MIDEL 7131 — полиэфирный диэлектрик вместо минерального трансформаторного масла

24 марта 2020 г. в 12:24

Надёжный трансформатор — залог успешной, долгосрочной и главное, безопасной работы электросетевого комплекса как отдельно взятого предприятия, так и целого населённого пункта. В этом случае большое значение имеет то, как сделан трансформатор, каким заводом и с применением каких технологий.

Одной из составляющих любого не сухого трансформатора является масло либо диэлектрическая жидкость. Оба вещества выполняют несколько важных функций:

  • Изоляция частей и узлов силового трансформатора, находящихся под напряжением.
  • Теплоотведение, нагревающихся в процессе работы, деталей.
  • Влагозащитная — предохраняет изоляцию трансформатора от попадания жидкости.
  • Дугогасящая — препятствует образованию электрической дуги.

Именно поэтому трансформаторная жидкость должна обладать высокими эксплуатационными характеристиками и сводить к минимуму риски возникновения различных ЧС: от нарушения изоляционных или теплоотводящих свойств до загрязнения окружающей среды.

Сегодня речь пойдёт об одном из таких веществ — синтетической диэлектрической трансформаторной жидкости от бренда MIDEL.

MIDEL 7131

MIDEL — мировой лидер в области производства диэлектрических жидкостей на основе эфира. Продукция этой торговой марки пользуется спросом у многих электроэнергетических компаний, а также производителей трансформаторов. Один из ярких представителей бренда — трансформаторная жидкость MIDEL 7131.

Диэлектрическое эфирное вещество было разработано ещё в 1970 году компанией M&I Materials. К настоящему моменту MIDEL 7131 стал бескомпромиссной альтернативой минеральному маслу. Это синтетический диэлектрик, отличительными характеристиками которого являются экологическая и пожарная безопасность.

Жидкость состоит из органических полиэфиров, заменяет минеральные масла в распределительных, силовых и тяговых трансформаторах. Экологически чистый состав MIDEL 7131 позволяет использовать силовое оборудование практически повсеместно, не подвергая риску ни человека, ни окружающую среду. Ввиду того, что синтетическая полиэфирная трансформаторная жидкость — это биоразлагаемое вещество, его утечка в случае аварии не потребует специфических мер локализации.

Благодаря своим температурным характеристикам (порог воспламенения -316 °С, температура замерзания — -56 °C) полиэфирная диэлектрическая жидкость подходит для разнообразных условий эксплуатации: тропические регионы, умеренный климат или низкие температуры Крайнего Севера. Помимо перечисленного, заменитель минерального масла не поддерживает горение и препятствует распространению огня в случаях аварии.

Трансформаторы, в которых используется MIDEL 7131 могут применяться как в ограниченных пространствах, так и в людных местах.

Особенности

Важным преимуществом MIDEL 7131 является то, что он не относится к категории вредных веществ, а также не обладает канцерогенными свойствами. Вдобавок ко всему, полиэфирный диэлектрик имеет минимальное воздействие на воду, так как это изолирующая жидкость мягкого типа. MIDEL 7131 не выделяет токсичных веществ, газов и густого дыма при горении.

Диэлектрическая трансформаторная полиэфирная жидкость не требует специального обслуживания, при этом обладает высоким адсорбирующими свойствами, что выгодно отличает её от трансформаторных масел, позволяя увеличить срок эксплуатации до первых признаков снижения или утери функциональных характеристик.

MIDEL 7131 совместим со всеми стандартными материалами, используемыми в конструкции трансформатора, соответственно, не требует внесения изменений в конструктивные особенности трансформатора, таких как обмотка или системы охлаждения.

Паспорт безопасности вещества (материала)

Рис. 1
Рис. 2

Для справки
Компания «ЛАБАРА-РУС» – производитель деталей твёрдой изоляции — официальный дистрибьютор ведущих европейских компаний, выпускающих инновационные материалы и продукты для всех видов энерго- и электротехнического оборудования на территории РФ. В 2020 году «ЛАБАРА-РУС» приобрела статус официального представителя компании M&I Materials по продвижению трансформаторного масла MIDEL в России.

