Передача, распределение и накопление электроэнергии

Обзор нового защитного устройства УЗО-ЭЛТА-2Д

7 мая 2019 г. в 16:53
УЗО ЭЛТА 2Д
УЗО ЭЛТА 2Д

Сегодня будет статья об одном интересном устройстве, про которое можно сказать «два в одном». Только в этом устройстве заключены не две функции, а гораздо больше. И заменить этот чудесный девайс могут несколько различных приборов.

У этого устройства много параметров и функций, поэтому приготовьтесь — будет интересно).

Функционал современного электрощита

Начну издалека. Что мы сейчас имеем в «продвинутых» электрощитках? Кроме защитных автоматов, много всяких наворотов:

  • УЗО (устройства защитного отключения),
  • дифференциальные автоматы (УЗО + защитный автомат),
  • УЗИП (устройства защиты от импульсный перенапряжений),
  • УЗИС (Устройство защиты от искрения),
  • реле напряжения (выключает нагрузку при значительном отклонении напряжения от номинала, т.е. при переходе значения напряжения за заданные пределы),
  • реле контроля фаз (контролирует очередность и наличие фаз при трехфазном напряжении),
  • переключатели фаз (выбирает «лучшую» фазу из трёх при однофазной нагрузке и трехфазном питании),
  • ограничитель мощности (выключает нагрузку или её часть при превышении лимита),
  • ваттметры, вольтметры и амперметры для измерения и контроля значений питающей сети и нагрузки.

Список неполный. Всё ли из этого нужно ставить в современный щиток? Конечно, нет! Но даже если установить часть перечисленных устройств, она займёт значительное место в электрощите, да и цена совокупности таких гаджетов будет весьма высока.

Поэтому сейчас вовсю применяют устройства, в которых несколько функций объединены в одном корпусе. Вот пример: защитный автомат защищает не только от превышения номинального тока (тепловая защита), но и от тока короткого замыкания (электромагнитная защита, при превышении номинала In в несколько раз, в зависимости от время-токовой характеристики).

Время-токовые характеристики B, C, D защитного автомата
Время-токовые характеристики B, C, D защитного автомата

Другой пример, когда в одном корпусе совмещены два устройства — дифференциальный автомат (дифавтомат), в котором работают два «соратника» — защитный автомат и УЗО. В результате имеем три защиты — от превышения номинального (рабочего) тока, от КЗ и от утечки на землю (защита от прямого прикосновения к токоведущим частям либо при ухудшении изоляции).

Есть и другие приборы, в которых совмещено несколько функций. Как раз это статья об одном из них. Встречайте новое слово в российском модульном оборудовании — «УЗО-ЭЛТА-2Д». Из названия может показаться, что это просто УЗО, но это не совсем так. А чтобы разобраться, что там «под капотом» — пишу эту статью.

УЗО-ЭЛТА-2Д — внешний вид

Вот он, во всей красе:

УЗО Элта — общий вид
УЗО Элта — общий вид

Как и в любом аппарате, реагирующем на дифференциальный ток, у него две клеммы для фазы (вход и выход) и две клеммы для нуля (вход и выход).

Но есть ещё две клеммы, функционал которых в отечественном коммутационном оборудовании я не встречал — клеммы для подачи напряжения отключения (на фото — слева):

УЗО Элта – вид на верхние клеммы. Внешнее управление и входные силовые
УЗО Элта — вид на верхние клеммы. Внешнее управление и входные силовые

Про клеммы управления расскажу подробнее позже.

УЗО-ЭЛТА-2Д — функционал и характеристики

В данном устройстве, как я уже говорил, имеются несколько функций. Эти функции имеются в множестве модульного оборудования, поэтому на нашем примере нелишне будет рассмотреть различный функционал и параметры.

1. Тепловая защита от перегрузки и защита от короткого замыкания

Это как в обычных защитных автоматах. От перегрузки есть, как обычно, ряд значений номинального тока In — от 6 до 63 А. От КЗ есть три время-токовые характеристики — В, С, D. Что это такое — я уже писал в начале статьи. Модель, которую я рассматриваю, имеет защиту С16.

