Передача, распределение и накопление электроэнергии

Интеллектуальное силовое оборудование ТМ IEK

5 июля 2010 г. в 10:28

Силовое оборудование торговой марки IEK широко известно на электротехническом рынке нашей страны и в странах ближнего зарубежья. Продукция группы «Силовое оборудование распределения энергии» — автоматические выключатели серий ВА88 и ВА07, предохранители с плавкой вставкой серии ППНИ — нашли свое применение на многих объектах строительства, ЖКХ и промышленных предприятий.

Около двух лет назад компания «ИЭК» взяла курс на интеллектуализацию своего силового оборудования, следуя тенденциям развития электротехнического рынка. Ассортимент автоматических выключателей ВА88 с комбинированными (тепловым и электромагнитным) расцепителями на токи от 12,5 А до 1600 А пополнился позициями выключателей с электронными расцепителями MP211. Появилась и новая группа продукции — воздушные автоматические выключатели ВА07 на токи от 800 А до 6300 А с электронным блоком защиты AGR.

Автоматические выключатели ВА88 с электронным расцепителем

Выключатели серии ВА88 с электронными расцепителями MP211 — ВА88-35 250 А, ВА88-37 400 А, ВА88-40 800 А и ВА88-43 1000 А, 1250 А, 1600 А — позволяют осуществить гибкую настройку защитных функций, обеспечить высокую надежность и точность срабатывания для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания.

Наименование параметра ВА88-35 ВА88-37 ВА88-40 ВА88-43
Номинальный ток In, A 250 400 800 1000, 1250, 1600
Защита от перегрузки (уставка Ir) (0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1)xIn
Погрешность срабатывания уставки Ir ±20%
Время срабатывания при 6 Ir 3c-6c-12c-18c
Погрешность времени срабатывания при 6Ir ±20%
Защита от короткого замыкания (уставка Im) (откл-1,5-2-4-6-8-10-12)xIn
Погрешность срабатывания уставки Im ±10% до 2 In ±20% свыше 2 In

Особенностью конструкции является использование хорошо зарекомендовавшей себя конструкции механизма отключения ВА88 с заменой узла тепловой и электромагнитной защиты на модуль электронного расцепителя. При этом электронный расцепитель не требует отдельного питания и гарантирует правильную работу защитного устройства при токе нагрузки не менее 15% от номинального (даже при протекании тока только в одной фазе).

Защитные характеристики (уставки срабатывания) выбираются потребителем на передней панели выключателя установкой DIP-переключателей.

Благодаря широкому диапазону регулирования уставок (см. таблицу) электронный расцепитель MP211 пригоден для всех распределительных сетей и различных видов нагрузок, в которых требуется высокая надежность и точность срабатывания.

Электронный расцепитель MP211 обеспечивает защиту от перегрузки с обратнозависимой длительной задержкой срабатывания и обратнозависимой времятоковой характеристикой. Защита от короткого замыкания производится с помощью регулируемого мгновенного расцепления.

Все преимущества выключателей с электронным расцепителем видны, если рассматривать возможные комбинации выбора уставок защиты от перегрузки и выбора уставок защиты от токов короткого замыкания.

Простой подсчет показывает, что для одного выключателя возможны десятки вариантов установки защитных характеристик. Например, выключатель ВА88-35 с номинальным током 250 А можно использовать как выключатель с номинальным током 100 А. Если учитывать возможность установки кратности срабатывания защиты от токов короткого замыкания — 12 (т.е., равной 3000 А), то относительно установленного номинального тока в 100 А мы получим кратность, равную 30.

Данная характеристика обеспечит защиту асинхронного двигателя и не приведет к ложному срабатыванию при «тяжелом» пуске. Прямо противоположный пример: номинальный ток этого же выключателя установим 250 А, а кратность срабатывания от токов короткого замыкания — 1,5 (т.е., равную 375 А). Данная характеристика обеспечит защиту распределительных цепей с малым током короткого замыкания.

