Краткий обзор модельного ряда дуговых защит семейства «ОВОД»

20 июля 2021 г. в 11:31

Введение

Дуговые защиты семейства «ОВОД» предназначены для защиты от последствий дугового разряда персонала и оборудования электрических подстанций. Одним из основных параметров дуговой защиты является время срабатывания, чем дольше происходит горение дуги, тем больший ущерб наносится оборудованию. Таким образом выбор способа построения УДЗ напрямую связан с полученным в итоге быстродействием устройства.

Наиболее перспективным способом построения УДЗ с точки зрения максимального быстродействия является способ, основанный на определении освещенности внутри отсеков ячеек КРУ. При этом способе в зоне возможного возникновения дугового разряда размещается датчик, регистрирующий световой поток. Датчик соединяется с устройством, регистрирующим сигнал датчика и, в случае превышения заданного порога освещённости, формирует команды на срабатывание высоковольтных выключателей для размыкания цепи дугового разряда.

Важной характеристикой УДЗ является спектральный диапазон, в котором производится регистрация излучения дугового разряда. Использование фотодетекторов на основе кремниевых фотодиодов, имеющих спектральную чувствительность от 0,4 мкм до 1,1 мкм, т. е. охватывающих видимый и ближний инфракрасный диапазон с максимумом чувствительности в ближнем инфракрасном диапазоне, позволяет нашим устройствам оптимально решить задачу регистрации дугового разряда. Имея возможность принимать излучение в видимой части спектра устройство позволяет производить опробование работы УДЗ в процессе наладки и последующей эксплуатации с помощью обычной фотовспышки, без использования специального оборудования. Учитывая тот факт, что излучение в ближнем инфракрасном диапазоне характеризуется высокой проникающей способностью, или, иными словами, такое излучение проходит с минимальными потерями через слой загрязнения на принимающей поверхности датчика, наши устройства эксплуатируются без дополнительного технического обслуживания (протирки датчиков) в течении всего срока службы.

Волоконно-оптическая технология также обеспечивает высокий уровень защиты от электромагнитных помех, значительно снижая вероятность ложной работы дуговой защиты в сравнении с фототиристорами и устройствами, использующими в качестве датчиков фотодиоды. Высокая помехозащищенность обеспечивается тем, что рядом с токоведущими элементами располагается волоконно-оптический датчик, состоящий из диэлектрических материалов, таких как различные полимеры и кварцевое стекло.

Прерывание процесса дугового разряда производится путем формирования дуговой защитой команд на отключение высоковольтных выключателей распределительного устройства таким образом, чтобы отключить ту токоведущую часть распределительного устройства, в которой произошел разряд. Часто необходимо выполнить отключение отдельной части распределительного устройства, не отключая его целиком. Для этого нужно с высокой точностью определить место возникновения дугового разряда.

Такая точность достигается за счет установки в каждый оптически изолированный отсек ячейки распределительного устройства волоконно-оптического датчика, который контролирует весь объем этого отсека.

Для повышения надежности работы УДЗ при его срабатывании используют два входных сигнала: световой — от дугового разряда и электрический — о наличии тока короткого замыкания. Данный принцип позволяет минимизировать вероятность ложного срабатывания, а также реализовать алгоритм отключения выключателей, когда в аварийной ситуации возможно отключить только отходящий фидер, оставив остальные ячейки в рабочем состоянии.

Защита ОВОД

Волоконно-оптический датчик точечный ВОД

ВОД
Волоконно-оптический датчик точечный ВОД

ВОД представляет собой приемник оптического излучения на основе объектива (линзы специальной формы и конструкции), обеспечивающего угол захвата, близкий к 5 стерадианам. Объектив соединен с двухволоконным оптическим кабелем при помощи наконечника. С другой стороны оптический кабель оконцован оптическими коннекторами для подключения к модулю опто-электронного преобразования устройства дуговой защиты.

Особенности:

  • не требует технического обслуживания;
  • длина кабеля датчика до 500 м;
  • нет необходимости ориентировать ВОД на место возможного появления дугового разряда.
  • практически не ограниченный срок службы.