2. Отключающий дифференциальный ток

Это функция УЗО, которая говорит о способности отключать питание при утечке. Предельная величина утечки тока I∆n (по-научному — дифференциального тока) имеет несколько значений — 10, 30, 100, 300, 500 мА. То есть, если будет прямое прикосновение к токоведущим частям или резкое ухудшение изоляции, в результате чего возникает разница токов по фазному и нулевому проводам (т.е., возникает дифференциальный ток), встроенное УЗО обеспечит отключение. Мой вариант самый ходовой — 30 мА.

При отключении по дифференциальному току существует такой параметр, как время задержки по отключению. В данном случае это тип задержки S (селективная), то есть имеется фиксированная выдержка времени (tоткл<0,5 с). Хорошо это или плохо? Задержка срабатывания нужна для работы в селективных системах, когда последовательно могут быть включены 2 или более УЗО. Тогда сработает только УЗО той группы, где произошла утечка. А селективное УЗО «выбьет» только в крайнем случае.

Моё устройство не обладает селективным исполнением (tоткл<0,3 с). Следовательно, его можно применять «в одиночестве» либо в комплекте с селективным УЗО.

Как и во всех УЗО, имеется кнопка «Тест» (на ней напечатана буква «Т»), которая расположена в правой части устройства, под клеммами дистанционного отключения. Производитель рекомендует не реже раза в месяц проверять работоспособность нажатием этой кнопки на 5 секунд и отпускания, это тестовая проверка функции УЗО, и удержание кнопки более 10 секунд до срабатывания —тестовая проверка защиты от дуги.

Функция УЗО (отключение при наличии дифференциального тока определенной величины), а также все остальные функции (кроме защиты от перегрузки и КЗ) реализованы на встроенном микроконтроллере. Таким образом, УЗО является электронным, и работает от микроконтроллера, питающегося от входной сети. Как только входное напряжение пропадает, устройство становится полностью неработоспособным, и может выполнять только функцию рубильника.

3. Дистанционное отключение

Очень полезная функция, я считаю. Наличие возможности дистанционного отключения без участия человека ставит УЗО-ЭЛТА-2Д в один ряд с контакторами безопасности. Например, может возникнуть аварийная ситуация (пожар, серьезная поломка, несчастный случай), в результате которой нужно мгновенное автоматическое отключение питания. Схемотехнически можно устроить так, что в этом случае будет подано нужное напряжение (5...30 В) на клеммы «ДУ», и силовое питание будет прервано.

Производитель назвал эту функцию «Дистанционное управление», что немного сбивает с толку. Есть только дистанционное Отключение. Дистанционного включения, как в контакторах, не предусмотрено — это делается вручную, после устранения негатива и под ответственность человека.

4. Напряжение отключения по верхнему и нижнему уровню (функция реле напряжения)

«Верхнее» напряжение фиксировано (может быть от 255 до 275 В), и при его достижении в течение 0,5 с устройство должно отключить питание.

Нижний уровень напряжения отключения — 187 В, при этом время отключения может достигать 3...5 минут. В паспорте написано, что отключение по низкому уровню напряжения — опционально. При практических испытаниях посмотрим, как работает эта функция.

Несмотря на то, что при повышенном напряжении УЗО-ЭЛТА отключается (и напряжение на его выходе пропадает), оно всё же выдерживает кратковременно напряжение 380 В на своем входе до срабатывания защиты. Такое повышенное напряжение гарантированно не повредит устройство, после этого можно продолжать работу.

5. Защита от импульсных перенапряжений 3-го класса

Это функция УЗИП — Устройства защиты от импульсных перенапряжений со стороны питающей сети. Благодаря этой защите, УЗО-ЭЛТА-2Д уменьшает негативное влияние импульсных помех на нагрузку. Стоит сказать, что помеху (импульсное перенапряжение) устранить полностью никогда не получится. Иными словами, чистый синус из «грязного» можно получить только преобразованием сетевого напряжения в постоянное, и последующей генерацией и фильтрацией напряжения.

6. Защита от последовательного дугового пробоя

Это функция УЗИс — Устройства защиты от искрения. Буква «Д» в названии устройства как раз и говорит об этой функции. Это самая интересная функция, которая обеспечивает отключение устройства в случае обнаружения искрения в проводах, идущих к нагрузке. Поскольку при последовательном дуговом пробое ток в цепи меньше, чем в нормальном режиме, а утечки тока нет, никакими обычными способами детектировать искрение нет возможности.

