Особенности прокладки высоковольтного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

16 апреля 2010 г. в 14:13

В энергетике существует стабильный спрос на кабели высокого напряжения. Время маслонаполненного кабеля на напряжение 100-500 кВ ушло в прошлое, появилась потребность в новой современной продукции — высоковольтном кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В 2009 году один из гигантов кабельной индустрии — пермский завод «Камский кабель» — получил сертификат соответствия на кабели 110 кВ (кабели на напряжение 110 кВ сечением 1600 мм2 успешно выдержали типовые испытания, проведенные на испытательном стенде ОАО «ВНИИКП») и получил возможность не только выполнять заказы на поставку высоковольтного кабеля и арматуры 110 кВ, но и, при необходимости, осуществлять прокладку кабеля и монтаж муфт силами подрядных организаций.

О процессе прокладки высоковольтного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена мы попросили рассказать технического директора ООО «Камский кабель» В. Г. Савченко.

— Прокладку кабеля можно начинать только после окончания всех строительных работ и приемки трассы, при наличии проекта производства работ, согласованного с предприятием-изготовителем кабеля и эксплуатирующей организацией. Именно на стадии проектирования кабельной линии с учетом допустимых токовых нагрузок, а также всех факторов, влияющих на экономичность и эксплуатационную надежность кабельной системы, определяются способ прокладки, трасса кабельной линии, глубина заложения кабелей, расстояния между отдельными линиями и способ механической защиты. Прокладка кабеля должна выполняться с учетом инструкции изготовителя продукции и требований нормативных документов. Естественно, прокладка кабеля должна выполняться только специализированной монтажной организацией, имеющей соответствующее оборудование, приспособления, инструменты, материалы и квалифицированных специалистов, прошедших обучение.

Кабель желательно прокладывать при положительной температуре окружающей среды. При прокладке в условиях отрицательных температур (от −50°С до −150°С) кабель необходимо предварительно прогревать. Тяжение кабеля осуществляется за токопроводящую жилу или при помощи проволочного кабельного чулка.

Если говорить непосредственно о самом процессе монтажа, то барабаны с кабелем, механизмы и приспособления для прокладки устанавливаются на трассе в соответствии с проектом производства работ. Тяговая лебедка должна быть оборудована динамометром, позволяющим контролировать усилие тяжения кабеля с записью и последующей распечаткой, и устройством, автоматически отключающим лебедку, если усилие тяжения превысит заданную величину. На сложных трассах при усилиях тяжения, превышающих допустимые, необходимо применять дополнительные синхронизированные тяговые устройства. Оборудование должно позволять плавно регулировать скорость тяжения вплоть до остановки и измерять метраж проложенного кабеля. Скорость тяжения выбирается руководителем процесса прокладки в зависимости от сложности трассы, погодных условий, усилий тяжения, чтобы избежать повреждений кабеля и нарушения требований техники безопасности.

Перед окончанием прокладки решение о запасе кабеля принимает шеф-инженер с учетом укладки кабеля по трассе и необходимого запаса для монтажа муфт. После прокладки трех фаз кабеля в траншее, нужно произвести крепление кабелей по проекту, присыпку песчано-гравийной смесью и провести электрические испытания оболочек кабелей. Затем в траншее укладываются железобетонные плиты, предусмотренные проектом, и траншея засыпается грунтом. После прокладки кабеля в кабельных сооружениях, он крепится на металлоконструкциях. Шаг, тип конструкций и материал креплений определяются при проектировании кабельной линии в зависимости от расположения кабелей, профиля трассы и технических данных кабельной линии.

Прокладка кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена может быть выполнена силами специализированной монтажной организации, которая имеет соответствующий опыт и оснащена современным оборудованием для прокладки кабеля и монтажа муфт. «Камский кабель» сотрудничает с такими организациями, одной из которых является ООО «Техносервис-М».

Шеф-инженеры и электромонтеры нашего завода прошли обучение монтажу муфт в зарубежных фирмах, таких как «Tyco Electronics», «Pfisterer», «CCC GmbH», «G&W Electric Company», и имеют сертификаты, дающие право монтажа муфт. Сразу добавлю, что наш завод имеет возможность поставлять комплектно с кабелем 110 кВ полный набор высоковольтной арматуры всех вышеперечисленных фирм.

