Передача, распределение и накопление электроэнергии

Ключевые характеристики автоматических выключателей на примере TEXENERGO

17 февраля 2020 г. в 15:58
Защитный автомат
TEXENERGO — обзор защитных автоматов

В приведённой ниже статье Александр Ярошенко рассказывает читателям о том, как легко и просто разобраться в показателях автоматических выключателей. В каких случаях, и главное, какие из них следует применять дома, если в этом возникает необходимость. Статья написана с учётом прошлых «ошибок» и рекомендаций читателей блога «СамЭлектрик.ру», поэтому с ней стоит ознакомиться.

Несколько лет назад я публиковал на статьи по выбору автоматических выключателей и почему выбивает защитный автомат, в которых вкратце рассказал о том, какие бывают автоматы, какие у них характеристики и принципы выбора. Статьи неплохие, но к ним было несколько справедливых критических замечаний. Я решил их не переделывать, а написать новую, в которой постараюсь максимально широко изложить информацию по защитным автоматам. Будем считать, что таким образом они прекрасно дополнят друг друга.

Мне попало в руки несколько автоматических выключателей нового бренда TEXENERGO, поэтому пользуясь случаем, на их примере будем рассматривать подобные однотипные автоматы вообще.

Понятно, что TEXENERGO — бюджетный вариант, производится в Китае. Сейчас это уже не новость и не повод для злопыханий. Уверен, что на этом китайском заводе производится много других брендов для разных стран, и это только плюс — там научились делать качественные дешевые автоматы по отработанной технологии.

Характеристики расцепителей защитных автоматов

Итак, внутри автомата есть два устройства расцепления (выключения), каждое из которых срабатывает независимо в своем диапазоне токов. Работа обоих этих расцепителей приводит к тому, что они, так или иначе, отключают автомат, когда через него протекает сверхток (больше номинального).

  • Первый — тепловой расцепитель, работающий на принципе нагрева и изгиба биметаллической пластинки, по которой протекает рабочий ток автомата. Для примера, на таком же принципе работает регулятор температуры в утюге и электронагревателе. Пластинка калибрована и настроена таким образом, что при определенном токе она нагревается до определенной температуры, что приводит к её критическому изгибу и, как следствие, выключению автомата. Тепловой расцепитель обладает некоторой инерционностью, что благотворно сказывается на его работе в реальных условиях. Если можно так выразиться, он «ожидает», прежде чем сработать.
  • Второй расцепитель — электромагнитный. Скорость его работы гораздо выше по сравнению с тепловым расцепителем. Из названия понятен принцип работы — имеется электромагнит, который срабатывает и выключает нагрузку при коротком замыкании. Ток «расцепления» электромагнитного расцепителя в несколько раз (в разных случаях от 3 до 20) выше тока теплового расцепителя.

Рассмотрим подробно характеристики расцепителей с примерами и ссылками на ГОСТ — определяются при контрольной температуре +30 °С.

Время-токовая характеристика (ВТХ)

Она — основная. Этим показателем описывается работа автоматического выключателя. У неё встречаются и другие названия:

  • характеристика срабатывания,
  • характеристика расцепителя,
  • токовая характеристика,
  • отключающая характеристика,
  • защитная характеристика,
  • кривая тока,
  • кривая отключения,
  • характеристика отключения.

Смысл один — это график, на котором показана зависимость времени отключения автомата от величины проходящего через него тока:

Время-токовая характеристика
Время-токовая характеристика, она же — кривая отключения автомата, — защитная характеристика

На графике обозначены три области — B, C, D. Согласно ГОСТ Р 50345-99 (п. 5.3.5), каждая из них определяет свой порог срабатывания электромагнитного расцепителя:

  • B — от 3 до 5 In,
  • C — от 5 до 10 In,
  • D — от 10 до 20 In,

где In — номинальный ток теплового расцепителя.

То есть, ток срабатывания электромагнитного расцепителя нормируется через ток теплового.

Автоматы TEXENERGO
Автоматы TEXENERGO — с разными защитными характеристиками и номинальными токами: B6, B16, C40, C32

Время срабатывания — tср — электромагнитного расцепителя типа В определяется так (ГОСТ Р 50345-2010, п. 9.10.2):

  • tср ≥0,1 с для тока 3 In и менее,
  • tср <0,1 с для тока 5 In и более.

Для характеристик типа С, D время срабатывания определяется аналогично.

