Передача, распределение и накопление электроэнергии

Устройства бесперебойного питания для ЖД-отрасли

13 августа 2020 г. в 17:04

В соответствии с отраслевыми требованиями системы электропитания (СЭП) технических средств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) строятся по принципу резервирования электропитания. Максимальная надежность системы электропитания при обеспечении высоких качественных показателей электроэнергии достигается в СЭП с полным резервированием за счет использования мощных устройств бесперебойного питания (УБП), которые при отсутствии входного напряжения или выходе его за нормативные пределы качества обеспечивают электроснабжение потребителей от инвертора и собственных аккумуляторных батарей.

УБП применяются в составе устройств электропитания для технических средств железнодорожной автоматики и телемеханики, таких как электрическая централизация (ЭЦ), диспетчерская централизация (ДЦ), горочная централизация (ГАЦ), автоматическая блокировка с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением оборудования (АБТЦ), технические средства связи и другие системы.

Целью применения УБП является обеспечение непрерывности электропитания технических средств ЖАТ при отключении внешних источников электроснабжения, а также повышение его надежности и качества. Применение устройств бесперебойного питания позволяет уменьшить количество технологических сбоев и задержек поездов из-за перебоев электропитания технических средств ЖАТ и снизить количество их отказов, вызванных некачественным электропитанием. Процесс эксплуатации оборудования на железных дорогах связан с тяжелыми условиями работы и низким качеством питающей сети. Наиболее часто встречаются такие виды аварий, как понижение напряжения и сильные гармонические искажения его формы, что можно увидеть на осциллограмме.

При выборе УБП для применения в составе СЭП необходимо учесть множество факторов:

  • требование обеспечения качественного электропитания при высоком уровне помех в сети, влиянии высокочастотных и низкочастотных полей на работу силовой и управляющей электроники;
  • значительное количество разнородного оборудования в нагрузке, в том числе многочисленные трансформаторы (поскольку электропитание технологического оборудования осуществляется изолированно от земли);
  • необходимость наличия подсистем самодиагностики с передачей информации в системы мониторинга верхнего уровня;
  • резервирование УБП для обеспечения заданного уровня надежности.

С такими высокими требованиями и тяжелыми условиями работы справится трансформаторный УБП серии FR-UK компании Kehua Tech, который в исполнении с трехфазным входом и выходом выпускается в диапазоне мощностей от 10 до 600 кВА. Он имеет экранированные платы управления, что значительно увеличивает надежность устройства и обеспечивает дополнительную защиту от наводок и радиопомех. В УБП серии FR-UK надежность систем управления увеличена за счет резервирования плат питания и разделения контуров управления инвертором, выпрямителем и электронным байпасом. Надежный тиристорный выпрямитель, экранированные платы управления, резервирование плат питания, разделение контуров управления в совокупности с другими конструктивными решениями обеспечивают наибольшую устойчивость к внешним негативным факторам и соответствие самым жестким отраслевым требованиям.

Трансформаторный УБП серии FR-UK

Подтверждением высокого качества УБП серии FR-UK33 стали проведенные в испытательном центре железнодорожной автоматики и телемеханики ПГУПС испытания для проверки выполнения требований нормативных документов по электромагнитной совместимости и электробезопасности.

Испытания проводились в несколько этапов:

  • измерение электрического сопротивления изоляции;
  • испытание электрической прочности изоляции при подаче напряжения 2,82 кВ;
  • устойчивость к электростатическим разрядам при контактном и воздушном воздействии;
  • проверка устойчивости к наносекундным импульсным помехам в цепях электропитания, заземления и сигнализации;
  • проверка устойчивости к микросекундным импульсным помехам большой энергии в цепях электропитания.

Результаты испытаний УБП Kehua показали их соответствие требованиям ГОСТ по электробезопасности и электромагнитной совместимости. Специалистами испытательного центра было отмечено, что хотя допустимым является критерий качества функционирования «В» (в период действия помех допускается ухудшение качества функционирования), УБП Kehua соответствовали критерию качества «А», т. е. продолжали работать без ухудшения параметров функционирования.

УБП серии FR-UK имеет интуитивно понятное управление, русифицированный семидюймовый дисплей и мнемосхему с независимой светодиодной индикацией состояния. Наличие перечисленных элементов мониторинга и контроля позволяет оператору быстро производить оценку и анализ текущей ситуации. Для уменьшения вероятности ошибочного отключения инвертора персоналом использовано дублирование кнопки управления — включение или выключение инвертора производится с помощью одновременного нажатия на две кнопки.

