Передача, распределение и накопление электроэнергии

О реактивной мощности и гармониках для дилетантов в электроэнергетике. Часть вторая

14 декабря 2022 г. в 09:44

Анонс: о том, что дает компенсация реактивной мощности для объекта разного направления деятельности в упрощенной версии для «чайников». Как правильно выбрать конденсаторную установку для повышения коэффициента мощности?

Этот материал продолжает статью с основами концепции реактивной мощности, предельно упрощенной для понимания неспециалистами.

Что дает компенсация реактивной мощности?

Конденсаторные установки повышения коэффициента мощности дают много преимуществ для любого, особенно промышленного объекта и основные среди них:

  • снижение счетов за электроэнергию;
  • увеличение полезной (активной) мощности системы;
  • улучшение и стабилизация напряжения;
  • снижение потерь, повышение сроков обслуживания и работы оборудования, кабельных коммуникаций.

Более всего от компенсации выигрывают объекты с низким коэффициентом мощности в силовой сети (или сегментах сети), где оборудование, например, электродвигатели работают с неполной загрузкой — при использовании циркулярных пил, шаровых мельниц, конвейеров, компрессоров, шлифовальных станков, вырубных прессов и т. п.

Таблица. Объекты отраслей и характерные для них параметры коэффициента мощности

Отрасль Типовой коэффициент мощности, %
Деревообрабатывающая 45-60
Производство полимеров (особенно с экструдерами), текстильная промышленность 55-70
Машиностроение (особенно штамповка, шлифовка) 60-70
Медицина, складские терминалы 70-80
Металлургия, особенно литейное производство 65-75

Компенсация реактивной мощности даже при планировании нового строительства или расширения может уменьшить размер трансформаторов, шин ТП, сечения кабелей, мощности выключателей и т. п. и привести к снижению стоимости проекта.

Как правильно выбрать конденсаторную установку для повышения коэффициента мощности?

Прежде всего нужно определиться какой способ компенсации реактивной мощности будет оптимальным для объекта — индивидуальный, групповой, централизованный или комбинированный. А ознакомившись с материалом ниже, можно воспользоваться специально созданным калькулятором для понимания ситуации в вашей сети.

Наиболее эффективная, простая в расчетах, но и самая дорогая по инвестициям — индивидуальная компенсация, когда конденсатор, блок, модуль, конденсаторная батарея или установка подключены непосредственно рядом с нелинейной нагрузкой. Так, нужная мощность конденсатора, конденсаторного блока, модуля для электродвигателя может быть легко рассчитана по формуле:

Формула расчёта мощности конденсатора

где:

  • hp — паспортная мощность электродвигателя;
  • %EFF — КПД двигателя, указанный на паспортной табличке;
  • Pfa — фактический коэффициент мощности двигателя, указанный на паспортной табличке;
  • Pft — целевой коэффициент мощности.

При индивидуальной компенсации конденсатор (блок, модуль) обменивается реактивной энергией с нагрузкой по кабелям маленько длины, т. е. потери минимальны, а в силовой сети (условно) нет перетока реактивной мощности, негативно влияющего на работу другого оборудования и кабельных линий. Однако на практике подключить к каждому электродвигателю, трансформатору, преобразователю и т. д. конденсатор, модуль, блок, батарею очень сложно и не только из-за огромных затрат, но и по конструктивно-техническим причинам, а для обслуживания всех локальных точек компенсации реактивной мощности понадобиться целая «армия» электриков с соответствующим допуском.

В определенной степени решает проблемы индивидуальной компенсации групповая, когда нелинейные нагрузки объединены в группы по типу, режиму работы и характеру изменения потребности в реактивной энергии. В этой ситуации для каждой из групп может использоваться одна конденсаторная установка повышения коэффициента мощности, в идеале автоматическая и с управлением коммутацией ступеней полупроводниковыми ключами, что нивелирует риски пере- или недокомпенсации. В итоге затраты на компенсацию реактивной мощности снизятся, однако возрастут потери в кабельных линиях, а по всей силовой ветке группы (упрощенно) будут протекать реактивные токи, что может ухудшить работу другого, «некомпенсируемого» оборудования.

Централизованная компенсация самая экономичная по инвестициям, но и самая неэффективная — по всей силовой сети объекта будут «гулять» реактивные токи, потери те же, что и без компенсации, хотя счета за электроэнергию снизятся.

