Передача, распределение и накопление электроэнергии

От какого тока всё-таки срабатывает УЗО? Разбираемся в терминологии

3 декабря 2021 г. в 13:13

Как известно, всяких там неправильных токов (равно, как и пчёл) — много. Ну как много, вполне достаточно для того чтобы набедокурить. А порой с очень и очень неприятными последствиями. Поэтому врага нужно знать в лицо, как говорится. И сегодня он, а точнее, они, предстанут перед нами во всей своей красе благодаря очередной работе всем известного нам изыскателя Александра Ярошенко, практикующего электрика и электротехника, а также автора блога «СамЭлектрик.ру». Ну и бонусом, как это обычно бывает в статьях Александра, некоторые нюансы работы УЗО. Итак, слово автору.

Пусть это будет шпаргалкой и методичкой для тех, кто имеет дело со всякими УЗО (ВДТ) и дифавтоматами (АВДТ). И в первую очередь для меня: пора разложить по полочкам все эти утечки и дифференциалы, иначе бардак с терминологией постоянно раздражает. Каюсь, бардак этот встречается на просторах рунета в том числе и в моих прошлых статьях. В будущем постараюсь придерживаться официальной версии в плане терминологий.

Кстати, о терминологии. В статье я вместо УЗО или устройство защитного отключения пишу по-новомодному — ВДТ или выключатель дифференциального тока. Но по факту это абсолютно одно и то же устройство, просто первое — более маркетинговое и простонародное, второе — более ГОСТовское и бумажное.

Итак, о чём речь в статье? Ток утечки, ток замыкания на землю и дифференциальный ток — все они из одной оперы, и все они часто бывают свалены в кучу. Разбираемся подробно, что к чему, что на что влияет и от чего зависит.

Что такое ток утечки?

Главное, что надо знать — ток утечки есть всегда, и если он присутствует — это нормально. Более того, я не могу представить ситуации, когда этого тока не будет. Может быть, только в идеальном мире, где сопротивление изоляции и всех предметов, не предназначенных для проведения тока, равно бесконечности.

Официальное определение есть в ГОСТ IEC 61008-1-2020 в пункте 3.1.2 (главный ГОСТ по ВДТ, если кто не знает) и выглядит оно так: «Ток утечки — это ток, который протекает в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи».

Ток утечки «утекает» вопреки первому закону Кирхгофа от фазного проводника на землю. Землёй в данном случае считается всё, что электрически соединено с заземлённой нейтралью трансформатора на ТП, а на вводе в дом — с ГЗШ и контуром заземления. Кроме того есть ещё ёмкостная составляющая тока утечки — ведь любой кабель и многие устройства, например, ТЭН можно представить как конденсатор, который имеет реактивное сопротивление на частоте. В данном случае 50 Гц.

На картинке ниже я изобразил, насколько мне позволяют мои дизайнерские способности, типичную ситуацию — система TN-C-S, повторное заземление, УЗО как символ порогового устройства, реагирующего на ток утечки, и сам ток утечки, обозначенный точечной линией.

Схема тока утечки на землю
Дизайнерская схема тока утечки на землю от Александра

Утечка тока, которая происходит до УЗО (ВДТ), никак не фиксируется и в работе ВДТ не участвует.

Есть таблицы, по которым проектировщики определяют (плюс-минус) ток утечки различных бытовых приборов. Кому интересно — информация есть в ГОСТ IEC 60335-1-2015.

Допустимые токи утечки бытовых приборов
Допустимые токи утечки бытовых приборов

Большинство бытовых электроприборов имеют класс I по уровню токов утечки. Что касается электропроводки, ток утечки примерно с такой же точностью оценивается по ПУЭ, п.7.1.83: «...ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника».

То есть если в данной группе подключен только нагреватель с рабочим током 10 А на расстоянии 100 м, ток утечки такой инсталляции будет считаться так: 0,4 мА×10 А=4 мА (утечка электроприемника), плюс 0,01 мА×100 м=1 мА. Итого: ток утечки при работе такого нагревателя 5 мА будет нормой. И согласно тому же п.7.1.83 ВДТ с IΔn=10 мА ставить на такую группу нельзя — фоновый (нормальный или рабочий) ток утечки должен быть в 3 раза меньше, чем IΔn. Иначе, без шуток, замучаетесь бегать стометровку!

Что такое ток замыкания на землю?

