Выключатели-разъединители Lovato Electric серии GL: новый взгляд на проверенную временем технологию

30 сентября 2021 г. в 10:26

Удобство использования современных автоматических выключателей заставляет даже опытных электриков задуматься над вопросом — нужны ли вообще отдельные разъединители для электроустановок напряжением до 1000 В? Мы утверждаем — да, по-прежнему нужны, особенно когда речь идет о больших значениях тока.

Выключатели-разъединители Lovato Electric серии GL

Применение автоматического выключателя одновременно как еще и разъединителя, управляемого вручную, таит в себе определенные опасности. Начнем с того, что использование защитного автомата в таком режиме приводит к его преждевременному износу. Кроме этого, не будем забывать, что необходимость обесточить электроустановку зачастую возникает именно в экстренных ситуациях. И именно тогда легко запутаться во многообразии автоматов в электрическом шкафу.

Учитывая данную особенность, некоторые компании наладили выпуск отдельных выключателей-размыкателей, которые внешне похожи на защитные автоматы и устанавливаются на DIN-рейку. Для отличия их от автоматических выключателей ручки управления, как правило, имеют другой цвет. Такого рода выключатели решают проблемы износа автоматов и обесточивания электроустановки вручную при возникновении нештатных ситуаций. Но через такой выключатель протекает значительный ток, потребляемый сразу несколькими линиями, идущими к разным нагрузкам. Применение прижимных контактов влечет при этом проблемы, связанные с дуговым разрядом, обгоранием контактов, повышенным сопротивлением выключателя в замкнутом режиме.

Выключатели с прижимными контактами можно применять, когда максимальная сила тока через выключатель составляет порядка десятков ампер. Но когда речь идет о токе порядка сотен ампер, применяется давно апробированный тип выключателя-размыкателя, именуемого рубильником. Характерная особенность такого устройства — электрическое соединение устанавливается подвижной металлической пластиной, входящей в пружинные контакты.

Современные рубильники выглядят совсем иначе, нежели их давние предки. Пример тому — серия GL выключателей-разъединителей производства компании Lovato Electric.

Для оборудования серии GL можно отдельно приобрести самые разнообразные рукоятки — с блокировкой, защитой от влаги и грязи и т. п.
Для оборудования серии GL можно отдельно приобрести самые разнообразные
рукоятки — с блокировкой, защитой от влаги и грязи и т. п.

Эти рубильники заключены в прочные корпуса, конструкция которых надежно защищает от случайного прикосновения обслуживающего персонала к поверхностям, находящимся под напряжением. Некоторые из моделей выключателей-разъединителей могут быть установлены на стандартную DIN-рейку. Благодаря наличию в корпусах прозрачных окошек, можно проверить текущее состояние устройств и убедиться в их работоспособности.

Управление выключателями-разъединителями серии GL осуществляется поворотом специальной рукоятки. По умолчанию рукоятка не идет в комплекте с оборудованием, ее нужно выбрать и приобрести отдельно в зависимости от решаемых задач, конструкции шкафа и размещения выключателя в нем. Рукоятка предельно проста в установке и съеме, это может сделать сам пользователь. Имеются, в частности, рукоятки со степенями защиты IP65, IP69K и NEMA 4X. Длина ручки может быть увеличена посредством установки удлинителя.

Выключатели-разъединители серии GL выпускаются в вариантах на номинальный ток от 160 до 630 А. Варианты, допускающие установку на DIN-рейку, выпускаются на номинальные токи от 160 до 315 А. Данные выключатели-разъединители имеют трехполюсное исполнение (отключение фазных проводов) как наиболее востребованное. Тем не менее, если проект предусматривает особые требования к безопасности, ради чего нужно обеспечить разъединение и нулевого провода, можно дополнительно приобрести модуль четвертого полюса. Этот модуль может быть установлен относительно основного трехполюсного как справа, так и слева.

Пример четырехполюсного реверсивного рубильника
Пример четырехполюсного реверсивного рубильника

Отдельно следует отметить такой вид продукции как реверсивные рубильники, которые также присутствуют в серии GL. Данный вид коммутационных устройств предназначен для переключения между основной и резервной линиями энергоснабжения. Даже если такое переключение автоматизировано, все равно может возникнуть экстренная ситуация, когда переключение придется осуществлять вручную.

Конструкция реверсивных рубильников серии GL имеет много общего с выключателями-разъединителями той же серии. Те же компактные, эргономичные корпуса с окошками для контроля работы устройства. Так же управление осуществляется дополнительно устанавливаемой рукоятью. Конструкция и принцип установки рукояти — такие же, как и для выключателей-разъединителей.

Реверсивные рубильники предлагаются в нескольких вариантах на значения номинального тока от 160 до 630 А. Установка возможна только на монтажную плиту посредством винтового крепления. Особенность конструкции реверсивных рубильников — они изначально предлагаются в трех- или четырехполюсном исполнении, дополнительные модули для увеличения количества коммутируемых полюсов не предусмотрены.