Серия ВА88 имеет все необходимые дополнительные устройства: электропривода, независимые и минимальные расцепители, дополнительные и аварийные контакты, монтажные панели и др.

В соответствии с гарантией производителя выключатели ВА88 с комбинированными и электронными расцепителями рассчитаны для работы без ремонта и смены каких-либо частей в течение 5 лет.

Автоматические выключатели ВА07

Другая серия автоматических выключателей — серия ВА07 — дополняет серию ВА88 в области больших токов и имеет ряд уникальных конструктивных и функциональных особенностей.

Данные аппараты компания «ИЭК» производит в Японии с 2008 года. В ассортименте данной группы представлены автоматические выключатели на номинальные токи от 800 до 6300 А напряжением до 690 В с номинальными включающими способностями до 220 кА в стандартном исполнении.

Одним из самых важных преимуществ ВА07 является применение электронного расцепителя сверхтока типа AGR, соответствующего международному стандарту МЭК 60255-3 и обеспечивающего высокую надежность и выбор многочисленных функций защиты. Обработка информации осуществляется с помощью 16-битового процессора, что гарантирует высокоточную и быстродействующую защиту от сверхтока. Электронные расцепители подразделяются на три группы: с характеристикой L-типа, с характеристикой R-типа (обе для защиты фидеров общего назначения) и характеристикой S-типа (для защиты генераторов).

Каждая группа включает в себя следующие типы расцепителей: стандартный расцепитель с регулировкой по круговой шкале (AGR-11В), стандартный расцепитель с LCD дисплеем (AGR-21В, AGR-22В), расцепитель с расширенными функциями и LCD дисплеем с подсветкой (AGR-31В).

Стандартный электронный расцепитель предусматривает выполнение следующих защитных функций:

Защита от перегрузки с регулируемой длительной выдержкой времени срабатывания (LT). Датчики тока реагируют на действующие значения электрических величин, вследствие чего повышается точность измерений при наличии искажений синусоидального сигнала. В дополнение к стандартным L и S-характеристикам, R-характеристика позволяет устанавливать пять видов задержки на отключение. Применение R-характе-ристики позволяет сохранять селективность защиты при использовании совместно даже с предохранителями.

Защита от короткого замыкания с регулируемой кратковременной выдержкой времени срабатывания (ST). Данная функция обеспечивает защиту с обратнозависимой или фиксированной кратковременной выдержкой времени. Выбор требуемой характеристики производится с помощью микропереключателя на передней панели электронного расцепителя. Характеристика с обратно-зависимой кратковременной выдержкой времени обеспечивает селективность защиты с нижестоящими выключателями или предохранителями.

Защита от короткого замыкания с регулируемым значением тока мгновенного отключения (INST/MCR). Функция INST обеспечивает мгновенное отключение автоматического выключателя, когда ток короткого замыкания достигает установленного значения тока срабатывания. Функция MCR вызывает расцепление выключателя в том случае, если во время операции включения ток превысит значение тока срабатывания. Данная функция отключается после завершения включения выключателя.

Функция MCR присутствует в расцепителях AGR-21B, 22B и 31B (в AGR-11B только INST). Для работы MCR требуется внешний источник питания.

Функция защиты от замыкания на землю (GF). Определяется разностный ток для каждой фазы и используется наибольшее из измеренных значений. Граничный ток срабатывания может быть установлен в диапазоне от 10 до 100% от действующего значения тока первичной обмотки измерительного трансформатора Iст (возможно использование характеристики с обратнозависимым временем срабатывания). Функция не реализуема в выключателях с первичным током менее 200 А. Характеристика с обратнозависимым временем срабатывания выбирается с помощью переключателя. Характеристика переходит на участок с фиксированным временем, если ток нагрузки превышает номинальный ток первичной обмотки измерительного трансформатора Iст. Заводская установка функции защиты от замыкания на землю — с фиксированной выдержкой времени. В случае использования трехфазного автоматического выключателя в трехфазной четырехпроводной сети необходимо заказать дополнительный трансформатор тока для нейтрального провода.

