Передача, распределение и накопление электроэнергии

Отказ от элегаза — вклад в экологичность электротехнических решений

19 ноября 2021 г. в 09:58

Элегаз — это сокращение от словосочетания «электротехнический газ». В течение многих десятилетий он использовался в качестве основного изолятора в ячейках распределительных устройств. Однако сегодня производители оборудования стараются отказываться от его использования, так как электротехнический газ — сильнейший парниковый газ. Чем его можно заменить? Ответим на этот вопрос вместе с Максимом Москалевым, руководителем по развитию бизнеса «Распределение электроэнергии среднего напряжения» компании Eaton.

Трансформатор

Почему элегаз?

Химически элегаз представляет собой шестифтористую серу, или гексафторид серы (SF6). Благодаря способности захватывать электроны он является прекрасным диэлектриком. А это, в свою очередь, позволяет сократить изоляционные расстояния и уменьшить размеры электроустановок, например, распределительных ячеек, что с прагматичной точки зрения — экономия места и денег. Помимо этого, элегаз хорошо гасит электрическую дугу, что увеличивает отключающие функции решений на его основе. Его способность быстро охлаждаться уменьшает нагрев токоведущих элементов. Наконец, при температурах ниже 225 °C он химически пассивен относительно металлов, используемых в ячейках.

    На практике применения элегаза даёт увеличение токовой нагрузки на 25 %, а допустимой температуры медных контактов — до 90 °C. Этим и обусловлена его популярность. В частности, примерно половина электротехнических решений для среднего напряжения использует элегаз в качестве изоляционной среды или дугогасительной среды, в компактных устройствах высокого напряжения этот показатель достигает 80 %.

    Почему разработчики отказываются от электротехнического газа?

    Несмотря на все достоинства элегаза, безэлегазовые технологии набирают обороты. Безусловно, элегаз — хороший изолятор. Но его вред для окружающей среды в десятки тысяч раз выше, чем от диоксида углерода или метана. Если у последнего показатель ПГП («потенциал глобального потепления», или GWP, — введён Киотским протоколом в 1997 году) на отрезке в 20 лет равен 72, то ПГП гексафторида серы — уже 16 300, притом время его существования в окружающей среде достигает 3200 лет (в сравнении с 12 годами у метана). И это ещё не всё.

    Помимо этого, в случае возникновения внутреннего дугового замыкания, при котором неизбежно происходит разгерметизация бака с элегазом, продукты горения и разложения элегаза крайне опасны для человека, так как являются ядовитыми веществами.

    Использующие элегаз устройства требуют особой тщательности исполнения. Даже незначительные шероховатости на стенках камеры приводят к образованию очагов перенапряжённости электрического поля, вызывающих коронные разряды. Под их воздействием элегаз разлагается на низшие фториды, химически агрессивные к материалам, из которых сделана ячейка.

    Также обстоят дела и с утилизацией элегазовых устройств — серьёзная техническая проблема, требующая дорогих технических решений. Например, в Австралии работает целый завод, единственная задача которого — восстановление гексафлорида серы для повторного использования.

    Таким образом, полный цикл эксплуатации элегазовых устройств связан с серьёзными расходами. Они особенно велики при выводе подстанций из эксплуатации. Цена утилизации элегазового оборудования может достигать 50 % от остаточной стоимости устройств. Просто выбросить их нельзя, причём не только по морально-этическим соображениям, — в ряде стран закон относит гексафторид серы к ядовитым газам, требующим особой процедуры утилизации.

    Есть ли решения проблемы?

    Да, это использование сочетания вакуумной и твёрдой изоляций: в дугогасительных камерах применяется вакуум, а основная изоляция выполняется из твёрдых материалов.

    Помимо высоких изоляционных свойств и экологической безопасности такие решения отличаются практически нулевой чувствительностью к внешним факторам и работают при любой температуре (элегазовые установки требуют прогрева до −25 °C). Твёрдая изоляция также даёт механическую защиту основного оборудования. Безусловно, подобные устройства обладают большей массой, но это придаёт им дополнительную жёсткость.