Если говорить о самом монтаже муфт, то он производится согласно требованиям инструкций фирмы-изготовителя муфты. На месте монтажа муфты должны быть установлены палатка или шатер для размещения деталей муфты, инструмента, приспособлений и материалов. Место монтажа должно быть оборудовано электропитанием, освещением и теплом, если монтаж выполняется в холодное время года. Для установки изоляторов концевых муфт понадобится подъемное приспособление или кран.

Материал подготовлен совместно с ООО «Техносервис-М»
www.kamkabel.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» производит кабельно-проводниковую продукцию. Для её изготовления предприятие использует современный производственный комплекс «Камкабель», самый крупный в России. В круг потребителей ООО «Камский кабель» входят предприятия различных отраслей промышленности. Современное технологическое оборудование, мощная испытательная база предприятия обеспечивают выпуск качественных кабельно-проводниковых изделий с различными видами изоляции.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Изоленты Энергия

Электроизоляционная лента (изолента) предназначена для обмотки проводов и кабелей с целью их электроизоляции. Технические характеристики — Номинальное напряжение: 600 В; — Напряжение изоляции, кВ: 4; — Коэффициент растяжения: 1.5; — Условия эксплуатации, ⁰С: от -50 до +70; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Изоленты Энергия

ПРОДАМ: «Подольсккабель»: кабельно-проводниковая продукция от надежного производителя

В современном мире разнообразная кабельная продукция широко применяется практически во всех отраслях промышленности и в быту. Различающиеся по материалу токопроводящей жилы, классу изоляции и форме кабели, провода и шнуры применяются в энергетике, на сотнях тысяч объектов промышленного и гражданского строительства, на транспорте и в машиностроении, в других сферах. Без кабельно-проводниковой продукции не может жить не только столичная Москва, но даже самый маленький современный поселок. Сегодня кабельная продукция представлена огромным многообразием кабелей и проводов. Так, на объектах энергетики и для подачи электропитания для очень мощных потребителей в различных сферах промышленности используется отличающийся высоким уровнем электрической и механической прочности силовой кабель; для цепей управления механическими устройствами — обладающие повышенной устойчивостью к возгоранию сигнальные или контрольные кабели. Существуют также кабели коммутационные, монтажные, измерительные, радиочастотные, осветительные и большое количество других типов кабелей. При этом современная кабельно-проводниковая продукция должна отвечать очень жестким требованиям по качеству и надежности (требования устанавливаются едиными для разных стран стандартами). В числе производителей кабельно-проводниковой продукции, способных обеспечить полное ее соответствие требованиям стандартов — завод «Подольсккабель», производственная история которого началась в 1941 г. На сегодняшний день наш завод является предприятием европейского уровня, располагающим современной производственной базой и профессиональным штатом сотрудников. Основные законы рынка знают все: купить товар у производителя — значит купить лучший товар по лучшей цене. Отвечая потребностям сегодняшнего дня, завод осуществляет и такую деятельность, как продажа кабельной продукции (в розницу и оптом). К тому же, наши клиенты имеют возможность заказать изготовление кабелей со специфическими параметрами. Полный каталог...
Бюро информации · ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ · 25 апреля · Россия · Московская обл
НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, АО

ПРОДАМ: МУФТА КОНЦЕВАЯ «ПРОГРЕСС» 4КВНТП-1-70/120 (1000).

Муфты кабельные: Новые с хранения, на остатке 2 муфты, см фото. Дополнительное по запросу. Муфты предназначены для оконцевания четырех жильного силового кабеля с бумажной изоляцией на напряжение до 1кВ. Цена 1500 руб, за одну. Комплектуются болтовыми наконечниками. Коробка паспорта в наличии! Возможна отправка Т.К, в ваш регион.
Анатолий Михайлович · СБК-Пермь · Вчера · Россия · Пермский край
МУФТА КОНЦЕВАЯ «ПРОГРЕСС» 4КВНТП-1-70/120 (1000).