Дополнительными функциями защиты, поставляемыми по заказу, являются: защита от токов утечки на землю (ELT), защита от обратной мощности (RPT), защита N-проводника, контроль температуры контактов (OH), протокол удаленной связи Modbus, регулируемая предаварийная сигнализация (PTA), защита от неправильного чередования фаз (NS), функция зонной блокировки (Z).

Надежность и безопасность функционирования систем с выключателями ВА07 торговой марки IEK гарантируют его основные функции, позволяющие диагностировать аварийное выключение и проверять защиту линии без размыкания выключателей.

Облегчить работу проектировщика при заказе ВА07 призвана форма заказа, разработанная специалистами компании «ИЭК». С помощью данной формы проектировщик может подобрать конфигурацию выключателя под конкретный проект, в случае, если выключатель стандартной конфигурации, имеющийся на складе, не удовлетворяет всем требованиям данного проекта.

На автоматические выключатели ВА07 установлен гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Таким образом, силовое оборудование ТМ IEK удовлетворяет постоянно растущим требованиям к различным условиям применения и устанавливает новые стандарты интеллектуальной защиты электрических цепей.

Автоматические выключатели ВА88 имеют сертификаты соответствия № РОСС RU.0001. 11АИ49, № РОСС CN.ME86.B00473 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3422-001-18461115-2009.

Автоматические выключатели ВА07 имеют сертификат соответствия № РОСС.JP.МЕ01. ВО4663 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3420-058-18461115-2007.

Михаил ЛОБАНОВ,
Виктор НИКУЛУШКИН
Компания «ИЭК»
www.iek.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK®, светотехники IEK Lighting®, LEDEL® и FEREKS®, продукции для IT-технологий ITK®, оборудования промавтоматизации ONI®. Владелец платформы для автоматизации зданий и производств MasterSCADA®. Под брендом GENERICA® представляет продукцию для бюджетных решений. Через проектную организацию «ПрофЭСКО» компания инвестирует средства в проекты повышения энергоэффективности. В 2023 году компания приобрела российские активы французской компании Legrand Group. Предметом сделки стали три производственные площадки, более 20 представительств в российских городах. IEK GROUP предлагает широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций. В 2024 году компания отмечает свое 25-летие. Сегодня она является одним из игроков, активно решающих задачу замещения продукции европейских брендов в России. Обладая современной научно-производственной базой, IEK GROUP в первую очередь инвестирует в производство на территории РФ, способствуя развитию электротехнической отрасли в целом. Стратегические производственные площади компании расположены в России — в городах Ясногорск, Новосибирск и Казань. Общая площадь производственных цехов превышает 100 тысяч кв. метров.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Электрощитовое оборудование

Типовые устройства нашей компании ООО «ИлИра» — Главные распределительные щиты ГРЩ; — Панели ЩО-70, ЩО-90; — Вводно-распределительные устройства ВРУ, УВР; — Инвентарные вводно-распределительные устройства ИВРУ; — Шкафы распределительные силовые ШР11, ШРС-1; — Устройства автоматического ввода резерва АВР, ЩАП, УАВР, Я8000; — Щиты этажные ЩЭ, ЩЛС, УЭРМ; — Щиты автоматического запуска генератора; — Ящики и блоки управления Я5000, ШУ5000, РУСМ5000, Б5000; — Ящики управления освещением ЯУО-9601, ЯУО-9602, ЯУО-9603; — Щитки квартирные, коттеджные, гаражные, щиты механизации; — Шкафы учета ШУ-1, ШУ-2; — Ящики со штепсельным разъемом ЯВШ, ЯВЗШ; — Щитки освещения ОЩВ, УОЩВ, ОЩ, УОЩ, ОП, ОПВ; ЩАП, — Станции управления СУ, СУ-ЧЭ; — Панели крановые ПЗКБ; — Щиты главной заземляющей шины ГЗШ — Ящики с понижающим трансформатором ЯТП, ЯТПО — Шкафы распределительные для строительных площадок ШРСП; — Шкафы управления вентиляторами дымоудаления ШДУ. — Шкафы управления пожарной автоматикой ШПА. — Шкафы управления вентиляторами подпора воздуха ШПД. — Щит управления клапанами дымоудаления КДУ. — Щит управления огнезадерживающими клапанами ОЗК. — Шкафы управления клапанами противопожарными ШУПК. — Шкафы управления вытяжной вентиляцией ШУВ. — Шкафы управления приточной вентиляцией ШУП. — Шкафы управления воздушными завесами ШУВЗ. — Шкафы управления кондиционерами ШУК. А также нестандартные устройства по схемам заказчика… Предоставляем дополнительные услуги от нашей организации ООО ИлИра / ИП Иванчикова И.Н.; Диагностика электроагрегата, установка AVR, D500.SMPS и других запчастей, ввод в эксплуатацию нашего оборудования. Модернизация оборудования, Все виды работ по сервисному ТО; диагностике и ремонту ДГУ, ПНР, Настройка АВР и Пульта Управления (ПУ), Ремонт бензиновых, дизельных, газовых агрегатов, и Техническое обслуживание у нас на производстве и на объекте у заказчиков; Сборка щита и подключение автоматике к генератору у нас на производстве Сборка шкафа автозапуска по техническому...
Иванчикова Ирина · ИлИра · 5 апреля · Россия · Московская обл
Электрощитовое оборудование

