Передача, распределение и накопление электроэнергии

Двухэтажная БКТПБ 6(10)/0,4 кв Двухэтажная блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке

17 декабря 2010 г. в 09:38

Двухэтажная БКТПБ 6(10)/0,4 кВ

Двухэтажные бетонные подстанции БКТПБ 6(10)/0,4 кВ выпускаются ОАО «ПО Элтехника» с 2010 г.
Проект разработан специалистами конструкторского отдела компании совместно с техническими службами ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети».

Характеристики двухэтажной БКТПБ 6(10)/0,4 кВ
Мощность силового трансформатора, кВА до 4×1250
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4
Номинальный ток сборных шин ВН, А 630
Номинальный ток сборных шин НН, А до 2500
Ток термической стойкости сборных шин на стороне ВН, кА, 1 с 20
Ток электродинамической стойкости сборных шин на стороне ВН, кА 51
Ток термической стойкости на стороне НН, кА, 1 с 20; 50; 100
Номинальное напряжение, В:
— вторичных цепей постоянного/переменного тока
— цепей освещения переменного тока
110/220 24
Изоляция по ГОСТ 1516.1:
— с маслонаполненным трансформатором
— с сухим трансформатором
нормальная облегченная
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 У1, УХЛ1
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP23
Срок службы, лет, не менее 25
Габариты, мм:
— высота оболочки (двухэтажное исполнение)
— высота двойного пола/кабельного этажа
(в зависимости от желания заказчика) — ширина/длина
5380 1020/1720/1900
5140/5240
Масса, кг:
— каждой оболочки с оборудованием РУВН
и РУНН без трансформатора — двойного пола/кабельного этажа — маслосборника
18000
7500/8500/9500 220
Площадь застройки, м2 28

Особенности конструкции

  • Первый этаж подстанции состоит из двух бетонных модулей, в которых располагаются четыре силовых трансформатора мощностью до 1250 кВА с масляной или сухой изоляцией, а также шкафы низковольтного комплектного устройства НКУ ЩО-2000 «Нева».
  • НКУ ЩО-2000 «Нева» может быть выполнено с АВР с различными алгоритмами работы. Общее число отходящих линий может достигать 40. Предусмотрена установка устройства защитного отключения (УЗО) для подключения испытательной лаборатории.
  • Модули первого этажа устанавливаются на кабельные сооружения, которые размещаются на подготовленном основании или фундаментной плите. Затем устанавливаются модули второго этажа и подключаются питающие кабели.
  • На втором этаже подстанции монтируется распределительное устройство высокого напряжения (РУВН), реализованное на базе компактных моноблоков «Онега-М».
  • Кабельный отсек моноблока рассчитан на фронтальное подключение линейных кабелей с сечением жилы от 95 до 300 мм2 (до двух кабелей на фазу) при помощи кабельных адаптеров. Ячейки ввода и присоединения силового трансформатора комплектуются силовым вакуумным выключателем с токовой защитой на базе реле РС-80.
  • Для определения однофазных замыканий на землю на втором этаже БКТПБ устанавливается щит ЩОЗЗ.
  • Освещение в БКТПБ, в том числе в кабельном сооружении, выполнено напряжением 24 В для безопасности обслуживающего персонала.

Преимущества двухэтажной бктпб перед традиционной ТП из кирпича или бетонных плит

Компактность размещения, так как строительство занимает площадь около 28 м2, что примерно в 2 раза меньше, чем необходимо для возведения традиционной двухэтажной ТП.

Оперативность ввода в эксплуатацию: доставка, установка и подключение двухэтажной БКТПБ при грамотной организации труда занимает не более 4 рабочих дней.

Высокая надежность достигается благодаря применению в качестве РУВН ячеек с коммутационными аппаратами с элегазовой изоляцией, не требующих обслуживания. Кроме того, РУВН имеет два независимых друг от друга высоковольтных ввода с возможностью перевода всех четырех трансформаторов на один ввод при авариях и профилактических работах.

Безопасность гарантируется применением в качестве РУВН современного моноблока «Онега-М», в конструкции которого предусмотрены:

  • трехпозиционные элегазовые выключатели нагрузки и разъединители, не позволяющие одновременно выполнять операции «включено» и «заземлено»;
  • многоуровневая система механических и электрических блокировок;
  • механическая индикация положения коммутационных аппаратов;
  • изолированные шины;
  • выделение модуля кабельных присоединений в полностью изолированный отсек, разделенный металлической перегородкой, что повышает локализационную способность оборудования.

Упрощенная схема согласования вследствие того, что БКТПБ не является объектом капитального строительства.

Компоновка оборудования 1-го этажа
  1. Трансформатор силовой 4 шт. ТМГ(ТС) 6(10)/0,4 кВ. Мощность до 1250 кВА.
  2. РУ-0,4 кВ на базе НКУ ЩО-2000 2 шт. «Нева» (Секция 1).
  3. РУ-0,4 кВ на базе НКУ ЩО-2000 2 шт. «Нева» (Секция 2).
Компоновка оборудования 2-го этажа
  1. РУ- 6(10) кВ на базе моноблока 1 шт. «Онега-М» (Секция 1).
  2. РУ-6(10) кВ на базе моноблока 1 шт. «Онега-М» (Секция 2).
  3. Щит собственных нужд (ЩСН) 1 шт.
  4. Щит контроля однофазных 1 шт. замыканий на землю (ЩОЗЗ).
  5. Щит охранной сигнализации 1шт. (ЩОС).

