Проблемы и решения перетоков реактивной мощности в сетях среднего напряжения 6,3-10,5 кВ

6 мая 2020 г. в 16:50

Текущее состояние сетей низкого среднего напряжения в аспектах перетоков реактивной энергии на частоте 50 Гц и неактивной мощности на нефундаментальных частотах. Конденсаторные установки 6,3 (10,5) и активные фильтро-компенсирующие устройства в решении проблем перетоков неактивной мощности.

Распределительные и потребительские промышленные сети сегмента низкого среднего напряжения 6,3-10,5 кВ (пп. 3.1.12 ГОСТ 32144-2013 и классификация IEEE, ETSI, IEC, VDE) на текущий момент стали буфером между электростанциями с магистральными линиями поставщиков электроэнергии и сетями напряжения менее 1кВ, de facto ответственными за основную долю трансфера неактивной мощности (неактивная мощность по IEEE 1459-2010). Причем, согласно статистике ПАО «ФСК ЕЭС», до 8 % потерь электроэнергии, генерируемой электростанциями, приходится на долю сетей 6,3 (10,5) кВ, и они, преимущественно, обусловлены потерями активной энергии при трансфере неактивной мощности и отнюдь не только ее фундаментальной составляющей на частоте 50 Гц.

В той или иной мере вопросы перетоков реактивной мощности на фундаментальной частоте решили конденсаторные установки 6,3 (10,5) кВ, устанавливаемые по стороне низшего или высшего напряжения соответственно на трансформаторных подстанциях напряжением 110 (35)/10 (6) кВ и 10 (6)/1 (0.4) кВ, а также используемые в силовых сетях промышленных объектов среднего напряжения по способу централизованной, групповой, индивидуальной (чаще комбинированной) компенсации. Вместе с тем, УКРМ 6,3 (10,5) релейного типа, как и их быстродействующие аналоги с управлением контроллерами на тиристорных ключах, далеко не всегда справляются с нестабильными и сложно прогнозируемыми перетоками реактивной энергии на фундаментальной частоте.

Кроме того, ежегодно растет объем наброса доли неактивной мощности на нефундаментальных частотах, где конденсаторные установки 6,3 (10,5) кВ буквально бесполезны и в лучшем случае могут быть защищены от рисков резонанса пассивными фильтрами (дросселями или L-C колебательными контурами).

Т. е. пока проблема компенсации реактивной мощности на частоте 50 Гц и локализации источников возмущений в сетях 6,3 (10,5) кВ остается открытой, хотя уже с 18.01 текущего года (пока формально) начато исполнение приказа Минэнерго РФ от 14.05.2019 No 465, где установлены правила и п. 4 разд. II определены объекты технического освидетельствования напряжения 1 кВ и выше, в число которых включены силовые конденсаторы, а также конденсаторные установки и более прогрессивные статические компенсаторы, по сути, являющиеся активными фильтро-компенсирующими устройствами (АФКУ).

Более жесткие требования предъявляют к абонентским потребительским сетям, регулируемым «Правилами недискриминационного доступа...», в п.14 раздела II которых постановлениями правительства РФ № 937 и № 1622 внесены изменения. Согласно им, в обязанности владельца сети входит не только поддержание в соответствующем состоянии оборудования по компенсации неактивной мощности (п. «в»), но и обеспечение на границе балансовой принадлежности как параметров качества электроэнергии (по ГОСТ 32144-2013 и договору), так и определенного соглашением соотношения активная/реактивная энергия (мощность), потребляемой из распределительной сети.

Возможные пути решения перетоков неактивной мощности по сетям 6,3 — 10,5 кВ с помощью УКРМ 6,3 (10,5) и/или АФКУ

Активные фильтро-компенсирующие устройства, предлагаемые сегодня на отечественном рынке под разными маркетинговыми названиями от активных фильтров гармоник до генераторов реактивной энергии, по факту — конвертеры электроэнергии фундаментальной частоты в токи того же напряжения, но с амплитудой и частотами «по запросу» и в противофазе токам искажений.

Возможные пути решения перетоков неактивной мощности

Т. е. вне зависимости от частоты тока искажений (50 Гц, гармоник, интергармоник) АФКУ по сигналу интеллектуального контроллера в течение полупериода инвертирует и «выплескивает» в сеть противотоки нужной амплитуды , а также нивелирует искажения, как реактивные (индуктивные или емкостные) на фундаментальной частоте (реактивная мощность), так и на нефундаментальных частотах — мощность гармоник, мощности искажений тока и/или напряжения.