Мониторинг УБП, позволяющий своевременно реагировать на аварийные и предаварийные состояния устройства, является одним из методов повышения надежности его работы. Для УБП, установленных на объектах без постоянного присутствия человека, крайне важен удаленный мониторинг состояния оборудования. FR-UK реализует такую возможность благодаря встраиваемой SNMP-плате (или внешнему SNMP-интерфейсу, к которому можно подключить до четырех датчиков температуры и влажности). УБП в базовой комплектации имеет возможность работы с протоколом верхнего уровня Modbus. Устройства оснащены коммуникационным портом USB. Оператор, используя этот порт и простой набор команд с панели управления, может записать на USB-носитель журнал событий, осциллограммы напряжений и токов УБП, зафиксированных в нештатных ситуациях. В дальнейшем эти сведения могут быть переданы в сервисный центр для предварительного анализа и поиска решения проблемы, что значительно увеличивает скорость реагирования, сокращает время устранения неисправности и увеличивает надежность работы системы.

Оборудование серии FR-UK характеризуется высокой удельной мощностью. Оно имеет только фронтальное обслуживание, поэтому его можно размещать вплотную к стене или в углу.

Оборудование FR-UK
Серии FR-UK имеет только фронтальное обслуживание

Эти особенности УБП позволяют устанавливать его в помещениях небольшой площади и упрощают проведение работ по модернизации систем электропитания. Резервирование, обязательное для систем электропитания технических средств ЖАТ, в УБП серии FR-UK реализуется за счет встроенных интерфейсов параллельной работы. Имеется возможность построения системы, включающей до четырех устройств в параллель, без применения каких-либо дополнительных опций. Для повышения надежности работы параллельной группы УБП используется кольцевая схема подключения кабелей информационной шины.

Высокое качество и надежность устройств бесперебойного питания серии FR-UK компании Kehua Tech, подтвержденные испытаниями в испытательном центре, в сочетании с дружественным оператору интерфейсом, высоким уровнем диспетчеризации, удобством обслуживания и хорошими массогабаритными характеристиками позволяют рассматривать их как приоритетную модель для использования в системах электропитания технических средств ЖАТ.

Источник: Компания «Абсолютные Технологии»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

АО «Абсолютные Технологии» — крупный представитель российского рынка систем гарантированного и бесперебойного электропитания. Компания занимает одну из лидирующих позиций в области проектирования, строительства и реконструкции систем электроснабжения гражданских и промышленных объектов с 2002 года, предоставляя комплексные инженерные решения для широкого спектра задач.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СГПМ-2700

Оборудование системы гарантированного питания СГПМ-2700, производства компании ООО «МАГНИТ», предназначено для применения в схемах релейной защиты, автоматики и технологической сигнализации электроустановок различного класса напряжения промышленных предприятий и предприятий энергетики. Кроме этого, возможно использование данного оборудования для питания аварийного освещения, устройств связи и телемеханики, а так же других потребителей, где по техническим условиям требуется обеспечение гарантированного питания на определенный период времени и на заданную нагрузку. В зависимости от технических требований и характера нагрузки определяются номинальные параметра системы гарантированного питания СГПМ-2700 (номинальный ток и напряжение, емкость аккумуляторной батареи, номинальные величины коммутационной аппаратуры и др.). Состав изделия: Вся аппаратура и оборудование системы питания оперативного тока СГПМ-2700 размещается в двух шкафах. ШАГП — шкаф агрегатный бесперебойного питания. ШАКБ — шкаф аккумуляторной батареи. Агрегатный шкаф содержит два независимых зарядно-выпрямительных агрегата (ЗВА), коммутационную аппаратуру системы питания и распределения постоянного тока, а так же контрольно-измерительную и сигнальную аппаратуру. ШАКБ включает в себя только необслуживаемую герметичную АБ из 17 аккумуляторов. Зарядно-выпрямительные агрегаты и контрольно-измерительная аппаратура унифицированы и в случае выхода из работы замена производится в течение суток при условии наличия комплектующих.
Еськов Алексей · МАГНИТ · 5 апреля · Россия · Новосибирская обл
МАГНИТ, ООО

ПРОДАМ: ЩБП. Щиты беспребойного питания

Щит бесперебойного питания предназначен для электроснабжения особо ответственных потребителей в случае прекращения подачи электроэнергии от основного источника. Изготовление согласно опросного листа. Для отправки запроса на изготовление щита автоматики обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
ЩБП. Щиты беспребойного питания