Волоконно-оптический датчик петлевой ВОДП

ВОДП представляет собой приемник оптического излучения, чувствительным элементом которого является вся боковая поверхность волоконно-оптического кабеля. Свет от дугового разряда проникает через внешнюю оболочку и попадает в сердцевину волокна, по которому распространяется к фотоприемнику, расположенному в устройстве дуговой защиты.

ВОДП
Волоконно-оптический датчик петлевой ВОДП

Особенности:

  • длина датчика до 40 м;
  • тефлоновое покрытие для уменьшения загрязнения.

Семейство устройств дуговой защиты ОВОД-МД

Семейство устройств дуговой защиты «ОВОД-МД» содержит несколько модификаций, предназначенных для различных условий установки на объекте: в отдельном малогабаритном шкафу, в виде модуля для установки в отсек низковольтного оборудования ячейки или в отдельном шкафу с установленными внутри рядами клеммных зажимов, автоматическим выключателем в цепи питания и антиконденсатным обогревом. При этом модификации устройства в отдельном малогабаритном шкафу или в виде модуля для установки в отсек низковольтного оборудования ячейки могут дополняться внешним клеммником для удобства подключения внешних электрических цепей.

Устройства семейства могут работать, как с точечными, так и петлевыми датчиками ВОД. Предназначены для непрерывной работы в неотапливаемых помещениях.

Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-А/Б

ОВОД-МД-А/Б
Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-А/Б

Особенности:

  • компактное устройство в отдельном шкафу;
  • подключение до 48 датчиков;
  • содержит до 25 выходных реле;
  • содержит 6 дискретных входов;
  • дополнительный клеммный шкаф для подключения внешних электрических цепей (ОВОД-МД-Б).

Устройство дуговой защиты ОВОД_МД-В/Г

ОВОД_МД-В/Г
Устройство дуговой защиты ОВОД_МД-В/Г

Особенности:

  • компактное устройство для установки в отсек низковольтного оборудования;
  • подключение до 88 датчиков;
  • содержит до 25 выходных реле;
  • содержит 6 дискретных входов;
  • дополнительный клеммник для подключения внешних электрических цепей (ОВОД-МД-Г).

Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-Д

ОВОД-МД-Д
Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-Д

Особенности:

  • устройство в навесном шкафу с широким набором опций;
  • подключение до 88 датчиков;
  • содержит до 25 выходных реле;
  • содержит 6 дискретных входов;
  • ряд наборных клемм с пружинными контактами
  • автоматический выключатель в цепи питания (опция);
  • антиконденсатный обогрев (опция);
  • разветвитель интерфейса RS-485 (опция).

Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-Е

ОВОД-МД-Е
Устройство дуговой защиты ОВОД-МД-Е

Особенности:

  • обмен информацией по протоколам GOOSE и MMS семейства протоколов МЭК 61850;
  • устройство в навесном шкафу одностороннего обслуживания;
  • подключение до 88 датчиков (точечного или петлевого типа).

Устройство дуговой защиты ОВОД-Л

Устройство дуговой защиты ОВОД-Л представляет собой набор функциональных блоков, которые соединяются между собой по шине цифровой связи CAN для обмена сигналами, такими как срабатывание датчика, состояние дискретного входа и т. п. Блоки устройства располагаются в отсеках низковольтного оборудования ячеек. При этом датчики, которые регистрируют дуговой разряд в одной ячейке, подключаются к блокам, размещенным в той же ячейке.

ОВОД-Л
Устройство дуговой защиты ОВОД-Л

Особенности:

  • возможность установки на заводе-производителе ячеек распределительного устройства;
  • удобство организации дуговой защиты добавляемых к секции новых ячеек;
  • большое количество датчиков, дискретных входов и выходов, ограничиваемое лишь количеством блоков (до 110).

Устройство дуговой защиты ПРОЭЛ-МИНИ

Устройство дуговой защиты ПРОЭЛ-МИНИ представляет собой компактное устройство в пластиковом корпусе, предназначенное для защиты отдельно стоящих ячеек или групп ячеек, либо как модуль расширения устройств дуговой защиты ОВОД-МД или ОВОД-Л при наличии порта шины цифровой связи CAN (опция). Возможно подключение к сети АСУ ТП через порт интерфейса RS-845 (опция).