Почему на графике ВТХ указаны не линии, а области? Дело в том, что кроме естественного разброса параметров устройств, ток расцепления зависит от температурного состояния автомата. Нижняя часть графика относится к случаю, когда автомат долго был в работе (горячее состояние), верхняя — автомат в холодном (неразогретом) состоянии.

Когда сработает тепловая, а когда — электромагнитная защита?

Чтобы было понятно, для примера возьмем автомат В10, у которого защитная характеристика В, а номинальный ток 10 А и проанализируем график токового показателя по основным диапазонам тока:

  • 0...11,3 А — автомат выключаться не должен, так как это диапазон токов для его нормальной работы;
  • 11,3...14,5 А — есть вероятность, что автомат через некоторое время сработает в результате действия теплового расцепителя (подробности ниже);
  • 14,5...30 А — время выключения по тепловой защите составит от 1 часа (для тока 14,5 А) до 4 сек. (для 30 А);
  • 30...50 А (3...5 In) — интересный участок. Тут может сработать и тепловой расцепитель (за время от 4 до 1 сек.), и электромагнитный.
  • если сверхток более 50 А (>5 In), работает только электромагнитная защита, поскольку тепловая тут слишком инерционная.

Что изменится, если для примера взять автомат С10? Изменится лишь участок, на котором работают оба расцепителя, он сдвинется к значениям 50...100 А. Для автомата D10 этот диапазон будет 100...200 А.

Почему такой большой разброс? Он происходит от разброса рабочих характеристик реальных автоматов. То есть, для В10 при токе 30 А электромагнитная защита может! сработать, а при токе 50 А должна! сработать.

Зачем нужны разные защитные характеристики автоматов? Отличия — лишь в порогах отключения электромагнитного расцепителя. Превышение тока в несколько раз может произойти при пуске различных инерционных устройств. Такой ток называют пусковым. Он появляется в быту в результате включения электродвигателей.

Для большинства бытовых устройств мощность встроенных двигателей — не более 2,2 кВт — это номинальный ток 10 А. Пусковой ток при этом до 50 А для особо тяжелых условий пуска и длится он менее секунды. Для автомата С16 выключение по пусковому току может произойти только если ток будет превышать 80 А.

Ток, при котором срабатывает электромагнитный расцепитель, на практике может получиться и в результате короткого замыкания. Но ток короткого замыкания не бесконечен — он определяется сопротивлением цепи от подстанции до места замыкания. Если сопротивление проводов и переходное сопротивление контактов велико (а в частном секторе это — сплошь и рядом), то ток при КЗ где-нибудь в переноске может быть всего лишь 100 А. Если наименьший автомат защиты установлен на 25 А с типом защитной характеристики «С», электромагнитная защита сработает (но это как повезёт) при токе от 125 до 250 А. То есть, не сработает вообще! Выручит тепловой расцепитель, но время его реакции может быть от 2 до 10 сек. А за это время от искр и пламени из злополучной переноски может загореться что угодно.

Именно поэтому в частном секторе, где до подстанции несколько километров старого алюминия, да и в квартирах, я очень рекомендую ставить автоматы с характеристикой «В». Защитная характеристика «С» вполне допустима, а характеристика «D» в быту не применяется — там нет и не может быть больших пусковых токов, превышающих номинальный в 10-20 раз.

Рассмотрим подробно несколько терминов и точек на характеристике.

Номинальный ток теплового расцепителя In

Это максимальный ток, который автомат может гарантированно проводить неограниченное время без негативных последствий и срабатывания расцепителей. Номинальный ток указан числом на передней части автомата, перед числом указан тип защитной характеристики. Номинальный ток In — основной параметр автоматического выключателя.

Пример на фотографиях выше — В6. Ещё пример: автоматы с номинальным током 40 и 32 А и защитной характеристикой «С»:

BA47-29 С40, С32
Защитные автоматы TEXENERGO BA47-29 С40, С32

Неотключающий ток теплового расцепителя 1,13 In

Это ток, действие которого не приводит к выключению автомата. Его называют также током условного нерасцепления. В ГОСТ Р 50345-2010 (п.8.6 и п.9.10) говорится, что автомат не должен выключаться в течение часа при токе 1,13 In. Поэтому на характеристике и указано значение 1,13.

Отключающий ток теплового расцепителя 1,45 In

Этот параметр также называют током условного расцепления. Он равен 1,45 In. Иными словами, при сверхтоке, превышающем номинал в 1,45 раза, автомат должен гарантированно сработать по тепловой защите в течение часа работы.

