Передача, распределение и накопление электроэнергии

Как защитить электродвигатель: принципы работы и варианты подключения защитных устройств

25 ноября 2021 г. в 12:37

Я, Рик, инженер НТК «Приборэнерго», хочу рассказать о способах защиты асинхронных двигателей при возникновении аварийных ситуаций. Аварийная ситуация – это состояние, в котором температура двигателя превышает максимально допустимое значение. Выбор правильной защиты очень важен, поскольку необходимо обеспечить комплексную защиту двигателя, чтобы предотвратить его поломку.

Перегрев обмотки электродвигателя: последствия и способы предотвращения

Часто аварии с электродвигателями происходят из-за повреждения обмотки из-за перегрева: разрушение изоляции приводит к короткому замыканию витков и выходу двигателя из строя.

Допустим нагрев обмотки электродвигателя из-за технологической перегрузки. Это является одной из рабочих ситуаций. Например, вал работающего двигателя периодически сталкивается с кратковременными моментами сопротивления, которые вызывают т.н. скачки тока, приводящие к нагреву обмотки.

Кратковременные перегрузки, не вызывающие перегрева обмотки из-за ее значительной тепловой инерции, являются нормальным явлением. Выделяемое тепло поглощается собственно обмоткой, статором, ротором, корпусом и прочими деталями двигателя.

Защитное устройство должно распознавать такой режим работы и не отключать двигатель. Кроме того, защита не должна срабатывать при высоких пусковых и тормозных токах двигателя, которые могут превышать номинальный ток в 5-10 раз.

Что считается аварийным режимом работы электродвигателя?

При выборе электродвигателя учитывается его мощность и большая часть времени работы проходит в режиме недогрузки, с током значительно ниже номинала, что учитывается при разработке схемы защиты.

Одним из опасных аварийных режимов является перегрузка, которая может вызвать длительный режим работы под нагрузкой. Это может произойти из-за заклинивания (например, подшипника – особенно в высокоскоростных машинах), разрушений, вызванных усталостью материалов и механизмов, а также при длительной эксплуатации электродвигателя без профилактического обслуживания и ремонта, плохом хранении, засорении вентиляционных каналов, выработке коллектора и контактных колец.

Узд-1
Узд-1 Производства компании «Приборэнерго»

Какие виды защит электродвигателя бывают и принцип их действия

Современные устройства для защиты электродвигателей играют критическую роль в предотвращении потенциально опасных ситуаций. Асинхронный двигатель нуждается в защите от неожиданных изменений, смещений и падений напряжения в электросети, а также в условиях работы с перегрузкой. Автоматический выключатель для защиты двигателя играет критическую роль при отсутствии нагрузки, перепутывании фаз, коротком замыкании и других потенциальных опасностях.

Электродвигатель может быть защищен различными способами, включая:

  • Защита электродвигателей от короткого замыкания.
  • Защита от перегрузки по току активируется, когда двигатель испытывает небольшие, но продолжительные тепловые перегрузки.
  • Защита от пониженного или отсутствующего напряжения, включая ситуации, когда напряжение отсутствует только на одной фазе
  • Защита от тепловых перегрузок использует биметаллическую пластину, которая нагревается от обмоток двигателя и при достижении определенной температуры активирует сигнал отключения. Эта функция имеет временную задержку, чтобы дать двигателю время на охлаждение перед повторным включением.

Ключевое требование к устройствам защиты электродвигателей – их безотказное срабатывание в аварийных и потенциально аварийных ситуациях, без риска ложного срабатывания.

УЗД производства НТК «Приборэнерго»

НТК «Приборэнерго» предлагает устройства защиты электродвигателей собственного производства, которые проходят строгий контроль качества на каждом этапе производства и имеют длительный срок службы. Наши устройства, такие как УЗД-1, УЗД-2 и УЗД-3, предназначены для защиты асинхронных электродвигателей путем управления коммутационным оборудованием и могут работать с двигателями с номинальным током до 10А (УЗД-1), от 10 до 100А (УЗД-2), и свыше 100А(УЗД-3).

Заключение

Устройства защиты электрооборудования являются критически важной группой устройств, обеспечивающих безопасность электродвигателей и выявляющих поврежденные элементы электроэнергетической системы.

Устройства производства НТК «Приборэнерго» обеспечивают полноценную защиту асинхронных двигателей, помогая при этом собирать и анализировать данные об их работе. Изучая информацию о случаях аварийного отключения оборудования и срабатывания защиты, можно обнаружить и устранить проблемы, которые могут привести к нарушению функционирования электродвигателей или производственных процессов.

Этот подход к использованию электрооборудования помогает обеспечить стабильность производственных процессов, увеличивает время бесперебойной работы двигателей и снижает количество случаев их простоя.

