Передача, распределение и накопление электроэнергии

Высокоскоростная съемка испытаний кабельных хомутов

15 февраля 2010 г. в 10:20

Предлагаем Вашему вниманию кадры, демонстрирующие процессы происходящие при коротком замыкании высоковольтных однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Испытание состоит из двух опытов.

Видео ролик

Опыт № 1

Три однофазных кабеля закреплены с помощью клейкой ленты.

При коротком замыкании, под действием электродинамических сил, клейкая лента разрывается и каждая фаза кабеля устремляется от центра пучка из трех кабелей.

Опыт доказывает необходимость применения для монтажа кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена специализированных креплений (хомутов), выдерживающих электродинамические нагрузки, возникающих при коротком замыкании.

Опыт № 2

Три однофазных кабеля закреплены с помощью специализированных хомутов на расстоянии 1,05 метра, ток короткого замыкания 80кА.

В связи с увеличенным расстоянием между хомутами, под воздействием электродинамических сил, и как следствие, равнозначного устремления фаз кабеля от цента пучка (с максимумом в центре между хомутами), произошло смешение (уменьшение) расстояния между хомутами и кабельной линии в целом.

Опыт доказывает необходимость применения специализированных консолей для монтажа хомутов, выдерживающих не только статические нагрузки в вертикальной плоскости (сверху-вниз).

Вывод

Высокоскоростное видео снятое в лабораторных условиях, позволяет полностью оценить необходимость грамотного подхода к прокладке кабеля с изоляцией из СПЭ уже на стадии проектирования. В расчет надо принимать не только надежность креплений кабеля, но и в целом кабельную систему, куда входят несущие профили, консоли для установки хомутов и сами хомуты.

Решение

Компания КОРОБОВ предлагает комплексное решение для построения кабельных линий на промышленных объектах, напряжением от 0 до 110кВ (500кВ), куда входят:

  1. Хомуты крепления кабеля с изоляцией из СПЭ.
  2. Кабельные лотки и короба из металла толщиной 1,50 мм.
  3. Консоли с увеличенной нагрузочной способностью.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте компании КОРОБОВ и в каталоге, который можно заказать бесплатно почтой.

www.korobov.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ГК Коробов — одно из крупнейших в России объединений межотраслевых кабельных систем. Очевидно, что для предприятий разных отраслей нужно применять решения, соответствующие степени ответственности. Для профессионального решения данного вопроса потребовалось объединение нескольких предприятий в группу компаний КОРОБОВ.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: АВ 45-0, 1 Высоковольтная СНЧ установка для испытания кабеля

ООО «НПО РосТехЭнерго» предлагает к поставке: Аппарат высоковольтный для испытания кабеля из сшитого полиэтилена АВ-45-0,1. Предназначен для испытания силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена длиной от 0,2 до 3 км переменным напряжением частотой 0,1 Гц. Применяется в качестве приставки к высоковольтным испытательным установкам . В качестве дополнительного внешнего источника высокого напряжения используется аппарат АВ-50/70, АИД-70, блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50, входящий в состав электролаборатории, либо иной аналогичный. Технические данные: Выходное напряжение положительной полярности, кВ 5-45 Выходное напряжение отрицательной полярности, кВ 5- 45 Максимальная емкость объекта испытания, мкф - 1,5 Минимальная емкость объекта испытания, мкф - 0.05 Время непрерывной работы, ч - 1 Относительная погрешность измерения высокого напряжения, % - 3 Относительная погрешность частоты испытательного напряжения, % - 3 Масса, кг, не более – 100 Срок службы, лет – 10 Условия эксплуатации: • Диапазон температур окружающего воздуха – от -15 до +35С • Относительная влажность воздуха при температуре25С - до 80%
Ушанова Ирина · СП ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИ СИСТЕМЫ · 17 апреля · Россия · Саратовская обл
АВ 45-0, 1 Высоковольтная СНЧ установка для испытания кабеля

УСЛУГИ: Поиск повреждения кабеля.

Поиск мест повреждений кабельных линий (в том числе кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена) и высоковольтные испытания с помощью мобильных специализированных лабораторий оснащенных оборудованием производства немецкого концерна SEBA KMT и современным оборудованием отечественного производства. Возможно выполнение работ в кротчайшие сроки — в срочном «аварийном» порядке. Наши специалисты используют самые эффективные методы поиска места повреждения кабельных линий. Выполняем полный комплекс работ по ремонту кабельных линий.
Осипов Сергей · ИП Основин Сергей Иванович · 12 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Поиск повреждения кабеля.

ПРОДАМ: Кабель КГ

Гибкий силовой кабель КГ имеет медную многопроволочную токопроводящую жилу круглой формы (ГОСТ 22483). Разделительный слой изготавливается из гибкой пленки. Кроме того, допускается наложение изоляции без пленки. Изоляция кабеля КГ выполняется из шланговой резины. Для удобства монтажа жилы имеют цветовую маркировку. Так, нулевая жила кабеля кг имеет голубую расцветку. При отсутствии нулевой жилы голубой цвет может использоваться для маркировки любой жили кроме заземляющей. Жила заземления обычно имеет изоляцию желтого-зеленого цвета. В компания Промтех-электро в наличии кабель КГ, КГ-ХЛ, КГтп, КГтп-ХЛ...
Отдел Продаж · ПТКС · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Кабель КГ

ПРОДАМ: Муфты на кабель сшитый полиэтилен

Продаем муфты кабельные для высоковольтных и низковольтных кабелей. Концевые и соединительные с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена. Цены низкие. Качество отличное. Работаем с физ. и юрид. лицами. Отправка в любой регион страны.
Таривердиева Зарема · Индивидуальный предприниматель · 30 апреля · Россия · Респ Дагестан
Муфты на кабель сшитый полиэтилен

ПРОДАМ: Кабельный ролик РК 150-П

Кабельный ролик РК 150-П предназначен для протяжки кабеля при монтаже кабельных линий. Благодаря использованию роликов для прокладки кабеля (кабельных роликов) уменьшается сопротивление при протяжке и исключается возможность повреждения кабеля. Ролик может быть изготовлен в двух исполнениях: с дугами и со щеками, на выбор Заказчика. 1. Максимальная нагрузка 200 кг 2. Диаметр используемого кабеля макс. 150 мм 3. Габаритные размеры, мм, ДхШхВ 450х230х290 4. Масса не более 4 кг Стоимость: РК 150-П – 1 400 руб. с НДС
Иванов Александр · ООО"ЧулковЪ" · 24 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельный ролик РК 150-П
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.