Дуга, кроме пожара, может привести и к другим неприятным последствиям — например, к помехам, оказывающим действие на работу контроллеров. Контроллеры (а их в современном доме много) могут глючить, зависать, выполнять ненужные или не выполнять нужные команды...

В УЗО-ЭЛТА-2Д имеется микроконтроллер, который анализирует форму тока и отключает нагрузку в случае искрения.

Величина дугового пробоя не регулируется, поскольку с трудом поддается измерению. Поэтому производитель решил отключать нагрузку через определенное время после превышения некоторого порога искрения. Это время зависит от номинального тока автомата — чем он меньше, тем негативное воздействие искрения будет меньше. Поэтому время, в течение которого ЭЛТА «терпит» искрение, для автомата с номинальным током 6 А — 0,5 с, для 20 и более ампер — 0,12 с.

Лично для меня важен не ток срабатывания, а сам факт того, что в устройстве присутствует такая функция. Важно, что шансы на аварийное отключение при аварии в питаемой сети при наличии ЭЛТА становятся гораздо выше, чем без него. Значит, риск пожара также уменьшается. В другой стороны, я с бы опаской ставил такое устройство в цепь питания нагрузки, выключение которой приведёт к опасным последствиям. Пример — система отопления с насосом на даче, с которой все уехали на зиму. Отключение котла приведёт к разморозке системы, а значит весной нужно будет всё менять.

Но по схемам подключения подробно поговорим ближе к концу статьи.

Ещё несколько характеристик УЗО-ЭЛТА-2Д

7. Класс токоограничения (3)

Этот параметр указывает на то, как быстро происходит процесс отключения по какой-либо причине (КЗ, перегрузка, превышение напряжения, и т.д. по списку). То есть, это скорость отключения. Не путать с задержкой отключения! А чем быстрее размыкаются контакты, тем лучше — меньше действует искра (дуга) между ними, и меньше шансов выгореть при КЗ. Класс токоограничения 3 обеспечивается конструкцией во всех подобных устройствах.

8. Номинальная отключающая способность Icu — 10 кА

Этот параметр также называют предельной коммутационной способностью. Фактически, он показывает живучесть контактов внутри автомата при коротком замыкании. 10000 А — очень хорошая отключающая способность для такого типоразмера, обычно автоматы в таком корпусе имеют это значение 6000 или даже всего 4500 А. Справедливости ради стоит сказать, что при номинальных токах автоматов 50 и 63 А заявленная отключающая способность равна 6 кА.

УЗО ЭЛТА — параметры на шильдике
УЗО ЭЛТА — параметры на шильдике

Подробнее с характеристиками можно будет познакомиться по ссылке и в файлах, прикрепленных в конце статьи.

УЗО-ЭЛТА-2Д — сигнализация

Я не рассказал про ещё одну интересную фишку нашего устройства — светодиодную индикацию состояния. Имеется двухцветный светодиод, различные комбинации свечения которого могут сказать о многом. На фото ниже он показан красной стрелкой:

УЗО ЭЛТА — индикация включения и состояния
УЗО ЭЛТА — индикация включения и состояния

Логичнее, конечно, если бы светодиод был прямоугольным, а не круглым — ведь не зря отверстие под него сделали прямоугольным!

Зеленой стрелкой отмечены механические индикаторы — при выключенном автомате (отсутствии напряжения на нижних клеммах) индикаторы зеленые, при включенном — красные.

По опыту скажу — индикаторам отсутствия напряжения доверять нельзя. Нужно обязательно проверять отсутствие напряжения своим индикатором.

К слову, у разных производителей нет единого стандарта — отсутствие напряжения может индицироваться как красным, так и зеленым цветом.

Таблица состояний светодиода УЗО-ЭЛТА-2Д

п/п

Сигнализируемый параметр

Работа светового индикатора Работа устройства Примечание
1 Нормальный режим Свечение зеленым цветом Включено
2 Короткое замыкание:

Тип В:

3In (tсраб.˃0,1 с) ÷ 5In (tсраб.≤0,1 с);

Тип С:

5In (tсраб.˃0,1 с) ÷ 10In (tсраб.≤0,1 с);

Тип D:

10In (tсраб.˃0,1 с) ÷ 20In (tсраб.≤0,1 с)

Перегрузка:

1,13In (tсраб.˃3600 с) ÷

÷ 1,45In (tсраб.≤3600 с)

