ИБП Kehua Tech FR-UK DL
В ряду источников бесперебойного питания, производимых компанией Kehua Tech, особняком стоит серия промышленных устройств FR-UK DL. Она позиционируется производителем как ИБП для систем электропитания, ориентированных не только на высокие показатели качества, но и на высокую надежность. Это относится прежде всего к производственным отраслям:
- добыча полезных ископаемых,
- транспортировка и переработка углеводородного сырья,
- объекты всех видов генерации,
- передача и распределение электрической энергии,
- металлургические и химические предприятия.
Серия FR-UK DL представляет собой адаптированное, с учётом жестких отраслевых требований, надёжное решение в диапазоне номинальных мощностей от 10 до 120 кВА, в том числе, от 10 до 120 кВА для ИБП с трехфазным входом и однофазным выходом и от 10 до 60 кВА для ИБП с трёхфазными входом и выходом.
FR UK-DL принципиально отличается от других серий ИБП этого же производителя (и большинства других ИБП на современном рынке) построением выпрямителя на тиристорных ключах, а не на IGBТ, наличием трансформатора инвертора, входного изолирующего транс-форматора в базовой комплектации и характерным напряжением шины постоянного тока. Несмотря на широкое распространение ИБП с выпрямителями на базе IGBТ, особенно в IT сфере, трансформаторные источники с тиристорными выпрямителями до сих пор остаются предпочтительными в тех случаях, где безотказная работа устройства, длительный срок его службы, возможность устойчивого функционирования в электросетях низкого качества являются более значимыми характеристиками, чем выигрыш в несколько процентов КПД или в несколько квадратных единиц занимаемой площади — различных отраслях промышленности, транс-порте, медицине и других.
Отработанная почти за 7 десятилетий конструкция тиристорного выпрямителя сравнительно несложная, но обладающая высоким быстродействием схема его управления; высокая устойчивость тиристоров к импульсным помехам и перенапряжениям; меньшее, чем у IGBT тепловыделение, но большая MTBF (средняя наработка на отказ) обуславливают высокую надежность ИБП FR-UK DL, достигнутую использованием простых и отказоустойчивых схемных решений. Выходной трансформатор, являясь индуктивным фильтром, обеспечивает инвертору больший срок службы за счет снижения влияния на выходной каскад ИБП пиковых нагрузок, характерных для промышленной сферы потребителей:
- приводов,
- клапанно-регулирующей арматуры,
- мощных электродвигателей,
- двигателей с пускорегулирующими устройствами, и т. п.
Кроме того, трансформатор гарантирует равномерную загрузку, а значит и равномерный износ цепей инвертора даже при сильной несимметрии нагрузки по фазам ИБП с трехфазным выходом. Входной изолирующий трансформатор и трансформатор инвертора реализуют гальваническую развязку входных и выходных цепей, что делает возможным применение устройств контроля изоляции/сигнализации утечки тока на землю и обеспечивает защиту оборудования и персонала в соответствии с жёсткими промышленными отраслевыми нормами.
При необходимости ИБП серии FR-UK DL могут быть оборудованы опциональной байпасной панелью с трансформатором гальванической изоляции по линии байпаса. Трансформаторы ИБП позволяют удовлетворить часто встречающееся отраслевое требование гальванической развязки цепей постоянного и переменного тока и реализовать работу ИБП с батареей системы оперативного тока. Специально для реализации такого режима работы напряжение на шине постоянного тока FR-UK DL выбрано 220В DC. Кроме перечисленных выше схемотехнических решений в ИБП FR UK DL приняты определенные конструктивные решения, направленные на повышение надёжности оборудования в специфичных условиях работы промышленного предприятия:
- штатная установка УЗИП внутри ИБП;
- экранирование плат и коммуникационных кабелей;
- температурный контроль основных узлов ИБП и резервирование вентиляторов;
- организация одноранговой параллельной работы ИБП, сохраняющая живучесть системы при единичном отказе коммуникационной шины;
- широкий ряд интерфейсов, в том числе стандартно включенный в комплектацию ИБП промышленный коммуникационный протокол Modbus и ряд других.