Это любой ток, который протекает от фазного (линейного) проводника на любые предметы, так или иначе соединенные, то есть имеющие электрическую связь с глухозаземленной нейтралью трансформатора на подстанции (ТП). В чём же отличие от тока утечки? Принципиальная разница — ток замыкания на землю возникает при аварийном случае — это моё вольное изложение. А вот что говорит ГОСТ IEC 61008-1-2020 (п.3.1.1): «Ток замыкания на землю — это ток проходящий в землю через место замыкания при повреждении изоляции».

При пробое изоляции, к примеру, на металлический корпус электроприбора, появляется некоторая величина тока замыкания на землю. Величина этого тока может «гулять» в очень больших пределах — от милли до кило и даже мегаампер (при КЗ).

Странно и непонятно, почему в этом же ГОСТе есть слова: «ВДТ могут применяться для защиты от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения». Или «утечка тока» отличается от «тока утечки»? Ответ прост — «ток утечки» это параметр электроустановки, а «утечка тока» — физическое явление.

На картинке я изобразил ток замыкания на землю в виде молнии.

Ещё один дизайнерский проект Александра — схема тока замыкания на землю

У многих электриков и им сочувствующих сложилось стойкое мнение, а может, уже и стереотип, что замыкание на землю — это всегда искры, выбивание автоматов и другие иллюминации. Но это не так. В некоторых случаях даже ток в 1 мА можно считать током замыкания на землю. Теоретически он может достигать значения тока короткого замыкания.

Но замыкание на землю — это не только про изоляцию. Если произойдет прямое прикосновение человека к открытым токопроводящим частям — к фазному проводу либо любой другой металлической части электроустановки, по какой-то причине находящейся под напряжением, — и при этом человек находится на проводящей поверхности, то через его тело будет проходить ток замыкания на землю. Какое значение тока будет при этом и к чему это приведёт — зависит от индивидуальных особенностей организма. В лучшем случае человек даже ничего не почувствует и не поймёт, что случаи бывают ещё и худшие.

Ещё раз, в чем разница между током утечки и током замыкания? Утечка — это нормально, замыкание это авария. Грань в данном случае определяется при измерении сопротивления изоляции — как только оно опустится до недопустимого уровня, утечка чудесным образом станет замыканием. Проведу параллель: если посмотреть на шпиона с другой стороны, он будет разведчиком.

Что такое дифференциальный ток?

Дифференциальный ток — это сумма тока утечки и тока замыкания на землю. Если установлено ВДТ, то дифференциальный ток — это разница токов по фазному и нейтральному току ВДТ.

Официально (ГОСТ тот же, п.3.2.3): «Дифференциальный ток — это действующее значение векторной суммы токов, протекающих в первичной цепи ВДТ».

Таким образом дифференциальный ток IΔ, который может вызвать срабатывание ВДТ, будет складываться из двух составляющих: тока утечки и тока замыкания на землю. Он никогда не равен нулю, поскольку «фоновый» ток утечки присутствует всегда. И он может резко увеличиться, если появится ток замыкания на землю.

На что срабатывает ВДТ (УЗО)?

ВДТ абсолютно «по барабану», как так получилось, что токи по его фазному и нейтральному проводу стали критично отличаться. Настолько критично, что он принимает решение о выключении нагрузки, которая не выполняет первый закон старины Кирхгофа.

Дифференциальный ток — это уже настоящее зло. Он говорит либо о слабой изоляции (хотя в какой-то степени это допустимо), либо о каком-то аварийном инциденте, который может привести к пожару, потере ресурсов и человеческим жертвам. И вот как раз против него те же немцы придумали ВДТ, которое и продавцы, и нормальные электрики называют УЗО. И если говорить правильно, ВДТ срабатывает именно на дифференциальный ток.

Получается, что если человек говорит с умным видом «УЗО сработало от утечки», то:

  • К ВДТ подключили длинную линию, и много приборов. При этом всё абсолютно исправно и штатно.
  • Человек не читал ни специализированную литературу, ни мою статью, поэтому путает ток утечки и дифференциальный ток.
  • Этот человек — сантехник, у которого прорвало трубы и вода пролилась на ВДТ, которое после этого само себе приказало отключиться и отключилось.

Когда сработает ВДТ (УЗО)?

ВДТ срабатывает при превышении определенного уровня дифференциального тока. Получается, ВДТ всё равно, какова причина происхождения дифференциального тока, на который он реагирует — ему важно значение тока (про вид и форму тока мы пока не говорим).

Уровень срабатывания или отключения можно назвать уставкой дифференциального тока, но правильно — номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn (п.5.2.3 тоже же ГОСТ). Начиная со значения дифференциального тока IΔn и выше, вплоть до номинальной наибольшей включающей и отключающей способности IΔm, ВДТ должен отключаться. Но ВДТ также может отключаться, если дифференциальной ток выше чем номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔn0, который равен половине отключающего. Может, хотя не обязан.