Новое решение позволяет почти в два раза увеличить мощность подстанции на единицу площади по сравнению с обычной одноэтажной, снизить стоимость присоединения, уменьшить потери трансформаторной мощности при выходе из строя одного из трансформаторов.

Полная заводская готовность подстанции позволяет быстро и с минимальными затратами вводить ее в эксплуатацию.

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ОАО «ПО Элтехника» — динамично развивающаяся компания, с современной системой управления, предлагающая Потребителю технические решения и продукцию высокого качества, не уступающую аналогам ведущих мировых производителей, нацеленная на развитие и формирование рынка высоких технологий в энергоснабжении. ОАО «ПО Элтехника» обладает мощным, современным производственным комплексом, включающим в себя комплекс металлобработки, цеха сборки электрощитовой продукции, коммутационных аппаратов, модульного…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Подстанция 2БКТП 1250/10/0/4 (бетон, сендвич)

Блочные комплектные трансформаторные подстанции 2БКТП 400-2500 кВа-Пкк-10(6)/0,4 корпус «Сэндвич» от 1098000. 2БКТП 400-2500 кВа-Пкк-10(6)/0,4 корпус «Бетон» от 1 098 000р. 2БКТП 400-2500 кВа-Ткк-10(6)/0,4 корпус «Сэндвич» от 998 000р. 2БКТП 400-2500 кВа-Ткк-10(6)/0,4 корпус «Бетон» от 998 000р.
Скрипник Дмитрий · Твэлз · 9 апреля · Россия · Тверская обл
подстанция 2БКТП 1250/10/0/4 (бетон, сендвич)

ПРОДАМ: Трансформаторные подстанции подстанции блочные в бетонной оболочке типа КТПБ и 2КТПБ МЭТЗ им. В.И.Козлова

Производим и продаем трансформаторные подстанции: * подстанции блочные в бетонной оболочке типа КТПБ и 2КТПБ; * комплектные подстанции КТПУБ, 2КТПУБ (в утепленной оболочке); * КТП и 2КТП киоскового типа наружной установки. Устройства и преобразователи для защиты подземных металлических сооружений: * УКЗВ, УКЗН, 2УКЗВ-А, В-ОПЕ, В-ОПЕД, В-ОПКД * УК-1, СКЗС, БСЗ-1, БСЗ-4
Отдел маркетинга и торговли · МЭТЗ имени В. И. Козлова · 25 апреля · Беларусь · г Минск
Трансформаторные подстанции подстанции блочные в бетонной оболочке типа КТПБ и 2КТПБ МЭТЗ им. В.И.Козлова

ПРОДАМ: Комплектная Трансформаторная Подстанция

Изготовим трансформаторную подстанцию ктп любого типа исполнения (столбовые, мачтовые, киосковые, блочно-модульные, бетонные) одно и двухтрансформаторные ктпн, мощностью от 10 до 1600 кВА! Так же можем предложить Установки прогрева бетона и грунта КТПОБ-63, КТПТО-80 Шкафы ЩО, ячейки КСО, КРУН, пункт-коммерческого учёта ПКУ, ЯКНО, ГРЩ, Реклоузер ПСС Трансформаторы ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМФ В наличии и под заказ! Доставка по России Контакты: (ссылка на сайт) https://артемгаврилов21.рф
Гаврилов Артем · 1 апреля · Россия · г Москва
Комплектная Трансформаторная Подстанция

ПРОДАМ: КТПН-100/10, КТПН-160/10, КТПН-250/10, КТПН-400/10, КТПН-630/10, КТПН-1000/10

* Комплектная трансформаторная подстанция КТП: БКПТ, КТПНУ, КТПН (25-2500 кВА) блочного и киоскового типа, для городских сетей, утепленные в блок-контейнерах и бетонных модулях, тупиковые и проходные с воздушными и кабельными вводами и выводами. * Комплектные распределительные устройства серии КРУ 59, 61, 63, 66, 96, 104 наружной и внутренней установки на напряжение 6 (10) кВ. * Комплексные распределительные устройства серии КСО-285, КСО-298, КСО-272, КСО-292, КСО-366, КСО-386 на напряжение 6(10)кВ внутренней установки с выключателями нагрузки и силовыми выключателями. * Низковольтные комплектные, вводные и распределительные устройства типов ЩО-70, НКУ.
Скрипник Дмитрий · Твэлз · 9 апреля · Россия · Тверская обл
КТПН-100/10, КТПН-160/10, КТПН-250/10, КТПН-400/10, КТПН-630/10, КТПН-1000/10

ПРОДАМ: Трансформаторные подстанции Минского электротехнического завода им. В.И.Козлова

Производим и продаем трансформаторные подстанции: * подстанции блочные в бетонной оболочке типа КТПБ и 2КТПБ; * комплектные подстанции КТПУБ, 2КТПУБ (в утепленной оболочке); * КТП и 2КТП киоскового типа наружной установки. Устройства и преобразователи для защиты подземных металлических сооружений: * УКЗВ, УКЗН, 2УКЗВ-А, В-ОПЕ, В-ОПЕД, В-ОПКД * УК-1, СКЗС, БСЗ-1, БСЗ-4
Отдел маркетинга и торговли · МЭТЗ имени В. И. Козлова · 25 апреля · Беларусь · г Минск
Трансформаторные подстанции Минского электротехнического завода им. В.И.Козлова
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.