Передача, распределение и накопление электроэнергии

Актуальная концепция компенсации реактивной мощности

7 мая 2020 г. в 10:44

Несмотря на активное использование в информационном пространстве и литературе сочетания слов «компенсация реактивной мощности», а тем более вариантов для названия технических средств с аббревиатурой КРМ, следует признать недостаточную техническую корректность и актуальность таких обозначений, поскольку:

Для текущего состояния подавляющего большинства потребительских силовых сетей с обилием нелинейных нагрузок сложного характера перетоки реактивной мощности на фундаментальной частоте 50 Гц являются возможно главной, но отнюдь не единственной проблемой, проявляющейся снижением качества электроэнергии и сопутствующими производственными, технологическими и экономическими негативами.

Эти вопросы уже рассмотрены и формализованы в IEEE 1459-2010, где были введены определения фундаментальной, нефундаментальной, активной, неактивной мощностей, мощности гармоник, искажений тока, напряжения и т. д.

Рис. 1
Мощности в несинусоидальных однофазных силовых сетях согласно IEEE 1459-2010
Рис. 2
Мощности в несинусоидальных трехфазных силовых сетях согласно IEEE 1459-2010

Т. е. по факту, при определении коэффициента мощности (PF), на повышение которого ориентирована и собственно компенсация реактивной мощности, и конденсаторные установки (КРМ, УКРМ, УКМ, АКУ и пр.), нужно учитывать всю полную мощность — PF=P/S, — включая ее неактивную (nonactive) составляющую — мощность гармоник, искажений тока и напряжения. Иначе при выходе на PF1 на фундаментальной частоте уровня 0.95-0.97 реальный коэффициент мощности PF в сети может быть не более 0.5-0.6 и без принятия соответствующих мер по нивелированию искажений на нефундаментальных частотах сеть объекта будет нестабильной, ненадежной, а электроэнергия низкого качества.

Традиционно под компенсацией реактивной мощности в сетях низкого (до 1 кВ) напряжения понимают «генерацию реактивной энергии» конденсаторными установками (или батареями, единичными конденсаторами), однако:

  • Любая развернутая силовая сеть имеет нагрузки разного характера (резистивные, индуктивные, емкостные, комбинированные), что определяет в разных сегментах сети, а часто и в разное время, выбросы индуктивных или емкостных токов, в идеале отстающих или опережающих соответственно напряжение на полупериод синусоиды.
  • Ни о какой «генерации» реактивной энергии (или мощности) конденсаторными установками КРМ, УКРМ или более прогрессивными Static var generator (SVG) речь идти не может.

Т. е. реактивная энергия может быть, как индуктивной, так и емкостной, а конденсаторы батарей и установок при разряде выбрасывают в сеть только емкостные токи.

По факту, для генерации электроэнергии нужно оборудование, преобразующее механическую, тепловую или солнечную энергию в электрическую, а конденсаторы, катушки и даже работающие на холостом ходу синхронные двигатели не более, чем накопители. Сама «компенсация реактивной мощности» происходит не за счет генерации реактивной энергии, а путем вброса накопителями в сеть токов, противофазных токам реактивной нагрузки, что приводит к их «взаимоуничтожению». Или проще — индуктивная нагрузка в первую четверть периода накапливает энергию и создает магнитное поле, во второй четверти — сбрасывает в сеть индуктивные токи, отстающие от напряжения на полпериода по фазе, а емкостная — наоборот.

Рис. 3
Синусоиды тока и напряжения индуктивной (сверху) и емкостной (снизу) нагрузки

Тогда, чтобы «загасить» искажающие параметры сети индуктивные токи, отстающие от напряжения на полпериода, достаточно вбросить в сеть емкостные токи той же амплитуды, опережающие напряжение на полпериода, а значит противофазные индуктивным. Так работает компенсация реактивной мощности индуктивной нагрузки конденсаторными установками или емкостной нагрузки синхронными двигателями.

В то же время SVG — конвертор с выпрямителем, инвертором и накопителями (катушками, конденсаторами), который с определенными допущениями мощно считать универсальным по возможности вброса в сеть, как индуктивных, так и емкостных токов в зависимости от текущего (в течение полупериода-периода) характера искажающих токов в сети.

Справка: По факту любой SVG, как и любой активный фильтр гармоник — активное фильтрокомпенсирующее устройство (АФКУ), способное выбрасывать в сеть противофазные токи индуктивного или емкостного характера, как на фундаментальной, так и нефундаментальных частотах. Из-за очень большой стоимости АФКУ располагают возможно ближе к нагрузке, часто используют вместе с конденсаторными установками КРМ и пассивными фильтрами (дросселями, L-C-контурами), что позволяет снизить мощность полупроводниковых ключей, АФКУ в целом и цену устройства.

Все это определяет необходимость выбора компенсирующего устройства, его места подключения и способа компенсации реактивной мощности только на основании анализа полноценного энергоаудита силовой сети, что позволит определить:

  • необходимость компенсации реактивной мощности на фундаментальной частоте и оптимальное по эффективности и стоимости оборудование для решения этой задачи (конденсаторную установку КРМ (релейную, быстродействующую с тиристорными ключами, фильтровую), SVG или АФКУ+КРМ);
  • наличие гармоник большой интенсивности и необходимость компенсации активной мощности гармоник и неактивной мощности на нефундаментальных частотах.