Вот эти ребята могут отключиться, если дифференциальный ток больше 15 мА:

Автоматы
Авторская коллекция Александра. УЗО ВДТ и АВДТ на 30 мА

И никто их за это не осудит, поскольку этот поступок будет строго в рамках ГОСТ IEC 61008-1-2020.

Картинки на случай важных переговоров о принципах и нюансах токов, автоматов и чего-нибудь ещё

Юмор в картинках
Номинальный неотключающий дифференциальный ток

Может ли выключиться ВДТ (УЗО), если нет дифференциального тока? Странный вопрос. Некоторое время назад я бы утвердительно сказал «Нет!». Но нет предела совершенству и изучению ГОСТов.

Юмор в картинках
Дифференциального тока нет, а УЗО выбивает. Почему?

На сегодня всё, всем желаю знать официальные термины и уметь правильно ими оперировать.

Источник: «СамЭлектрик.ру»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Ярошенко Александр Александрович
Все новости и публикации пользователя Ярошенко Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: 00.785.0405 SSK2 028 – 00.781.3764/01, 00.785.0118/02

00.785.0405 SSK2 028 – 00.781.3764/01, 00.785.0118/02 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПЕЧАТНЫМ МАШИНАМ HEIDELBERG +79629292981 http://www.rem-el.ru
Полиграфпромэлектроника Сергей · Сервисный Центр "ПолиграфПромЭлектроника" · Сегодня · Россия · г Москва
00.785.0405 SSK2 028 – 00.781.3764/01, 00.785.0118/02

ПРОДАМ: 5БГ.264.027, 5БГ.264.028, 5БГ.007.030, 5БГ.007.032, 5БС.007.229, 5БС.007.230, 5БС.007.231, 5БС.264.152, 5БС.264.153

ООО «ПромЭнергоМаш» имеет возможность поставить в Ваш адрес следующее оборудование и запасные части: — вкладыши подшипников скольжения для всех типов синхронных электродвигателей (СДН (З), СДМ (З), СДС (З), ДС, ДСП, СДВ, 2СДР, СДРЗ, ДСК, СДК (П)), электродвигателей АКН2, ДАЗО2, АО2, АОД, генераторов СГС (Б), как с баббитовым покрытием, так и с фторопластовым покрытием (ПК и КПК 120×140, 130×130, 130×140, 140×150, 150×150, 160×160, 180×180, 200×200, 220×220, 250×250, 300×300, 350×350, 400×400, 500×500, по чертежам 5БС, 5БГ, 5БЩ, 5ДВ, 5ВК) — маслоподъемные (смазочные) кольца для подшипников скольжения для всех типов синхронных электродвигателей, электродвигателей АКН2, ДАЗО2, АО2, АОД, генераторов ГС, СГ, ГСГ, СГС, СГБ, ГСБ, СГД, ГСД, СГВ. — подшипниковые стояки и лабиринтные уплотнения для всех типов синхронных электродвигателей, электродвигателей АКН2, ДАЗО2, АО2, АОД — вкладыши подшипников и другие запасные части для электродвигателей 4АЗМ (АЗМП, АРМ, АРМП, АЗМВ) и 2АЗМ (АЗМП, АРМ, АРМП, АЗМВ, АДО), СТД — пусковые устройства УПР для высоковольтных электродвигателей — тиристорные возбудители BTE — пусковые устройства УПРФ, УПТФ.
Михайлов Денис · ООО «ПромЭнергоМаш» · 25 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
5БГ.264.027, 5БГ.264.028, 5БГ.007.030, 5БГ.007.032, 5БС.007.229, 5БС.007.230, 5БС.007.231, 5БС.264.152, 5БС.264.153

ПРОДАМ: Epiroc 9106972055, 3217917500, 9106206575, 3115504200, 9106976611, 9106063011, 9106063010, 3115363508