Свечение и мигание отсутствует

Отключается

Необходимо устранить
причину КЗ
или перегрузки
и вручную
включить
устройство

3 Ток утечки (некритичный дифференциальный ток) менее

40÷50 % тока уставки (40+5 % I∆n)

Мигание зеленым

цветом

Включено Предупреждение об ухудшении изоляции сети
4 Превышение напряжения питающей сети:

Uсраб.≥(265±10) В

tсраб.≤0,5 с

Мигание красным цветом Отключается Индикатор показывает причину срабатывания при повторном включении устройства
5 Снижение напряжения питающей сети*

Uсраб. < 187 В

tсраб.— (3÷5) мин

Мигание оранжевым цветом Отключается
6 Ток утечки более 50% тока уставки In Свечение красным цветом Отключается
7 Дуговой пробой (недопустимое искрение) защищённой сети Мигание поочерёдно красным и зелёным цветом Отключается
8 Выявление неисправности в работе устройства при самодиагностике (ошибка самодиагностики) Свечение оранжевым цветом Отключается
9 Дистанционное отключение по команде «Пожар» или другим сигналам (подача управляющего напряжения на вход дистанционного отключения) Мигание поочерёдное красным и оранжевым цветом Отключается
10 < 0,9 Мигание поочерёдное зелёным и оранжевым цветом Включено Предупреждение о наличии большой реактивной мощности **
Примечание:
* Опционально.
** Находится в стадии разработки.

Во второй части статьи я детально проверю все эти параметры, и мы вместе посмотрим, насколько они соответствуют указанным в паспорте. В том числе, проверю реакцию устройства на пониженное напряжение.

Кстати, паспорт на устройство и все сопутствующие документы (ГОСТы и др.) можно будет скачать в конце статьи.

Схемы подключения

Схема в принципе не отличается от схемы подключения УЗО. Вот схема, изображенная на корпусе:

Схема подключения УЗО ЭЛТА
Схема подключения УЗО ЭЛТА, изображенная на корпусе

А так бесхитростно изображено подключение УЗО-ЭЛТА-2Д в руководстве по эксплуатации (можно скачать ниже):

Схема из инструкции
Схема из инструкции

Главное, что всё понятно.

Теперь проанализируем однолинейную схему включения, которую предлагает производитель в руководстве по эксплуатации:

Схема применения устройств ЭЛТА
Схема применения устройств ЭЛТА

Перечислю элементы схемы и их функции.

QFD1 — УЗО-ЭЛТА-2Д-С50-100S. Селективное УЗО, с защитой от дугового разряда, с номинальным током 50 А, с время-токовой характеристикой С, и отключающим дифференциальным током 100 мА. Такое устройство выполняет функцию «пожарного УЗО» из-за большого дифференциального отключающего тока. То, что УЗО селективное, позволяет ему оставаться включенным при утечке (появлении дифференциального тока), когда срабатывают УЗО групп.

PI1 — счетчик электроэнергии. Таким образом, QFD1 выполняет также и функцию вводного рубильника для отключении счетчика при его замене или обслуживании. Как это рекомендовано в ПУЭ.

QS1 — выключатель нагрузки. Ставить его есть смысл, если счетчик и вводное «пожарное» УЗО вынесены на улицу или в подъезд. Тогда выключателем нагрузки можно обесточить сразу все линии в квартире или доме.

QFD2 — УЗО-ЭЛТА-2-С25-030 — УЗО без защиты от дугового разряда с отключающим дифференциальным током 30 мА, с защитой от перегрузки и КЗ С25. Это групповой автомат розеточных групп, которые далее питаются через автоматы QF1, QF2, QF3 с номинальным током 16 А и характеристикой В. Такая время-токовая характеристика предпочтительна для домашней нагрузки, которая имеет в большинстве случаев активный безынерционный характер.

QFD3 — УЗО-ЭЛТА-2-С32-030 — такой же, как QFD2, но на больший ток.

QF4 — защитный автомат с номинальным током 10 А и характеристикой В для освещения.

Данная схема, предложенная производителем — лишь пример, и для конкретного случая может быть изменена.

Для реализации дистанционного отключения схема должна иметь источник питания 12 или 24 В. В обычной домашней сети эти напряжения не используются, поэтому функция ДУ имеет смысл в системах управления, где есть контроллеры, пожарная либо охранная сигнализация.