    В роли твёрдого изолятора выступает формальдегидная смола, что позволяет придавать внутренним частям ячейки любую форму, в том числе для минимизации внутренних перенапряжений электрического поля или оптимизации охлаждения токоведущих частей. Сама же вакуумная камера позволяет срабатывать на большее количество токов короткого замыкания без потери работоспособности.

    Однако проблемы тут тоже имеются. Самая главная — трудность разработки производителями таких решений: на это могут уйти годы труда очень квалифицированных специалистов. Поскольку конкуренты находятся в точно таких же условиях, преимущество всегда будет у тех, кто раньше начал. Отстающим так или иначе придётся наращивать собственную компетентность в данной области.

    По экономическим показателям элегазовое оборудование уже не является абсолютным и безоговорочным лидером. Устройства с вакуумной и твёрдой изоляцией значительно дешевле в эксплуатации, поскольку не требуют дозаправки элегазом и его утилизацией- трудоёмкой и небезопасной процедуры. Они обладают значительно более высокой ремонтопригодностью, возможностью замены кабельных конусов, могут работать при практически любой температуре и т. д. Выигрыш в совокупной стоимости владения уже сегодня достигает 30% на всем сроке службы ячейки.

    Когда уйдёт элегаз?

    Технологии, позволяющие использовать вакуумную и твёрдую изоляцию, появились ещё в 50-е годы прошлого века. Но любые инновационные разработки, как правило, стоят достаточно дорого. К тому же, для значительной части компаний защита окружающий среды не являлась приоритетным элементом корпоративной миссии.

    В течение длительного периода безэлегазовые устройства дешевели, и сегодня их цена практически сравнялась со стоимостью элегазовых изделий. В то же время экологическая повестка стала частью не только корпоративных стратегий компаний, но и государственных политик ряда стран. В Европе использование элегаза уже запрещено во многих отраслях, и хотя электротехническая промышленность не входит в их число, ещё в 2018 году был принят ряд нормативных актов, достаточно жёстко регламентирующих его применение.

    По этим причинам, вероятнее всего, отказ от использования элегаза в электротехнических устройствах — уже среднесрочная перспектива. Именно сейчас потребителю пора планировать замену морально устаревшего и экологически небезопасного оборудования на современное, использующее в качестве изоляционной среды вакуум и твёрдые материалы.

    Что предлагает компания Eaton?

    Компания Eaton приступила к разработке безэлегазовых устройств ещё в середине прошлого века — безопасность и экологическая чистота всегда были приоритетными в её корпоративной системе ценностей. На сегодняшний день она обладает одной из самых высоких компетентностей в данной области.

    Свою стотысячную безэлегазовую ячейку Eaton выпустили ещё в 2018 году. В настоящее время Eaton производит комплектные распределительные устройства (КРУ) Xiria с номинальным током сборных шин 630 А для сетей с напряжением до 24 кВ. Они не только не содержат элегаза, но и не нуждаются в использовании смазки для механических элементов. Благодаря этим свойствам ячейки практически не требуют специального обслуживания, что заметно снижает совокупную стоимость владения.

    Утилизация ячеек Eaton Xiria также не влечёт дополнительных затрат, поскольку устройство состоит только из материалов, подлежащих переработке. В качестве твёрдого изолятора используется эпоксидная смола, которая может быть разрушена в конце срока службы. Остальные компоненты выполнены из меди, алюминия и других металлов, пригодных для повторного использования.

    Источник: Компания Eaton

    👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

    Информация о компании

    «Eaton – мировой лидер в области управления энергией, объем продаж которой в 2018 году составил 21,6 млрд долларов США. Наши энергосберегающие решения и услуги помогают клиентам управлять электрической, гидравлической и механической энергией более надежными, рациональными, эффективными, безопасными и экологичными способами. Компания Eaton стремится повышать качество жизни и окружающей среды путем использования технологий и услуг в сфере управления энергией. Компания Eaton насчитывает около 99…
    Читайте также
    Новости по теме
    Объявления по теме