Проверочный ток теплового расцепителя 2,55 In

Эта точка на графике не отмечена, но в ГОСТе (Р 50345-2010, п.9.10.1.2) приведена. Данный ток используют для проверки работы теплового расцепителя защитного автомата. Время размыкания должно быть в пределах от 1 до 60 сек. для автоматов с In≤32 А, и от 1 до 120 с для In>32 А.

Читая эти правила и смотря на график ВТХ, можно сделать два вывода.

  1. Правила позволяют больший разброс времени выключения, чем это указано на графике.
  2. Точка 2,55 In выбрана не случайно — при этом токе во всех типах автоматов в выключении участвует только тепловой расцепитель.

Коррекция номинального тока от температуры

Как я говорил выше, все характеристики теплового расцепителя определяются при температуре окружающей среды 30 °С. Однако автомат при работе греется — это нормально. Когда в щитке стоят несколько автоматов (а так всегда и бывает), они взаимно нагревают друг друга, и тепловой расцепитель будет срабатывать раньше, чем положено по номиналу.

Для расчета взаимного влияния существует таблица коррекции номинального тока In в зависимости от количества установленных вплотную автоматов:

Поправочный коэффициент
Таблица. Поправочный коэффициент номинального тока в зависимости от количества установленных автоматов

Используя понижающий поправочный коэффициент из таблицы, можно приблизительно узнать, насколько уменьшится номинальный ток каждого из установленных автоматов.

Коррекция номинального тока также производится, если температура окружающей среды сильно отличается от 30 °С. Для оценки изменения номинального тока теплового расцепителя существует таблица коррекции номинального тока от температуры:

Зависимость номинального тока автомата
Таблица. Зависимость номинального тока автомата от температуры для некоторых номиналов

Отправная (контрольная) температура +30 °С, при её уменьшении автомат сработает позже (номинальный ток увеличится), а когда в помещении жарко — автомат выключится раньше.

Фактически, автоматы, расположенные в щитке на улице и в доме в котельной — это два автомата с разными параметрами.

Оба приведенных поправочных температурных коэффициента следует учитывать при проектировании электрооборудования. Далее рассмотрим параметры, относящиеся только к электромагнитному расцепителю.

Номинальная наибольшая отключающая способность, Icn

На графике кривой отключения (ВТХ), приведенном выше, показаны сверхтоки только до 100 I/In. Однако диапазон токов простирается дальше — в область килоампер. Само собой, при таких токах задача у автомата не только отключить замкнувшую нагрузку, но и сохранить свою работоспособность. Ведь при выключении (размыкании) контактов возникает электрическая дуга (фактически — пламя), которая может привести к пожары, взрыву или обгоранию поверхности контактов. Дугу гасят дугогасительными камерами специальной конструкции, а контакты делают из стойких сплавов.

6 кА
Предельная отключающая способность 6 кА

Согласно ГОСТ Р50345-99 (п. 6f), параметр Icn обозначается в рамке и в данном случае он равен 6000 А. У некоторых дешевых брендов In=4500 А, у более дорогих автоматов такого размера может доходить до 10 кА.

Как я говорил выше, совсем не факт, что такой ток будет течь через автомат в момент КЗ, разве только если автомат расположен рядом с подстанцией. Однако это параметр говорит о способности стойко реагировать на короткие замыкания, исключая вероятность пожара, при этом ничуть не теряя своих качеств.

Мне попадались автоматы, которые после первого же КЗ вообще не хотели включаться.

Название параметра происходит от английских слов capacity normal. Другие встречающиеся названия этого параметра (способности):

  • предельная коммутационная,
  • номинальная наибольшая отключающая,
  • номинальная отключающая.

Часто путают этот параметр с номинальным условным током короткого замыкания — Inc. Не смотря на то, что этот ток имеет те же значения (4500, 6000, 10000), он используется в описании характеристик устройств дифференциальной защиты (УЗО).

Рабочая Ics- и предельная Icu-отключающая способность

Эти параметры в бытовом применении не используются, и в первом приближении можно сказать, что Icn=Ics=Icu.

  • Слово «рабочая» (servise) говорит о том, что автомат можно после данного тока КЗ включить (естественно, после устранения причин КЗ) и он продолжит работать с теми же параметрами. Ток Ics автомат может выдержать три раза за весь период эксплуатации, далее он подлежит замене.
  • Ток Icu для автомата — крайний, предельный (ultimate), но производитель гарантирует, что автомат безопасно отключит аварийную цепь, пусть даже ценой собственной жизни.