Заключение

Важный плюс в том, что УЗО-ЭЛТА-2Д — полностью российского производства. Даже не белорусское. А значит, выпуском этого устройства поддерживаются постановления партии и правительства о импортозамещении)))

Документация по прибору

  • УЗО ЭЛТА 2Д / Рекламный листок, краткое описание.
  • Паспорт УЗО-ЭЛТА / Сведения о конструкции, принципе действия и указаниях по эксплуатации автоматического выключателя дифференциального тока «УЗО-ЭЛТА-2Д» (далее — АВДТ) приведены в руководстве по эксплуатации ИШГА.641256.009-01РЭ.
  • РЭ УЗО-ЭЛТА-2Д / руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для ознакомления с техническими данными, правилами эксплуатации, хранения и транспортирования автоматического выключателя дифференциального тока с дополнительными функциями защиты, в том числе и при возникновении дугового пробоя (недопустимого искрения) «УЗО-ЭЛТА-2Д», именуемый в дальнейшем АВДТ.
  • Техническое описание УЗО-ЭЛТА-2Д / Данное устройство заменяет несколько устройств одновременно: автоматический выключатель, автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО); устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), устройство защиты при дуговом пробое (УЗДП), реле напряжения.
  • ГОСТ IEC 61009-1 / Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения. Часть 1. Общие правила.
  • ГОСТ IEC 62606 / Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое. Общие требования.
  • ГОСТ Р 51992 / Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройства защитного отключения Энергия АВДТ-32 (УЗО)

Устройство защитного отключения (УЗО) — механический коммутационный аппарат, состоящий из отдельных элементов, которые замеряют и сравнивают с заданными величинами дифференциальный ток и находят замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителей). То есть, УЗО созданы для того, чтобы не допустить возможные последствия перегрузки в сети: возгораний электропроводки и пожара всей квартиры. Устройства защитного отключения обязательно применяются в современных жилых и офисных помещениях, на складских и производственных площадях. Даже, при случайном прикосновении к оголенной проводке, устройства тут же срабатывают и отключают питание в сети. Рекомендуем установить УЗО на каждую линию потребителей. Например: группа розеток, все освещение, электроприборы с большой мощностью. В первую очередь их устанавливают в помещении с повышенной влажностью: в душевые и ванные комнаты, на кухни и т.д. Принцип действия: Устройства защитного отключения УЗО работают на основе фиксации дифференциального тока, возникающего при его утечке на землю. Дифференциальный трансформатор тока служит сигнализатором наличия тока утечки, с трансформатора сигнал подается на катушку устройства отключения токового расцепителя, выполненную на основе постоянного магнита. Токовый расцепитель срабатывает вследствие размагничивания катушки. В обычном состоянии магнитное поле удерживает рычаг, который под действием пружины готов оторваться от магнита и отключить УЗО. Как только на обмотку подается напряжение, возникает магнитное поле обратного направления, контур размагничивается и пружина возвращает рычаг, который приводит в действие механизм отключения УЗО.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Устройства защитного отключения Энергия АВДТ-32 (УЗО)

ПРОДАМ: Устройство дуговой защиты «Проэл-мини»

Предлагаем Вам модификацию для защиты одной (отдельно стоящей) ячейки. Можно использовать и в секции, применяя для каждой ячейки свой прибор. Основные особенности дуговой защиты ПРОЭЛ-мини: В качестве приемника излучения — волоконно-оптические датчики ВОД; Высокое быстродействие дуговой защиты; Высокая помехозащищенность; Высокая селективность; Одно устройство дуговой защиты ПРОЭЛ-мини предназаначено для защиты одной ячейку; Дуговая защита позволяет создавать программируемый алгоритм работы; Дуговая защита обеспечивает постоянное автоматическое тестирование целостности датчиков ВОД. Основные технические характеристики дуговой защиты ПРОЭЛ-мини: Напряжение питания — 120-370В; Напряжение питания переменное — 90-264В; Частота переменного напряжения питания — 47-55 Гц; Рабочий диапазон температур –от минус 40 до плюс 55оС; Максимальное число датчиков ВОД-3 шт.; Число дискретных входов-2; Число дискретных выходов-3; Габариты: Д 156 мм х В 108 мм х Г 64,5 мм Пример установки дуговой защиты ПРОЭЛ-мини К устройству можно подключить до 3-х ВОД: датчик ВОД из отсека выключателя, датчик ВОД из отсека сборных шин, датчик ВОД из отсека ввода/вывода. В дуговой защите ПРОЭЛ-мини предусмотрена возможность формирования сигналов: «Запрет АПВ» или «Запрет АВР», «Неисправность», «Срабатывание» и «Отсутствие оперативного тока». Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Устройство дуговой защиты «Проэл-мини»

