Передача, распределение и накопление электроэнергии

Всепогодная устойчивость распределительного шкафа — залог стабильной работы электросети

16 июня 2020 г. в 11:55

В процессе эксплуатации на материалы, из которых изготовлен шкаф (металл, покрытие), воздействуют климатические факторы. В нашем каталоге есть решения, подходящие для разных условий. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо понять, в каких климатических условиях будет эксплуатироваться шкаф.

Атмосферная коррозия

Атмосферной коррозией называют коррозионное разрушение металлов под воздействием влажной атмосферы. Это наиболее распространённый вид коррозии, которому подвергаются в процессе эксплуатации машины, оборудование и сооружения при контакте с присутствующими в атмосфере веществами.

Процесс коррозии происходит в слое влаги на металлической поверхности. Слой влаги может быть таким тонким, что его невозможно различить невооружённым глазом.

Скорость коррозии увеличивается под влиянием различных факторов:

  • повышение относительной влажности воздуха,
  • наличие конденсата,
  • увеличение загрязнённости атмосферы.

    Коррозия появляется при относительной влажности воздуха выше 80 % и температуре выше 0 °С. Если в окружающем воздухе присутствует загрязнение, коррозия может возникать и при меньшей влажности воздуха.

    В ГОСТ 9.104–2018 «Единая система защиты от коррозии и старения» приведена таблица категорий атмосфер по коррозийной активности. В ней указаны примеры окружающих сред, в которые устанавливается оборудование.

    Таблица категорий атмосфер по коррозийной активности

    Во внутренних помещениях воздействие атмосферных загрязнений незначительно, но скорость коррозии может быть высокой из-за плохого проветривания, высокой влажности воздуха или конденсации.

    Климатические условия

    На открытом воздухе на коррозию оказывают влияние климатические факторы:

    • атмосферные осадки,
    • солнечное излучение,
    • влажность,
    • температура.

    В государственном стандарте СТБ ISO 12944-2-2009 «Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий» приведена таблица видов климатических условий. Из таблицы можно делать выводы о возможном развитии коррозии. В холодном или сухом климате интенсивность коррозии будет меньше, чем в умеренном. Самой значительной она будет в жарком, влажном и морском климате. Важнейшим фактором является продолжительность времени с высокой влажностью воздуха, описанная в таблице как период влажности.

    Климатические условия.jpg

    Решения для различных условий эксплуатации

    Универсальным и доступным способом защиты металлических изделий от разрушения является применение лакокрасочных покрытий. Такое покрытие защищает изделие от разрушения и обладает декоративными свойствами. Все наши изделия покрываются слоем полимерно-порошковой краски.

    Использование метода холодного цинкования усиливает защиту поверхности изделий. Если в системе покрытий есть проникающее повреждение, то на этом месте может развиваться местная коррозия, однако это не окажет какого-либо влияния на адгезию покрытия к примыкающей поверхности. Метод холодного цинкования мы используем во всех корпусах, предназначенных для установки вне помещений. Шкафы с цинкованием могут эксплуатироваться в атмосфере с коррозионной активностью, соответствующей категории С3.

    Решения из нержавеющей стали имеют наибольшую стойкость к атмосферным факторам и могут применяться в атмосфере с коррозионной активностью категории С4.

    Источник: Производственная группа «Ремер»

    👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

    Информация о компании

    Производственная группа REMER — российско-белорусская группа компаний, главный административный офис которой находится в Москве, а производство сосредоточено в Минске.
    Читайте также
    Новости по теме
    Объявления по теме

    ПРОДАМ: Блок-контейнеры (Спецэнерго)

    Блок-контейнеры – оптимальное решение для размещения малогабаритного электро-технического и технологического оборудования на объекте. Контейнеры требуют минимальных временных и материальных затрат, не требуют возведения специального фундамента, могут размещаться в суровых климатических условиях и защищать оборудование от различных внешних факторов. Условия эксплуатации: – высота установки над уровнем моря: не более 1000 м; – сейсмическая активность: не более 9 баллов по шкале MSK-64; – температура окружающего воздуха: от -60°С до +40°С; – степень огнестойкости здания: II по СНиП 21-01-97; – степень защиты по ГОСТ 14254: IP34 (IP54 по заказу); – нормативное значение: снеговой район V, ветровой район II; – тип атмосферы II по ГОСТ 15150. – блок-контейнер экспофорум Конструктивные особенности: Блок-контейнер представляет собой цельносварную конструкцию с рамой из прокатных швеллеров. Снизу рама обшивается холоднокатаными или горячекатаными листами. Рама крыши, выполненная из стальных труб и обшивается снаружи горячекатаными листами. Полоса заземления (полоса 4х40) приварена к полу, с выпусками наружу. Стены выполнены из гофрированных холоднокатаных листов и обшиты изнутри сэндвич-панелями с негорючим утеплителем из минеральной ваты, что позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри контейнера. Контейнеры оснащены противопожарными дверями, при необходимости в торце устанавливаются ворота или съемные панели. В углах контейнера (сверху и снизу) установлены фитинги для транспортировки и строповки, которые позволяют перемещать контейнер на любую площадку. В соответствии с техническим заданием заказчика в блок-контейнере выполняются технологические отверстия для вентиляции и оборудования.
    Челнокова Мария · СПЕЦЭНЕРГО · 29 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
    Блок-контейнеры (Спецэнерго)