Источник: Компания «ЛАБАРА-РУС»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «LABARA-RUS» организовано в России 2012 году европейской фирмой «LABARA l.t.d.», находящейся в Чехии и имеющей опыт по изготовлению деталей твердой изоляции по чертежам заказчика более 15 лет. Основными направлениями деятельности предприятия является изготовление и поставка комплектов деталей из листовых электроизоляционных материалов, а так же поставка всего комплекса материалов для всех видов электротехнического и энергетического оборудования.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформаторы ТМГ 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500 кВА

Компания «МИТЭК», являясь официальным дилером Минского электротехнического завод им. В. И. Козлова», поставляет силовые масляные и сухие трансформаторы, комплектные трансформаторные подстанции КТП и другое электрооборудование. На складах в Санкт-Петербурге и г. Чебоксары присутствует полный ассортимент новых трансформаторов типа ТМГ от 16 до 2500 кВА, напряжения 6, 10 кВ. Заводская гарантия 5 лет. Срок службы — 25 лет. Доставка. Более подробная информация по телефонам: Более подробная информация на официальном сайте: http://www.mitek.spb.ru/
Компания Митэк · МИТЭК · Сегодня · Россия · Ленинградская обл
Трансформаторы ТМГ 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500 кВА

ПРОДАМ: Трансформаторы ОСМ (однофазные, сухие, многоцелевого назначения)

Трансформаторы серии ОСМ соответствуют требованиям ГОСТ19294-84. Климатическое исполнение и категория размещения УЗ, УХЛ по ГОСТ 15150-69. Требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.2-75. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75 и имеют степень защиты IР00 по ГОСТ 14254-96. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ8865-93.
Нефедов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл
Трансформаторы ОСМ (однофазные, сухие, многоцелевого назначения)

ПРОДАМ: ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова» производит и реализует силовые трансформаторы, трансформаторы масляные, трансформаторы сухие, многоцелевые трансформаторы, КТП, НКУ, КСО, разъединители РЛНД

ОАО «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова» производит и реализует: Силовые трансформаторы: Трансформаторы масляные (трансформатор ТМГ, трансформатор ТМГ 11, трансформатор ТМГСУ, трансформатор ТМГ 12, трансформатор ТМГ 21, трансформатор ОМ, трансформатор ОМП, трансформатор ОМГ, трансформатор ТМЭГ, трансформатор ТМБГ, трансформатор ТМТО, трансформатор ТМПН, трансформаторы ТМПНГ); Трансформаторы сухие (трансформатор ТСГЛ, трансформатор ТСЗГЛ, трансформатор ТСЗГЛФ11, трансформатор ТСДГЛ, трансформатор ТСДЗГЛ, трансформатор ТСДЗГЛ11, трансформатор ТСДЗГЛФ11, трансформатор ТСЛ, трансформатор ТСЗЛ, трансформатор ТС, трансформатор ТСЗ, трансформатор ТСР, трансформатор ТСЗР); Комплектные трансформаторные подстанции (КТП), низковольтные комплектные устройства (НКУ), камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО): КТП киоскового типа (КТПТАС, КТППАС, КТПТАС-М, КТПТАС, КТП-К, 2КТПТАС, 2КТППАС); КТП в утепленной оболочке; КТП для для нефтегазового комплекса (КТПНД, КТППН, КТП ПН, ШГС, КУ); КТП для сельскохозяйственных потребителей (КТП-02, КТП-04, КТПР, МТП (СТП), МТПО (СТПО)); КТП для нужд Ж/Д (КТПЖ, МТПЖ, КТПОС); КТП специального назначения (КТПТО); КТП в железобетонной оболочке (КТПБ, 2КТПБ); Автоматические конденсаторные установки АКУ; КТП на базе конструктива Okken; КТП в железобетонной оболочке (КТПБ, КТПБК, 2КТПБК); Разъединители (разъединитель РЛНД, разъединитель РВ, разъединитель РВЗ, разъединитель РЛК, разъединитель РДЗ, выключатель нагрузки ВН, выключатель нагрузки РБ, выключатель нагрузки РТТ); Многоцелевые трансформаторы: Многоцелевые трансформаторы до 10 кВА (трансформатор ОСМР, трансформатор ОСМО, трансформатор ОСМУ, трансформатор ОСМ 1, трансформатор ОС, трансформатор ОСВР 1, трансформатор ПОС СОС, трансформатор СТС-6, трансформатор ОСС, трансформатор ОСЛ, трансформатор ТСМ, трансформатор ТСМ 1, трансформатор ТСЗМ 1, трансформатор ТСЗ, трансформатор ТСМЛ, трансформатор...
Отдел маркетинга и торговли · МЭТЗ имени В. И. Козлова · 28 февраля 2022 г. · Беларусь · г Минск
ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова» производит и реализует силовые трансформаторы, трансформаторы масляные, трансформаторы сухие, многоцелевые трансформаторы, КТП, НКУ, КСО, разъединители РЛНД

