Передача, распределение и накопление электроэнергии

Низкотоксичные огнестойкие кабели — оправданный шаг к безопасности

22 сентября 2023 г. в 16:05

Каждый из нас хотя бы раз в жизни «терялся» в современном каменном лабиринте Минотавра: в здании администрации, пенсионного фонда, больницы, большом детском саду или школе. При возникновении пожара,электрообесточивания или взрыва людям, находящимся в здании, сложно сориентироваться и быстро найти безопасный выход на улицу. Поэтому при проектированиизданий с большим количеством посетителейдолжны соблюдаться специальные требования к безопасности, в первую очередь это относится к кабельным системам.

Подавляющее большинство современных зданий внутри опутано кабельными линиями. По ним не только подается электроэнергия, без них невозможна работа систем диспетчеризации, пожаротушения и пожарной безопасности, охраны и видеонаблюдения, интернета и связи.

К кабельным линиям, которые будут пролагаться в общественных зданиях, предъявляется ряд обязательных требований. В первую очередь – пожаробезопасность.

В 2012 году в России был принят ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Согласно этому стандарту, во всех социальных объектах допустимы к применению только кабели с низкой токсичностью продуктов горения полимерных материалов, входящих в конструкцию кабеля.Доказанный факт: при пожаре люди чаще всего погибают именно от отравления токсичными веществами, а не от воздействия открытого пламени. Также кабель не должен поддерживать и распространять горение при групповой прокладке. Остановимся на них подробнее.

Оболочка из ПВХ или ППГ?

Наружная оболочка и изоляция кабеля наиболее подвержены воздействию высоких температур и открытого пламени. Наиболее распространенный при изготовлении кабеля материал оболочки – поливинилхлорид (ПВХ). Кабели с такой оболочкой широко используются в различных областях жизни. В чистом виде ПВХ горит плохо, быстро затухает, так как в его составе находится 57 % связанного хлора. Однако различные добавки, которые в большом количестве применяются при производстве кабеля для получения заданных свойств, относятся к горючим материалами увеличивают степень воспламеняемости.

Еще один существенный недостаток ПВХ – при его горении происходит выделение галогенов Cl2, при вдыхании которых у человека возникает риск удушения, черный дым и токсичные летучие продукты, включая хлор и втор. Они обладают резким раздражающим запахом и при контакте с водой образуют соляную кислоту с высокой коррозионной активностью.Поэтому в помещениях, где одновременно может находиться большое количество людей (метро, кинотеатры, супермаркеты, школы, больницы и т.д.) сейчас применяют более современные материалы на основе невоспламеняющихся полимеров, не содержащих опасные галогены.

Безгалогенные компаунды ППГ – это композиции на основе полиолефинов с уникальным набором добавок и наполнителей, придающих кабелю свойства самозатухания и малодымности.

Кабель марки EXPERtclassППГнг(А)-HF Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
Кабель марки EXPERtclassППГнг(А)-HF Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

Именно по этому, в социальных объектах должны применяться кабели в исполнении ППГнг(А)-HF / ППГнг(А)-FRHF, где:

  • П – изоляция из безгалогенной композиции на основе полиолефинов
  • П – оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов
  • Г – отсутствие защитных покровов
  • нг(А) – не распространяет горение при групповой прокладке
  • HF – не содержат галогенов
  • FR – огнестойкий

Также в маркировку могут быть индекс пожарной опасности LS что означает низкий уровень газо- и дымовыделения при горении. Стоит помнить, что согласно ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» допустимое снижение светопроницаемости, то есть видимости в момент эвакуации людей из здания, для LS составляет 50%, для HF - 40%.

Кабель марки EXPERtclassППГнг(А)-FRHF Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
Кабель марки EXPERtclassППГнг(А)-FRHF Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

Поэтому для защиты людей от опасных веществ, выделяемых при горении, кабели ППГнг(А)-HF / ППГнг(А)-FRHF – наилучшее решение.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» производит различные виды кабелей, которые разрешены к применению в школах, детских, медицинских и социальных учреждениях.

Электрическая безопасность – бесперебойная работа систем оповещения и эвакуации

Еще одно немаловажное требование, которое должно соблюдаться при проектировании социальных объектов – электрическая безопасность. Кабели в экстремальной ситуации должны противостоять высокому напряжению и иметь защиту от короткого замыкания.Поэтому при прокладке кабельной линии и электропроводки учитывается ключевой фактор – сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» производит огнестойкие кабели с показателем пожарной опасности – FR. В этих конструкциях кабеля медная жила имеет термический барьер, состоящий из двойного слоя слюдоленты. При возникновении пожара в случае повреждения изоляции термический огнестойкий барьер не позволит соприкоснуться токопроводящим жилам, лента обеспечитбесперебойную работу и защитит от короткого замыкания следующих систем и электроприемников:

  • систем противопожарной защиты (СП3);
  • систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС);
  • внутреннего противопожарного водопровода;
  • систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Соуэ);
  • средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны;
  • систем аварийного освещения на путях эвакуации;
  • систем аварийной вентиляции и противодымной защиты.