ПРОДАМ: Подложки теплопроводящие

Растущий спрос на силовые полупроводниковые модули высокой мощности, высокой надежности и приемлемой стоимости обусловлен непрерывно развивающимся рынком силовых преобразовательных устройств: приводов, систем управления энергопотреблением (системы «smart power»), источников бесперебойного питания, импульсных источников питания, электрических транспортных средств и т. д. Основные требования, предъявляемые к законченному силовому модулю — минимальные габариты и низкая стоимость материалов и процесса производства в сочетании с высокими техническими характеристиками, устойчивостью к воздействиям окружающей среды и практически абсолютной безотказностью. Конструкция современного модуля должна обеспечивать минимальные значения переходных тепловых сопротивлений и распределенных индуктивностей силовых шин в сочетании с высоким напряжением изоляции. Керамика является одним из самых распространенных изоляционных материалов. Широкое применение керамических материалов объясняется их высокими механическими и электрическими свойствами, недифузионностью исходных материалов, сравнительной простотой технологии изготовления, невысокой стоимостью изделий. Керамика негигроскопична, термостойка. Механическая прочность на сжатие, растяжение, изгиб достаточна для практического использования. В отечественной промышленности используют алюминоксид (95–98% окиси алюминия), электрокорунд (99% Al2O3), стеатит, брокерит (97% окиси бериллия), титанаты (тикондовая и термокондовая керамика), а также керамики, в состав которых входят высокотвердый карбид бора, окись циркония и другие материалы. При изготовлении силовых модулей для обеспечения безотказности и высокого напряжения изоляции, а также минимальных значений переходных тепловых сопротивлений используются керамические подложки на основе оксида алюминия Al2O3, нитрида алюминия AlN и оксида берилия BeO с медным слоем с обеих сторон керамической пластины. Область применения нитрида алюминия в мире шире, чем оксида бериллия. Технология...
Войткус Вадим · ООО "Производственная компания Спецрезинотехника" · 10 апреля · Беларусь · Минская обл
Подложки теплопроводящие

ПРОДАМ: Автоматические выключатели в литом корпусе

Автоматические выключатели в литом корпусе - это элементы электроснабжения, позволяющие обеспечить надежность и безопасность питания электрооборудования. Применяется в схемах с потребителями, пуск которых сопровождается высокими токами, например, электродвигателями. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 30 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели в литом корпусе

ПРОДАМ: Шкафы сбора данных для учета энергоресурсов

Линейка шкафов сбора данных (ШСД) с приборов учета для промышленных предприятий разработана компанией «КРУГ» с применением передовых технических решений по организации систем технического и коммерческого учета всех типов энергоресурсов: электроэнергии, тепловой энергии, газов. Предприятие, используя ШСД высокой заводской готовности, получает возможность бюджетного построения систем учета энергоресурсов, а также быстрого и легкого встраивания ШСД в имеющиеся автоматизированные системы. Универсальность применения ШСД (шкафов учета) обеспечивается большим набором поддерживаемых протоколов обмена с приборами таких производителей, как «Энергомера», «ИНКОТЕКС», «Саранский приборостроительный завод», «Нижегородский завод имени М.В.Фрунзе», «ВЗЛЕТ», «Теплоком», «Логика» и других. ШСД в зависимости от модификации обеспечивает широкий спектр функционала – от простого сбора данных до автоматизированного управления: • сбор, обработку, хранение, отображение оперативных и архивных данных с приборов учета, «физических» дискретных и аналоговых датчиков • передачу данных на верхний уровень в информационно-управляющие системы как по проводным (Ethernet), так и по беспроводным (GSM) каналам связи с возможностью 100% «горячего» резервирования каналов связи • возможность технического учета тепла и газа непосредственно на контроллере (модули «Учет тепла», «Учет газа») • индикация данных, собранных с приборов учета, на сенсорной панели, установленной непосредственно в шкафу (опция) • дистанционное ограничение подачи энергоресурса, если данный функционал поддерживается прибором учета • управление исполнительными механизмами (опция). Базовым элементом ШСД является промышленный контроллер DevLink-C1000, который поддерживает широкий спектр открытых протоколов обмена данными, что и позволяет легко интегрировать ШСД практически в любую информационно-управляющую систему.
Серебряков Игорь · НПФ КРУГ · 16 апреля · Россия · Пензенская обл
Шкафы сбора данных для учета энергоресурсов
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.