Регулятор возбуждения автоматический РВА502 — достойная замена РВА62

19 ноября 2021 г. в 09:55

Цели создания системы РВА502 — замена морально и физически устаревших панелей регулирования РВА. Необходимость продиктована все возрастающими требованиями потребителя к техническим характеристикам системы возбуждения. Прежде всего к расширению её информационных возможностей, функций мониторинга и самодиагностики, улучшения алгоритмов управления и защиты, доведение параметров реконструированных систем до характеристик, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 21558-2000.

Так, в настоящее время на одной из электростанций РФ находятся в эксплуатации генераторы, оснащённые регуляторами РВА62, которые работают уже достаточно длительное время, значительно превышающее срок их службы. Также известно, что изготовление этого оборудования прекращено, комплект запасных частей приобрести для проведения ремонта нет возможности, соответственно система не ремонтопригодна. Устаревшая элементная база и технические характеристики РВА62 не удовлетворяют современным требованиям и тем более требованиям системы возбуждения, ввиду присущего им параметрического дрейфа элементов, уставок и коэффициентов усиления каналов измерения и регулирования. Оборудование функционирует, преимущественно в ручном режиме.

В качестве примера замены выработавших свой ресурс регуляторов на подобных станциях «Электромаш» предлагает регулятор возбуждения автоматический РВА502 собственного производства, предназначенный для питания автоматически регулируемым током обмоток возбуждения возбудителей генераторов мощностью от 1,5 до 63 МВт во всех эксплуатационных режимах. Регулятор выполняет все функции управления, защиты и сигнализации о текущем состоянии системы возбуждения.

Функции регулирования:

  • Регулирование напряжения на шинах станции в соответствии с заданной статической характеристикой (АРН)
  • Формирование сигнала стабилизации по производной тока ротора
  • Ручное (резервное) регулирование возбуждения при помощи регулятора тока ротора (РТР)
  • Управление коэффициентом мощности или реактивной мощностью

Функции ограничения:

  • перегрузки по току ротора;
  • перегрузки по току статора;
  • минимального возбуждения (потребления реактивного тока);
  • максимального тока ротора;
  • тока ротора на уровне cosφ=1;
  • напряжения синхронизации при ручном управлении;
  • В/Гц.

Технологические функции:

  • Начальное возбуждение.
  • Поддержание напряжения на выводах генератора с точностью ±0,5% при работе генератора в диапазоне нагрузок от 0 до номинальной мощности с коэффициентом мощности от 0,6 до 1 и симметричной нагрузке по току при условии, что отклонение частоты вращения агрегата не превышает ±1 % от номинальной частоты вращения.
  • Задание величины статизма по реактивному току в пределах от 0 до — 20 %.
  • Изменение уставки АРН со скоростью 0,5 % в секунду в диапазоне от 80 до 110 % номинального напряжения генератора.
  • Подгонка напряжения генератора к напряжению сети.
  • Разгрузка генератора по реактивной мощности.
  • Релейная форсировка при снижении напряжения генератора до 0,7-0,9 от номинального значения.
  • Контроль проводимости преобразователя.
  • Контроль температуры преобразователя.
  • Автоматическое слежение между каналами регулирования, обеспечивающее автоматический безударный переход с канала на канал и с одного типа регулятора на другой внутри канала.
  • Устойчивое распределение реактивной мощности между однотипными генераторами, объединенными на уровне генераторного напряжения, без использования группового регулирования или поперечных уравнительных связей.
  • Развозбуждение при нарушениях в энергосистеме, вызывающих увеличение напряжения на шинах станции.
  • Гашение поля генератора инвертированием.

Функции системы управления возбуждением:

  • прием из схемы управления турбогенератором основных релейных команд;
  • выдачу основных релейных сигналов сухими контактами;
  • Связь с АСУ ТП;
  • «Дневник событий»;
  • Встроенный осциллограф (10 аналоговых величин автоматически при аварии с последующей возможностью перезаписи архива событий).