ПРОЭЛ-МИНИ
Устройство дуговой защиты ПРОЭЛ-МИНИ

Особенности:

  • компактное устройство для организации дуговой защиты одной ячейки распределительного устройства;
  • возможность установки на заводе-производителе ячеек распределительного устройства;
  • подключение до 4-х волоконно-оптических датчика точечного (ВОД) или петлевого типа (ВОДП);
  • обмен данными по интерфейсу RS-485 под управлением протокола MODBUS RTU;
  • программируемая логика работы выходных реле.

Устройство дуговой защиты ОВОД-Л-NC

Устройство предназначено для регистрации дугового разряда. К устройству подключаются 1 или 2 (в зависимости от исполнения) волоконно-оптических датчика. При обнаружении дугового разряда срабатывает выходное реле устройства. При этом реле может быть настроено на работу как в импульсном режиме, когда после замыкания контакты реле разомкнутся через заданное время, так и на работу с фиксацией, когда после срабатывания его контакты останутся замкнутыми до снятия питания с устройства.

Устройство поддерживает непрерывный самоконтроль работоспособности волоконно-оптических датчиков. Индикация состояния устройства производится посредством двух светодиодов, выведенных на лицевую панель.

ОВОД-Л-NC
Устройство дуговой защиты ОВОД-Л-NC

Особенности:

  • ультракомпактное устройство для применения в качестве регистратора дугового разряда совместно с микропроцессорным терминалом РЗА;
  • установка на монтажную рейку;
  • подключение датчиков как точечного типа (ВОД), так и петлевого типа (ВОДП).

Шкафы дуговой защиты ШДЗ

Нестандартные шкафы дуговой защиты на базе устройств ОВОД-МД и ОВОД-Л, которые могут быть из изготовлены по проекту Заказчика или сконструированы специалистами нашего предприятия.

Шкафы дуговой защиты
Шкафы дуговой защиты ШДЗ

Они могут быть как навесными шкафами одностороннего обслуживания, так и шкафами напольной установки.

Особенности:

В ШДЗ могут быть установлены помимо устройств дуговой защиты такие элементы как:

  • внутреннее освещение шкафа, которое может быть светодиодным или традиционным, с использованием лампы накаливания;
  • регулировка микроклимата, с применением обогревателя, температурного регулятора и гигростата;
  • ряды наборных клеммных зажимов с разными типами контактов (винтовые или пружинные) и разного типа проходные или с размыкателем (измерительные);
  • кулачковые переключатели;
  • светодиодные лампы сигнализации;
  • указательные реле;
  • промежуточные реле.

Программное обеспечение

Графический редактор схем ГЕРДА

Для создания логики работы устройств дуговой защиты ОВОД-МД, ОВОД-Л и ПРОЭЛ-МИНИ используется графический редактор схем ГЕРДА.

ГЕРДА позволяет:

  • описать состав модулей устройства дуговой защиты, таких как БДСТ, БДВх и БДВых, а также задать их типы для конкретной реализации;
  • задать наименования сигналов датчиков, дискретных входов и выходов для вывода их на дисплее блока управления устройств ОВОД-МД и ОВОД-Л с целью повышения удобства восприятия информации о срабатывании устройства;
  • описать логику работы дискретных выходов устройства в виде блок схемы.

Системные требования: операционная система Windows® 7, 8, 10; не менее 3 МБ на жестком диске ПК.

Утилита «Конфигуратор ОВОД»

Конфигуратор ОВОД предназначен для работы непосредственно c устройствами дуговой защиты ОВОД-МД, ОВОД-Л и ПРОЭЛ-МИНИ.

Конфигуратор ОВОД позволяет:

  • записывать в память устройства логику работы и конфигурацию используя файл, экспортированный из графический редактор схем ГЕРДА;
  • считывать конфигурацию из памяти устройства;
  • считывать журналы срабатываний и неисправностей из памяти устройства и сохранять их в файлы на жестком диске;
  • редактировать наименования сигналов датчиков, дискретных входов и выходов;
  • изменять настройки устройства;
  • подключаться к устройству как через порт USB, так и через порт RS-485 по протоколу MODBUS;
  • настраивать параметры блоков ОВОД-Л, подключенных к порту USB ПК.