ПРОДАМ: Трансформатор ОСМС

Продаем трансформаторы ОСМС (однофазные, сухие, многоцелевого назначения, специальные) предназначены для питания различных цепей управления электрических установок. Степень защиты трансформаторов ОСМС — IP00. Климатическое исполнение — УХЛ. Понижающие трансформаторы ОСМС изготовлены по ТУ 16-517.394-77. ОСМС-0,05 по 4160= руб. с НДС (Габаритные размеры ОСМС-0,05 — 125×85×100 мм, вес — 1,5 кг) ОСМС-0,16 по 5900= руб. с НДС (Габаритные размеры ОСМС-0,16 — 140×110×115 мм, вес — 3,0 кг) ОСМС-0,25 по 7300= руб. с НДС (Габаритные размеры ОСМС-0,25 — 145×120×130 мм, вес — 4,3 кг) ОСМС-0,4 по 9300= руб. с НДС (Габаритные размеры ОСМС-0,4 — 175×125×145 мм, вес — 6,2 кг) Кроме того, поставляем трансформаторы: силовые ТМГ от 25 до 2500 кВА, ОМП от 1,25 до 10 кВА, низковольтные ОСМ, ОСО, ОСОВ, ОСР, ОСЗ, ТСМ, ТСЗИ, ТСЗ, НТС, латры АОСН, TDGC; тока Т-0,66, ТОЛ-10, ТПОЛ-10, НОЛ, ЗНОЛ, ТНШЛ-0,66, ТЛК-10, ТПК-10, ТЛМ-10, ТПЛ-10 и др. Подстанции КТП: проходные и тупиковые, наружной и внутренней установки. Контактное лицо Александр Александрович, Ирина Владимировна. См. прайс на  http://itsar.biz ООО «ОТК» (Итсар)
Филимоненко Ирина · ОТК · 15 апреля · Россия · г Москва
трансформатор ОСМС

ПРОДАМ: Cиловые трансформаторы Минского электротехнического завода им. В.И.Козлова

Производим и продаем силовые трансформаторы (до 2500 кВА): * трехфазные масляные ТМГ всех модификаций; * трехфазные масляные трансформаторы серии ТМПН(Г) (для нефтегазового комплекса); * трансформаторы сухие серии ТС и ТСЗ класса напряжения 0, 66кВ; * трансформаторы силовые сухие трехфазные с изоляцией "Номекс" серии ТС и ТСЗ напряжением до 10кВ; * трансформаторы силовые сухие трехфазные с изоляцией "Геофоль" серии ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛ11 и ТСЗГЛФ напряжением до 10кВ; * трансформаторы однофазные типов ОМ, ОМП, ОМГ.
Отдел маркетинга и торговли · МЭТЗ имени В. И. Козлова · 25 апреля · Беларусь · г Минск
Cиловые трансформаторы Минского электротехнического завода им. В.И.Козлова
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.