При производстве такого кабеля на Заводе строго придерживаются требований пожарной безопасности поГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности и ГОСТ Р 53316 Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний, а также ряда СП. Требования пожарной безопасности также регламентируется Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ описывающий требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений.

Согласно ГОСТ 31565-2012 показатель коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении материалов кабеля должен не превышать для FRLS -140 мг/г, для FRHF - 5 мг/г (количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCI, мг/г, не более).Иными словами, используемые материалы не допустят выхода из строя противопожарного оборудования из-за возникшей коррозии при попадании газов от горящего кабельного изделия.

ОКЛ – готовое решение для проектировщиков

Пожаробезопасность в зданиях обеспечивает не только правильно подобранный кабель, сделанный по ГОСТ и прошедший лабораторные исследования на качество. Это еще и кабеленесущие элементыдля его прокладки. Ведущие отечественные производители электрооборудования предлагают готовые решения – огнестойкие кабельные линии (ОКЛ).Они рассчитаны на различные типы зданий и разное время, необходимое для полной эвакуации людей.

ОКЛ с использованием огнестойкого кабеля Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
ОКЛ с использованием огнестойкого кабеля Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

В соответствии с ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» кабельная линия – это готовый набор оборудования для монтажа: специальный огнестойкий кабель и сетка для его подвеса, металлические лотки, кабель-каналы или гофротрубы, соединительные коробки, стяжки, анкеты и др. Все они прошли необходимые испытания и получили сертификаты пожарной безопасности.

ОКЛ в первую очередь используется в системах управления эвакуацией и оповещения людей, аварийного освещения и автоматического пожаротушения, противодымной защиты и аварийной вентиляции, сохраняет работу лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны и противопожарных водопроводов.

Для кабельных линий минимальным значением огнестойкости является показатель Е15 (сохранение работоспособности линии в течение 15 минут), этот показатель должен в три раза превышать необходимое время на эвакуацию людей из здания.Он может доходить до Е180 (трех часов).

Все кабельные линии проходят испытания огнем в аккредитованных лабораториях. В сертификате также обязательно прописывается метод монтажа, все возможные составляющие и их комбинации: как укладывать кабель, как фиксировать к основанию, какой лоток для какого объема кабеля подходит.Эти данные подлежат обязательному исполнению. Надзорные органы при приемке огнестойких кабельных линий тщательно проверяют, соответствует ли смонтированный ОКЛ предъявляемым документам. Если сертификата нет или он есть лишь номинально, а монтажные инструкции небыли соблюдены, объект запрещают к эксплуатации. Это помогает обезопасить людей при нештатной ситуации.

Производители кабеленесущих систем дорожат репутацией и используют только качественный кабель проверенных производителей. Огнестойкий кабель Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» успешно прошел сертификацию и применяетсяв ОКЛ таких ведущих производителей, как IEK, OSTEC, DKC, КМ-профиль, ПРОМРУКАВ и т. д.

Защити себя и окружающую среду

На сегодняшний день самыми технологичными и безопасными среди низкотоксичных кабелей являются огнестойкие изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением. Они доступны по стоимости, их смело можно использовать при строительстве или ремонте социальных учреждений, метро, пожароопасных предприятий с большим количеством работников. А также в собственном доме, чтобы защитить себя и близких от токсичных продуктов горения при случайном пожаре. 

Еще одним плюсом при выборе материалов из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, станет забота о природе. Такие кабелине содержат опасных химических веществ, таких как свинец или поливинилхлорид (ПВХ), поэтому минимизируют воздействие на окружающую среду и здоровье человека.  

Источник: Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» это современное многофункциональное предприятие, которое разрабатывает и производит кабельно — проводниковую продукцию традиционных и уникальных марок для всех отраслей промышленности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Специалистами ОАО «НП „ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ“ создано новое поколение кабелей систем управления и сигнализации

Специалистами ОАО «НП „ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ“ создано новое поколение кабелей систем управления и сигнализации, не распространяющих горение, пониженной пожароопасности, безгалогенные, в том числе огнестойкие. ТУ 3561-058-05015408-2015 Кабели систем управления и сигнализации предназначаются для передачи электрических сигналов управления малой мощности в цепях управления, контроля и сигнализации фиксированного монтажа, работающих при номинальном напряжении до 250 В включительно переменного тока частотой до 400 Гц или 350 В включительно постоянного тока.
Бюро информации · ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ · Сегодня · Россия · Московская обл
НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, АО