    ПРОДАМ: Газовые генераторы GENERAC Commercial

    Газовый генератор GENERAC — генератор, разработанный американской компанией. Он предназначен для продолжительного аварийного снабжения электроэнергией частных домов и коммерческих объектов. Этот агрегат выгодно отличается от конкурентов благодаря наличию хороших эксплуатационных характеристик. Надежные мини-электростанции пользуются спросом во многих странах. Это оправданное явление, потому что агрегаты обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии и служат длительное время. Производительный двигатель Электростанция Generac – газовый генератор с мощным двигателем, экономно потребляющим топливо. Американский производитель разработал уникальное устройство, обладающее высокой степенью износоустойчивости и продолжительным периодом эксплуатации. Мягкий и быстрый запуск обеспечивает электронное зажигание. При повышенных оборотах и низком уровне масла двигатель автоматически останавливается. Поэтому в разы снижается риск возникновения поломок. Стильный дизайн Газовая электростанция обладает привлекательным внешним видом. Он гармонически вписывается в окружающую обстановку. Выбор топлива Модель Generac с выходным напряжением 220 В функционирует на природном газу и на жидком пропане. True Power™ Известный производитель внедрил инновационную технологию. Она обеспечивает гармоничность тока. Это весомый момент, благодаря которому гарантируется работа чувствительных электрических приборов. Evolution™ Модель Generac RG т оснащена современным контроллером, обладающим простым пользовательским интерфейсом. Имеется переключатель режимов, прогрев двигателя, блокировка стартера и защита от превышения времени запуска. Контроллер укомплектован двухстрочным жидкокристаллическим экраном. Управление интуитивное, поэтому пользователи не сталкиваются с проблемами. Необходимая информация отображается на дисплее. Предусмотрены все аспекты: защита от внутренних сбоев, журнал работы, охлаждение двигателя. Длительная гарантия 3 года Производитель разработал уникальную модель, в...
    Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
    Газовые генераторы GENERAC Commercial

    ПРОДАМ: Газовый генератор 200 кВт, АГ-200, АГП-200, ЭГП-200, ГПУ-200, ГПЭС-200 (цена от 5.500.000 руб.)

    Газовые генераторы 200 кВт, АГП-200, АГ-200, ЭГП-200, ГПУ-200, ГПЭС-200 (в открытом и контейнерном исполнении, с когенерацией тепла) Основные технические характеристики газогенераторной электростанции 200 кВт на базе двигателя ЯМЗ-7514.Г: Наименование параметра Единицы измерения Значение Тип охлаждения Радиаторный Номинальная мощность (длительная) кВт / кВА 200 / 250 Максимальная часовая мощность кВт / кВА 220 / 275 Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение В 400 Номинальная частота Гц 50 Номинальный коэффициент мощности 0, 8 Номинальный ток А 360 Частота вращения вала двигателя мин-1 1500 Давление газа кг/см² 0, 5-5 Удельный расход топлива при номинальной мощности м3/ч 60 Система охлаждения 53 Система смазки 34 Габаритные размеры без кожуха мм длина x ширина x высота 2950 x 1320 x 1610 Масса сухого агрегата Кг 2960 Ресурс до капитального ремонта м.ч. 50000 Первичный двигатель ЯМЗ-7514.Г Генератор синхронный LSA 46.2 «Leroy Somer» Франция (или аналог) Пульт (щит) управления АГ-200.1 (ЩАУ-200.1) Комплектация и описание газового генератора АГ-200С-Т400-1Р в открытом исполнении на базе двигателя ЯМЗ-7514.Г: • Двигатель газопоршневой ЯМЗ-7514.Г (V8 с турбонаддувом) оборудованный: зарядным генератором и стартером; газовым редуктором; системой топливоподачи; • Генератор силовой синхронный: LSA 46.2 «Leroy Somer» Франция (или аналог); • Система охлаждения: система охлаждения водяным радиатором РВ-240; охладитель надувочного воздуха типа «воздух-воздух»; система охлаждения масла со встроенным в двигатель жидкостно-масляным теплообменником; • Система выпуска с глушителем шума; • Система впуска с воздушными фильтрами; • Тосол в системе охлаждения двигателя; • Дизельное масло в системе смазки двигателя; • Комплект АКБ 6СТ-190 и соединительный кабель; • Пульт (щит) управления 1-й степени автоматизации с ручным запуском - цифровой дисплей русифицированный на базе контроллера InteliLite NT MRS 11/16 «ComAp» (или...
    Султанов Вугар · ООО КОМПАНИЯ "ДИЗЕЛЬ-СИСТЕМ" · 17 апреля · Россия · Ярославская обл
    Газовый генератор 200 кВт, АГ-200, АГП-200, ЭГП-200, ГПУ-200, ГПЭС-200 (цена от 5.500.000 руб.)