ПРОДАМ: Кабельный хомут KO, KO-3, ELRAF

Кабельные хомуты КО предназначены для фиксации всех видов кабелей высокого (110кВ -500кВ), среднего (5-35кВ) и низкого (0,4-1кВ) напряжения. материал: полиамид армированный стекловолокном. (устойчив к агрессивным средам) В НАЛИЧИИ на складе. Одинарные (для крепления одного кабеля): Кабельный хомут КО 27 - для кабеля с наружным Ø16-27мм Кабельный хомут КО 40 - для кабеля с наружным Ø27-40мм Кабельный хомут КО 40 OTW - для кабеля с наружным Ø27-40мм, с креплением в основании Кабельный хомут КО 40 ТP -для кабеля с наружным Ø27-40мм, бандажной лентой Кабельный хомут КО 40 ТO - для кабеля с наружным Ø27-40мм, бандажной лентой к круглому столбу Кабельный хомут КО 54 - для кабеля с наружным Ø34-54мм. Кабельный хомут КО 75 - для кабеля с наружным Ø48-75 мм. Кабельный хомут КО 75 OTW - для кабеля с наружным Ø48-75мм, с креплением в основании Кабельный хомут КО 90 - для кабеля с наружным Ø65-90мм, с креплением в основании Кабельный хомут КО 100 - кабеля с наружным Ø74-100мм Кабельный хомут КО 132 - для кабеля с наружным Ø99 -132мм Тройные (для крепления трех кабелей в треугольник): Кабельный хомут КО-3 24-36 - для трех кабелей с наружным Ø24-36мм. Кабельный хомут КО-3 32-47 - для трех кабелей с наружным Ø 32-47мм. Кабельный хомут КО-3 37-52 - для трех кабелей с наружным Ø 37-52мм. Кабельный хомут КО-3 50-65 - для трех кабелей с наружным Ø 50-65мм. Кабельный хомут КО-3 63-80 - для трех кабелей с наружным Ø 63-80мм. Кабельный хомут КО-3 78-95 - для трех кабелей с наружным Ø 78-95 мм. Кабельный хомут КО-3 90-118 - для трех кабелей с наружным Ø 90-118мм. Кабельный хомут КО-3 118-150 - для трех кабелей с наружным Ø 118-150мм. Рядные Кабельный хомут KO-4/27 - для 4 кабелей в ряд Ø13-25мм. Кабельный хомут КО 4/27M - модуль для KO-4/27 увеличивает количество рядов КО 40/2 - Двойной хомут КО 40 KO-40/3 - Тройной хомут КО 40 Конструкция крепления, разработанная специалистами компании ELRAF, и материал гарантируют высокие физико-механические свойства, что обеспечивает: надежную...
Андрей Андрей · ООО Союз-М · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельный хомут KO, KO-3, ELRAF

ПРОДАМ: АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» предлагает качественные силовые кабели и другую кабельную продукцию

Силовой кабель электрический применяется в самых разных областях — от устройства домашней проводки до прокладки линий высоковольтных передач. Производство силового кабеля предполагает широкий модельный ряд продукции — от обычного электрического кабеля для бытовых электроприборов до бронированного кабеля с повышенными огнестойкими свойствами для атомных станций и линий метро. Так, например, силовой кабель ВБбШв прокладывается в траншеях, туннелях, каналах и шахтах, силовой кабель ВВГ предназначен для прокладки в воздухе, а силовой кабель ППГнг-HF используется в производственных и офисных помещениях с большим количеством компьютеров и другой микропроцессорной техники. Новое поколение кабелей FR, LS и HF Один из главных критериев, которым должен отвечать силовой кабель, контрольный кабель и любой другой — пожаробезопасность. Поэтому мы освоили производство кабеля разных марок с повышенными защитными свойствами. Индекс «А» в названиях силовых, контрольных и других кабелей означает, что кабель соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ 31565. Огнестойкий кабель FR (Fire Resistance) устойчив к высоким температурам. Кабель с маркировкой LS (Low Smoke) отличается низким дымогазовыделением, а индекс HF (Halogen Free) означает, что кабель не содержит галогенов. Безгалогенные силовые, контрольные и другие кабели не выделяют токсичные газы, обладают свойством самозатухания и могут работать в условиях пожара 30-90 минут. Кроме того, в производстве безгалогенного кабеля используются современные полимерные материалы, что позволяет уменьшить массу и диаметр кабеля и увеличить допустимую токовую нагрузку. Наконец, безгалогенный кабель совершенно безопасен в экологическом отношении — никаких специальных требований по его утилизации не предусмотрено. Производство кабеля, не содержащего галогенов, позволяет решать задачу пожарной безопасности коммуникаций, с которой не всегда справляются традиционные системы автоматического пожаротушения. Безгалогенный...
Бюро информации · ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ · 25 апреля · Россия · Московская обл
НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, АО
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.