Передача, распределение и накопление электроэнергии

Измерительные трансформаторы тока с возможностью изменения коэффициента трансформации

28 июня 2023 г. в 16:12

Реализуемая в Российской Федерации политика энергосбережения, а также растущая стоимость электрической энергии требуют все большей и большей эффективности ее учета.

Использование трансформаторов тока с большими номинальными первичными токами при значении фактических нагрузок присоединений менее 20% от номинального первичного тока трансформатора экономически нецелесообразно и приводит к тому, что часть транзита электрической энергии не учитывается.

Для обеспечения достаточной точности учета и сохранения существующих коэффициентов трансформации обмоток измерений и РЗА, проектировщики все чаще стали обращать внимание на трансформаторы тока с возможностью изменения коэффициента трансформации (КТ).

Переключение по первичной стороне

Изменение номинального КТ возможно реализовать в трансформаторах тока с возможностью переключения по первичной стороне (исполнение «П»). Принципиальная электрическая схема представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – принципиальная электрическая схема трансформаторов тока с возможностью переключения по первичной стороне

Первичная катушка трансформаторов тока в исполнении «П» состоит из двух секций с равным количеством витков. Переключение КТ производится путем изменения количества витков в первичной катушке при помощи перемычек на первичных контактах. Таким образом, возможно последовательное, либо параллельное соединение секций первичной катушки. При этом, количество витков во вторичных катушках при изменении КТ сохраняется. Изменение КТ происходит на всех вторичных катушках данного трансформатора без изменения таких параметров, как номинальный класс точности, номинальный коэффициент безопасности приборов и номинальная вторичная нагрузка.

Имея неоспоримое преимущество в наличии разных коэффициентов трансформации в одном корпусе, стоит отметить и ограничения, связанные с конструктивными особенностями трансформаторов, которые имеются в первом способе изменения КТ:

  • изменение коэффициента трансформации возможно только с двойной кратностью. Например 50-100/5; 100-200/5; 200-400/5 и т.д.;
  • возможно только два коэффициента трансформации;
  • ограничение по максимальному значению первичного тока (не более 600 А).
  • трансформатор тока должен быть опорного типа.

Переключение по вторичной стороне

Второй способ: применение трансформаторов тока с отпайками (ответвлениями) по вторичной стороне. Вторичная катушка в данных трансформаторах имеет не только начало и конец обмотки, но и промежуточные ответвления (отпайки). Количество отпаек может быть несколько, но не менее одной. Переключение КТ производится путем изменения количества витков во вторичной катушке.

Рассмотрим более подробно второй способ на примере встроенного трансформатора тока с коэффициентами трансформации 200/5, 600/5, 1000/5.

Принципиальная электрическая схема данного трансформатора представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 — принципиальная электрическая схема для встроенного трансформаторов тока с отпайками (ответвлениями) по вторичной стороне

Для обеспечения наибольшего из коэффициентов трансформации обмотки 1000/5, подключение необходимо произвести к началу «И1» и концу «И4» обмотки. При этом, промежуточные ответвления «И2», «И3» не должны быть закорочены и заземлены. В ином случае требуемый коэффициент трансформации, а следовательно, и класс точности, не будут обеспечены, т.к. часть витков обмотки будет закорочена. Необходимо также заземлять один из выводов («И1» или «И4») в соответствии с п.3.4.23 ПУЭ.

Для обеспечения коэффициента трансформации 200/5, подключение необходимо произвести к началу «И1» и к промежуточному ответвлению «И2». Все последующие ответвления «И3», «И4» не закорачиваются и не заземляются. Кроме этого, следуя требованиям ПУЭ необходимо заземлить один из выводов («И1» или «И2»).

Для обеспечения коэффициента трансформации 600/5, подключение необходимо произвести к началу «И1» и к промежуточному ответвлению «И3». Последующее ответвление «И4», промежуточное ответвление «И2», не закорачиваются и не заземляются. Заземляется один из выводов («И1» или «И3»).