Класс токоограничения

Этот параметр говорит о быстродействии автомата. Значение параметра приводится в рамке, под значением Icn:

Класс токоограничения
Класс токоограничения автомата говорит о быстродействии электромагнитной защиты

Цифра в рамке говорит о части периода напряжения, за которое электромагнитная защита сработает при КЗ. Если указана цифра «3», значит при КЗ автомат успеет отработать за 1/3 периода или за время около 6 мс. Впрочем, в наши дни технология продвинулась настолько, что все производители легко выполняют данное условие, и автоматический выключатель любого бренда имеет класс токоограничения 3.

А во второй части статьи будет рассмотрена конструкция автомата снаружи и изнутри, а также его тестовое испытание.

Источник: Александр Ярошенко/«СамЭлектрик.ру»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Ярошенко Александр Александрович
Все новости и публикации пользователя Ярошенко Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дифференциальные выключатели

Дифференциальные автоматические выключатели - это комбинированные электротехнические аппараты, совмещающие две защитные функции: автоматического выключателя (на случай короткого замыкания или превышения подключенной нагрузки) и отключение питания при наличии тока утечки (пробой изоляции или поражение человека током). Данное изделие достаточно популярно и широко используется в бытовых и производственных цепях электроснабжения. На современном рынке электротехнических изделий имеется широкий выбор автоматических выключателей дифференцированного типа. Их типы определяются видом и уровнем тока утечки, назначением (сеть 220В или 380В), уровнем максимального тока защиты. Также есть вариации с электромеханическим управлением и электронным. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Дифференциальные выключатели

ПРОДАМ: Автоматические выключатели типа «байпас» для стабилизаторов напряжения Энергия

Автоматические выключатели типа «байпас» используются для подачи в ручном режиме напряжения в обход какого-либо устройства. В основном используются со стабилизаторами напряжения. Возможность одновременного включения двух клавиш блокирована. Благодаря использованию автоматического выключателя типа «байпас» в случае аварии или неполадок стабилизатора напряжения или другого устройства потребитель остается подключенным к электросети даже во время ремонтных работ. Автоматические выключатели типа «байпас» применяются также в ситуациях, когда нет необходимости в непрерывной круглосуточной работе стабилизатора напряжения – он необходим только при просадках сетевого напряжения в часы пикового энергопотребления. В этом случае с цель экономии ресурса стабилизатор включается в цепь только на определенное время.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели типа «байпас» для стабилизаторов напряжения Энергия

КУПЛЮ: Автоматические выключатели: ва 5543; ва 55 43; ва 55 43 1600а; ва 5543 1600а; ва53 43; ва55 41; ва 5343

Куплю Автоматические выключатели: ва 5543; ва 55 43; ва 55 43 1600а; ва 5543 1600а; ва53 43; ва55 41; ва 5343; Постоянно покупаем Автоматические выключатели: ВА55 43; ВА55 43 1600А; ВА 55 43; ВА55 43 2000А; Выключатель ва55 43; ВА53 43; ВА53 43 1600А; ВА 53 43; ВА53 43; ВА53 43 2000А; ВА 53 43; ВА 53 43 2000А; Выключатель ва53 43; Закупаем электрооборудования в любом состоянии БУ новые сохранения демонтаж вывоз по всей России ВА55 41; ВА55 41 1000А; ВА 55 41 1000А; ВА 5541 1000А; ВА 55 41 1000; Выключатель ва55 41; ВА53 41; ВА53 41 1000А; ВА 53 41 1000А; ВА53 41 1000; Выключатель ва53 41; Покупаем выключатели АВМ; АВ2М; Выключатель АВ2М; АВ2М4СВ-55-41 400А; АВ2М4НВ-53-41 400А; АВ2М10СВ-55-41 800А; АВ2М10НВ-53-41 800А; АВ2М15С-55-43 1500А; АВ2М20СВ-55-43 1500А; АВ2М20НВ-53-43 1500А; АВМ4СВ и НВ 400А; АВМ10С и Н 1000А, 800А; АВМ10СВ и НВ 800А, 750А, 630А, 600А; АВМ15С и Н 1500А, 1200А, 1000А; АВМ20СВ и НВ 2000А, 1500А; Покупаем Выключатели Электрон Э40; Э40; Электрон Э06; Э06; Электрон Э16; Э16; Электрон Э25; Э25; Электрон Э40; Э40; Куплю Выключатели; Автоматический Выключатель 1600А; Автоматический Выключатель 2500А; Автоматический Выключатель 4000А; Автоматический Выключатель 1000А; Выключатель 4000А; Выключатель 2500А; Выключатель 1600; Выключатель 1000А; Покупаем автоматические выключатели ВА55-43, ВА53-43, ВА55-41, ВА53-41. ВА5543 1600А Стац ручной; ВА55 43 1600А Стац.электрпривод ВА 5543 2000А Стационарный, руч. ВА 55-43 2000А Стационарный, электропр. ВА5343 1600А Стац., руч; ВА53-43 1600А Стац., электрпривод ВА 5343 2000А Стационарный, ручн. ВА 53-43 2000А Стационарный, электрп. ВА5541 до 1000А Стац., ручной ВА55-41 до 1000А Стац., электрпривод ВА 5541 до 1000А Выдвижной, руч. ВА 55-41 до 1000А Выдвижной, электрп. ВА5341 до 1000А Стац.ручной ВА 5341 до 1000А Выдв.руч.; ВА 53-41 до 1000А Выдв.электрпр. Закупаем электрооборудования в любом состоянии БУ новые сохранения демонтаж вывоз по всей России
Кулаев Николай · ип кулаев · 13 апреля · Россия · Ульяновская обл
Автоматические выключатели: ва 5543; ва 55 43; ва 55 43 1600а; ва 5543 1600а; ва53 43; ва55 41; ва 5343

