Передача, распределение и накопление электроэнергии

Сухой, распределительный и энергоэффективный

31 мая 2020 г. в 15:10

В статье сформулированы новые подходы к обоснованию уровня потерь современных сухих энергоэффективных распределительных трансформаторов. Автор развивает применение техноценологической парадигмы, примененной ранее к нормированию потерь распределительных масляных трансформаторов. Приведены данные расчетов нормативных характеристик потерь современных сухих энергоэффективных распределительных трансформаторов, полученные на основе разработанного метода.

Введение

Исторически первыми начали применяться именно сухие трансформаторы. Однако, когда в конце 1880-х годов Д. Свинберн предложил масляное охлаждение, началась эпоха масляных трансформаторов. На текущий момент по оценкам автора, доля сухих трансформаторов в общем количестве силовых и распределительных трансформаторов составляет примерно 20%. Это число получено на основе анализа продаж заводов, выпускающих данный вид оборудования. Сопоставлению масляных и сухих трансформаторов в части достоинств и недостатков посвящено достаточно много работ [1-8]. Примеры конструкций сухих трансформаторов представлены на рисунках 1 и 2. На рисунке 1 приведен трансформатор с литой изоляцией, на рисунке 2 — с воздушно-барьерной изоляцией. Настоящая статья посвящена развитию подхода в нормированию характеристик потерь, который изложен впервые в работе [9] применительно в масляным силовым и распределительным трансформаторам.

Актуальность проблемы нормирования характеристик потерь для сухих трансформаторов является еще более важной, поскольку этот тип конструкции более дорогой. В статье [9] приведены среднерыночные цены и видно, что инвестиции в данный вид оборудования примерно в два раза выше на единицу мощности по сравнению с масляными трансформаторами. При более высокой энергоэффективности инвестиции также потребуются большего объема.

Поэтому, как неоднократно приходилось подчеркивать автору в различных выступлениях и докладах по тематике энергоэффективности, характеристики потерь холостого хода и короткого замыкания энергоэффективных трансформаторов должны быть обоснованы. Можно изготовить трансформатор с уникально низкими потерями хх и кз, например, с магнитопроводом из аморфной стали и с обмотками из материала с высокотемпературной сверхпроводимостью. Но первый вопрос заключается в том, в течение какого срока окупятся вложения в такой трансформатор? Второй вопрос: насколько реально будут востребованы такие низкие характеристики потерь? Чем обоснована такая низкая величина потерь?

Вопрос сродни обоснованности строительства между Москвой и Санкт-Петербургом сверхскоростной трассы — высокоскоростной системы Hyperloop. Как заключили эксперты: строить дорого, нецелесообразно, а пользоваться смогут только богатые.

Похожая ситуация видится в части супер энергоэффективных трансформаторов. Почти 15-тилетний опыт работы в области энергоэффективности силовых и распределительных трансформаторов привел автора к парадигме «разумности» при нормировании характеристик потерь. Так, сегодня очень популярны в различных презентациях энергоэффективного оборудования трансформаторы с магнитопроводом из аморфной стали. Потери хх у трансформатора мощностью 1000 кВА составляют величину, в 5 раз меньшую потерь хх обычного трансформатора. Цена такого трансформатора (масляного) в два раза превышает цену стандартного трансформатора. Срок окупаемости по оценкам автора составляет порядка 8 лет. Настоящая статья не ставит целью оценку инвестиционной привлекательности инновационной продукции. Но, по-видимому, включать в требование стандарта такие значения потерь вряд ли стоит.

Трансформатор
Рисунок 1. Сухой трансформатор с литой изоляцией
Трансформатор
Рисунок 2. Сухой трансформатор с воздушно-барьерной изоляцией

Многолетнее изучение автором проблемы нормирования потерь хх и кз для энергоэффективных трансформаторов выявили отсутствие теоретических и методологических основ решения этой проблемы.

В работе [9] автор предложил теоретические основы и разработал методологический аппарат нормирования характеристик потерь энергоэффективных трансформаторов. В основу положена ценологическая парадигма профессора Б. И. Кудрина [10]. На ее базисе созданы математическая модель структуры комплекса силовых/распределительных трансформаторов [11] и математическая модель энергоэффективности этого комплекса [9, 12]. Используя макроэкономические и глобальные экологические критерии, эти модели позволяют строго научно определить нормативы для характеристик потерь хх и кз.