АФКУ могли бы заменить действующие по такому же принципу, но только в направлении нивелирования индуктивных токов на частоте 50 Гц, конденсаторные установки 6,3 (10,5) кВ, однако их применение существенно ограничивает значительная стоимость полупроводниковых схем силовой части и интеллектуального контроллера, где львиную долю формирует цена биполярных транзисторов с изолированным затвором, тем более высокая, чем больше мощность полупроводников и АФКУ в целом. Поэтому оптимальным, с финансовой точки зрения, решением являются варианты совместной интеграции УКРМ 6,3 (10,5) и АФКУ, в котором исключена ветка генерации противотока на фундаментальной частоте.

Дополнительно снизить мощность (и стоимость) АФКУ можно:

  • делегированием компенсации искажений гармоник низких порядков эффективным пассивным фильтрам, интегрируемым в комплектное АФКУ или подключаемым в виде отдельного блока;
  • интеграцией АФКУ вблизи источника гармонических искажений — в распределительных сетях 6,3 (10,5) кВ на ТП 10 (6)/1 (0.4) кВ, в промышленных сетях непосредственно возле нелинейной нагрузки среднего напряжения.

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Контроллер реактивной мощности КРМ-136 (3-фазный 6-ступенчатый)

Предлагаем Вам ознакомиться с новинкой — контроллер реактивной мощности КРМ-136. Технические характеристики • Напряжение питания, В -180-260 • Частота сети, Гц- 48 — 52 • Потребляемая мощность, Вт, не более-15 • Диапазон измерения линейного напряжения, В-90 — 450 • Диапазон измерения тока, А — 0,01 — 7 (*) • Регулировка коэффициента мощности — 0,7 инд. — 0,7 емк. • Номинальное напряжение коммутируемых цепей, В — 220/230 • Количество управляемых конденсаторных ступеней — 6 • Индикация ЖК-дисплей Интерфейс связи — RS-232, RS-485 • Протокол связи — MODBUS RTU, MODBUS ASCII • Входы: — аналоговый вход для подключения стандартного трансформатора тока с выходом 5 А (*); — аналоговый вход для подключения датчика температуры типа PTC1000; — вход аварийного отключения для внешнего принудительного отключения ступеней • Выходы: — шесть реле управления контакторами, по одной группе замыкающих контактов в каждом, один контакт общий — реле вентиляции/отопления, одна группа замыкающих контактов — реле аварии, одна группа замыкающих контактов 5 А / 250 В 10 А / 250 В 5 А / 250 В • Сечение проводников подсоединительных клемм мм2 0,5-2 • Максимальный момент затяжки винтов клемм Н*м 0,4 • Степень защиты: — прибора — клемм IP40 IP20 • Условия эксплуатации (при отсутствии вибрации, ударов, паров агрессивных веществ) УХЛ3.1 • Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +50 (**) • Температура хранения, °С от -35 до +60 • Масса, кг, не более 0,5 • Габаритные размеры 100×110×88 • Положение в пространстве произвольное * Для измерения тока к КРМ подключается трансформатор тока (ТТ) X/5 типа Т-0.66, с номинальными первичными токами 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 А. В таблице указан диапазон токов вторичной обмотки трансформатора. Диапазон измеряемых токов зависит от коэффициента трансформации. ** КРМ сохраняет работоспособность без индикации при температуре ниже -15°С. Основные возможности: • поддержание заданного коэффициента мощности; • измерение...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Контроллер реактивной мощности КРМ-136 (3-фазный 6-ступенчатый)

ПРОДАМ: Конденсаторные установки типа УКМ 58, УКМ58 0 4 до 3000 кВАр

Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности УКМ 58, УКМ58 0 4 к поставке от производителя ГК ЭнергоЗапад в диапазоне мощностей до 3000 кВАр и более, как на низкое напряжение: 0.23 кв, 0.4 кВ, 0.69 кв, так и на высокое: 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Климатическое исполнение установок ХЛ1, УХЛ3, УХЛ4, У1, У3 - по требованию Заказчика. На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление установок на другие значения мощности, степени защиты и др. УКМ 58, УКМ58 0.4 5 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 7.5 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 10 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 12.6 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 15 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 17 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 18 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 20 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 22.5 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 25 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 27 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 30 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 33 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 34.2 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 35 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 39.6 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 40 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 45 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 50 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 54 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 60 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 65 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 67 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 70 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 75 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 80 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 85 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 90 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 100 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 105 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 110 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 112.5 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 120 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 125 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 140 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 150 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 160 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 175 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 180 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 200 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 225 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 240 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 250 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 275 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 280 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 300 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 320 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 325 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 350 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 400 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 425 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 450 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 475 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 500 кВАр; УКМ 58, УКМ58...
Энергозапад Ооо · ЭНЕРГОЗАПАД · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
ЭНЕРГОЗАПАД, ООО