КУПЛЮ: Автоматические выключатели: ва 5543; ва 55 43; ва 55 43 1600а; ва 5543 1600а; ва53 43; ва55 41; ва 5343;

Куплю Автоматические выключатели: ва 5543; ва 55 43; ва 55 43 1600а; ва 5543 1600а; ва53 43; ва55 41; ва 5343; Постоянно покупаем Автоматические выключатели: ВА55 43; ВА55 43 1600А; ВА 55 43; ВА55 43 2000А; Выключатель ва55 43; ВА53 43; ВА53 43 1600А; ВА 53 43; ВА53 43; ВА53 43 2000А; ВА 53 43; ВА 53 43 2000А; Выключатель ва53 43; ВА55 41; ВА55 41 1000А; ВА 55 41 1000А; ВА 5541 1000А; ВА 55 41 1000; Выключатель ва55 41; ВА53 41; ВА53 41 1000А; ВА 53 41 1000А; ВА53 41 1000; Выключатель ва53 41; Покупаем выключатели АВМ; АВ2М; Выключатель АВ2М; АВ2М4СВ-55-41 400А; АВ2М4НВ-53-41 400А; АВ2М10СВ-55-41 800А; АВ2М10НВ-53-41 800А; АВ2М15С-55-43 1500А; АВ2М20СВ-55-43 1500А; АВ2М20НВ-53-43 1500А; АВМ4СВ и НВ 400А; АВМ10С и Н 1000А, 800А; АВМ10СВ и НВ 800А, 750А, 630А, 600А; АВМ15С и Н 1500А, 1200А, 1000А; АВМ20СВ и НВ 2000А, 1500А; Покупаем Выключатели Электрон Э40; Э40; Электрон Э06; Э06; Электрон Э16; Э16; Электрон Э25; Э25; Электрон Э40; Э40; Куплю Выключатели; Автоматический Выключатель 1600А; Автоматический Выключатель 2500А; Автоматический Выключатель 4000А; Автоматический Выключатель 1000А; Выключатель 4000А; Выключатель 2500А; Выключатель 1600; Выключатель 1000А; Energo173 Покупка Электрооборудования по всей России и Снг. Фото Оборудования Присылать на почту Переходи на наш сайт ENERGO173
Высоцкий Сергей · Energo173.ru · 27 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели: ва 5543; ва 55 43; ва 55 43 1600а; ва 5543 1600а; ва53 43; ва55 41; ва 5343;

ПРОДАМ: Корзины втычные и выкатные

Одним из основных узлов автоматических выключателей выкатного и втычного типа являются механические приспособления, обеспечивающие возможность легкого демонтажа. Данные устройства называются корзинами. Втычные и выкатные механизмы имеют ряд особенностей, отличающих их друг от друга. Автоматические выключатели также имеют различную компоновку, массу и габариты, все эти условия должны быть соблюдены при выборе той или иной корзины. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Корзины втычные и выкатные
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.