Функции защиты системы возбуждения:

  • Цепей ротора от перенапряжений
  • От короткого замыкания на шинах постоянного тока
  • От неуспешного начального возбуждения
  • От повышения напряжения генератора на холостом ходу
  • От потери возбуждения
  • От снижения частоты на холостом ходу
  • От превышения кратности форсировки
  • От превышения длительности форсировки
  • От перегрузки ротора по время-зависимой характеристике
  • От коротких замыканий во вращающейся части бесщеточного возбудителя

Для информации
Регулятор РВА502 оснащен пультом местного управления, в частности, ключами управления и сенсорным дисплеем с русифицированным текстом, позволяющим проводить настройки защит и регулятора, получать информацию о возникших неисправностях, просматривать текущие параметры системы и генератора. Устанавливается на судах и автономных электростанциях (ПАЭС), где высокие требования к автономности оборудования, применяется для модернизации генераторов с бесщеточной системой возбуждения, а так же получил широкое распространение при модернизации оборудования на автономных электростанциях ПАЭС2500.

Источник: Компания «Электромаш»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Комков Андрей Леонидович
Все новости и публикации пользователя Комков Андрей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Автоматические регуляторы реактивной мощности, переключатели питания, панели управления ДГУ - LOVATO electric

Прямые официальные поставки продукции LOVATO Electric -------------------------------------------------------------- Автоматические регуляторы реактивной мощности Низковольтные DCRK 5, DCRK 7, DCRK 8, DCRK 12 Высоковольтные DCRJ 8, DCRJ 12, DCRJ 12F (с тиристорным выходом) (программное обеспечение в подарок) подробное описание прилагается также в наличии контакторы и конденсаторы для компенсации реактивной мощности --------------------------------------------------------------- Автоматические переключатели питания ATL10(96x96, rs232), ALT20(144x144, rs232), ATL30(144x144, rs232/rs485) (программное обеспечение в подарок) подробное описание прилагается --------------------------------------------------------------- Панели управления ДГУ ( Дизель-генераторной установкой) Серия RGAM: RGAM 12(rs232), RGAM 24(rs232), RGAM 12 RC(rs485), RGAM 24 RC(rs485) Обновленная серия RGK: RGK 30, RGK 50, RGK 60 (программное обеспечение в подарок) подробное описание прилагается
Драгунов Николай · Амитрон-ЭК · Вчера · Россия · г Москва
Автоматические регуляторы реактивной мощности, переключатели питания, панели управления ДГУ - LOVATO electric

ПРОДАМ: Реле и автоматика АВР-3, РКФ-3, РКИ-500, МВФ-3М, V-03, РТН-2, РКН-3М, РТ-05, РВ-200