    ПРОДАМ: Газовый генератор 315 кВт, АГ-315, АГП-315, ЭГП-315, ГПУ-315, ГПЭС-315 (цена от 8.700.000 руб.)

    Газовые генераторы 315 кВт, АГП-315, АГ-315, ЭГП-315, ГПУ-315, ГПЭС-315 (в открытом и контейнерном исполнении, с когенерацией тепла) Основные технические характеристики газогенераторной электростанции 315 кВт на базе двигателя ЯМЗ-8503: Тип охлаждения Радиаторный Номинальная мощность (длительная) 315 кВт / 394 кВА Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение 400 В Номинальная частота 50 Гц Номинальный коэффициент мощности 0,8 Номинальный ток 570 А Частота вращения вала двигателя 1500 об/мин. Давление газа 0.2-6 кг/см² (0.019-0.58 МПа) Удельный расход топлива при номинальной мощности (0,3 м3/ч х 1 кВт) 95 м3/ч Удельный расход масла (% от расхода топлива) 0,3 % Система охлаждения 150 л Система смазки 65 л Габаритные размеры в открытом исполнении (ДхШхВ) 4600 x 1500 x 2340 мм Масса сухого агрегата 4700 кг Ресурс до капитального ремонта 50000 м/ч Первичный двигатель ЯМЗ-8503.Г Генератор синхронный «Leroy Somer» (Франция), Stamford «Cummins Inc» (Англия), «Linz Electric» (Италия) Щит управления ШУГГ-100 на базе контроллера «Huegli Tech» HT-GC-600 Швейцария, InteliLite NT «ComAp» Чехия, «Lovato» Италия, «Motortech» Германия Комплектация и описание газового генератора АГ-350С-Т400-1Р в открытом исполнении на базе двигателя ЯМЗ-8503.Г • Двигатель ЯМЗ-8503.Г (V12 с турбонаддувом) оборудованный: зарядным генератором и стартером; газовым редуктором; системой топливоподачи; заслонкой аварийного останова; • Генератор силовой синхронный: LSA 47.2 «Leroy Somer» (Франция); • Система охлаждения: водяным радиатором РВ-400; встроенный в двигатель охладитель надувочного воздуха (ОНВ); система охлаждения масла со встроенным в двигатель водомасляным радиатором (ВМР); • Тосол в системе охлаждения двигателя; • Дизельное масло в системе смазки двигателя; • Комплект АКБ и соединительный кабель; • Пульт (щит) управления 1-ой степени автоматизации с ручным запуском - цифровой дисплей русифицированный на базе контроллера InteliLite NT MRS 11/16 «ComAp»...
    Султанов Вугар · ООО КОМПАНИЯ "ДИЗЕЛЬ-СИСТЕМ" · 17 апреля · Россия · Ярославская обл
    Газовый генератор 315 кВт, АГ-315, АГП-315, ЭГП-315, ГПУ-315, ГПЭС-315 (цена от 8.700.000 руб.)