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Контроллер реактивной мощности КРМ-136 (3-фазный 6-ступенчатый)

Предлагаем Вам ознакомиться с новинкой — контроллер реактивной мощности КРМ-136. Технические характеристики • Напряжение питания, В -180-260 • Частота сети, Гц- 48 — 52 • Потребляемая мощность, Вт, не более-15 • Диапазон измерения линейного напряжения, В-90 — 450 • Диапазон измерения тока, А — 0,01 — 7 (*) • Регулировка коэффициента мощности — 0,7 инд. — 0,7 емк. • Номинальное напряжение коммутируемых цепей, В — 220/230 • Количество управляемых конденсаторных ступеней — 6 • Индикация ЖК-дисплей Интерфейс связи — RS-232, RS-485 • Протокол связи — MODBUS RTU, MODBUS ASCII • Входы: — аналоговый вход для подключения стандартного трансформатора тока с выходом 5 А (*); — аналоговый вход для подключения датчика температуры типа PTC1000; — вход аварийного отключения для внешнего принудительного отключения ступеней • Выходы: — шесть реле управления контакторами, по одной группе замыкающих контактов в каждом, один контакт общий — реле вентиляции/отопления, одна группа замыкающих контактов — реле аварии, одна группа замыкающих контактов 5 А / 250 В 10 А / 250 В 5 А / 250 В • Сечение проводников подсоединительных клемм мм2 0,5-2 • Максимальный момент затяжки винтов клемм Н*м 0,4 • Степень защиты: — прибора — клемм IP40 IP20 • Условия эксплуатации (при отсутствии вибрации, ударов, паров агрессивных веществ) УХЛ3.1 • Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +50 (**) • Температура хранения, °С от -35 до +60 • Масса, кг, не более 0,5 • Габаритные размеры 100×110×88 • Положение в пространстве произвольное * Для измерения тока к КРМ подключается трансформатор тока (ТТ) X/5 типа Т-0.66, с номинальными первичными токами 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 А. В таблице указан диапазон токов вторичной обмотки трансформатора. Диапазон измеряемых токов зависит от коэффициента трансформации. ** КРМ сохраняет работоспособность без индикации при температуре ниже -15°С. Основные возможности: • поддержание заданного коэффициента мощности; • измерение...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Контроллер реактивной мощности КРМ-136 (3-фазный 6-ступенчатый)

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия трехфазный Voltron 5% 15000

Артикул — Е0101-0200; Мощность стабилизатора, ВА — 15000 Полное описание Релейный стабилизатор напряжения Энергия Voltron предназначен для обеспечения стабилизированным питанием трехфазных потребителей. Особенности ВНИМАНИЕ! При однофазном режиме в сети не должны быть подключены трехфазные потребители. Преимущества Конструкция состоит из трех стабилизаторов напряжения Voltron (5%) и общего блока контроля фаз (модуль БКС), который позволяет с помощью переключения выбрать трехфазный или однофазный режим работы и обеспечивает высокую степень защиты от аварийных ситуаций как во входной, так и в выходной сети.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Стабилизаторы напряжения Энергия трехфазный Voltron 5% 15000

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия трехфазный Voltron 5% 24000

артикул — Е0101-0201; Мощность стабилизатора, ВА — 24000 Полное описание Релейный стабилизатор напряжения Энергия Voltron предназначен для обеспечения стабилизированным питанием трехфазных потребителей. Особенности ВНИМАНИЕ! При однофазном режиме в сети не должны быть подключены трехфазные потребители. Преимущества Конструкция состоит из трех стабилизаторов напряжения Voltron (5%) и общего блока контроля фаз (модуль БКС), который позволяет с помощью переключения выбрать трехфазный или однофазный режим работы и обеспечивает высокую степень защиты от аварийных ситуаций как во входной, так и в выходной сети.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Стабилизаторы напряжения Энергия трехфазный Voltron 5% 24000

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия трехфазный Voltron 5% 30000

— Артикул — Е0101-0202; — Мощность стабилизатора, ВА — 30000 Полное описание Релейный стабилизатор напряжения Энергия Voltron предназначен для обеспечения стабилизированным питанием трехфазных потребителей. Особенности ВНИМАНИЕ! При однофазном режиме в сети не должны быть подключены трехфазные потребители. Преимущества Конструкция состоит из трех стабилизаторов напряжения Voltron (5%) и общего блока контроля фаз (модуль БКС), который позволяет с помощью переключения выбрать трехфазный или однофазный режим работы и обеспечивает высокую степень защиты от аварийных ситуаций как во входной, так и в выходной сети.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Стабилизаторы напряжения Энергия трехфазный Voltron 5% 30000

ПРОДАМ: Реле РСМ 13-11, РСМ 13-18 Реле активной, реактивной мощности РСМ 13-11, РСМ 13-18

Реле активной, реактивной мощности серии РСМ 13 Реле реагируют на величину и направление активной (реле активной мощности) или реактивной (реле реактивной мощности) мощности и предназначены для использования в комплектных устройствах, от которых требуется повышенная устойчивость к механическим воздействиям.
Кудяков Евгений · ООО «Энергоприбор» · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле РСМ 13-11, РСМ 13-18 Реле активной, реактивной мощности РСМ 13-11, РСМ 13-18
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.