Оборудование Lovato Electric серии GL найдет свое применение там, где к безопасности предъявляются повышенные требования и нужно надежно отключить энергоснабжение либо переключить его на резервную линию. В первую очередь это — химические и фармацевтические производства, а также медицинские учреждения. Кстати, на производстве очень полезной будет возможность установки рукоятей управления, не пропускающих влагу и грязь внутрь электрического шкафа.

Источник: ООО «Ловато Электрик», опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» № 4-5, 2021 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

С момента основания в 1922 г. компания Lovato Electric росла и развивалась с высоким уровнем профессионализма, направленным на улучшение качества продукции. Ровно 100 лет компания Lovato Electric присутствует на рынке электротехники в области электромеханических устройств и компонентов автоматизации. На сегодняшний день Lovato Electric считается ведущим специалистом по устройствам управления двигателями. Наша компания работает над лучшими технологическими решениями и оборудованием для автоматизации производства, и эволюционный процесс развития в результате привел к появлению 11 иностранных отделений. Эти компании, будучи либо производственными, либо торговыми организациями, вместе с 59 торговыми филиалами, являются отправными точками распространения продукции Lovato Electric в более, чем 88 странах. Наша продукция соответствует требованиям основных международных стандартов. Lovato Electric, одна из первых в Италии в 1992 г. выдержала сертификацию эффективности системы управления в соответствии с ISO 9001, а также получила сертификат стандарта ISO 14001 за эффективность системы управления в отношении окружающей среды. Лаборатории компании к тому же оборудованы и сертифицированы для проведения типового испытания для выпуска собственных сертификатов ACAE/LOVAG. Продукция компании сертифицирована в соответствии с требованиями Госстандарта России.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дифференциальные выключатели

Дифференциальные автоматические выключатели - это комбинированные электротехнические аппараты, совмещающие две защитные функции: автоматического выключателя (на случай короткого замыкания или превышения подключенной нагрузки) и отключение питания при наличии тока утечки (пробой изоляции или поражение человека током). Данное изделие достаточно популярно и широко используется в бытовых и производственных цепях электроснабжения. На современном рынке электротехнических изделий имеется широкий выбор автоматических выключателей дифференцированного типа. Их типы определяются видом и уровнем тока утечки, назначением (сеть 220В или 380В), уровнем максимального тока защиты. Также есть вариации с электромеханическим управлением и электронным. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Дифференциальные выключатели

ПРОДАМ: Автоматический выключатель на 1000А. Стационарный с электроприводом. Новый

Продам Автоматический выключатель HYUNDAI UCB1000S на 1000А. стационарный с электроприводом. Новый--1шт за 79 тыс. руб. 2014 г. в. Проверен. Стационарный силовой автоматический выключатель с электроприводом для промышленного электроснабжения
Вишенин Олег · ООО"Элкона" · 8 апреля · Россия · Самарская обл
Автоматический выключатель на 1000А. Стационарный с электроприводом. Новый

ПРОДАМ: Автоматические выключатели в литом корпусе

Автоматические выключатели в литом корпусе - это элементы электроснабжения, позволяющие обеспечить надежность и безопасность питания электрооборудования. Применяется в схемах с потребителями, пуск которых сопровождается высокими токами, например, электродвигателями. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели в литом корпусе

КУПЛЮ: Куплю автоматические выключатели Электрон

З.А.К.У.П.А.Е.М. Автоматический выключатель ВА 5543, ВА 5343 на токи от 1000А до 2000А.Любого типа исполнения. Выключатели АВМ, АВ2М, Электрон .З.А.К.У.П.А.Е.М В любом состоянии бу демонтаж сохранения вывоз по всей России пишите звоните в любое время суток
Фомин Глеб · ООО "ЗАКУПКА" · Вчера · Россия · Ульяновская обл
куплю автоматические выключатели Электрон

ПРОДАМ: Выключатели-разъединители (рубильники) ВР32Ф. Низкие цены

Выключатели-разъединители ВР32 Ф с корпусом из фенопласта предназначены для включения, пропускания и отключения переменного тока номинальным напряжением до 660В, постоянного тока номинальным напряжением до 440В в устройства распределения электроэнергии. В конструкции аппарата применяется контактная система ножевого типа с двойным видимым разрывом цепи. С помощью двойного разрыва цепи, больших растворов контактов и дугогасительных камер обеспечивается эффективное гашение электрической дуги при коммутации нагрузок, что препятствует чрезмерному и преждевременному износу контактов. Конструкция контактных выводов обеспечивает присоединение медных и алюминиевых проводниковых кабелей, оконцованных кабельными наконечниками или зажимами контактными и шин с помощью резьбовых соединений. ВР32 Ф — экономичное исполнения с корпусом из фенопласта с доступна в наиболее востребованных исполнениях на одно направление с боковой смещенной рукояткой.
Плотников Александр · Брэйн · 27 апреля · Россия · Курская обл
Выключатели-разъединители (рубильники) ВР32Ф. Низкие цены
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.