Компания ОВЕН производит широкий ассортимент бобышек. Бобышка — элемент соединительной части трубопровода или емкости, с помощью которой осуществляется монтаж дополнительных устройств. К таким устройствам относятся датчики температуры, давления, уровня, вентильные блоки, трубки отводные и т. п. В статье представлен ассортимент бобышек ОВЕН, описаны особенности конструкции каждой модификации и их применение.
Компания ОВЕН производит семь модификаций бобышек с широким диапазоном исполнения присоединительных метрических, дюймовых резьб, а также длин (до 100 мм). Основным материалом бобышек служит сталь 20 или нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10), в некоторых случаях сталь 12Х18Н10Т.
Модификации бобышек
Наиболее востребованными (до 80 %) являются бобышки 1-й модификации — прямая Б.П.1 и угловая Б.У.1. Эти бобышки используются для установки устройств с неподвижным штуцером с уплотнением по верхнему торцу (рис. 1).
К устройствам с неподвижным штуцером относятся:
- датчики температуры: 065, 075, 105, 064, 074, 084 и т. п.;
- защитные гильзы: ГЗ.16(25);
- датчики уровня ДС.ПВТ, ДС.П и ДС.2.
Следующими по популярности являются бобышки модификации 2. Бобышки прямая Б.П.2 или угловая Б.У.2 используются для установки устройств с подвижным штуцером с уплотнением на нижнем пороге (рис. 2).
Устройствами с подвижным штуцером являются датчики температуры ОВЕН: 035, 045, 055, 095 и т. п. На штоке этих датчиков установлена упорная шайба (рис. 3), которая и не позволяет штуцеру соскочить с датчика.
Бобышка Б.П.3 используется для установки устройств с неподвижным штуцером, когда уплотнение расположено на верхнем торце. Модификации 1 и 3 идентичны, различаются между собой только длиной резьбы.
У модификации 3 длина резьбы соответствует длине самой бобышки. Модификация 3 используется для присоединения аксессуаров стороннего производителя.
Бобышка Б.П.4 используется для установки устройств с манометрическим типом штуцера. Торец штуцера имеет профиль для герметизации с помощью прокладки (рис. 4). Соединение таких датчиков с внешними линиями осуществляется в соответствии с ГОСТ 25164-96.
Устройствами с манометрическим типом штуцера являются:
- датчики давления ПД100И: 111, 171, 311, 371, 315 и т. п;
- трубки отводные (ТО), импульсные (ТИ);
- вентильные блоки БВ-113 и 211.
Новые модификации бобышек Б.П.5, Б.П.6 и Б.П.7
Модификации бобышек Б.П.5, Б.П.6 и Б.П.7 выпускаются исключительно под конкретные моде-ли датчиков ОВЕН.
Бобышка прямая Б.П.5 с резьбой G1/2 разработана для установки датчика давления ПД100И с торцевой мембраной (модель 121). Малая длина обеспечивает монтаж мембраны датчика заподлицо. Строение мембраны датчика и созданный порожек внутри бобышки позволяет поместить дополнительное уплотнение по нижнему торцу (рис. 5).
Для этого используется уплотнение из силикона, которое прилагается к бобышке. Такое уплотнение может потребоваться в технологии производства продуктов в пищевой промышленности для исключения вероятности образования застойных зон и скопления продукта и последующих за этим процессов закисания. Датчик можно уплотнить по верхней кромке за резьбой, используя прокладку, поставляемую в комплекте с датчиком.
Бобышка прямая Б.П.6 с резьбовым соединением М24х1,5 служит для установки датчика давления ПД100И (модель 141). Модификация отличается самой малой длиной (13 мм) для возможности монтажа заподлицо. В бобышке Б.П.6, в отличие от Б.П.5, уплотнительная прокладка, поставляемая в комплекте с датчиком, может устанавливаться только на верхней кромке за резьбой (рис. 6).
Прямая бобышка Б.П.7 с самой большой внутренней резьбой G2 в номенклатуре ОВЕН (рис. 7). Бобышка используется с датчиками уровня ПДУ-И и ПДУ-RS.
Во избежание аварийных ситуаций и утечек при особых условиях технологического процесса, помимо различных геометрических размеров самой бобышки и резьбы, важно обращать внимание на материал уплотнительной прокладки — на его стойкость к химической активности среды и рабочий диапазон температур. Бобышки модификаций 1, 2, 3 и 4 комплектуются уплотнительной алюминиевой прокладкой АД1 разных размеров.
При высоких давлениях технологического процесса необходимо выполнить предварительные прочностные расчеты.