№ по кат.AtlasCopco 147140103 болт 311029703 шайба 335213000 стопор 335216900 стопор 335217300 уплотнение 335350010 стопор 509022100 подшипник роликовый 509022300 подшипник роликовый 516150401 подшипник 516153800 подшипник 667120600 манжета 3115026200 зарядный клапан 3115027400 ведущая шестерня 3115028600 гайка 3115028700 шайба 3115029701 прокладка 3115029702 шайба 3115082300 шайба промывки 3115082400 втулка 3115101093 к-т уплотнений 3115145700 стяжной болт 3115158200 драйвер 3115167100 втулка 3115168000 втулка 3115168001 втулка 3115173281 втулка вращения 3115176500 клапан поршня 3115182200 мембрана 3115182201 мембрана 3115183300 втулка поршня 3115187900 уплотнение 3115188090 к-т уплотнений поршня демпфера 3115188100 втулка 3115194400 цилиндр 3115194480 цилиндр в сб. 3115211200 направляющая втулка 3115211300 шпилька стяжная 3115211890 рем комплект СОР1838 800 час. 3115212000 стакан промывки 3115212200 стопорное кольцо 3115212900 поршень 3115219681 проверочный клапан 3115233300 манжета промывки 3115260200 мембрана 3115261591 гидроаккумулятор 3115274200 втулка направляющая 3115277180 сединитель.компл. 3115295000 промывочная секция 3115296800 букса 3115297100 поршень демпфера 3115299000 стопор.кольцо 3115303100 втулка 3115309600 поршень 3115345181 гидроаккумулятор 3115347381 гидромотор 3115347382 гидромотор 3115347383 гидромотор 3115347385 гидромотор 3115347400 лайнер 3115348100 задн.секция 3115348151 задн.секция в сб. 3115351181 гидроаккумулятор 3115363500 поршень 3115363501 поршень 3115363502 поршень 3115363503 поршень 3115363504 поршень 3115363601 поршень 3115374400 втулка 3115503581, 3115503502 секция вращения 3115503680 секция в сб. 3115504200 промывочная секция 3115504280 промывочная секция в сб. 3115504282 промывочная секция в сб. 3115504300 адаптер 3115504310 соединительная плита 3115504400, 3115504405 стакан промывки 3115504501 направляющая втулка 3115505001 втулка 3115505002 втулка 3115519000 манжета промывки 3115527480, 3115527450 секция в сб....
Алтай Юрий · АО АТ · 29 апреля · Россия · Алтайский край
Epiroc 9106972055, 3217917500, 9106206575, 3115504200, 9106976611, 9106063011, 9106063010, 3115363508

ПРОДАМ: ИОС-110-2000М, ИОС-110-1250М, ИОС-110-400, ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ИОС-35-500-01, С4-80, 195, 450, 550

Уважаемые господа, ООО «Энергосеть» предлагает Вашему вниманию электротехническое оборудование производства «ИЗВА», ЗАО «ЗЭТО», г. Великие Луки: Разъединители внутренней и наружной установки РГ, РДЗ, РЛНД, РВР, РВПЗ; разрядники вентильные и трубчатые РВО, РТВ, РВН; ограничители перенапряжений нелинейные ОПН; заземлители ЗОН; приводы ПР, ПРГ, ПД, ПДГ; устройства переключающие ПУ, электромагнитную блокировку ЗБ, шинные опоры ШО, изоляторы ИО, ИОС, С4, С4, С8, НСФ, ПСФ, ФСФ; тяги электроизолирующие и другую продукцию. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ. ПКТ, ПКН, ПКЖ, ПТ, ПКЭ. Действует гибкая система скидок.
Ильин Сергей · Энергосеть · Сегодня · Россия · Псковская обл
Энергосеть, ООО

ПРОДАМ: МЭО 10000/63-0, 25-97 в наличии

МЭО-1600, МЭО-4000 и МЭО-10000 это механизмы электроисполнительные, которые являются органом для передачи усилия арматуре, равного 1600 Нм 4000 Нм или 10000 Нм соответственно, для приведения ее в поворотное движение на полный оборот 360 градусов или меньше. МЭО 1600 4000 10000 используются на всевозможных пердпричтиях ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, в химической промышленности и др. Завод изготовитель производит МЭО1600 МЭО4000 и МЭО10000 в трех исполнениях – общепромышленном, взрывозащищенном (степень защиты IIBT4) и атомном (А). Каждое предприятие выбирает исполнение в зависимости от типа объекта установки исполнительных механизмов МЭО, а также различных условий эксплуатации. Механизмы МЭО 1600 МЭО 4000 МЭО 10000 устанавливаются вблизи регулирующих органов арматуры (заслонок, отсекателей, шиберов, клапанов, кранов) и связываются с ними с помощью соединительных тяг, которые поставляются в комплекте с механизмами электрическими однооборотными МЭО. МЭО1600 МЭО4000 и МЭО1000 могут открывать либо закрывать запорную арматуру тремя способами – автоматическим, ручным или дистанционным. Также с помощью МЭО-1600 4000 10000 можно отследить в каком состоянии остановился рабочий орган либо определить, что он находится в движении и под каким углом.
Великова Ирина · ООО Компания Механизм · 19 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
МЭО 10000/63-0, 25-97 в наличии
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.