В основном низковольтные воздушные автоматические выключатели используются как вводные и секционные аппараты. Это накладывает на них повышенные требования по надежности. Многие, казалось бы, «мелочи» в конструкции таких устройств оказывают значительное влияние на их параметры. Вот почему лучше отдать при выборе предпочтение воздушным выключателям от хорошо зарекомендовавшего себя производителя.
В первом квартале этого года группа компаний Systeme Electric (ранее — Schneider Electric в России) объявила о запуске в производство серии низковольтных воздушных выключателей SystemePact ACB. Новинка призвана заменить аналогичные продукты, поставлявшиеся на российский рынок под брендом Schneider Electric, и в целом соответствует дан-ным ожиданиям. Вместе с тем развитие бывшего российского подразделения Schneider Electric успешно продолжается. Поэтому был сделан шаг вперед относительно базовой модели. О чем мы расскажем далее.
Технические характеристики
Номинальные значения рабочего напряжения для рассматриваемой серии: 400/415 и 690 В пере-менного тока с частотой 50 или 60 Гц. Серия охватывает два габарита: ACB1 и ACB2. Предлагаются на выбор трех- и четырехполюсные модели. Выключатели производятся в стационарном и выкатном вариантах.
Габарит ACB1, в зависимости от модели, рассчитан на номинальный ток от 400 до 1600 А. Для габарита ACB2 значения номинальных токов лежат в пределах от 800 A до 4000 A.
Отключающая способность Icu на напряжении 400/415 В для габаритов ACB1 и ACB2 составляет 50 и 100 кА соответственно. Для напряжения 690 В: 35 и 75 кА. Следует отметить высокую электрическую и механическую износостойкость. В зависимости от модели электрическая износостойкость может достигать 6000 циклов, а механическая — до 25000 циклов (при своевременном обслуживании).
На момент написания статьи воздушные выключатели SystemePact ACB комплектовались микропроцессорными блоками контроля и управления SystemeLogic 6.0E (базовый вариант) или SystemeLogic 6.0H (продвинутый вариант). По сравнению с 6.0E, в 6.0H более широкий набор защит, есть функции измерения гармоник и мониторинга нагрузки. В обеих моделях передача информации осуществляется по протоколу Modbus RTU, наибо-лее распространенному в промышленности. Про-дукты могут быть интегрированы в экосистему продуктов и решений SystemeOne.
Важные «мелочи»
Для продукции Systeme Electric характерна продуманность многих моментов, казалось бы, не очевидных, но определяющих надежность аппаратуры и безопасность работы с ней. Рассмотрим это на примере серии SystemePact ACB.
Механизм выключателей данной серии устроен таким образом, что смазка ему не нужна на протяжении всего расчетного срока службы, который составляет 25 лет. Для сравнения, воздушные выключатели от ряда других производителей требуют регулярной смазки 1–2 раза в год.
Соединение винтовыми клеммами, на самом деле — не такое надежное, как кажется. По крайней мере, если речь идет не о бытовом применении, а о таких приложениях, где, собственно, и применяются воздушные автоматические выключатели. Винтовые клеммы со временем ослабевают из-за вибраций, тепловых изменений и других факторов, поэтому требуется периодически их подтягивать. Для подключения вторичных цепей SystemePact ACB применены быстрозажимные пружинные соединения. В них провода прижима-ются пружинными контактами, которые не требуют обслуживания на протяжении всего срока службы аппарата.
Выключатели SystemePact ACB в выкатном исполнении имеют так называемую кнопку квитирования. Ее состояние дает однозначную информацию о положении выключателя в корзине. Эта функция, которая не предусмотрена в аналогах от некоторых других производителей, позволяет избежать заклинивания устройства в корзине из-за чрезмерного вкатывания.
В SystemePact ACB используется камера дугогашения уникальной конструкции. Особая система фильтров позволяет эффективно рассеивать и охлаждать выбросы ионизированного газа, возникающего при отключении сверхтоков. Поэтому защитный промежуток между выключателем и другими устройствами в щите составляет по вертикали всего 60 мм, а по горизонтали необходимости в защитном промежутке вообще нет. Результат — меньшие размеры электрического щита при прочих равных условиях.
Локализация и совместимость
Продукты SystemePact ACB могут устанавливаться вместо оборудования серии MasterPact производства Schneider Electric. В корзину для MasterPact NT/MTZ1 без проблем устанавливается SystemePact ACB1, аппараты габарита АСВ2 можно установить в корзины, изначально разработанные под MasterPact NW. Это заменять ранее установленное оборудование Schneider Electric при ремонте или модернизации подстанции.
Для SystemePact ACB предлагается широкий ас-сортимент аксессуаров. По разнообразию он бли-зок аналогичному ассортименту для выключателей Schneider Electric.