ПРОДАМ: Устройство дуговой защиты «Проэл-мини» (для защиты ячеек КРУ и КСО) (н/м)

Для защиты отдельно стоящих ячеек КРУ и КСО. Особенности: в качестве приемника излучения -волоконно-оптические датчики ВОД; высокое быстродействие ;высокая помехозащищенность; высокая селективность; одно устройство ПРОЭЛ-мини защищает одну ячейку; позволяет создавать программируемый алгоритм работы; обеспечивает постоянное автоматическое тестирование целостности датчиков ВОД. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам!
Устройство дуговой защиты «Проэл-мини» (для защиты ячеек КРУ и КСО) (н/м)

ПРОДАМ: Устройство дуговой защиты "ОВОД-М" и устройства защиты от аварий сети ( н/м)

Устройство дуговой защиты "ОВОД-М" представляет новое поколение устройств на основе волоконной оптики (оптоволокно) и микропроцессорной техники, применяемых для защиты ячеек КРУ высоковольтных электрических подстанций: -абсолютная невосприимчивость к электромагнитным помехам; -наличие встроенной проверки функционирования всего устройства при проведении пуско-наладочных работ; -непрерывный самоконтроль исправной работы устройства вплоть до цепей формирования сигналов отключения; -наличие функции резервного отключения вышестоящего выключателя при отказе выключателя ввода; -формирование сигналов запрета АПВ и АВР; -формирование логики работы устройства по требованию заказчика или проектной организации; -управление режимами работы устройства с помощью клавиатуры; -наличие последовательного порта RS 232(485); -возможность комплектования устройства волоконно-оптическими трансформаторами тока; -минимум затрат при быстром и простом монтаже устройства без внесения изменений в конструкцию КРУ (КРУН). Сертификат соответствия ГОСТ Р. Микропроцессорные приборы:реле РНПП-301(6 независимых регулировок); реле РНПП-311; однофазные реле напряжения РН-101 и РН-111; универсальный переключатель фаз ПЭФ-301; электронное двухканальное реле времени с задержкой включения РЭВ-201 с регулируемой задержкой времени от 0 до 220 сек.; блок управления тепловыми приборами МСК-301-2,3,5,7 (КУТП) и блок управления средне- и низкотемпературными холодильными машинами с автоматической оттайкой МСК-301;универсальное электронное реле макс/мин напряжения РН-112; блок PS-220/12-2,5 для бесперебойного электропитания постоянным напряжением; универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301; блок обмена и передачи данных БО-01; суточно-недельный таймер РН-16Т с функцией контроля сетевого напряжения .
Устройство дуговой защиты "ОВОД-М" и устройства защиты от аварий сети ( н/м)

ПРОДАМ: Устройство оптоволоконной дуговой защиты ОВОД-МД н/м

Принципиальное отличие от других защит -в зоне действия электрической дуги находятся только пассивные компоненты Устройство дуговой защиты изготавливается с использованием волоконной оптики и микропроцессорной техники. Может быть использовано для защиты ячеек КРУ и КСО электрических подстанций, находящихся на реконструкции и на строящихся. Основные преимущества: 1. Тип датчика -оптоволоконный, защита радиального типа . 2. Автоматическая проверка работоспособности всего оптоволоконного тракта (от линзы до выходных реле). 3. Фиксация дугового разряда на начальном этапе формирования – искровом (искрение на контактах). 4. Функция отключения линейного выключателя при дуге в отсеке ввода/вывода отходящей линии 5. Индикация номера датчика и ячейки, наименование отсека в котором возникла электрическая дуга. 6. Оптоволоконным датчикам не требуется: ориентации датчиков в пространстве, протирки от пыли, защиты от солнца и освещения.
Устройство оптоволоконной дуговой защиты ОВОД-МД н/м
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.