group занимается компания LSIS. Ее название расшифровывается как LS Industrial Systems. Продукция LSIS производится на 9 заводах, расположенных как на территории Южной Кореи, так и в других странах.
Московское представительство LSIS было открыто в 2014 году. Продукция LSIS, поставляемая в Россию, отвечает требованиям как международных стан-дартов, так и ГОСТ.

Трансформаторные подстанции

КРУЭ RMU Susol поставлялись на объекты Универсиады в составе готовых трансформаторных подстанций КТПНУ на 1000 кВА производства «Сибэлектрощит». Эти подстанции обеспечивают преобразование трехфазного переменного тока напряжением 10 кВ в напряжение 0,4 кВ. Электротехническое оборудование таких подстанций размещается в зданиях блочно-модульной конструкции. Расчетный срок службы подстанции — 30 лет.

Относительно небольшие размеры подстанции позволяют устанавливать их практически в любом удобном месте, вблизи от конечного потребителя. Это позволяет повысить надежность энергоснабжения и уменьшить потери энергии.

Всего на объектах Универсиады было установ-лено 5 трансформаторных подстанций КТПНУ.

Главный объект

Центральным объектом Универсиады будет спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта». Здесь, в частности, пройдут соревнования по фристайлу, сноуборду, лыжным гонкам и спортивному ориентированию. Отличительная особенность комплекса — его многофункциональность.

Участники универсиады

В его состав входят:

Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка».

  • Спортивно-тренерский блок «Снежный».
  • Хаф-пайп — комплекс.
  • Комплекс горнолыжных трасс.
  • Административно-тренерский блок «Фристайл».
  • Комплекс трасс для фристайла.
  • Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга».
  • Спортивно-тренерский блок «Лыжный».
  • Старт-комплекс с лыжным стадионом, лыжероллерные трассы с системой освещения и снегообразования.
  • Спортивно-тренировочный блок «Горный».Спортивный комплекс «Сопка»

После завершения Универсиады часть объектов данного комплекса будет передана местному университету. Построение КРУ RMU Susol по модульному принципу позволит оперативно внести изменения, соответствующие нуждам учебного заведения. А простота и дешевизна обслуживания оборудования являются значительным преимуществом для учреждения, финансируемого из государственного бюджета.

Качественное электропитание — вкусная еда

Для питания гостей Универсиады в Красноярске возведен уникальный Центр питания. С него готовая пища, замороженная по особой технологии, будет развозиться по кафе и ресторанам, обслуживающим Универсиаду. Аналогов ему в нашей стране нет. Производство полностью автоматизировано и компьютеризировано, естественно, для приготовления и заморозки пищи требуется много электроэнергии. После завершения Универсиады центр будет использован для организации питания красноярских школьников.

Питание Красноярск-2019

Центр питания получает электричество от подстанции КТПНУ. Высокая скорость коммутации исключает выход из строя уникального оборудования от бросков напряжения при нештатных ситуациях.

Архитектура в гармонии с природой

Наглядным примером преимуществ решений компании «Сибэлектрощит» на базе продукции LSIS стал фан-парк «Бобровый лог» в Красноярске. Этот объект был построен еще в 2006 году и является местом, где можно заниматься спортом и просто отдыхать на воздухе круглогодично. Он располагает 14 горнолыжными трассами разной степени сложности общей протяженностью 9,762 км с перепадом высот 350 м. Пропускная способность объекта — 5000 человек. 9 трасс прошли сертификацию на соответствие мировым стандартам, установленным Международной федерацией лыжного спорта (FIS). И этот горнолыжный курорт мирового уровня располагается всего в 20 минутах езды от центра Красноярска!

О компании «СИБЭЛЕКТРОЩИТ»
ООО «НПО «Сибэлектрощит» находится в Омске. Она уже 19 лет производит оборудование для энергетической, нефтегазовой, промышленной и строительной отрасли. В Сибири и на Дальнем Востоке компания является одним из лидеров по производству высоковольтной и низковольтной аппаратуры. Компания «Сибэлектрощит» является официальным представителем LSIS, поставляя на рынок их КРУЭ и вакуумные выключатели. Также продукция LSIS используется в решениях, предлагаемых компанией своим заказчикам.

В преддверии Универсиады-2019 возможности парка были существенно расширены. Был построен спортивно-тренерский блок общей площадью 4200 кв. м. Установлена современная система видеотрансляции на горнолыжных трассах для осуществления видеосъемки во время проведения Универсиады. Оборудовали посадочную площадку для санитарных вертолетов. При нынешних колебаниях погоды даже в Сибири оказывается не лишней система искусственного снегообразования, ее тоже установили. И, самое главное, парк оборудовали новой системой обеспечения безопасности, соответствующей международным нормам.

Горнолыжный парк Красноярск

Перечисленные мероприятия потребовали дополнительных возможностей для электропитания. Но использование традиционных громоздких трансформаторных подстанций оказалось не выгодно. Красноярск — не Сочи, поэтому Бобровый лог, при всех его преимуществах, — место для отдыха и занятий спортом, имеющее местное значение. Встал вопрос о применении компактных питающих подстанций, не требующих больших затрат на установку. К тому же, Бобровый лог отличается уникальными пейзажами, что потребовало от архитекторов очень аккуратно вписывать здания в окружающую среду. Естественно, сооружения типа «трансформаторная будка» для такой природы просто противопоказаны. Использование элегазовых ячеек на 10 кВ позволило найти компромисс между большими мощностями питания и компактностью трансформаторных подстанций.