ПРОДАМ: Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

Огнезащита кабелей и кабельных проходок производится с целью обеспечения пожарной безопасности для предупреждения распространения пламени и продуктов горения. Узлы пересечений с ограждающими конструкциями, имеющими нормируемые огнестойкость и пожарную опасность, относятся к наиболее сложным и уязвимым. Согласно СНиП 21-01-97 места прохода проводов и кабелей через ограждающие конструкции (стены, перегородки, перекрытия) должны уплотнятся с применением огнестойких негорючих материалов. Противопожарные подушки предназначены для временного или постоянного уплотнения и заделки кабельных проходок ∅ свыше 100 мм, создания огнепреградительных поясов в кабельных проходках и разделения кабельных каналов. Они надежно защищают кабельные линии, герметизируют пустоты и не допускают распространения пламени и токсичных продуктов горения в смежные и сопредельные помещения. Спецификация противопожарных подушек Противопожарные подушки выпускаются разных типоразмеров и имеют возможность многократного использования. Конструктивно представляют собой чехол из технической огнестойкой стеклоткани с гидроизоляционным слоем и наполнителем разной термостойкости. В зависимости от используемого наполнителя изделия подразделяются на следующие марки: Уплотнительные подушки ППУ с негорючим минеральным волокном, имеющим термостойкость 1000 гр.С. Вспучивающиеся подушки ППВ с порошкообразными материалами, имеющими термостойкость 1373 гр.С. Универсальные подушки ППВУ и ППВУ1 на основе минерального волокна и вспучивающегося вермикулита (или другого порошкообразного материала) с термостойкостью 1073 гр.С. Размеры противопожарных подушек: Длина — 300±20 Ширина — 100±10; 200±15 Толщина — 20±3 По согласованию с потребителем допускается изготовление подушек других типоразмеров. Способ применения противопожарных подушек Противопожарные подушки ППВ и ППУ для кабельных проходок применяются для герметизации пустот, которые должны сохранять возможность разборки. Используются совместно и укладываются...
Ефимов Владимир · Технические Средства Безопасности · 23 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

Огнестойкая кабельная линия (или кабельная линия и электропроводка систем противопожарной защиты) – это кабельная линия и электропроводка, способная сохранять работоспособность в условиях пожара. ОКЛ – сертифицированная система, состоящая из огнестойкого кабеля, кабеленесущих систем, огнестойких коробок, монтажных элементов и т.д. Основная задача ОКЛ – сохранить работоспособность всех противопожарных систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. ДКС имеет наиболее широкий ассортимент продукции, испытанной в составе ОКЛ: – металлические листовые лотки "S5 Combitech", проволочные лотки "F5 Combitech", лестничные лотки "L5 Combitech"; – пластиковые гофрированные трубы "Octopus" и "Express"; – металлические трубы и металлорукава "Cosmec"; – кабельные короба; – огнестойкие ответвительные коробки; – монтажные элементы "B5 Combitech" и системы крепежа "M5 Combitech".
Бирева Татьяна · ДКС · 29 апреля · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

ПРОДАМ: Огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН

Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) серии СПЕЦКАБЛАЙН (производство НПП Спецкабель) предназначены для объектов с массовым скоплением людей и комплексных систем повышенной пожарной опасности. Организуем поставку ОКЛ в самые короткие сроки до Вашего объекта. Для Ваших условий эксплуатации произведем расчет и подбор оптимального варианта исполнения ОКЛ.
Липатова Жанна · Балтийская Кабельная Компания · 5 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН

ПРОДАМ: Огнестойкие системы

ООО «Копос Электро» предлагает к реализации огнестойкие системы. Никогда нельзя исключить риск возникновения пожара даже при соблюдении инструкций и принятии противопожарных мер. Электропроводка в случае пожара подвергается большой нагрузке. В местах большого скопления людей особенно важно как можно дольше сохранить бесперебойную поставку электроэнергии к электрооборудованию аварийных выходов и входов для обеспечения проведения спасательных работ. Посредством кабельных несущих систем, функционирующих во время пожара, достигается сохранение поставки электроэнергии в течение установленного времени. Кабельная несущая система устойчивая при пожаре, которая изготавливается в «KOPOS KOLÍN», отвечает требованиям установленным соответствующей нормой и инструкцией. В системах можно применить кабель, который прошёл испытания на сохранение функциональности во время пожара, любого производителя. Данное свойство выгодно как при реализации системы, так и при расширении системы во время эксплуатации. Не ограничивает инвесторов в необходимости приобретения кабеля у одного производителя. Кабельные несущие системы необходимо устанавливать на стротельные конструкции, огнестойкость которых равна как минимум огнестойкости данной несущей пожароустойчивой кабельной системе и ее конструктивное исполнение приспособлено для монтажа кабельных несущих трасс. Производитель не несет никакой ответственности в случае, если несущая пожароустойчивая кабельная система будет установлена на строительной конструкции, которая не отвечает требованиям на огнестойкость. Результаты испытаний полученные при испытании кабельных трасс при высокой температуре действительны также для кабельных трасс эксплуатируемых при более низких температурах (напр. если кабельная трасса испытана на класс устойчивости Р, она также может эксплуатироваться при классе устойчивости РН). Изготавливаемые системы можно применить и в классе устойчивости РН 120, РН 90, РН 60 и РН 30 при сохранении остальных...
Зуев Владислав · Копос Электро · 26 апреля · Россия · г Москва
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.