Поэтому оптимальным решением для каждого конкретного объекта будет комбинированная компенсация, когда используется и групповая, и индивидуальная, на определенных ветках сети централизованная, но это никак нельзя определить просто по характеру деятельности предприятия и нагрузкам без информации о режиме работы, топологии силовой сети, характере нагрузок и т. д.

Исключительно важно: наконец в новом веке у нас стали обращать внимание на негативное влияние гармоник, как на параметры сети и оборудование, так и сами конденсаторные установки компенсации реактивной мощности. Причем речь идет не только о рисках выхода из строй силовых конденсаторов в установках из-за явлений резонанса, но и критической необходимости корректировки генерации реактивной мощности при использовании фильтров гармоник. Единственным разумным решением этой сложной проблемы был и остается полный энергоаудит объекта с определением наличия, амплитуд гармонических искажений на частотах выше промышленной частоты 50 Гц (фундаментальная) и реальной потребности в реактивной энергии на фундаментальной частоте.

Первая часть цикла
Третья часть цикла

#укрм #аудит #гармоники

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Сглаживающие реакторы

АО «Группа «СВЭЛ» предлагает сглаживающие реакторы. Сглаживающий реактор — это статическое электромагнитное устройство, предназначенное для использования его индуктивности в электрической цепи с целью уменьшения содержания высших гармоник (пульсаций) в выпрямленном токе. Пульсации должны быть в пределах до 10 % от величины постоянного тока. Основная частота переменной составляющей тока — 300 Гц. Сглаживающий реактор обычно соединяется последовательно с выпрямителем, таким образом, через него протекает весь ток нагрузки. Стоит отметить, что ограничивается только переменная составляющая тока, то есть электрические потери в реакторе минимальны. Использование сердечника из электротехнической стали, позволяет снизить магнитные потери и создать значительную индуктивность при малых габаритах. Сглаживающие реакторы, разработанные на нашем предприятии, предназначены для включения последовательно в цепь постоянного тока с целью снижения пульсаций тока. Как правило, они применяются на линиях постоянного тока напряжением до 2000 В, в системах управления, например, для регулирования скорости вращения частотно регулируемых приводов. Так же сглаживающие реакторы нашли широкое применение в приводах постоянного тока прокатных станов с тиристорными преобразователями. Сглаживающие реакторы устанавливаются со стороны преобразователя. Реакторы изготавливаются на классы напряжения до 2 кВ, а также 6 и 10 кВ. Климатическое исполнение реакторов У, УХЛ, О по ГОСТ 15150-69 и 15543.1-89, категория размещения 3, 4 по ГОСТ 15150-69, охлаждение естественное воздушное. Степень защиты IP21 — защищенное исполнение, IP00 — незащищенное, или другое по требованию заказчика. Реакторы соответствуют техническим условиям 0ЭТ.517.004 ТУ.
Завьялова Екатерина · Группа СВЭЛ · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
Сглаживающие реакторы

ПРОДАМ: Тиристорные коммутаторы МТК-26 и МТК-25

Бесконтактные тиристорные контакторы серий МТК-2 производства ЗАО МЕАНДР (Россия, Санкт Петербург) предназначены для коммутации компенсирующих конденсаторов в установках компенсации реактивной мощности (УКРМ). Этот способ регулирования реактивной мощности применяется для электросетей, где характер нагрузки изменяется очень быстро, например, со сварочными аппаратами, штамповочными прессами, лифтами, кранами, управляемым электроприводом и т. д. ПРЕИМУЩЕСТВА ТИРИСТОРНЫХ КОНТАКТОРОВ Преимущество тиристорных модулей МТК по сравнению с классическими электромагнитными контакторами это подключение конденсатора к сети без его предварительного разряда. Эта возможность определяется алгоритмом работы МТК, который включается в момент равенства напряжений на выводах конденсатора и в сети («В НУЛЕ ТОКА»). Из этой функции вытекает еще одно важное преимущество — существенное сокращение переходных импульсов тока. Импульсы тока вызывают помехи, которые могут нарушать правильную работу электронных приборов, причинять значительные повреждения и даже выводить их из строя. Кроме того, увеличивается срок службы конденсаторов, поскольку через них протекает только номинальный ток. Для защиты тиристорных ключей от пикового тока в цепь необходимо включать индуктивность не менее 15 мкГн. КОНСТРУКЦИЯ КОММУТАТОРА Тиристорные контакторы серий МТК-26 представляют собой модули тиристоров, смонтированные на общем охладителе, и схему управления, смонтированные в одном корпусе. В моделях МТК-26 добавлены встроенные предохранители. На лицевой панели регулятора расположен зелёный светодиод индикации состояния коммутатора и красный индикатор опасного напряжения на конденсаторной батарее. ВНИМАНИЕ: — Тиристорные коммутаторы не предназначены для разделения электрических цепей, поэтому при подключении необходимо принять меры по их изоляции от сети питания. Не реже двух раз в год необходимо проводить плановую проверку крепления силового ввода и подтяжку всех болтовых соединений, а также, производить...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Тиристорные коммутаторы МТК-26 и МТК-25