Характеристики потерь современных сухих трансформаторов и требования некоторых зарубежных стандартов к сухим энергоэффективным трансформаторам

Основой точкой отсчета при нормировании характеристик потерь сухих силовых и распределительных трансформаторов являются характеристики потерь хх и кз современных стандартных трансформаторов (см. таблицу 1).

Таблица 1. Характеристики потерь стандартных сухих распределительных трансформаторов (мощности 25-400 кВА)
Мощность трансформатора кВА 25 40 63 100 160 250 400
Напряжение ВН В 10 000 /6 000
Напряжение НН В 690/660/400/ 230
Схема и группа соединения D/Yn-11 Y/Yn-0 D/Yn-11 Y/Yn-0 D/Yn-11 Y/Yn-0 D/Yn-11 Y/Yn-0 D/Yn-11 Y/Yn-0 D/Yn-11 Y/Yn-0 D/Yn-11 Y/Yn-0
Потери холостого хода (Рхх) Вт. 195 230 290 380 510 620 1100
Ток холостого хода % 4,0 3,0 3,0 1,5 1,5 1,0 1,0
Потери короткого замыкания (Ркз) кВт. 450 700 1350 2000 2700 3650 5800
Напряжение короткого замыкания. % 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Продолжение таблицы 1

Характеристики потерь стандартных сухих распределительных трансформаторов (мощности 630-2500 кВА)
Мощность трансформатора кВА 630 800 1000 1250 1600 2000 2500
Напряжение ВН В 10 000 /6 000
Напряжение НН В 690/660/400/ 230
Схема и группа соединения D/Yn-11
Y/Yn-0
Потери холостого хода (Рхх) Вт. 1400 1000 1800 1740 1500 2100 2200 2800 2900 3600
Ток холостого хода % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
Потери короткого замыкания (Ркз) Вт. 7100 7600 7600 8900 9000 11400 12000 11000 15500 19500
Напряжение короткого замыкания. % 6,0 8,0 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 6,0 6,0

В силу конструктивных особенностей сухих трансформаторов их потери хх оказываются больше, чем у масляных трансформаторов равной мощности. Поэтому энергоэффективности трансформаторов этого типа необходимо также уделять большое внимание.

Но по не вполне понятной причине, энергоэффективность сухих распределительных трансформаторов вообще не отражена в нормативных документах по энергоэффективности в РФ. В странах ЕС параметры энергосберегающих сухих распределительных трансформаторов регулирует документ HD538 «Трехфазные распределительные трансформаторы с рабочей частотой 50 Гц от 100 до 2 500 кВА с охлаждением сухого типа и максимальным напряжением не выше 36 кВ». Он устанавливают следующие ограничения на потери хх и кз (таблица 2).

Таблица 2. Потери холостого хода и короткого замыкания по документу гармонизации ЕЭС HD538
Мощность, кВА 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Потери хх, Вт 280 350 520 750 1100 1300 1550 1800 2200 2600 3100 3800
Потери кз, Вт 75 °C 1575 2275 2975 3950 6200 7000 7875 9625 11375 14000 16625 19250
Потери кз, Вт 120 °C 1800 2600 3400 4500 7100 8000 9000 11000 13000 16000 19000 22000
Ток хх, % 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4
Напряжение кз, % 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Интерес представляют данные по сухим энергоэффективным трансформаторам, взятые из каталога одного из китайских заводов. В Китае уже несколько лет назад запрещены к использованию трансформаторы с характеристиками потерь, которые у нас считаются стандартными. По китайской классификации — это уровень S9. В таблице 3 приведены значения, в частности, потерь сухих трансформаторов первого класса энергоэффективности, типа SCB13.

Даже по сравнению с европейским документом по гармонизации HD538 значения потерь сухих трансформаторов в Китае являются существенно более жесткими.

Но насколько целесообразны требования зарубежных стандартов по энергоэффективным трансформаторам? Чем они обоснованы?

Далее представлены математические модели и методология, позволяющие нормировать также характеристики потерь сухих энергоэффективных трансформаторов.

