Причины появления контурных токов в подшипниках электрических машин

11 июля 2022 г. в 12:12

В процессе эксплуатации генератора по концам его ротора неизбежно возникает паразитное напряжение, которое приводит к появлению подшипниковых токов. Токи замыкаются вокруг генератора через вал, подшипники и корпус, и довольно часто являются причиной разрушения антифрикционного слоя подшипников.

Причины появления паразитного напряжения на валу

Стыки и несимметрия сердечника статора

Они вызывают переменное магнитное потокосцепление с валом, что приводит к пульсации магнитного потока (на рисунке схема а). Если зазор под разными сторонами ротора неодинаков, то сопротивление магнитному потоку на пути от центра вала к ярму будет разными под разными сторонами. Поэтому появится пульсирующий магнитный поток, замыкающийся вокруг вала. Пульсация магнитного потока в бочке ротора индуцирует напряжение по концам вала генератора (на рисунке схема б).

Пульсация магнитного потока
Рис. 1. Пульсация магнитного потока из-за несимметрии статора

Дефекты монтажа и несоосность статора и ротора так же приводят к несимметрии магнитной цепи генератора и изменению потокосцепления. При неравномерном зазоре магнитные линии стремятся замкнуться по пути наименьшего сопротивления, охватывая вал ротора (рис. 2). При вращении ротор пронизывается переменным магнитным потоком и в нем индуктируется ЭДС, которая вызывает ток в контуре «вал — подшипники — корпус».

Ток в контуре

Роль стыков сердечника так же могут играть клинья, которые являются местами ослабления магнитной цепи, и зазоры в стыках между пакетами активной стали, вызывающие мелкие несимметричные магнитные ослабления и появление ЭДС вала повышенных частот.

Несимметричная нагрузка по фазам и переходные процессы, протекающие в обмотке статора, также вызывают изменение потокосцепления с валом и приводят к возникновению ЭДС высших частот.

Намагниченность вала генератора

Если вал генератора (турбины) намагничен, то часть магнитного потока будет ответвляться в подшипники, а при вращении вала будет создаваться эффект униполярного генератора. То есть между различными точками шейки вала и поверхностью скольжения подшипника возникает постоянное напряжение (рис. 2), пропорциональное магнитному потоку, проходящему по валу. Образующийся контур тока замыкается между поверхностями скольжения внутри одного подшипника.

Продольное намагничивание вала может возникнуть от намагничивающего действия токоотводов, находящихся вблизи вала. Для устранения или уменьшения токов от униполярной индукции следует размагнитить вал либо изменить расположение токоотводов.

Принимаемая мера против подшипниковых токов — изоляция корпусов подшипников от корпуса — не препятствует протеканию токов от униполярной индукции внутри одного подшипника.

Униполярный эффект в подшипнике
Рис. 2. Действие униполярного эффекта в подшипнике

Причины появления магнитного потока, проходящего по валу и замыкающегося через подшипники и статор:

  • Круговой ток вокруг вала образованный токосъемным устройством обмотки возбуждения.
  • Витковые замыкания обмотки ротора.
  • Короткое замыкание одного из полюсов явнополюсной машины.
  • Круговой ток образованный междуполюсными соединениями в явнополюсных машинах.
  • Несимметрия токов в лобовых частях обмотки статора.
  • Наличие уравнительных токов между параллельными ветвями одной из фаз.
  • Короткое замыкание одной из фаз на нейтраль может создать пульсирующий магнитный поток в валу, если перемычки и шины образуют замкнутый контур.

Пути замыкания контурных токов

Паразитные токи в системе турбина-генератор могут замыкаться по валу, как через подшипники, уплотнения роторов турбины, водородные уплотнения ротора генератора, так и через трубопроводы и датчики контроля вибрации. Общая картина протекания контурных токов представлена на рисунке 3.

