УЗО или АВДТ? Экспертная оценка «Русского Света»

21 июня 2023 г. в 10:03

Специалисты «Русского Света» на примере устройств от компании CHINT объясняют условия применения устройств защитного отключения (УЗО) и автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ).

В настоящее время на рынке электротехнической продукции в широком ассортименте представлены устройства защитного отключения (УЗО) и автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ). Что учесть при выборе конструкции, функциональных особенностей, целесообразности применения, стоимости и правил проведения монтажных работ? В статье приведен сравнительный обзор устройств защиты от токов утечки, предлагаемых компанией CHINT.

Назначение устройств дифференциальной защиты

Электрический ток может стать причиной поломки электропотребителей, возгорания проводки, возникновения пожара, кроме того, он способен нанести вред здоровью людей и животных, вплоть до летального исхода. Для исключения или сведения к минимуму случаев такого рода устанавливаются устройства защиты от поражения электрическим током и возгораний.

УЗО

УЗО — это коммутационный аппарат, предназначенный для защиты электрической цепи от токов утечки. Одним из параметров УЗО является «чувствительность» (номинальный отключающий дифференциальный ток) — ток, протекание которого через аппарат вызывает его отключение. Для защиты людей от поражения электрическим током следует выбирать устройства с чувствительностью 10 мА (к одиночной нагрузке, например электрической плите) или 30 мА (к нескольким нагрузкам или на всю квартиру). Для защиты от возгораний применяются устройства с большей чувствительностью — 100 мА, 300 мА и более.

Основными причинами отключения УЗО являются:

  • Нарушения изоляции. Несоблюдение правил эксплуатации (чрезмерные механические воздействия, неправильный температурный режим) и естественное старение могут привести к повреждению и снижению качества изоляции.
  • Ослабление контактных соединений и усталость металла. Это приводит к искрению и, как следствие, к возможности возгорания.
  • Биологические причины. Грызуны, домашние животные, дети могут также нарушить изоляцию и места крепления присоединения устройств. При этом могут происходить не только косвенные, но и прямые присоединения к неизолированным токоведущим частям.

Устройство и принцип действия УЗО

Основной элемент аппарата — встроенный дифференциальный трансформатор, сравнивающий значение тока в проводнике по направлению к нагрузке со значением, возвращаемым в сеть.

В нормальном состоянии эти значения равны и суммарный магнитный поток через магнитопровод трансформатора равен нулю. Поскольку это устройство является аппаратом защиты людей, на каждом из них предусмотрена цепь и кнопка тестирования, позволяющая простым способом проверить его исправность.

При касании человеком элементов электроустановки, оказавшихся под напряжением, часть тока будет уходить через его тело на землю, и ток, возвращаемый в сеть по рабочему нейтральному проводнику, будет меньше протекающего по фазному проводнику. В результате этого суммарный магнитный поток, уже не равный нулю, индуцирует во вторичной обмотке трансформатора дифференциальный ток, приводящий к размыканию главных контактов и срабатыванию УЗО.
Различают конструкции УЗО, функционально зависящие от напряжения сети (электронные устройства) и функционально независящие от напряжения (электромеханические устройства). Стандарты на электроустановки настоятельно рекомендуют применять выключатели дифференциального тока, не зависящие от напряжения сети, в зданиях, занимаемых лицами, не обученными профилактике угроз поражения электрическим током (жилые здания, здания сектора торговли и услуг и т. д.).

ВАЖНО! Электромеханические аппараты продолжают выполнять функции защиты и в случае полного пропадания напряжения или обрыва проводника рабочей нейтрали N.

В зависимости от вида нагрузки ток утечки мо-жет иметь различные формы. Стандарт определяет несколько типов УЗО для защиты при различных формах кривой дифференциального тока.

Наиболее распространенными и востребованными на рынке являются следующие типы:

  • Тип А — для защиты от пульсирующего постоянного и синусоидального переменного тока. Применяется, где регулируется нагрузка за счет обрезания части синусоиды, где установлены потребители с импульсными блоками питания (компьютеры, телевизоры, электроинструмент).
  • Тип АС — защита от синусоидального тока. Применяется в обычных бытовых условиях.

Устройства защитного отключения обязательно следует применять совместно с автоматическим выключателем для защиты его от сверхтоков. Для правильной совместной работы номинальный ток УЗО следует подбирать на одну величину больше, чем у защищающего его автоматического выключателя.