Таблица 3. Трансформаторы сухие типа SCB13, первый класс энергоэффективности, с магнитопроводом из анизотропной стали, с медными обмотками
Мощность, кВА ВН, кВ НН, кВ Pxx, Вт Ркз, Вт Ток хх, % Напряжение кз, % Габариты, мм Масса, кг
100 290 1330 1.5 1035×1250×980 450
125 340 1560 1.3 1060×1280×1000 500
160 385 1800 1.3 4.0 1120×1320×1050 680
200 445 2130 1.1 1135×1330×1105 770
250 6 515 2330 1.1 1170×1330×1165 900
315 635 2940 1.0 1185×1360×1225 1010
400 6.3 705 3370 1.0 1210×1380×1300 1205
600 6.6 0.4 835 4130 1.0 1245×1400×1380 1400
630 10 965 4970 0.85 1295×1410×1355 1515
630 10.5 935 5050 0.85 1295×1410×1355 1515
800 11 1090 5890 0.85 1375×1450×1480 1880
1000 1270 6880 0.85 6.0 1430×1480×1525 2170
1250 1500 8190 0.85 1480×1500×1570 2525
1600 1760 9940 0.85 1500×1520×1710 2980
2000 2190 12200 0.7 1570×1550×1735 3480
2500 2590 14500 0.7 1625×1600×1825 4080
1600 1760 11000 0.85 1500×1520×1710 2980
2000 2190 13500 0.7 8.0 1570×1550×1735 3480
2500 2590 15900 0.7 1625×1600×1825 4080

Нормирование энергоэффективности сухих распределительных трансформаторов

Для формирование модели, на основе которой можно осуществить нормирование энергоэффективности (как отмечалось автором в ряде работ [9, 11 12]) требуется рассматривать не один отдельный или несколько трансформаторов, а весь комплекс силовых/распределительных трансформаторов, обеспечивающих электроснабжение на обширной территории, вплоть до территории страны или группы стран. И фундаментальным для всех последующих выводов является понятие «энергоэффективность».

  • С количественной стороны, «Энергетическая эффективность — это характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции...». Таково определение энергоэффективности по 261-ФЗ.
  • С содержательной стороны, энергоэффективность — это управляемое состояние большой, организованной для каких-либо целей, совокупности устройств, которое характеризует способность этой совокупности изменять (уменьшать, сокращать) удельные затраты на функционирование данной совокупности устройств. Это авторская концептуальная трактовка энергоэффективности, положенная в основу разрабатываемой теории энергоэффективности силовых и распределительных трансформаторов.

Нормирование потерь хх и кз сухих энергоэффективных силовых/распределительных трансформаторов осуществляется по методике, описанной в [9].

Для адекватного сравнения с результатами нормирования потерь масляных энергоэффективных трансформаторов, приняты следующие исходные данные и упрощения для моделирования:

  • В тестовых расчетах для упрощения модели предполагается, что все установленные трансформаторы — сухие. В методике, изложенной в работе [9] также принято, что все трансформаторы являются масляными. Можно усложнить модель и рассмотреть всю совокупность трансформаторов, состоящей из двух групп: 80 % масляные и 20 — сухие. На результаты расчетов это повлияет не существенно.
  • Как и в работе [9], целевое сокращение энергоемкости ВВП принято равным 0,08 т.у.т./млн.руб.

    Полный перечень исходных данных приведен в таблице 4.

    Таблица 4. Исходные данные для расчета нормативных потерь хх и кз энергоэффективных сухих силовых/распределительных трансформаторов.
    Показатель Значение
    Общее количество распределительных трансформаторов в РФ, штук, NΣ 3 020 649
    Суммарная трансформаторная мощность, МВА, SΣ 846 472
    Суммарные потери (при загрузке, равной 1), кВт, PΣ 10 737 243
    Целевое значение сокращения энергоёмкости ВВП, т.у.т./млн.руб., ΔЭ 0,08
    Значение суммарной доли подлежащих сокращению потерь, кВт*час, ΔWΣ 21 375 000 000
    Значение суммарной мощности подлежащих сокращению потерь, кВт, ΔPΣ 2 440 000
    Удельное значение сокращаемых потерь, кВт/кВА, ΔPуд 0,002882
    Доля потерь Kхх в общей мощности потерь, 0,12726
    Доля потерь Kкз в общей мощности потерь, 0,87274

    Значения полученных энергоэффективных потерь хх и кз для каждой номинальной мощности всей линейки сухих трансформаторов от 25 до 6300 кВА приведены в таблице 5.