Пути замыкания контурных токов
Рис. 3. Пути замыкания контурных токов в системе турбина — генератор

Экспериментальные данные, полученные специалистами «ЮВТЕК» в ходе проведения диагностики электромагнитного состояния более чем на 30-ти турбоагрегатах, указывают, что напряжение вдоль вала относительно земли распределяется по не линейно убывающей зависимости (рис. 4). Максимальное напряжение на валу находиться в районе заднего подшипника генератора, а минимальное на первом подшипнике со стороны турбины. Это говорит о том, что существуют места утечки, т. е. дополнительные контура токов, замыкающиеся через подшипники (рис. 3). Это следует из условия практически отсутствующего омического сопротивления вала.

Рисунок 4
Рис. 4. Распределение напряжения вдоль всего турбоагрегата относительно земли

В совокупности с фактом отсутствия электроэрозионных повреждений задних изолированных подшипников у большинства турбогенераторов и при значительных повреждениях подшипников турбины можно утверждать, что переменные токи, замыкающиеся через подшипники, являются активно-емкостными. Подшипниковый узел «вкладыш — масляная пленка — вал» является подобием конденсатора, емкость которого составляет порядкам 10-30 нF, а емкостное сопротивление для первой гармоники порядка — Хс=100-500 кОм (для подшипников энергоустановок мощностью 60-300 МВт).

Таким образом, емкостные токи (токи электрического смещения), вызванные переменной составляющей ЭДС вала, составляют единицы миллиампер и замыкаются через подшипники не вызывая прямого пробоя масляной пленки. Пробой осуществляется под действием постоянной (апериодической) составляющей напряжения вала. Пробивное напряжение масляной пленки нормально работающего подшипника составляет порядка 20-25 вольт. При снижении качества масла или утонении масляного клина (перекоса подшипника) пробивное напряжение снижается и может достигать единиц вольт (5-7 В).

Подстуловая изоляция для периодических токов является емкостью, а для постоянных (апериодических) бесконечно большим сопротивлением.

Поэтому необходима исправная изоляция заднего подшипника, т. к. она прерывает пути прохождения подшипниковых токов, обусловленных постоянной составляющей ЭДС вала, и ограничивает контурные токи, обусловленные переменной составляющей. Контура апериодических токов изображены на рисунке 5.

Рисунок 5
Рис. 5. Пути замыкания апериодических контурных токов

Заключение

Токи, вызванные переменной составляющей напряжения вала, постоянно циркулируют через подшипники в виде токов электрического смещения, вызывая пробой масляной пленки, только при превышении критических значений.

Очевидно, что наибольший вклад по созданию ЭДС на валу всего турбоагрегата (гидроагрегата) вносят процессы, происходящие в генераторе. Переменное индуцируемое напряжение на валу генератора, созданное переменным потокосцеплением, содержит гармоники как основной, так высших частот. Постоянная (апериодическая) составляющая напряжения является незначительной и может образовываться при намагниченном состоянии узлов генератора и турбины, а также в переходных режимах работы генератора.

Источник: Компания «ЮВТЕК»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания ЮВТЕК производит оборудование и оказывает услуги направленные на повышение надежности работы и уменьшение числа аварийных остановок оборудования топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и энергетического машиностроения.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Вакуумные выключатели

Главной проблемой в сетях среднего напряжения и высоковольтных линий является возникновение электростатической дуги при разрыве под нагрузкой. Дуга способно привести в негодность устройство защиты и является опасным фактором, который может привести к замыканию и неконтролируемому выходу энергии. Защитные выключатели в таких сетях снабжаются дугогасящими устройствами. Одни гасят дугу при помощи потока воздуха, который создается специальными сепарационными устройствами, другие устройства снабжены вакуумными камерами (сопротивление вакуума намного выше сопротивления воздуха, поэтому пробой не возникает). Устройства с такими камерами называются вакуумные выключатели. Данный тип выключателей является перспективным направлением развития устройств защиты, так как при сравнительно небольших размерах не требует особенного обслуживания, а скорость срабатывания обеспечивает надежность и безопасность электроснабжения потребителей. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями,...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Вакуумные выключатели