АВДТ

Автоматический выключатель дифференциального тока совмещает в себе устройство защитного отключения и автоматический выключатель. Основное отличие УЗО от АВДТ и состоит в том, что АВДТ — это комбинированный аппарат, реализующий одновременно защиту и от малых токов утечки, и от больших токов перегрузки и короткого замыкания.

Устройство и принцип действия АВДТ

Конструкция и принцип действия АВДТ при срабатывании по току утечки очень похожи на УЗО, при защите же от перегрузки и коротком замыкании он работает как автоматический выключатель.

Характеристики АВДТ

При выборе АВДТ производства CHINT необходимо правильно учесть следующие параметры нагрузки и подобрать устройство с соответствующими техническими характеристиками:

  • Ток нагрузки устройства — номинальный ток АВДТ.
  • Тип сети и нагрузки — количество полюсов АВДТ. АВДТ применяются как в однофазной, так и трехфазной сети. Для однофазной сети применяются 2-полюсные устройства, а для трехфазной сети — 4-полюсные.
  • Тип времятоковой характеристики. В — длинные линии, сети освещения; С — стандартное при-менение, жилой сектор; D — промышленные потребители с большими пусковыми токами.
  • Место установки и назначение защиты — чувствительность АВДТ. Компания CHINT предлагает АВДТ и для защиты людей (30 мА), и для защиты от пожаров (100 и 300 мА).
  • Тип дифференциальной защиты — А, АС.
  • Отключающая способность. В зависимости от серии АВДТ этот ток может быть 6 или 10 кА.

Что выбрать УЗО или АВДТ?

  • АВДТ — компактное устройство, если щиток имеет ограниченные размеры, то отдайте предпочтение АВДТ.
  • Комбинация двух аппаратов (УЗО + АВ) займет больше места в щитке.
  • Установка АВДТ займет меньше времени на подключение.
  • Установка комбинации УЗО+АВ потребует большего количества кабелей, т. к. придется устанавливать перемычку между АВ и УЗО.
  • Электронное устройство, как правило, компактнее и может выпускаться в корпусе шириной 18 мм, но не стоит жертвовать надежностью и безопасностью, особенно если устройство устанавливается в жилом здании.

При установке УЗО или АВДТ нужно помнить, что главное — это правильный выбор технических характеристик аппаратов и соблюдение рекомендаций производителя по установке и дальнейшей эксплуатации.

Источник: Русский Свет, опубликовано в журнале «Электротехнический рынок №3 (111) 2023 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Русский Свет основан в 1995 году — один из крупнейших российских дистрибьюторов, который объединяет и координирует деятельность компаний, занимающих лидирующие места на рынке услуг по комплексным поставкам кабельно-проводниковой продукции, щитового, низковольтного и высоковольтного оборудования, светотехники, электротехники, комплектующих для России и СНГ.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройства защитного отключения Энергия АВДТ-32 (УЗО)

Устройство защитного отключения (УЗО) — механический коммутационный аппарат, состоящий из отдельных элементов, которые замеряют и сравнивают с заданными величинами дифференциальный ток и находят замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителей). То есть, УЗО созданы для того, чтобы не допустить возможные последствия перегрузки в сети: возгораний электропроводки и пожара всей квартиры. Устройства защитного отключения обязательно применяются в современных жилых и офисных помещениях, на складских и производственных площадях. Даже, при случайном прикосновении к оголенной проводке, устройства тут же срабатывают и отключают питание в сети. Рекомендуем установить УЗО на каждую линию потребителей. Например: группа розеток, все освещение, электроприборы с большой мощностью. В первую очередь их устанавливают в помещении с повышенной влажностью: в душевые и ванные комнаты, на кухни и т.д. Принцип действия: Устройства защитного отключения УЗО работают на основе фиксации дифференциального тока, возникающего при его утечке на землю. Дифференциальный трансформатор тока служит сигнализатором наличия тока утечки, с трансформатора сигнал подается на катушку устройства отключения токового расцепителя, выполненную на основе постоянного магнита. Токовый расцепитель срабатывает вследствие размагничивания катушки. В обычном состоянии магнитное поле удерживает рычаг, который под действием пружины готов оторваться от магнита и отключить УЗО. Как только на обмотку подается напряжение, возникает магнитное поле обратного направления, контур размагничивается и пружина возвращает рычаг, который приводит в действие механизм отключения УЗО.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Устройства защитного отключения Энергия АВДТ-32 (УЗО)