    Таблица 5. Расчетные энергоэффективные нормативные потери для сухих трансформаторов мощностью 25-6300 кВА
    Мощность сухого
    трансформатора, кВА
    Требуемое сокращение удельной мощности суммарных потерь сухих тр-ров, Вт Расчётная нормативная удельная мощность потерь хх,
    Э-ЭФ. сухих
    тр-ров, Вт
    Удельная мощность потерь хх обычных сухих тр-ров,
    Вт
    Расчётная нормативная удельная мощность потерь кз,
    Э-ЭФФ. сухих
    тр-ров, Вт
    Удельная мощность потерь кз обычных сухих
    тр-ров, Вт
    Коэффициент энергоёмкости (КПД) э-эфф. сухих тр-ров Коэффициент энергоэффективности (КПД) обычных сухих трансформаторов
    25 0,0721 173,2 195 399,7 450 0,9763 0,9742
    40 0,1153 201,5 230 613,2 700 0,9799 0,9768
    63 0,1816 257,9 290 1200,5 1350 0,9801 0,9740
    100 0,2883 334,0 380 1757,8 2000 0,9826 0,9762
    160 0,4612 436,7 510 2312,1 2700 0,9853 0,9799
    250 0,7206 515,4 620 3034,0 3650 0,9880 0,9829
    400 1,1530 916,2 1100 4830,8 5800 0,9874 0,9828
    630 1,8160 1100,9 1240 5583,1 7100 0,9906 0,9868
    1000 2,8826 1268,6 1600 6488,8 8900 0,9925 0,9895
    1600 4,6121 1864,2 2100 7323,7 11000 0,9940 0,9918
    2500 7,2064 2476,9 2750 13416,7 19500 0,9941 0,9911
    4000 11,5302 2798,9 4000 24070,9 34400 0,9941 0,9904
    6300 18,1601 3510,5 5400 30229,4 46500 0,9950 0,9918

    Для сопоставления с действующими нормативами энергоэффективности трансформаторов в таблицах 6, 7, 8 приведены соответственно значения потерь хх и кз энергоэффективных трансформаторов в соответствии с постановлением правительства № 600 от 17 июня 2015 г., стандартом СТО 34.01-3.2-011-2017 и постановлением совета Европы № 548/2014 от 21 мая 2014 г.

    Как видно из сравнения результатов расчета по новой методике нормирования показателей потерь сухих энергоэффективных трансформаторов, полученные данные ожидаемо не совпадают с показателями потерь нормативных документов. Так полученные значения потерь хх и кз для трансформатора мощностью 1000 кВА составляют, соответственно, 1270 Вт и 6500 Вт; стандартные значения — 1600 и 8900 Вт. Нормативный документ «Постановление № 600» требует для этой мощности трансформаторов значений потерь хх 1100 Вт и потерь кз 10500 Вт. Требования европейского стандарта составляют для потерь хх 1550 Вт и для потерь кз 9000 Вт.

    Если мы будем исходить из требований сокращения интуитивно понятного и логически прозрачного показателя, научного критерия энергоёмкости ВВП, мы увидим, что требования к энергоэффективности трансформаторов управляемы и должны обосновываться более гибко, чем это определено действующими нормативными документами.

    Автор выражает искреннюю благодарность руководству и ведущим специалистам ООО «Трансформер» за многочисленные предоставленные технические и другие данные о распределительных трансформаторах, а также за конструктивное обсуждение тезисов статьи.

    Список литературы

    • Савинцев Ю. М. «Инновационный сухой трансформатор — реальная энергоэффективность». // «Промышленные страницы Сибири». 2020 год. № 4-5 (148-149). Стр. 66-69.
    • «Сухие силовые трансформаторы 6-35 кВ. Критерии выбора». [Электронный ресурс]. Дата обращения 18.05.2020.
    • «Сухие силовые трансформаторы. Выбор, устройство, характеристики». [Электронный ресурс]. Дата обращения 18.05.2020.
    • Кравченко А., Метельский В. «Сухие и энергосберегающие трансформаторы». [Электронный ресурс]. Дата обращения 18.05.2020.
    • Михеев Г. М., Ефремов Л. Г., Иванов Д. Е. «Способы повышения энергоэффективности силовых трансформаторов». [Электронный ресурс]. Дата обращения 18.05.2020.
    • «Особенности конструкции, преимущества и недостатки сухих трансформаторов». [Электронный ресурс]. Дата обращения 18.05.2020.
    • «Стандарты потерь в трансформаторах». [Электронный ресурс]. Дата обращения 18.05.2020.
    • Васильев С. «Будущее за сухими трансформаторами». [Электронный ресурс]. Дата обращения 18.05.2020.
    • Савинцев Ю.М. «Энергоэффективность распределительного трансформатора — это управляемое состояние». [Электронный ресурс]. Дата обращения 18.05.2020.
    • Кудрин Б. И. «Два открытия: явление инвариантности структуры техноценозов и закон информационного отбора». / «Технетика». 2009 г. Стр. 82.
    • Савинцев Ю. М. «Методология прогнозирования рыночного спроса на электрооборудование сетей электроснабжения на базе ценологической парадигмы». [Электронный ресурс]. Дата обращения 18.05.2020.
    • Савинцев Ю. М. «Основные положения теории энергоэффективности силовых трансформаторов». [Электронный ресурс]. Дата обращения 18.05.2020.