ПРОДАМ: Конденсаторы трехфазные для компенсации реактивной мощности

Компания ООО "Амитрон-ЭК" предлагает со склада в Москве конденсаторы трехфазные для компенсации реактивной мощности серии PRB DPM. Трехфазные конденсаторы PRB DPM(g) предназначены для компенсации реактивной мощности в низковольтных сетях. Они могут использоваться: для индивидуальной компенсации двигателей трансформаторов и т.д.; в автоматических конденсаторных установках; в фильтрокомпенсирующих устройствах. Конденсаторы PRB DPM(g) состоят из трех секций из металлизированного полипропилена, размещенных в цилиндрическом алюминиевом стакане. Секции соединены между собой звездой или треугольником. Такая конструкция гарантирует низкие потери, оптимальный режим разряда и хороший теплоотвод. Высоковакуумная сушка секций обеспечивает длительную работу конденсатора с постоянной ёмкостью. Преимущества конденсаторов для КРМ: Самовосстанавливающаяся полипропиленовая пленка Встроенный предохранитель Наполнение растительным маслом Высокая теплоотдача – отличное охлаждение обмоток внутри конденсатора Возможность монтажа в горизонтальном положении Пластиковая клемма с защитой IP20 (от 7,5 кВАр и выше) Разрядный резистор входит в комплект поставки Большие допуски по току Большие допуски по напряжению PRB DPM 25/400IID/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 12,5/400lVD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 10/400llD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 20/400lD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 50/400lD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PMB DPM 5/400D/1889 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PMB DPM 2,5/400D/1889 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 7,5/400lD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 15/400D/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 25/440D/L1608 Конденсатор косинусный...
Драгунов Николай · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
Конденсаторы трехфазные для компенсации реактивной мощности

ПРОДАМ: Трехфазные косинусные конденсаторы для установок компенсации реактивной мощности

Компания ООО «Амитрон-ЭК» предлагает со склада в Москве 3-х фазные косинусные конденсаторы для компенсации реактивной мощности Comar Condensatori и ZEZ Silko. Информация по телефону CSADG 1-0,4/12,5 Конденсатор косинусный, Comar — 2000 руб с НДС/шт. В наличии 27 шт. CTB 20kVAr-440V 3PH Конденсатор косинусный (16 кВАр при 400 В), ZEZ Silko — 2000 руб с НДС/шт. В наличии 24 шт.
Драгунов Николай · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
Трехфазные косинусные конденсаторы для установок компенсации реактивной мощности

ПРОДАМ: Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) предназначены для автоматического регулирования коэффициента мощности (cos φ) электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением до 0,69 кВ частотой 50 Гц. Установки конденсаторные обеспечивают заданный cos φ в периоды максимальных и минимальных нагрузок. Конденсаторные установки рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях в климатическом исполнении и категории размещения У4. Конденсаторные установки УКРМ-0,4 позволяют поддерживать необходимое для потребителя значение коэффициента мощности как в автоматическом, так и в ручном режиме в пределах 0,8÷1 путем подключения/отключения ступеней конденсаторных батарей. Осуществлять мониторинг значения коэффициента мощности cos φ. Снизить общие расходы на электроэнергию, а так же повысить ее качество непосредственно в сетях предприятия. Увеличить срок службы элементов распределительной сети, уменьшив их нагрузку. Установки УКРМ монтируются в напольных шкафах одностороннего обслуживания, состоящих из одной-двух секций одного габарита и конструктивного исполнения, строятся по модульному принципу. Внутри корпуса УКРМ устанавливаются конденсаторы, предохранители, коммутирующая и измерительная аппаратура. На лицевой панели размещаются контроллер (регулятор реактивной мощности, ручка выключателя и амперметр. Питающие и отходящие линии могут быть расположены снизу и сверху шкафа. Для работы регулируемой установки УКРМ-0,4 требуется внешний трансформатор тока. Параметры трансформатора тока выбираются заказчиком, исходя из максимального тока, протекающего по кабелю в точке измерения.
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.