ПРОДАМ: Щетка МГ 8*12,5*40 К4-2,6В1,Л=125

Щетка МГ 8*12,5*40 К4-2,6В1,Л=125 , Щетки — токопроводящие детали, непосредственно соприкасающиеся с токосъемным устройством, для обеспечения электрического контакта вращающихся и стационарных частей электродвигателей и генераторов. В отличие от большинства других электрических контактов, графитовые щетки требуют более частой замены, поэтому увеличение срока износа щетки очень важно. Щетка изнашивается под влиянием механического износа в результате трения и электрической коррзии, из-за большого сопротивления на поверхности соприкосновения щетки и коллектора (искрение). Электрощётки (угольные, графитные, металлографитные) группируются в зависимости от используемых материалов и технологии изготовления. Все размеры щетки определяются ГОСТ 12232-89 и ТУ. В соответствии с размерами граней щетки и закрепления токоподводящего провода щетки электрически машин производят разных марок. Указание размеров, обозначение плоскостей и деталей конструкции щеток удовлетворяет ГОСТ 21888-82. Электрощетки изготовливаются по технологическим и конструкторским документам в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 52157-2003 на щетки для электрических машин и ТУ на щетки конкретных марок. электрографитированные щётки электрощётки ЭГ4 электрощётки ЭГ14 (щетка электрографитная эг-14) электрощётки ЭГ74 электрощетка ЭГ2А электрощетка ЭГ71 электрощeтки ЭГ141, ЭГ61А электрощeтка ЭГ75 металлографитные щетки электрощетки МГ электрощёткa М1 электрощeтки М1а электрощётки МГ4 электрощетки МГС7 электрощётки МГСО электрощеткa МГ4С, МГС20, МГС22Н угольнографитные щётки Г3 Качество работы щеток на коллекторе (коммутации) определяет качество всей машины в целом и ее надежность в эксплуатации:стоимость ремонта и эксплуатационные расходы.
Отдел продаж · Электроконтакт · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Щетка МГ 8*12,5*40 К4-2,6В1,Л=125

ПРОДАМ: Щетка ОМГ 5*16*26 К1-1,3ВГ1,Л=35

Щетка ОМГ 5*16*26 К1-1,3ВГ1,Л=35 . Щетки — токопроводящие детали, непосредственно соприкасающиеся с токосъемным устройством, для обеспечения электрического контакта вращающихся и стационарных частей электродвигателей и генераторов. В отличие от большинства других электрических контактов, графитовые щетки требуют более частой замены, поэтому увеличение срока износа щетки очень важно. Щетка изнашивается под влиянием механического износа в результате трения и электрической коррзии, из-за большого сопротивления на поверхности соприкосновения щетки и коллектора (искрение). Электрощётки (угольные, графитные, металлографитные) группируются в зависимости от используемых материалов и технологии изготовления. Все размеры щетки определяются ГОСТ 12232-89 и ТУ. В соответствии с размерами граней щетки и закрепления токоподводящего провода щетки электрически машин производят разных марок. Указание размеров, обозначение плоскостей и деталей конструкции щеток удовлетворяет ГОСТ 21888-82. Электрощетки изготовливаются по технологическим и конструкторским документам в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 52157-2003 на щетки для электрических машин и ТУ на щетки конкретных марок. электрографитированные щётки электрощётки ЭГ4 электрощётки ЭГ14 (щетка электрографитная эг-14) электрощётки ЭГ74 электрощетка ЭГ2А электрощетка ЭГ71 электрощeтки ЭГ141, ЭГ61А электрощeтка ЭГ75 металлографитные щетки электрощетки МГ электрощёткa М1 электрощeтки М1а электрощётки МГ4 электрощетки МГС7 электрощётки МГСО электрощеткa МГ4С, МГС20, МГС22Н угольнографитные щётки Г3 Качество работы щеток на коллекторе (коммутации) определяет качество всей машины в целом и ее надежность в эксплуатации:стоимость ремонта и эксплуатационные расходы.
Отдел продаж · Электроконтакт · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Щетка ОМГ 5*16*26 К1-1,3ВГ1,Л=35