Источник: НТК «Приборэнерго»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Научно-техническая компания Приборэнерго» — предприятие, в основе деятельности которого лежит научный подход и применение современных технологий при создании оборудования. Организация образована в 2016 году в г. Чебоксары. «НТК Приборэнерго» специализируется на выпуске изделий для шкафов РЗА. Кроме этого, компания занимается изготовлением низко- и высоковольтных устройств.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

Компания «Реле и Автоматика» предлагает вам приобрести шкафы управления и защиты асинхронных двигателей мощностью до 30 кВт (50 кВт). Основным назначением данного устройства является защита двигателя от перегрузки по току. Шкаф управления обезопасит двигатель от обрыва, перекоса, а также от неправильного порядка чередования фаз питающей сети. Кроме того, данное оборудование защищает двигатель от перегрева и неприятностей связанных с нарушением изоляции. Шкафы ШАУ производят пуск и отключение трехфазных асинхронных электродвигателей с номинальным напряжением питания 380В 50Гц в ручном и автоматическом режимах, контролируют режимы работы и осуществляют защиту электродвигателей и оборудования путем управления коммутационным оборудованием и предназначены для: защиты от перегрузки по току (время-токовая защита); защиты от обрыва, перекоса, неправильного порядка чередования и «слипания» фаз питающей сети; защиты от нарушения изоляции, как обмотки статора, так и токоведущих проводов от пускателя до двигателя; отключения двигателя по команде с датчика внешнего технологического оборудования с «сухим» замыкающим контактом; защиты от перегрева двигателя (или технологического оборудования) по сигналу с датчика температуры; контроля превышения максимального тока двигателя (стопор), с выдачей сигнала («сухой» нормально замкнутый контакт); сигнализации аварийной ситуации световыми индикаторами с сохранением информации при наличии даже одной из фаз питающей сети. Всю подробную информацию вы можете получить на нашем сайте: http://www.rele.ru
Мареев Сергей · Реле и Автоматика · Вчера · Россия · г Москва
РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОДАМ: Оборудование защиты и управления двигателями

Эксплуатационные характеристики электромотора зависят от типа оборудования защиты и управления двигателями. Современные технологии обеспечивают не только пуск мотора по заданной схеме включения, но защиту и управление его работой. К оборудованию управления относятся реверсивные контакторы, которые являются не просто спаренным контактором, подключенным по разным схемам, но и устройством защиты. Также в эту категорию можно отнести контакторы с изменяемой схемой подключения (треугольник-звезда). Для защиты электродвигателей пусковые устройства оборудуют тепловыми реле, реле задержки времени, блокирующими устройствами, которые исключают ошибки при включении в работу электродвигателя. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Оборудование защиты и управления двигателями

ПРОДАМ: Автоматы защиты двигателя

На сегодняшний день выпускаемые автоматы защиты двигателя совмещены с пусковым коммутационным устройством. К основным функциям автоматических выключателей электродвигателя относят недопущение длительной работы мотора с пусковыми токами (которые часто превышают значение номинальных в 7-10 раз) путем выдержки определенного промежутка времени после пуска электродвигателя, которого будет достаточно, чтобы мотор вышел на номинальные обороты и токи в обмотке. Также устройство защиты позволяет уберечь обмотку статора и ротора двигателя от короткого замыкания, длительных перегрузок, перегрева (при наличии дополнительных термодатчиков) и ряда других экстремальных факторов, способных вывести из строя мотор. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Автоматы защиты двигателя

ПРОДАМ: Защита электродвигателей — МТД. Скидка 10%

Устройство защиты электродвигателя МТД (монитор тока двигателя) предназначено для измерения тока, а также защитного отключения трехфазных электродвигателей в сети переменного тока 50 Гц, напряжением 220/380 В и номинальными токами от 5 до 250 А. МТД комплектуются тремя тороидальными датчиками тока Д.250/0,125. Возможны настройка по заводским уставкам и автоматическая настройка на номинальный ток электродвигателя (5…250А), что позволяет применять МТД для защиты трехфазных электродвигателей мощностью до 100 кВт. Длина линии, соединяющей МТД с датчиками тока, не более 30 м.
Симахин Иван · ООО "ЭНЕРГИС-АВТОМАТИКА" · 9 апреля · Россия · Кировская обл
Защита электродвигателей — МТД. Скидка 10%

ПРОДАМ: Устройства защиты трехфазного асинхронного электродвигателя УЗД

Устройство УЗД осуществляет защиту асинхронного электродвигателя путем управления коммутационным оборудованием и предназначено для: Защиты от перегрузки по току (время-токовая защита); Защиты от обрыва фазы; Защиты от нарушения изоляции, как обмотки статора, так и токоведущих проводов от пускателя до двигателя; Отключения двигателя по команде с датчика внешнего технологического оборудования с «сухим» замыкающим контактом; Защиты от перегрева двигателя (или технологического оборудования) по сигналу с датчика температуры; Контроля и защиты от превышения максимального тока двигателя (стопор), с выдачей сигнала («сухой» нормально замкнутый контакт); Дистанционного контроля сигналов срабатывания первых трех защит («сухой» нормально разомкнутый контакт); Анализа аварийной ситуации по световым индикаторам, с сохранением информации при наличии даже одной питающей фазы сети.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Устройства защиты трехфазного асинхронного электродвигателя УЗД
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.