ПРОДАМ: Автоматические выключатели дифференциального тока Энергия АВДТ-32

Автоматические выключатели дифференциального тока серии АВДТ-32 представляют собой аппарат, сочетающий функции автоматического выключателя с устройством защитного отключения. Дифференциальный автомат АВДТ-32 обеспечивает: — защиту человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждениях изоляции; — предотвращение пожаров из-за протекания токов утечки на землю; — защиту от перегрузки и короткого замыкания. Принцип действия: Принцип действия основан на фиксации дифференциального тока, возникающего при утечке на землю. Датчиком наличия тока утечки служит дифференциальный трансформатор тока, сигнал с которого подается на устройство разъединителя главных контактов, который размыкает одновременно как фазовые, так и нулевые контакты. Особенности: Аппарат сохраняет работоспособность при пониженном напряжении сети до 50 В и обладает высокой механической износостойкостью. Контакты выполнены из бескислородной меди с содержанием серебра. Корпус изготовлен из не поддерживающей горение пластмассы. Работоспособность дифференциального автомата АВДТ проверяется ежемесячно нажатием кнопки «ТЕСТ» — при ее нажатии устройство должно мгновенно отключиться. Чтобы включить устройство после проверки, необходимо взвести рукоятку выключателя.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели дифференциального тока Энергия АВДТ-32

ПРОДАМ: Автоматические выключатели дифференциального тока Энергия АВДТ-1-32

Автоматические выключатели дифференциального тока серии АВДТ-1-32 в одномодульном исполнении (18мм) представляют собой аппарат, сочетающий функции автоматического выключателя с устройством защитного отключения. Дифференциальный автомат АВДТ-1-32 обеспечивает: — защиту человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждениях изоляции; — предотвращение пожаров из-за протекания токов утечки на землю; — защиту от перегрузки и короткого замыкания. Принцип действия: Принцип действия основан на фиксации дифференциального тока, возникающего при утечке на землю. Датчиком наличия тока утечки служит дифференциальный трансформатор тока, сигнал с которого подается на устройство разъединителя главных контактов, который размыкает одновременно как фазовые, так и нулевые контакты. Особенности: Аппарат сохраняет работоспособность при пониженном напряжении сети до 50 В и обладает высокой механической износостойкостью. Контакты выполнены из бескислородной меди с содержанием серебра. Корпус изготовлен из не поддерживающей горение пластмассы. Работоспособность дифференциального автомата АВДТ проверяется ежемесячно нажатием кнопки «ТЕСТ» — при ее нажатии устройство должно мгновенно отключиться. Чтобы включить устройство после проверки, необходимо взвести рукоятку выключателя.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели дифференциального тока Энергия АВДТ-1-32

ПРОДАМ: Дифференциальные выключатели

Дифференциальные автоматические выключатели - это комбинированные электротехнические аппараты, совмещающие две защитные функции: автоматического выключателя (на случай короткого замыкания или превышения подключенной нагрузки) и отключение питания при наличии тока утечки (пробой изоляции или поражение человека током). Данное изделие достаточно популярно и широко используется в бытовых и производственных цепях электроснабжения. На современном рынке электротехнических изделий имеется широкий выбор автоматических выключателей дифференцированного типа. Их типы определяются видом и уровнем тока утечки, назначением (сеть 220В или 380В), уровнем максимального тока защиты. Также есть вариации с электромеханическим управлением и электронным. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 30 апреля · Россия · г Москва
Дифференциальные выключатели

ПРОДАМ: Дифференциальные автоматические выключатели KZS (ETI)

Дифференциальные автоматические выключатели KZS (устройства защитного отключения - УЗО) служат для защиты электрических цепей от токов короткого замыкания, перегрузок и токов утечки. Особенности: короткое время отключения; полная защита от прямых и косвенных прикосновений к токоведущим частям. Описание: Выключатель KZS является комбинацией дифференциального реле и автоматического выключателя. Производятся в двухполюсном и четырехполюсном исполнении, при этом каждый из полюсов отключающий. в цепях с повышенными требованиями к величине тока утечки; в школах, больницах, детских садах; при работе с переносными устройствами: светильниками, утюгами, ручным электрическим инструментом и т.д. Основные технические характеристики: Параметр Значение Номинальное напряжение UN 230 V AC Номинальный ток lN 6-40 A Номинальный ток утечки IΔN 10, 30, 300 mA Номинальная отключающая способность 10 kA Степень защиты IP IP 40 Тип A, AC Характеристика отключения B, C Сечение подключаемых проводников 1-25 мм2 max. 3Nm Соответствие стандартам PN-EN 61009, PN-IEC 61009
Федоров Сергей · ЭТИ Промкомплект · 11 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Дифференциальные автоматические выключатели KZS (ETI)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.