ПРОДАМ: Силовые автоматы OEZ MODEION (Чехия, концерн Siemens)

"Автоматы OEZ, От эксклюзивного дистрибьютора и сервис-партнера чешского завода OEZ в России. Линейка Modeion - автоматы в литом корпусе (MCCB). ► Номинальный ток от 16 до 1600 А ► Отключающая способность до 65 кА ► Сменные электронные блоки защиты для любых типов нагрузок ► Стационарное/выдвижное исполнение ► Типовые исполнения и конфигурация заказа по опросному листу Компактные автоматы Modeion (автоматы в литом корпусе, MCCB) - одна из основных позиций производственной программы OEZ. Modeion предназначены для защиты от перегрузок или замыканий проводки, трансформаторов, двигателей, генераторов и иного электрического оборудования, а также нечастой коммутации токовой нагрузки от 12,5 до 1600 А. Уникальное блочное решение и компактность, а также универсальность конструкций его составных частей и принадлежностей обеспечивают целый ряд достоинств и преимуществ Модеон: - возможность оптимальной защиты оборудования при изменении величины нагрузки присоединения - благодаря широкому предложению расцепителей максимального тока легкая и быстрая замена расцепителей и иных принадлежностей силами эксплуатационного персонала, ускоренное изготовление распредщита. Для запуска его в производство нужно иметь только коммутационные блоки автоматических выключателей. Для выполнения конкретного заказа в любой момент быстро установить расцепители максимального тока и максимального напряжения, ручные или моторные приводы (с дистанционным и местным включением), кожухи, соединительные и другие принадлежности - замена старых автоматов новыми не требует переделки распределительного щита. Возможность дополнительного монтажа принадлежностей, включая моторный привод 3- и 4-пол. исполнения Расцепители максимального тока Защита проводки и трансформаторов Основной расцепитель максимального тока DTV3 - для 70 % применений - настройка приведенного тока 0,4 ÷ 1x In (60 %) - настройка тока расцепителя короткого замыкания Другие решения • Защита проводки или трансформаторов с моторной...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Силовые автоматы OEZ MODEION (Чехия, концерн Siemens)