    Автор: независимый эксперт, кандидат технических наук Юрий Михайлович Савинцев.

    👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

    Читайте также
    Новости по теме
    Объявления по теме

    ПРОДАМ: Сухие трансформаторы Legrand

    Группа Legrand предлагает к реализации сухие трансформаторы. Legrand явлется одним из ведущих производителей сухих трансформаторов в Европе. Более 50 лет компания выпускает шинопроводы и сухие трансформаторы с литой изоляцией, известные во всем мире благодаря высокому качеству, надежности и энергоэффективности. Наш опыт позволяет нам гарантировать большой срок эксплуатации трансформаторов. Изготовленные с помощью передовых технологий, сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini обладают многочисленными преимуществами: безопасность для обслуживающего персонала и окружающей среды, не поддерживающие горения материалы благодаря отсутствию загрязняющих веществ и воспламеняющихся жидкостей; экономия электроэнергии. Кроме того, отсутствие необходимости в охлаждающих жидкостях значительно снижает эксплуатационные расходы. Перед поставкой заказчику каждый сухой трансформатор Legrand проходит заводские испытания. К трансформатору прилагается полный комплект сопроводительной документации на русском языке. Трансформаторы с литой изоляцией Legrand в антисейсмическом исполнении могут быть использованы на территории Российской Федерации на гражданских и промышленных объектах в части сейсмостойкости при воздействии максимального расчетного землетрясения до 9 баллов по шкале MSK-64 и высотной установке в здании до 30 м согласно ГОСТ 17516.1-90. Группа Legrand успешно провела испытания своего трансформатора в сейсмостойком исполнении и в независимой европейской лаборатории VIRLAB S.A (Испания). Широкий модельный ряд сухих трансформаторов с литой изоляцией позволяет выбрать оборудование для решения любой задачи. Продукция выпускается как в стандартном исполнении, так и по техническому заданию заказчика. Сухие трансформаторы Legrand с литой изоляцией могут поставляться: – для внутренней установки в стандартном исполнении (без кожуха, степень защиты IP00) – с защитным кожухом (степень защиты IP21, IP31 или IP23) – по запросу трансформаторы могут поставляться в кожухе с...
    Front Office · ЛЕГРАН · 29 апреля · Россия · г Москва
    Сухие трансформаторы Legrand

    ПРОДАМ: Силовые масляные трансформаторы ТМГ от 16 до 2500 кВА, новые

    ООО «ОТК» (Итсар) предлагает: силовые масляные трансформаторы ТМГ мощностью 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 кВА. А также: сухие силовые трансформаторы ТСЛ от 16 до 2500 кВА. Подстанции КТП, КТПТО-80. Трансформаторы: ОСМ, ТСМ, ОСВР, ОСОВ, ОСС, ОСР, ОСО, ТСЗ, ТСЗИ и др. Трансформаторы тока и напряжения: ТОЛ, Т-0,66, ТПОЛ, НОЛ, ЗНОЛ, ТНШЛ, ТЛК, ТПК, ТЛМ, ТПЛ, НАМИТ, НАМИ и др. Конденсаторные установки, реакторы, ТАПВ, УКМ, КРУН, КСО, ЯКНО, ДРЛ, ДНАТ, . Трансформаторы для ж/д, нефтепогруж.насосов, автотрансформаторы (латры). Реакторы: РТТ, РТСМ, РТСС, РТСА. ООО «ОТК"(Итсар), г. Москва, ул. Рябиновая, д. 69, стр, 5, оф. 26, См. прайс на http://itsar.biz В наличии большой ассортимент продукции на складе. Оказываем экспедиторские услуги по Москве до транспортной компании.
    Филимоненко Ирина · ОТК · 15 апреля · Россия · г Москва
    Силовые масляные трансформаторы ТМГ от 16 до 2500 кВА, новые

    ПРОДАМ: ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова» производит и реализует силовые трансформаторы, трансформаторы масляные, трансформаторы сухие, многоцелевые трансформаторы, КТП, НКУ, КСО, разъединители РЛНД