    ПРОДАМ: Вентиляция, кондиционирование, климат-контроль и терморегуляция Legrand

    Диапазон рабочей температуры любого современного оборудования ограничен. Для надёжной и продолжительной работы автоматики и электроники необходимо обеспечить постоянную круглогодичную температуру независимую от режима выделения тепла оборудованием внутри шкафа или от внешних климатических условий. Компания Legrand имеет полный ассортимент оборудования, обеспечивающего поддержание необходимого микроклимата в шкафах Altis, Atlantic, Marina: всё, начиная от вентиляторов с фильтрующими элементами до кондиционеров высокой мощности и автоматических импульсных обогревателей. Универсальное решение: - Расчет тепловых характеристик для всех типов промышленных оболочек и сборных шкафов Legrand (при расчете тепловых характеристик вы можете воспользоваться программой Legrand XL Pro 2) Учет множества параметров: - Температура и влажность внутри и снаружи оболочки, мощность аппаратов, коэффициенты использования... Интерактивность: - Предложение максимально адаптированных к реальным условиям решений и подбор индивидуальных решений согласно представленным заказчиком параметрам
    Front Office · ЛЕГРАН · 29 апреля · Россия · г Москва
    Вентиляция, кондиционирование, климат-контроль и терморегуляция Legrand

    ПРОДАМ: "Conchiglia" – шкафы из фибергласа

    Корпуса серии "Conchiglia" (рус. Конкилия) – инновационный продукт в линейке навесных и напольных шкафов наружной установки. Благодаря свойствам материала шкафы идеально подходят для применения в низковольтных системах распределения электроэнергии, телефонных, газовых и водопроводных сетях, светофорных системах в тяжелых условиях агрессивной окружающей среды. Шкафы "Conchiglia" на протяжении многих лет используются в Европе и зарекомендовали себя как надежные и практичные решения для различных областей применения. Основным функциональным назначением любого шкафа является надежная защита оборудования от факторов внешней среды. Традиционный материал – металл, в жестких условиях города требует серьезной антикоррозионной защиты. Современные пластики не уступают по прочности металлу и при этом не подвержены коррозии. Распределительный шкаф для низкого напряжения из пластмассы уже не выглядит ненадежно и пугающе. Механическая прочность, коррозионная и температурная стойкость, способность локализировать внутри себя последствия коротких замыканий делает пластиковые шкафы реальной альтернативой металлическим. Электроизоляционный материал шкафов делает их дополнительным средством защиты людей при использовании в общественных местах. Гибкость решений на основе пластиковых шкафов позволяет достичь гармонии между внешним обликом шкафа и его содержанием. Эстетика при использовании пластиковых шкафов в современном городском или коттеджном ландшафте тоже немаловажный фактор при их выборе. Особенно при необходимости вписать распределительное устройство в архитектурное решение.
    Бирева Татьяна · ДКС · 29 апреля · Россия · Тверская обл
    "Conchiglia" – шкафы из фибергласа

    ПРОДАМ: Установка климатическая

    Установка климатическая, предназначена для обеспечения и поддержания параметров расстойной среды внутри расстойного шкафа или камеры при расстойке тестовых заготовок хлебобулочных изделий перед их выпечкой. Установленная мощность ТЭНов: 9; 13,5 кВт Объем расстойной камеры (для одной установки): до 20 м³ Диапазон температуры в расстойном шкафу (камере), регулируется вручную и автоматически: 35-40°С Диапазон относительной влажности в расстойном шкафу (камере), регулируется вручную и автоматически: 75-80% Установка климатическая представляет собой блок ТЭНов (нагревателей), к которому в нижней части крепится система приточных воздуховодов, а в верхней — вентилятор и система вытяжных воздуховодов. В блоке ТЭНов установлена форсунка, которая распыляет воду на нагретые ТЭНы. Образовавшийся пар смешивается с воздухом, подаваемым вентилятором, в результате чего образуется паровоздушная среда, которая потоком воздуха подается в расстойный шкаф (камеру). Отрабонная воздушная среда забирается из расстойного шкафа (камеры) вентилятором через систему вытяжных воздуховодов и вновь нагнетается в блок ТЭНов, таким образом достигается замкнутый цикл работы установки. Для обновления воздушной среды и наблюдения за состоянием ТЭНов на блоке ТЭНов имеется шиберная заслонка. Работа установки автоматизирована, установка требуемых значений температуры и влажности осуществляется на соответствующих приборах и затем по ним же контролируются текущие показания. Во время работы контроллер осуществляет поддержание заданных параметров включая и отключая ТЭНы и форсунку. Система защиты включает в себя устройство проверки электрической цепи и датчик перегрева, который отключает установку в случае превышения допустимой температуры ТЭНов (например при поломке вентилятора или при некорректной работе форсунки).
    Салтыкова Елена · ООО ПКФ ХлебСпецМаш · 26 апреля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
    Установка климатическая

    ПРОДАМ: Петли (OSKAR) для производства металлических шкафов различного назначения!

    Предлагаем петли, замки, ключи, уплотнители, шильдики (OSKAR) для производства металлических шкафов различного назначения! Для более подробного ознакомления с продукцией и её техническими характеристиками, можете обратиться на сайт нашей компании www.poliprof.ru! Для получения более полной информации — звоните!!! Готовы ответить на любые вопросы по продукции. С уважением, Роман Иванов, региональный менеджер по России и странам СНГ
    Иванов Роман · ЭТК Полипроф · 29 апреля · Россия · г Москва
    Петли (OSKAR) для производства металлических шкафов различного назначения!
    Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.