    ПРОДАМ: Газопоршневая электростанция 150 кВт, ГПУ-150, АГП-150, ЭГП-150, ГПЭС-150, ГПА-150, ГЭС-150, ГГУ-150, АП-150, КГУ-150

    ГПУ-150 цена 3.100.000 рублей с НДС (базовая комплектация) Основные технические характеристики газопоршневой установки номинальной мощностью 150 кВт на базе двигателя ЯМЗ-238.Г1 с турбонаддувом, ГПУ-150, АГП-150, ЭГП-150, ГПЭС-150, ГПА-150, ГЭС-150, ГГУ-150, АП-150, КГУ-150: Тип охлаждения Радиаторный Номинальная мощность 150 кВт / 188 кВА Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение 400 В Номинальная частота 50 Гц Номинальный коэффициент мощности cos φ 0,8 Номинальный ток 270 А Частота вращения вала двигателя 1500 об/мин. Давление газа 0.2-6 кг/см² (0.019-0.58 МПа) Расход газа при номинальной мощности (0,3 м3/ч х 1 кВт) 45 м3/ч Удельный расход масла (% от расхода топлива) 0,2 Система охлаждения двигателя 36 л Система смазки двигателя 34 л Габаритные размеры в открытом исполнении (ДхШхВ) 2900 x 1350 x 1750 мм Масса сухого агрегата в открытом исполнении 2900 кг Ресурс до капитального ремонта 50000 м/ч Первичный газапоршневой двигатель ГПД ЯМЗ-238.Г1 (Россия) Генератор синхронный «Leroy Somer» (Франция), Stamford «Cummins Inc» (Англия), «Linz Electric» (Италия) Щит управления ШУГГ-100 на базе контроллера «Huegli Tech» HT-GC-600 Швейцария, InteliLite NT «ComAp» Чехия, «Lovato» Италия, «Motortech» Германия Одиночная работа в параллель с сетью, групповая параллельная работа, групповая параллельная работа в параллель с сетью, системы когенерации тепла, доставка и пусконаладочные работы выполняются по желанию Заказчика. Системы удаленного мониторинга • Система удаленного мониторинга и управления ГПУ – Интерфейсный модуль RS-485/232: Интерфейсный модуль 485 предназначен для преобразования электрических сигналов ведущего устройства с интерфейсом RS232, в сигналы интерфейса RS485 предназначенных для удалённых устройств (ведомые устройства) в режиме полудуплекса. Преобразователь позволяет организовывать связь между персональным компьютером, используя стандартный COM-порт, и устройствами, оборудованными интерфейсом RS485. Преобразователь интерфейса 485...
    Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 17 апреля · Россия · Ярославская обл
    Газопоршневая электростанция 150 кВт, ГПУ-150, АГП-150, ЭГП-150, ГПЭС-150, ГПА-150, ГЭС-150, ГГУ-150, АП-150, КГУ-150

    ПРОДАМ: Производство и поставка электрощитового оборудования

    ООО "Альфа-Энергия" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "Альфа-Энергия" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "Альфа-Энергия" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "Альфа-Энергия" производит весь ряд низковольтного щитового оборудования: Ящики вводные с рубильником ЯРВ6ХХХ, Я8ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Ящики (Шкафы) Упраления Я5ХХХ-ХХХХ, Я9ХХХ-ХХХХ, РУСМ5ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Устройства Автоматического Включения Резерва ЯУ8252 (ШУ8252), ЯУ8253 (ШУ8253), ЯУ8254 (ШУ8254), ЯУ8255 (ШУ8255), Я8301, Я8302, ЩАП-12, ЩАП-23, ЩАП-33, ЩАП-53, ЩАП-63; Пункты Распределительные ПР11-ХХХХ, ПР11М-ХХХ, ПР24-ХХХХ, ПР85ХХ-ХХХХ, ПР87ХХ-ХХХХ, ПР9ХХХ-ХХХХ; Вводно-Распределительные Устройства ВРУ1-ХХ-ХХ, ВРУ3-ХХ, ШРЭ-1-ХХ-ХХХХ, ШРЭ-3-ХХ-ХХХХ; Панели Одностороннего Обслуживания ЩО70-Х-ХХ; Подстанционное оборудование Шкаф Обогрева Выключателя ШОВ-2, ШОВ-4, Шкаф Распределительных Зажимов трансформаторов...
    Пономарева Виктория · Альфа-Энергия · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
    Альфа-Энергия, ООО
    Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.