    ОАО «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова» производит и реализует: Силовые трансформаторы: Трансформаторы масляные (трансформатор ТМГ, трансформатор ТМГ 11, трансформатор ТМГСУ, трансформатор ТМГ 12, трансформатор ТМГ 21, трансформатор ОМ, трансформатор ОМП, трансформатор ОМГ, трансформатор ТМЭГ, трансформатор ТМБГ, трансформатор ТМТО, трансформатор ТМПН, трансформаторы ТМПНГ); Трансформаторы сухие (трансформатор ТСГЛ, трансформатор ТСЗГЛ, трансформатор ТСЗГЛФ11, трансформатор ТСДГЛ, трансформатор ТСДЗГЛ, трансформатор ТСДЗГЛ11, трансформатор ТСДЗГЛФ11, трансформатор ТСЛ, трансформатор ТСЗЛ, трансформатор ТС, трансформатор ТСЗ, трансформатор ТСР, трансформатор ТСЗР); Комплектные трансформаторные подстанции (КТП), низковольтные комплектные устройства (НКУ), камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО): КТП киоскового типа (КТПТАС, КТППАС, КТПТАС-М, КТПТАС, КТП-К, 2КТПТАС, 2КТППАС); КТП в утепленной оболочке; КТП для для нефтегазового комплекса (КТПНД, КТППН, КТП ПН, ШГС, КУ); КТП для сельскохозяйственных потребителей (КТП-02, КТП-04, КТПР, МТП (СТП), МТПО (СТПО)); КТП для нужд Ж/Д (КТПЖ, МТПЖ, КТПОС); КТП специального назначения (КТПТО); КТП в железобетонной оболочке (КТПБ, 2КТПБ); Автоматические конденсаторные установки АКУ; КТП на базе конструктива Okken; КТП в железобетонной оболочке (КТПБ, КТПБК, 2КТПБК); Разъединители (разъединитель РЛНД, разъединитель РВ, разъединитель РВЗ, разъединитель РЛК, разъединитель РДЗ, выключатель нагрузки ВН, выключатель нагрузки РБ, выключатель нагрузки РТТ); Многоцелевые трансформаторы: Многоцелевые трансформаторы до 10 кВА (трансформатор ОСМР, трансформатор ОСМО, трансформатор ОСМУ, трансформатор ОСМ 1, трансформатор ОС, трансформатор ОСВР 1, трансформатор ПОС СОС, трансформатор СТС-6, трансформатор ОСС, трансформатор ОСЛ, трансформатор ТСМ, трансформатор ТСМ 1, трансформатор ТСЗМ 1, трансформатор ТСЗ, трансформатор ТСМЛ, трансформатор...
    Отдел маркетинга и торговли · МЭТЗ имени В. И. Козлова · 28 февраля 2022 г. · Беларусь · г Минск
    ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова» производит и реализует силовые трансформаторы, трансформаторы масляные, трансформаторы сухие, многоцелевые трансформаторы, КТП, НКУ, КСО, разъединители РЛНД

    ПРОДАМ: Cиловые трансформаторы Минского электротехнического завода им. В.И.Козлова

    Производим и продаем силовые трансформаторы (до 2500 кВА): * трехфазные масляные ТМГ всех модификаций; * трехфазные масляные трансформаторы серии ТМПН(Г) (для нефтегазового комплекса); * трансформаторы сухие серии ТС(З) класса напряжения 0, 66кВ; * трансформаторы силовые сухие трехфазные с изоляцией "Номекс" серии ТС(З) напряжением до 10кВ; * трансформаторы однофазные типов ОМ, ОМП, ОМГ.
    Отдел маркетинга и торговли · МЭТЗ имени В. И. Козлова · Вчера · Беларусь · г Минск

    ПРОДАМ: Cиловые трансформаторы Минского электротехнического завода им. В.И.Козлова

    Производим и продаем силовые трансформаторы (до 2500 кВА): * трехфазные масляные ТМГ всех модификаций; * трехфазные масляные трансформаторы серии ТМПН(Г) (для нефтегазового комплекса); * трансформаторы сухие серии ТС(З) класса напряжения 0, 66кВ; * трансформаторы силовые сухие трехфазные с изоляцией "Номекс" серии ТС(З) напряжением до 10кВ; * трансформаторы однофазные типов ОМ, ОМП, ОМГ.
    Отдел маркетинга и торговли · МЭТЗ имени В. И. Козлова · Вчера · Беларусь · г Минск
    Cиловые трансформаторы Минского электротехнического завода им. В.И.Козлова
    Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.