Системные требования:

  • операционная система Windows® 7, 8, 10;
  • не менее 10 МБ на жестком диске ПК.

Автор: технический директор НПК «Электроэнергетика» Булгаков Р. Р.

Источник: НПК «Электроэнергетика»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО НПК «Электроэнергетика» предприятие-поставщик электротехнического оборудования Московской области. Поставляет электрооборудование бытового и промышленного назначения во все регионы России. Компания много лет сотрудничает напрямую с производственными предприятиями, учебными центрами и институтами. Это позволяет ей поддерживать необходимый объем оборудования, контролируя уровень качества и поддерживая грамотную ценовую политику.
Смолич Елена Геннадиевна
Все новости и публикации пользователя Смолич Елена в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дуговая защита ОВОД-МД оптоволоконная ( централизованная )

Дуговая защита ОВОД-МД применяется для защиты от дуговых замыканий в шкафах комплектных распредустройств электрических подстанций 0,4-35 кВ. Коротких замыкания могут становится причиной возникновения электрической дуги, которая выводит из строя оборудование КРУ. Устройство дуговая защита «ОВОД-МД» может работать как в отапливаемых, так и в неотапливаемых помещениях. Принцип работы дуговой защиты ВОД (волоконно-оптические датчики) устанавливаются в отсеках высоковольтных шкафов. Они имеют практически круговую диаграмму направленности и фиксируют световую вспышку при возникновении электрической дуги. Затем по оптическому волокну передают информацию в блок детектирования света устройства. В этот момент дуговая защита формирует сигнал на отключение высокого напряжения от распредустройства. Благодаря этому защищается электрооборудование от разрушения. Основное отличие дуговой защиты ОВОД-МД и преимущество по сравнению с другими дуговыми защитами В зоне действия электрической дуги находятся объектив волоконно-оптического датчика (ВОД) и волоконно-оптический кабель. Пассивные компоненты, которыми являются объектив датчика и волоконно-оптический кабель, обладают абсолютной невосприимчивостью к электромагнитным помехам. Дуговая защита ОВОД-МД — защиты радиального типа. Защиты радиального типа позволяют наиболее быстро определять место повреждения и сделать более гибкой логику работы вместе с РЗА распредустройства. Место установки Центральный блок дуговой защиты ОВОД-МД может быть установлен в релейных отсеках КРУ, КСО и КРУН или в любом месте помещения для КРУ, которое будет удобно заказчику. Длина оптического кабеля датчика (ВОД) определяется расстоянием от места установки центрального блока до до секции (ячейки или отсека), которую защищают, и может достигать, при необходимости. многих сотен метров. Область применения оптоволоконной дуговой защиты «ОВОД-МД» подстанции объектов газовой и нефтяной промышленности, КРУ метрополитена, тяговые подстанций...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Дуговая защита ОВОД-МД оптоволоконная ( централизованная )

ПРОДАМ: Устройство оптоволоконной дуговой защиты ОВОД-МД (н/м)

Принципиальное отличие от других защит -в зоне действия электрической дуги находятся только пассивные компоненты Устройство дуговой защиты изготавливается с использованием волоконной оптики и микропроцессорной техники. Может быть использовано для защиты ячеек КРУ и КСО электрических подстанций, находящихся на реконструкции и на строящихся. Основные преимущества: 1. Тип датчика -оптоволоконный, защита радиального типа . 2. Автоматическая проверка работоспособности всего оптоволоконного тракта (от линзы до выходных реле). 3. Фиксация дугового разряда на начальном этапе формирования – искровом (искрение на контактах). 4. Функция отключения линейного выключателя при дуге в отсеке ввода/вывода отходящей линии 5. Индикация номера датчика и ячейки, наименование отсека в котором возникла электрическая дуга. 6. Оптоволоконным датчикам не требуется: ориентации датчиков в пространстве, протирки от пыли, защиты от солнца и освещения.
Устройство оптоволоконной дуговой защиты ОВОД-МД (н/м)