ПРОДАМ: Щётка ЭГ 61 АК 20*25*50 К1-3, 6П2, Л=110 ФР.2749-11

Щетки — токопроводящие детали, непосредственно соприкасающиеся с токосъемным устройством, для обеспечения электрического контакта вращающихся и стационарных частей электродвигателей и генераторов. В отличие от большинства других электрических контактов, графитовые щетки требуют более частой замены, поэтому увеличение срока износа щетки очень важно. Щетка изнашивается под влиянием механического износа в результате трения и электрической коррзии, из-за большого сопротивления на поверхности соприкосновения щетки и коллектора (искрение). Электрощётки (угольные, графитные, металлографитные) группируются в зависимости от используемых материалов и технологии изготовления. Все размеры щетки определяются ГОСТ 12232-89 и ТУ. В соответствии с размерами граней щетки и закрепления токоподводящего провода щетки электрически машин производят разных марок. Указание размеров, обозначение плоскостей и деталей конструкции щеток удовлетворяет ГОСТ 21888-82. Электрощетки изготовливаются по технологическим и конструкторским документам в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 52157-2003 на щетки для электрических машин и ТУ на щетки конкретных марок. Купить щётка ЭГ 61 АК 20*25*50 К1-3,6П2,Л=110 ФР.2749-11 , электрощётки . Щётки электрографитовые , применение - электродвигатели . Электрощётки – ЭГ 61 АК – электрографитовые могут применяться в электродвигателях – постоянного и переменного токов . чертёж ФР.2749-11 для постоянников и генераторов .
Бронский Борис · Электроконтакт · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
щётка ЭГ 61 АК 20*25*50 К1-3, 6П2, Л=110  ФР.2749-11

ПРОДАМ: Щетка ЭГ-14 12,5*32*64 К1-3,Л=125,без клем

Щетка ЭГ-14 12,5*32*64 К1-3,Л=125,без клем , Щетки — токопроводящие детали, непосредственно соприкасающиеся с токосъемным устройством, для обеспечения электрического контакта вращающихся и стационарных частей электродвигателей и генераторов. В отличие от большинства других электрических контактов, графитовые щетки требуют более частой замены, поэтому увеличение срока износа щетки очень важно. Щетка изнашивается под влиянием механического износа в результате трения и электрической коррзии, из-за большого сопротивления на поверхности соприкосновения щетки и коллектора (искрение). Электрощётки (угольные, графитные, металлографитные) группируются в зависимости от используемых материалов и технологии изготовления. Все размеры щетки определяются ГОСТ 12232-89 и ТУ. В соответствии с размерами граней щетки и закрепления токоподводящего провода щетки электрически машин производят разных марок. Указание размеров, обозначение плоскостей и деталей конструкции щеток удовлетворяет ГОСТ 21888-82. Электрощетки изготовливаются по технологическим и конструкторским документам в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 52157-2003 на щетки для электрических машин и ТУ на щетки конкретных марок. электрографитированные щётки электрощётки ЭГ4 электрощётки ЭГ14 (щетка электрографитная эг-14) электрощётки ЭГ74 электрощетка ЭГ2А электрощетка ЭГ71 электрощeтки ЭГ141, ЭГ61А электрощeтка ЭГ75 металлографитные щетки электрощетки МГ электрощёткa М1 электрощeтки М1а электрощётки МГ4 электрощетки МГС7 электрощётки МГСО электрощеткa МГ4С, МГС20, МГС22Н угольнографитные щётки Г3 Качество работы щеток на коллекторе (коммутации) определяет качество всей машины в целом и ее надежность в эксплуатации:стоимость ремонта и эксплуатационные расходы.
Отдел продаж · Электроконтакт · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Щетка ЭГ-14 12,5*32*64 К1-3,Л=125,без клем
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.