Чаще всего заказчику нужны трансформаторы тока с несколькими отпайками, при этом номинальный класс точности, номинальный коэффициент безопасности приборов и номинальная вторичная нагрузка должны быть одинаковыми на каждой отпайке.

Например: ТВ-НТЗ-110-0.5Fs5/0.5Fs5/0.5Fs5—30/30/30-200/5-600/5-1000/5 40кА УХЛ2

Технически это сделать проблематично. Намотка вторичной обмотки с отпайкой ведется на один и тот же магнитопровод с установленной предельной индукцией, определяющей коэффициент безопасности, причем отношение количества витков отпайки к виткам обмотки равно отношению соответствующих им коэффициентов трансформации.

Исходя из расчета номинальной индукции в магнитопроводе:

при сохранении равенства номинальной нагрузки r и остальных параметров обмотки с отпайкой, учитывая количество витков получаем отношение индукции BобмBотп, а значит и отношение коэффициентов безопасности
K(бобм)K(ботп)=(Bпред/Bобм)⁄(Bпред/Bотп)=BотпBобм пропорциональное отношению ω2обмω2отп.
Аналогично при сохранении коэффициентов безопасности номинальные нагрузки будут зависеть от числа витков обмотки.

Таким образом, при расчете и изготовлении вторичных обмоток трансформаторов с отпайками возможно сохранение Kб при различных номинальных нагрузках:

ТВ-НТЗ-110-0.5Fs5/0.5Fs5/0.5Fs5-30/50/100-200/5-600/5-1000/5 40кА УХЛ2,

либо сохранение нагрузок при различных значениях Kб:

ТВ-НТЗ-110-0.5Fs5/0.5Fs10/0.5Fs15-30/30/30-200/5-600/5-1000/5 40кА УХЛ2.

Сохранение номинального класса точности, номинального коэффициента безопасности приборов и номинальной вторичной нагрузки при изменении коэффициента трансформации возможно только в случае применения трансформаторов тока с переключением по первичной стороне (первый способ, рассматриваемый выше). Параметры вторичной катушки не меняются, т.к. переключение коэффициента трансформации происходит по первичной стороне.

Стоит отметить, что применение трансформаторов тока с отпайками (ответвлениями) по вторичной стороне (второй способ изменения КТ) в настоящий момент получило более широкое распространение из-за следующих преимуществ по отношению к первому способу изменения КТ:

  • возможность обеспечение от двух и более коэффициентов трансформации на одной вторичной обмотке;
  • отсутствие ограничения по максимальному значению первичного тока;
  • отсутствие ограничения по конструктивному типу исполнения трансформаторов. Изготовление с отпайками по вторичной стороне возможно на встроенных, опорных, проходных шинных и других типах трансформаторов.

#измерительныеТрансформаторыТока #энергосбережение

Источник: Невский трансформаторный завод «Волхов»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «НТЗ „Волхов“ — современный, модернизированный завод по производству трансформаторов с литой изоляцией на класс напряжения от 6 до 35 кВ, как наружной, так и внутренней установки.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Измерительные трансформаторы Энергия

Измерительные трансформаторы тока используются для измерения, отображения и фиксации значений токов в электрическом оборудовании. Применяется в тех случаях, когда непосредственное подключение измерительного прибора неудобно или невозможно, например, при измерении очень больших токов. Особенности: Предназначены для установки в электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением 220/380В частотой 50–60Гц. Изделие соответствует стандарту IEC 185. Преимущества: Неразборная конструкция корпуса. Универсальное окно трансформатора позволяет использовать их на кабелях различных сечений и конфигураций. Технические характеристики: — Рабочее напряжение, В: 220/380; — Номинальное напряжение, В: 660; — Рабочий диапазон: от -45 до +55; — Класс точности: 1; — Средняя наработка на отказ, час: 200000; — Частота тока сети, Гц 50 (60); — Исполнение негорючая пластмасса; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Трансформаторы тока ТШЛ-20-1 (8000/5А), цена 32 000, 00 руб.