ПРОДАМ: СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СГПМ-2700

Оборудование системы гарантированного питания СГПМ-2700, производства компании ООО «МАГНИТ», предназначено для применения в схемах релейной защиты, автоматики и технологической сигнализации электроустановок различного класса напряжения промышленных предприятий и предприятий энергетики. Кроме этого, возможно использование данного оборудования для питания аварийного освещения, устройств связи и телемеханики, а так же других потребителей, где по техническим условиям требуется обеспечение гарантированного питания на определенный период времени и на заданную нагрузку. В зависимости от технических требований и характера нагрузки определяются номинальные параметра системы гарантированного питания СГПМ-2700 (номинальный ток и напряжение, емкость аккумуляторной батареи, номинальные величины коммутационной аппаратуры и др.). Состав изделия: Вся аппаратура и оборудование системы питания оперативного тока СГПМ-2700 размещается в двух шкафах. ШАГП — шкаф агрегатный бесперебойного питания. ШАКБ — шкаф аккумуляторной батареи. Агрегатный шкаф содержит два независимых зарядно-выпрямительных агрегата (ЗВА), коммутационную аппаратуру системы питания и распределения постоянного тока, а так же контрольно-измерительную и сигнальную аппаратуру. ШАКБ включает в себя только необслуживаемую герметичную АБ из 17 аккумуляторов. Зарядно-выпрямительные агрегаты и контрольно-измерительная аппаратура унифицированы и в случае выхода из работы замена производится в течение суток при условии наличия комплектующих.
Еськов Алексей · МАГНИТ · 5 апреля · Россия · Новосибирская обл
МАГНИТ, ООО

ПРОДАМ: Клапан электропневматический ЭПК—1/4 «ТО» (Uн=220В, F=50Гц, P=0, 25Мпа) -8 шт (Новые) АО «ПНЕВМОГАЗАППАРАТ» Г. САРАТОВ

Клапан электропневматический трехходовой ЭПК -1/4» предназначен для работы в качестве исполнительного механизма в различных схемах защиты, сигнализации, автоматического или дистанционного управления, использующих комбинированные импульсы — электрические и пневматические. Клапан ЭПК -1/4» является преобразователем электрического импульса в пневматический. При помощи клапана осуществляется подача сжатого воздуха на пневматический прибор при включении или выключении электрического тока. Технические характеристики: ​Рабочая среда: сжатый воздух по ГОСТ 17433-80; Максимальное давление сжатого воздуха: 0,25 МПа; 0,95 МПа; Рабочее напряжение: ~220 В ± 10% до 15 Вт; Тип монтажных креплений: резьбовое М10×1; G1/2» по ГОСТ 6357-81; Габаритные размеры, не более 152×140×265 мм; Масса, не более 4,5 кг. ​​Клапан электропневматический ЭПК -1/4» «ТО» «нормально закрытого» исполнения осуществляет подачу сжатого воздуха на пневматический прибор при включении катушки электромагнита и сбрасывает воздух из прибора в атмосферу при обесточивании. ​Отличительные особенности: Качество сборки и простота конструкции; Удобство монтажа и обслуживания; Повышенная антикоррозионная защита; Температура окружающего воздуха от -40 до +60°С; Длительный срок эксплуатации даже в тяжелых условиях. ​
Лямин Антон · ООО "ЭТС" · 26 апреля · Россия · Удмуртская Респ

ПРОДАМ: Камеры ксо, панели що-70, подстанция ктп 160.. Реклоузер АПС

Уважаемые господа! Наш компания производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) Подстанция ктп. Реклоузер. Трансформатор тм. Тмг. Камера КСО. Пункт коммерческого учёта ПКУ Мы готовы поставить на любой объект РФ электрощитовое оборудование широкого спектра по самой выгодной для Вас цене. Основной спектр предложения: КТП, КТПН, КТПП - Комплектные трансформаторные подстанции, КТПМ - Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые, ВРУ - Вводно распределительные устройства, ГРЩ - Главные распределительные щиты, КСО - Камеры КСО (Ячейки КСО), ЩО 70 - Панели ЩО-70, ШР, ШРС - Шкафы распределительные силовые. Ценовая политика компании на оборудование обуславливает высокую конкурентоспособность продукции и позволяет занимать лидирующие позиции в данном сегменте Мы незамедлительно начнем работу над Вашим заказом, Предложим оптимальные варианты сотрудничества Рассчитаем для Вас выгодный вариант комплектации Осуществим доставку заказанного Вами оборудования наиболее выгодным для Вас способом ...
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Камеры ксо, панели що-70, подстанция ктп 160.. Реклоузер АПС
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.