Модульные устройства автоматики - это устройства, выполненные на единой конструктивной основе для размещения на DIN-рейке 35мм. Благодаря большому количеству регулируемых параметров и различных алгоритмов работы позволяют строить гибкие системы контроля, управления трехфазными и однофазными нагрузками в сетях переменного тока 220/380 В, 50 Гц. Позволяют решать задачи, связанные с индикацией, измерением и регистрацией различных параметров, а также защитой электрооборудования от перенапряжений и индустриальных помех сети. Модули самостоятельно могут коммутировать нагрузку с током 5(16) А или управлять контактором. Автоматический ввод резерва АВР–3/3 (аналог МАВР-3, AVR-01K) Устройство автоматического ввода резерва с микропроцессорным управлением АВР–3/3–22 (аналог AVR-01-3) Устройство автоматического ввода резерва с микропроцессорным управлением АВР-1/1 Коммутатор фазы КФ-3М (аналог PF-431) Модуль выбора фазы МВФ-3М (аналог РВФ-01, ПЭВ-301, ППН-2, PF-441) Модуль выбора фаз МВФ-3Ц Реле контроля фаз РКФ-3/1-М (аналог РКФ-М08-1-15, РНПП-311, ЕЛ-12, CZF-312) Реле контроля фаз РКФ–3/1–М1 (аналог РКФ-М-05-1-15/2-15, РНПП-311М, УЗР-6, CKF-346) Реле контроля фаз РКФ-3-Ц Реле контроля фаз РКФ-МП Реле контроля напряжения РКН-3М (аналог РКН-1-15-15/1-15-08, РН-111, РН-112, УЗР-5) Реле контроля напряжения РКН-63 (аналог УЗМ-51/50, РН-03М) Реле контроля тока РТ-05 (аналог РКТ-1, РМТ-101, РТ-11М1, PR-612) Регистратор тока и напряжения РТН-2 (аналог РПМ-16-4-3) Реле контроля изоляции РКИ-500 (аналог УЗР-8) Реле контроля изоляции РКИ-2-300 Реле контроля изоляции РКИ-35 Реле контроля изоляции РКИ-50 Амперметр цифровой А–05 (аналог ВАР-М01), A-05 DS-02 Вольтметр цифровой V–03 (аналог ВР-М01-28), V-03 DS Ограничитель мощности ОМ-16 (аналог ОМ-110, ОМ-1) Ограничитель мощности ОМ-2-500-01 Реле пуска двигателя РКП-380Д (аналог УЗДР) Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-1 Реле ограничения пускового тока РОПТ-20-3 Реле времени...
Шепелева Елена · ООО ТД ЭЛКОНТ · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле и автоматика АВР-3, РКФ-3, РКИ-500, МВФ-3М, V-03, РТН-2, РКН-3М, РТ-05, РВ-200

КУПЛЮ: Автоматические выключатели ВА55-43

Куплю на постоянной основе ВА55-43-344730-1600А ВА55-43-344710-1600А ВА55-43-344730-2000А ВА55-43-334730-1600А ВА55-43-340010-1600А ВА55-43-340010-2000А РАССМОТРИМ ЛЮБОЕ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, Расчёт на месте.
Фомин Глеб · ООО "ЗАКУПКА" · Вчера · Россия · Ульяновская обл
Автоматические выключатели ВА55-43

ПРОДАМ: Автоматические выключатели серии ВА57: ВА57-31; ВА57-35; ВА57Ф35; ВА57-39

Постоянно в наличие ВА57-31, ВА57-35, ВА57Ф35 и ВА57-39 пр-ва КЭАЗ ВА57Ф35-340010 на 16-250А ВА57-35-340010 на 16-250А ВА57-39 340010 на 250-630А Подробно на http://optivolt.ru
Плотников Александр · Брэйн · 25 апреля · Россия · Курская обл
Автоматические выключатели серии ВА57: ВА57-31; ВА57-35; ВА57Ф35; ВА57-39

ПРОДАМ: Шкаф автоматики ДГР

Шкаф предназначен для автоматического управления плунжерными дугогасящими реакторами (ДГР) типа РДМР и комплектуется устройствами регулирования токов компенсации УАРК-105. На лицевой панели имеются органы управления, ряд указательных реле сигнализации, смотровое окно для просмотра информации, отображаемой на дисплее УАРК-105. Шкаф может быть выполнен как одностороннего, так и двухстороннего обслуживания. Конструктивное исполнение шкафа выбирается в соответствии с опросным листом, утвержденным Заказчиком. Шкаф может быть доукомплектован следующими устройствами: Модификация шкафа - с блоком кратковременного возбуждения нейтрали (БКВН) - с функцией управления низковольтных резисторов ШБКНР-1 - с блоком БКВН и устройством плавного пуска Характеристики Габариты, мм (высота*длина*ширина) 2100*800*400 2100*800*600 Количество управляемых реакторов, шт от 1 до 4 Напряжение питания шкафа переменное или постоянное Степень защиты IP30 или IP54 Примечание: одностороннего обслуживания двухстороннего обслуживания
Шихалев Александр · ВП НТБЭ · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
Шкаф автоматики ДГР
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.