Продам из наличия: - трансформатор тока шинный ТШЛ-20-1 (20 кВ, 8000/5А) кол-во 2 шт. Новые, пр-ва ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока». Цена 32 000,00 руб/шт. Предназначены для встраивания в токопроводы на номинальное напряжение до 20 кВ и являются комплектующими изделиями.
Кузнецов Сергей · 13 апреля · Россия · Ярославская обл
Трансформаторы тока ТШЛ-20-1 (8000/5А), цена 32 000, 00 руб.

ПРОДАМ: Большой выбор трансформаторов тока и напряжения!

Компания «Энергометрика» предлагает трансформаторы тока и напряжения: • Разъемные трансформаторы тока, • Трансформаторы тока с выходом 4-20 мА. В каталоге на нашем сайте можно посмотреть весь перечень трансформаторов тока: TTC-SCT - Трансформаторы тока с разъемным сердечником, LCTS - Разъемные трансформаторы тока, TTC-CCT - Токовые клещи, TTC-DB - Трансформатор тока с разъемным сердечником, TTC-KR - Пояс Роговского. 2С - Преобразователь тока измерительный с разъемным сердечником, AeT - Трансформаторы тока с разъемным сердечником, датчик Холла Преимущества наших трансформаторов: 1. Низкая стоимость, 2. Компактный размер, 3. Удобный монтаж и демонтаж устройства. Большой выбор по выгодной цене. В наличии и под заказ!
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Большой выбор трансформаторов тока и напряжения!

ПРОДАМ: Датчики тока тороидальные 100А. Скидка 10%.

Датчики переменного тока тороидальные: — до 100А марка Д. 100/0,1 коэффициент трансформации 1:1000; со скидкой 1223 руб. — до 250А марка Д. 250/0,125 коэффициент трансформации 1:2000; со скидкой 1561 руб. Предназначены для использования в системах измерений, контроля и автоматики в электроустановках до 1000 В частотой 50 Гц. Конструктивно датчик представляет собой тороидальный трансформатор тока; определяет величину действующего значения переменного синусоидального тока в контролируемом проводе первичной обмотки. Изготавливается в пластиковом корпусе. Материал сердечника — электротехническая сталь.
Симахин Иван · ООО "ЭНЕРГИС-АВТОМАТИКА" · 3 апреля · Россия · Кировская обл
Датчики тока тороидальные 100А. Скидка 10%.

ПРОДАМ: Трансформатор ОСМ1-1.6 кВт (16721руб)

220/24 220/36 380/24 380/36 Трансформаторы производства Минского электротехнического завода им.В.И.Козлова (Беларусь, г. Минск) (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью от 0,063 до 4кВа, напряжения первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В, предназначены для питания цепей управления,местного освещения, сигнализации и автоматики. Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 19294-84. Виды климатического исполнения-УЗ, УХЛЗ и ТЗ по ГОСТ 15150-69. Трансформаторы устойчивы к воздействию ударных нагрузок с ускорением до 8g и вибрационных нагрузок в диапазоне частот 10-60 Гц с максимальным ускорением 2g и рассчитаны на установку в закрытых помещениях на высоте над уровнем моря не более 1000 м. Трансформаторы мощностью 1,6; 2,5 и 4,0 кВ*А устанавливаются на горизонтальной плоскости, а мощностью до 1,0 кВ*А включительно - как на горизонтальной, так и на вертикальной плоскостях. Класс нагревостойкости изоляции для трансформаторов мощностью 0,063 - 2,5 кВ*А климатических исполнений У и УХЛ - Е, для трансформаторов климатического исполнения Т и трансформаторов мощностью 4,0 кВ*А исполнения У-В по ГОСТ8865-93. К товару прилагаются сертифак соответствия, паспорт, этикетка.
Афанасьева Наталия · Транскофф · 21 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Трансформатор ОСМ1-1.6 кВт (16721руб)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.