На момент написания статьи выключатели се-рии SystemePact ACB производились на заводе в Китае. Тем не менее у «Systeme Electric» есть планы уже в 2024 году локализовать их производство на принадлежащем группе российском за-воде СЭЗЭМ («Систэм Электрик Завод Электро-моноблок», г. Коммунар Ленинградской области).
Но еще раньше должен появиться микропро-цессорный блок SystemeLogic X, который полностью разработан в России, он будет производиться на предприятии НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), входящем в группу компаний Systeme Electric.
Микропроцессорный блок SystemeLogic X также поддерживает передачу данных по шине Modbus RTU. Этот блок позволяет измерять следующие параметры:
- ток;
- напряжение;
- активную, реактивную и полную мощности;
- полученную и отпущенную энергию;
- частоту в сети;
- коэффициент мощности;
- коэффициент гармоник по напряжению;
- коэффициент гармоник по току;
- степень износа главных контактов;
- запись осциллограмм;
- запись в память до 1000 событий.
Значительной инновацией является возможность питания блока SystemeLogic X через встроенный порт USB-C. Для сравнения, обычно микропроцессорный блок выключателя питается от 24 В постоянного тока. В том случае, если линия обесточена в результате аварии, но как раз для установления причин возникших проблем нужно снять информацию, необходим специальный блок питания и резервный источник для него. При наличии функции питания от USB-C обслуживающий персонал может подключить микропроцессорный блок к карманному устройству типа Powerbank или даже просто к ноутбуку, с которым сотрудник выехал на объект. Гораздо быстрее и проще при наличии возможности питания через USB-C происходит и настройка электрического щита при его сборке.
Блок управления SystemeLogic X представляет собой готовое решение, позволяющее интегрировать SystemePact ACB в системы диспетчеризации электроснабжения. Будучи оснащенным этим блоком, выключатель оказывается способным оперативно осуществлять мониторинг и передачу огромного количества данных, необходимых для функционирования безопасных и надежных систем электроснабжения.
Пользоваться блоком SystemeLogic X, разработанным и произведенным в России, очень удобно уже хотя бы потому, что его интерфейс изначально выполнен на русском языке. Сообщения отображаются на встроенном цветном TFT-дисплее. НТЦ «Механотроника» имеет 30-летний опыт разработки и производства аппаратуры релейной защиты и автоматики для российского рынка. Этот опыт учтен в конструкции микропроцессорного блока. А еще не придется беспокоиться насчет возможных хакерских атак и утечки информации вслед-ствие уязвимостей в программном обеспечении.
Сотрудничество с компанией Kaspersky
Systeme Electric и «Лаборатория Касперского», занимающая лидирующие позиции по информационной безопасности в мировом масштабе, ведут совместную работу в области совершенствования кибербезопасности микропроцессорного блока SystemeLogic X.
Специалистами обеих компаний разработан профиль зрелости безопасности для нового устройства, определяющий согласованные между собой цели в рамках основных практик безопасности. SystemeLogic X создается с учетом требуемой полноты реализации и специфики каждой практики безопасности, ориентируясь на бизнес-потребности и актуальные угрозы. Результатом работы будет оптимальный набор механизмов защит от кибератак.
Финальным этапом станет оценка зрелости, которая включает в себя всесторонний анализ не только этих механизмов, но и мер защиты в процессе проектирования, разработки, выпуска и сопровождения нового продукта. Это позволит сделать заключение о том, что SystemeLogic X соответствует требованиям безопасности в настоящий момент и будет оставаться безопасным на протяжении всего срока его эксплуатации.
Подтверждением успешного прохождения оценки будет свидетельство об оценке соответствия целевому профилю зрелости безопасности.
В дополнение к основному варианту блока управления SystemeLogic X, планируется в перспективе начать выпуск его продвинутой версии, поддерживающей беспроводные протоколы передачи данных — Bluetooth, NFC и Zigbee.
Выводы о сфере применения
Выключатели серии SystemePact ACB могут использоваться для широкого спектра применений, в том числе в центрах обработки данных, на предприятиях непрерывного цикла, в учреждениях здравоохранения, на объектах инфраструктуры. Особенно они удобны для дата-центров, где всегда есть проблема нехватки свободного места.
Можно предположить, что вариант SystemePact ACB с микропроцессорным блоком управления окажется особенно востребован на предприятиях с особыми требованиями к надежности электроснабжения. Простота интеграции связки SystemePact ACB и микропроцессорного блока управления SystemeLogic X делает выгодным применение та-кого решения в современных энергоэффективных системах распределения электроэнергии.
В любом случае, даже если объект не предъявляет особых требований по надежности электроснабжения, применение на нем SystemePact ACB дает определенный выигрыш за счет снижения расходов на установку, настройку и последующее обслуживание электроустановки.