Для работы с любым промышленным оборудованием, работающим от электросети, необходим определённый перечень средств электрозащиты. Причём не только индивидуальной, но в отдельных случаях ещё и коллективной. При этом сама защита делится на две большие категории: до 1000 В и выше 1000 В, где, в свою очередь, также присутствует разделение на виды — основные и дополнительные.
Итак, рассмотрим всё это по порядку.
Классификация электрозащитных средств
Все они классифицируются следующим образом:
- Изолирующие
- Ограждающие
- Приспособления для работы на высоте
- Вспомогательные приспособления
- Экранирующие
Сам же «модельный ряд» включает в себя:
- изолирующие штанги всех доступных видов (оперативные, измерительные, для наложения заземления);
- изолирующие и электроизмерительные клещи;
- указатели напряжения всех видов и категорий (с лампой накаливания или газоразрядной, бесконтактные, импульсные и т. д.);
- оповещатели наличия напряжения на участке (бесконтактные);
- перчатки, боты и галоши с диэлектрическими свойствами, ковры, подставки изолирующие;
- защитные ограждения (щиты, ширмы, изолирующие накладки, а также колпаки);
- переносные заземления;
- ряд устройств и приспособлений, обеспечивающих безопасность персонала во время проведения испытаний или измерений в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, изделия для прокола кабеля, оборудование для определения разности напряжений в транзите, указатели повреждения кабельного участка и др.);
- плакаты, транспаранты и знаки безопасности;
- иные защитные средства, изолирующие изделия и приспособления для проведения ремонтных работ (обслуживания) под напряжением в электроустановках 110 кВ и более, а также в электрических сетях до 1000 В (изоляторы гибкие и из полимеров, диэлектрические (изолирующие) лестницы или стремянки, канаты, вставки телескопических (раздвижных) вышек, платформ, подъёмников, штанги для переноса и выравнивания потенциала, гибкие диэлектрические покрытия и накладки).
Основные и дополнительные СЗ в электроустановках
Следует отметить, что все электроизолирующие средства защиты человека в той или иной степени предохраняют его от прямого контакта с токопроводящими или заземлёнными элементами электрического оборудования или приборов, в том числе, и от проводящей электроэнергию поверхности.
Основные изолирующие средства
К этой категории относятся изделия, материал которых стабильно и надёжно сопротивляется действию рабочего напряжения электроустановок. Их использование предполагает безопасное контактирование с токопроводящими элементами под напряжением без риска получения электротравмы или угрозы жизни.
Все основные СЗ, как сказано выше, различаются по типу применения.
В электроустановках до 1000 В:
- перчатки диэлектрические
- изолирующие токоизмерительные клещи
- электромонтажный набор инструментов с изолированными рукоятками
- токоискатели
В электроустановках свыше 1000 В:
- изолирующие штанги
- изолирующие клещи для измерения силы тока
- указатели напряжения
Дополнительные изолирующие средства защиты
Разделение происходит по аналогии с основными СЗ.
В электроустановках до 1000 В:
- галоши диэлектрические
- диэлектрические коврики и покрытия
- изолирующие подставки
В электроустановках свыше 1000 В:
- электромонтажный набор инструментов с изолированными ручками
- перчатки диэлектрические
- боты
- диэлектрические коврики и покрытия
- подставки изолирующие
Обратите внимание на то, что во время эксплуатации любых электрозащитных средств или приспособлений категорически воспрещается прикасаться к их рабочим поверхностям, а также к изоляционному материалу, находящемуся за ограничительным упором или кольцом!
Также ни в коем случае не следует забывать о том, что использовать в электроустановках напряжением более 1000 В изолирующие штанги, клещи или указатели напряжения возможно только в диэлектрических перчатках! Помимо указанных средств и приспособлений для защиты в электроустановках применяются СИЗ следующих видов:
- каски для защиты головы
- щитки и защитные очки для глаз и лица
- противогаз или респираторы, предохраняющие органы дыхания от поражения током
- рукавицы для рук
- пояса и канаты, страхующие персонал от падения во время работы на высоте
Количество и виды СЗ в электроустановках
РУ напряжением до 1000 В | РУ напряжением свыше 1000 В | ||
---|---|---|---|
Наименование | Количество, шт. | Наименование | Количество, шт. |
Универсальная или оперативная изолирующая штанга | В зависимости от имеющихся условий | Универсальная или оперативная изолирующая штанга | Две на каждый класс имеющегося напряжения |
Указатель напряжения | 2 | Указатели напряжения | аналогично |
Изолирующие клещи | 1 | Клещи изолирующие (при отсутствии универсальной штанги) | Один инструмент на каждый класс имеющегося напряжения (при условии наличия соответствующих предохранителей) |
Диэлектрические перчатки | 2 пары | Диэлектрические перчатки | 2 пары (и больше) |
Галоши изолирующие | 2 пары | Боты диэлектрические (для открытого распределительного устройства) | 1 пара |
Изолирующий (диэлектрический) ковёр, подставка или покрытие | В зависимости от имеющихся условий | Переносные заземления | Не менее двух пар на каждую категорию напряжения |
Ограждения защитные, накладки диэлектрические, переносные плакаты и знаки безопасности | В зависимости от имеющихся условий | Защитные щиты, барьеры или ограждения | 2 и более |
Защитные щитки/очки | 1 | Плакаты, транспаранты и знаки безопасности | 2 |
Переносные заземления | В зависимости от имеющихся условий | Диэлектрический (изолирующий) противогаз | 2 |
Очки/щитки защитные | 2 |
Контроль состояния и учёт средств электрозащиты
Для максимально эффективной и безопасной работы в электроустановках напряжением до и выше 1000 В необходимо проводить периодический контроль состояния средств защиты, а также их учёт. Для этого применяют:
- Нумерацию. За исключением тех СЗ, для которых инвентарный номер не является необходимостью: каски, ковры, подставки и т. д., (допускается использование заводской маркировки в качестве инвентарного номера) порядок которой зависит от внутреннего регламента отдельного предприятия и условий эксплуатации СЗ.
- Журналы учёта и содержания средств индивидуальной и коллективной защиты. Показания и результаты проверки СЗ в них заносятся не реже одного раза в шесть месяцев.
- Проверку соответствия СЗ, полученных с завода изготовителя или со склада, нормам эксплуатационных испытаний (за исключением диэлектрических подставок, ковров, переносных заземлений, плакатов и т. д.). Успешная проверка подтверждается соответствующим штампом. В тех случаях, когда средство защиты испытание не прошло, штамп перечёркивается красной краской.
Заключение
Статья содержит только общие положения, рекомендации и классификацию коллективных и индивидуальных средств электрозащиты, предназначенных для работы с электроустановками напряжением до и выше 1000 В. С полным описанием самих СЗ, а также их назначением и способами эксплуатации при желании можно ознакомиться здесь.