Источник: Алексей Васильев, журнал «Электротехнический рынок»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания LS Electric — мировой лидер в области электроснабжения, автоматизации и зеленых технологий. Существует с 1974 года. Мировая сеть состоит более чем из 20 зарубежных филиалов и дочерних компаний. Оборудование производится на 9 заводах в Корее и за рубежом.
Васильев Алексей Владимирович
Все новости и публикации пользователя Васильев Алексей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Термошкаф ‘Амадон’ ТША419-104.202(36U).93-800-О2300-У1 антивандальный с двумя отсеками

Специалисты компании «Амадон», изучив последние требования крупнейших участников рынка, выпустили готовое решение: Всепогодный антивандальный термошкаф серии ТША419-104.202(36U).93-800-О2300-У1, который представляет собой специализированный климатический шкаф с двумя изолированными отсеками: телекоммуникационным и электротехническим. Конструктивные особенности Габариты шкафа (Ш х В х Г): 1085 х 2022 х 930 мм, включая цоколь высотой 100 мм. Шкаф разработан с учетом пожеланий Заказчиков и обладает оптимальным набором функций для обеспечения безопасной и бесперебойной работы оборудования. Установка оборудования в телекоммуникационном отсеке осуществляется на 19’’ стойки, в электротехническом отсеке монтаж выполняется на оцинкованную монтажную панель. Телекоммуникационный отсек стандартно комплектуется двумя парами 19” вертикальных направляющих и DIN-рейкой. Доступ в отсек через переднюю и боковую двери. Доступ в электротехнический отсек возможен через заднюю дверь. Все двери шкафа снабжены антивандальными замками и сигнализационными датчиками открытия. Удобный доступ между отсеками обеспечивают кабельные вводы. Элементы шкафа имеют заземление. Изделие может использоваться для размещения в нём оборудования систем автоматического контроля и телекоммуникационного оборудования, требующих защиты от пыли, влаги и несанкционированного доступа. Требуемый режим температуры и влажности внутри шкафа поддерживает электронное устройство контроля микроклимата УКМ с выносным датчиком, функцией ‘теплый старт’ и паролем на настройки. Климат-контроль Данное готовое решение позволяет охлаждать оборудование внутри шкафа в летний период и поддерживать положительную температуру в холодное время года. Система климат-контроля представлена в виде кондиционера мощностью 2,3 кВт и нагревателей суммарной мощностью 800 Вт. Кондиционер установлен на передней двери шкафа в защитном кожухе, нагреватель на DIN-рейке в нижней части боковой стенки. Данный способ монтажа существенно экономит...
Гречников Кирилл · Амадон · 26 апреля · Россия · г Москва
Термошкаф ‘Амадон’ ТША419-104.202(36U).93-800-О2300-У1 антивандальный с двумя отсеками

ПРОДАМ: Термошкаф «Амадон» ТША110-160.180.40-500-исп.18

Термошкаф всеппогодный, ШхВхГ: 1600х1800х400 мм, цоколь 100 мм. – Окрашен в цвета РЖД. – Степень защиты IP55. – Внутри установлена система климат-контроля, система обогрева, 2 распределительных шкафа: ШР1 и ШР2, собранные согласно схеме электрической, электросчетчик прямого включения A1820RL-P4G-D-4. – Установлено фотореле с внешним датчиком освещения.
Гречников Кирилл · Амадон · 26 апреля · Россия · г Москва
Термошкаф «Амадон» ТША110-160.180.40-500-исп.18

ПРОДАМ: Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША410-75.120-24U.100-600-У1

Антивандальный термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, однодверный, монтаж на 19″ стойки. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 750 х 1200 х 1000 мм. Мощность нагревателя — 600 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Высота 19″ стоек для установки телекоммуникационного оборудования — 24U. Крыша односкатная — 100 мм. Цоколь — 100 мм. Материал корпуса — листовая сталь толщиной 2 мм, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP55. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 197 кг. Цвет — RAL 7035. стоимость 87 849 руб.
Гречников Кирилл · Амадон · 26 апреля · Россия · г Москва
Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША410-75.120-24U.100-600-У1

ПРОДАМ: Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША410-75.100-18U.100-500-У1

Антивандальный термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, однодверный, монтаж на 19″ стойки. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 750 х 1000 х 1000 мм. Мощность нагревателя — 500 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Высота 19″ стоек для установки телекоммуникационного оборудования — 18U. Крыша односкатная — 100 мм. Цоколь — 100 мм. Материал корпуса — листовая сталь толщиной 2 мм, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP55. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 179 кг. Цвет — RAL 7035. стоимость 82 164 руб.
Гречников Кирилл · Амадон · 26 апреля · Россия · г Москва
Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША410-75.100-18U.100-500-У1

ПРОДАМ: Термокожух SVS32P Wizebox

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях экстремально холодного климата. Тип термокожуха: SPECIAL Приведенный полезный объем, мм: 250×73×66 Серия: 320 Температурный режим эксплуатации термокожуха, гр. С: –65.+40 Напряжение, подводимое к термокожуху, В: ~220, ~24 Напряжение питания телекамеры, В: =12, ~24
Важенин Сергей · 25 апреля · Россия · Свердловская обл
Термокожух SVS32P Wizebox
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.