«Абсолютные Технологии» реализовали ряд проектов с использованием FR-UK DL, в том числе в химической отрасли и в сфере распределения электроэнергии. Эксперты компании отмечают явную заинтересованность потребителей в этой серии со стороны промышленных предприятий. Это легко объяснимо, ведь сегодня в России у Kehua FR-UK DL нет конкурентов на рынке по соотношению параметров «цена/качество/функционал».
ИБП Kehua Tech KR-RM. Онлайн-поддержка
Промышленное предприятие — это не только основное производство, но и целая инфраструктура подразделений и служб, обеспечивающая нормальное функционирование производственного процесса: серверные, инженерно-технические отделы, бухгалтерия, склады и т. п. Требования, предъявляемые к энергоснабжению электроприемников вспомогательных хозяйств, как правило, несколько мягче чем те, что выдвигаются к электропитанию оборудования основного производства. Тем не менее, устройства, обеспечивающие защиту электроснабжения нагрузок, влияющих, пусть и опосредованно, на выпуск основной продукции, представляются необходимым элементом энергосистемы.
В качестве таких устройств компания «Абсолютные Технологии» предлагает рассматривать Kehua KR-RM 10-40 кВА — компактный бестрансформаторный ИБП вертикальной или горизонтальной (3U) установки, пригодный для монтажа в 19″ дюймовую стойку.
ИБП KR-RM, как и упоминавшиеся выше FR-UK DL, относятся к источникам двойного преобразования — всё подаваемое на вход напряжение сначала выпрямляется, затем инвертируется. Подключенные потребители питаются качественным напряжением при любых проблемах с основной сетью, в том числе при ее полном отсутствии — за счет электроэнергии, запасенной в аккумуляторных батареях ИБП.
Источники бесперебойного питания серии KR-RM 10-40 кВА могут работать как с традиционными свинцово-кислотными, так и с литий-ионными АКБ. В них возможно программное изменение напряжения на шине постоянного тока в зависимости от числа используемых блоков АКБ (варьируется от 24 до 40), что позволяет исключить неисправные блоки и продолжить эксплуатацию ИБП, а значит и сохранить электроснабжение критической нагрузки.
Kehua KR-RM 10-40кВА являются мультифазными — у приобретенного ИБП конфигурация вход/выход может быть изменена: 3/3, 3/1, 1/1 для устройств 10-20 кВА и 3/3 для 30-40 кВА. Возможность быстрого изменения конфигурации позволяет использовать одно и то же устройство в сетях различной конфигурации, что является ценным в условиях работы с дефицитом номенклатуры ИБП. KR-RM 10-40 кВА подобно FR-UK DL могут быть объединены в одноранговую параллельную систему для наращивания мощности или повышения надежности за счет N+k-резервирования. При этом KR-RM допускают работу нескольких ИБП от общей АКБ.
Температурный диапазон эксплуатации ИБП составляет от −5 до +40 °С. При температурах до 30 °С выходной коэффициент мощности равен 1.0, что позволяет ИБП питать больше активных нагрузок.
Как и FR-UK DL, KR-RM 10-40 кВА в базовой комплектации поддерживает диспетчеризацию по промышленному протоколу Modbus (с использованием RS-485 порта). Имея в портфеле два совершенно различных по схемотехнике решения — FR-UK DL и KR-RM 10-40кВА, предоставляющих, однако, близкие уровни качества и надежности электроснабжения, «Абсолютные Технологии» полностью закрывают нишу обеспечения безопасности электропитания промышленного предприятия как в основном производстве, так и в его инфраструктурных подразделениях.
Вместе с тем, компания «Абсолютные Технологии» осознает, что производственный процесс может быть крайне специфичным и уникальным, потому открыта к внесению соответствующих модификаций в ИБП в процессе совместных работ с заказчиком в рамках проектов.
Автор: Кузьмина Оксана, эксперт по продукту Kehua