ПРОДАМ: Шкаф дуговой защиты (ШДЗ) — новинка

Представляем Вашему вниманию новую разработку — шкаф дуговой защиты ШДЗ. Нестандартные шкафы дуговой защиты на базе устройств ОВОД-МД и ОВОД-Л, предназначенные для комплексной защиты от последствий дугового разряда персонала и оборудования распределительных устройств 6-35 кВ электрических подстанций, которые могут быть изготовлены по проекту Заказчика или сконструированы специалистами нашего предприятия. Они могут быть как навесными шкафами одностороннего обслуживания, так и шкафами напольной установки. Особенности: В ШДЗ могут быть установлены помимо устройств дуговой защиты такие элементы как: — внутреннее освещение шкафа, которое может быть светодиодным или традиционным, с использованием лампы накаливания; — регулировка микроклимата, с применением обогревателя, температурного регулятора и гигростата; — ряды наборных клеммных зажимов с разными типами контактов (винтовые или пружинные) и разного типа проходные или с размыкателем (измерительные); — кулачковые переключатели; — светодиодные лампы сигнализации; — указательные реле; — промежуточные реле и др. В период с 27 по 29 сентября 2023 года в Уфе прошла 29-я международная специализированная выставка «Энергетика Урала». Наша компания, ООО НПК «Электроэнергетика», совместно с ООО НПП «Проэл» представили новинку нашего ассортимента — шкаф дуговой защиты (ШДЗ). По результатам конкурса в разделе « Релейная защита и автоматика " — наш ШДЗ занял 1-е место. Наши специалисты готовы провести консультации по устройствам дуговой защиты, помочь подобрать оптимальную комплектацию ШДЗ, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши устройства Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями Деловые Линии, СДЭК. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Шкаф дуговой защиты (ШДЗ) — новинка

ПРОДАМ: DIN-рейки оцинкованные HLT Electric

Применяются для надежного крепления оборудования модульного типа в электрических щитах. Большой выбор типоразмеров. Назначение: – Применяются для надежного крепления оборудования модульного типа в электрических щитах. Область применения: – Электрические щиты. Материалы: – Оцинкованная сталь Преимущества: – Прочность и простота изделия; – Большой выбор типоразмеров; – Быстрый и удобный монтаж за счет наличия перфораций на DIN-рейке.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 29 апреля · Россия · г Москва
DIN-рейки оцинкованные HLT Electric

ПРОДАМ: Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии DIO

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии DIO изготавливают с использованием многокаскадных схем защиты. Применяются для защиты цепей дискретных входов и выходов, предназначенных для управления и контроля. В качестве грубой защиты в схемах используется газонаполненный разрядник, а в качестве элемента тонкой защиты — диод-суппрессор (TVS) или варистор, или их комбинация. Такое решение позволяет добиться высокой отводящей способности, достаточно низкого порога срабатывания защиты (напряжение срабатывания УЗИП) и высокой скорости срабатывания. Учитывая относительно невысокие значения разрядных токов (если сравнивать с цепями электропитания), эти каскады защиты вместе с элементами развязки можно разместить в едином компактном корпусе, устанавливаемом на DIN-рейку, шириной 18 или 36 мм. Данные УЗИП подключаются последовательно в цепи дискретных входов типа «сухой контакт», дискретных входов логических сигналов напряжения, дискретных входов сигналов 110..220 В, а также дискретных выходов. При этом в защитной схеме учтены не только допустимые уровни импульсных воздействий на защищаемое оборудование, но и внутренние особенности защищаемых цепей дискретных входов-выходов, такие как номинальный ток — от 0.001 А до 5 А, номинальное напряжение — от 6 до 220 В и скорость передачи данных цифровых сигналов — до 1 Мбит/с. TVS-диоды обеспечивают рассеивание до 1500 Вт или до 3000 Вт импульсной мощности, в зависимости от применяемых компонентов. Устройство выпускается в исполнениях с возможностью подключения от 1 до 3 сигнальных линий и общего провода.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · 29 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии DIO
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.