ПРОДАМ: Конденсаторные установки УКЛ(П)

Установки УКЛ служат для повышения коэффициента мощности посредством компенсации реактивной составляющей, применяются в электроустановках промышленных предприятий и распределительных сетей. Напряжение 6,3 кВ (10 кВ)Частота 50 Гц. Функциональные особенности установок УКЛ: — Комплектуются конденсаторами КЭК1-6,3-150-2У1, КЭК1-10,5-150-2У1 и (или) КЭК2-6,3-300-2У1,КЭК2-10,5-300-2У1. Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащены внутренними разрядными резисторами. —В зависимости от размещения ячейки ввода и наличия разъединителя установки имеют модификации: —УК – одношкафная, УКЛ – ячейка ввода слева, УКП – ячейка ввода справа, 56 – с разъединителем, 57 — без разъединителя. — Вид климатического исполнения – У3. Степень защиты - IP21 по ГОСТ 14254-96. —Значения длины, указанные в скобках, относятся к установкам УКП56, без скобок – к установкам УКЛ56.Значения высоты установок указаны со съемными скобами (60 мм) и подставками (63 мм), предназначенными для транспортирования Технические характеристики конденсаторных установок УХЛ: — Номинальное напряжение — 6,3(10,5) кВ; — Диапазон мощностей — 112,5÷3150 кВАр; — Номинальная частота — 50 Гц; — Максимальная перегрузка по току — 1.3 Iном; — Максимальная перегрузка по напряжению — 1,1 Uном; — Диапазон рабочих температур — ±40°С — Общие тепловые потери ~ 1 Вт/кВАр — Используются в сетях с гармоническими искажениями согласно ГОСТ 13109.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Вчера · Россия · г Москва
Конденсаторные установки УКЛ(П)

ПРОДАМ: Конденсаторные установки типа УКМ 58, УКМ58 0 4 до 3000 кВАр

Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности УКМ 58, УКМ58 0 4 к поставке от производителя ГК ЭТАЛОН в диапазоне мощностей до 3000 кВАр и более, как на низкое напряжение: 0.23 кв, 0.4 кВ, 0.69 кв, так и на высокое: 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Климатическое исполнение установок ХЛ1, УХЛ3, УХЛ4, У1, У3 — по требованию Заказчика. На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление установок на другие значения мощности, степени защиты и др. УКМ 58, УКМ58 0.4 5 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 7.5 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 10 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 12.6 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 15 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 17 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 18 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 20 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 22.5 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 25 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 27 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 30 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 33 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 34.2 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 35 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 39.6 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 40 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 45 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 50 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 54 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 60 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 65 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 67 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 70 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 75 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 80 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 85 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 90 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 100 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 105 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 110 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 112.5 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 120 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 125 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 140 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 150 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 160 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 175 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 180 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 200 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 225 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 240 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 250 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 275 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 280 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 300 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 320 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 325 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 350 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 400 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 425 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 450 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 475 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 500 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 550...
Иванов Сергей · ООО "ГК "ЭТАЛОН" · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Конденсаторные установки типа УКМ 58, УКМ58 0 4 до 3000 кВАр

ПРОДАМ: Пускатель ПАЕ 412, 512, 612

Пускатель ПАЕ 412, ПАЕ 512, ПАЕ 612 (Чебоксары) ООО ЧебЭнерго Поставляем ПАЕ 412, ПАЕ 512, ПАЕ 612 с напряжением питания 110 - 380. Предназначена для использования оборудования до 75 кВт Задействование пускателей ПАЕ Применяют в сетях с номинальным напряжением переменного тока до 500 вольт при частоте 50 герц для удалённого оперирования трёхфазной асинхронной силовой установкой с короткозамкнутым ротором. Пускатель не защищает от токов перегрузки, так как не содержит теплового реле. Следует отметить, что номинальные токи равны: 110А при напряжении от 36 до 380 V; 61А при напряжении 500 V. Учитывая различные напряжения в главной сети можно подобрать максимальную мощность подсоединяемого электродвигателя: 4 кВт для 36 вольт; 17 кВт для 127 вольт; 30 кВт для 220 вольт; 55 кВт для 380 вольт; 40 кВт для 500 вольт. В наличии и под заказ. Короткие сроки! Скидки!!! Звоните!!!
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 23 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Пускатель ПАЕ 412, 512, 612
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.