Негативы, риски аварийности, неэффективности конденсаторных установок компенсации реактивной мощности УКРМ

14 июля 2022 г. в 17:40

Анонс: основные позитивы и негативы использования в силовой сети конденсаторных установок повышения коэффициента мощности типа УКРМ. Риски аварийности, неэффективности конденсаторных установок компенсации реактивной мощности.

УКРМ

В большинстве случаев компенсация реактивной мощности используется по экономическим причинам, причем благодаря установкам УКРМ, УКРМФ, УКРМТ, УКРМТФ можно не только сэкономить на счетах за электроэнергию, но и сохранить величину параметров сети, установленных поставщиком энергии, а значит обеспечить ряд косвенных финансовых преимуществ за счет стабильности производственно-технологических процессов, увеличения сроков службы оборудования, повышения качества реализуемого продукта/услуги и т. п.

Причем зачастую defacto коррекция коэффициента мощности дает даже больше прибыли, чем только экономия материальных и энергетических ресурсов, а благодаря компенсации «ненужной» реактивной энергии пропускная способность существующей сети по току может быть достаточной для подачи через нее большего количества активной мощности при сохранении тех же номиналов в питающей и распределительной системе, а также повышении надежности всех связанных сетей.

Вместе с тем следует четко понимать, что компенсирующее устройство, подключенное к сети, также может оказывать и, как правило, оказывает негативное влияние на сеть и силовую нагрузку, а в число наиболее «частых негативов» входят:

  • переходные процессы при генерации реактивной мощности;
  • генерация высших гармоник;
  • длительное повышение напряжения;
  • усиление высших гармоник, генерируемых другим оборудованием и попадающих в сеть трансмиссией из распределительной (и других) силовых сетей;
  • падения напряжения, отключения и кратковременные перенапряжения;
  • другие виды искажений, вызванных одной или несколькими (в совокупности) причинами — явлением резонанса, ошибками в конструкции, использованием неподходящего оборудования, неправильной эксплуатацией и пр.

Поэтому при покупке УКРМ их нужно подбирать в соответствии с действующими стандартами, а при проектировании необходимо принять во внимание несколько факторов и условий, среди которых ключевыми можно признать:

  • номинальные параметры сети, т. е. напряжение, частота и ее реальное значение (по анализу замеров при энергоаудите);
  • потребность в индуктивной реактивной мощности с учетом компенсации емкостной;
  • динамика нагрузки («спокойного» режима, резкопеременных нелинейных нагрузок);
  • наличие и амплитуды высших гармоник тока и напряжения;
  • параметры короткого замыкания в конденсаторной батарее;
  • планируемое размещение (окружающие условия, место установки).

Риски аварийности, неэффективности конденсаторных установок компенсации реактивной мощности УКРМ

Из-за глобальной нетипичности силовых сетей различных объектов в разных странах мира (включая Россию), вызванной (преимущественно) использованием электронных устройств, оборудования с нелинейными вольтамперными характеристиками, в число «прерогативных негативов» повышения аварийности и неэффективности применения конденсаторных установок компенсации реактивной мощности вошли гармонические искажения на нефундаментальных частотах.

Справка
К сожалению пока отслеживаются и в той или иной мере нивелируются специальными устройствами (активными, пассивными, гибридными фильтрами) только характеристические гармоники 5, 7, 11, 13, 17, 19... (или characteristic harmonics в терминологии IEEE Std 519, IEC 61642, IEEE 1531-2020, ГОСТ 30804.4.7-2013, ГОСТ Р 50397-2011, ГОСТ Р 59032.1/4-2020), а non-characteristic harmonics (с англ. — не характеристические гармоники — прим. автора) в большинстве случаев не принимаются во внимание.

Хотя суммарные амплитуды не характеристических гармоник могут быть значительными, а их основные «генераторы» — популярное силовое оборудование — дуговые печи, преобразователи частоты, сварочные агрегаты, "энергосберегающее"освещение и пр. Обусловлен такой «парадокс» тем, что в случае использования активных — преднастроенных на широкие полосы частот, а значит очень дорогих, — но больше шунтирующих пассивных или гибридных фильтров резонансного типа вместе с характеристическими акцепторный контур устройства «оттягивает» на себя и «гасит» все не характеристические гармоники выше резонансной частоты.

Вместе с тем, нужно четко понимать, что:

  • Любой фильтр рассчитывается по мощности нагрузки, а здесь нужно учитывать амплитуды всех токов на фундаментальной и нефундаментальных частотах, включая токи и характеристических и не характеристических гармоник.
  • Любой активный фильтр работает в ветке ниже подключения и там максимально «грязно», но «чистая сеть» выше места присоединения АФГ — весьма условное и больше маркетинговое заявление, поскольку преобразователь фильтра и силовой блок генерируют гармоники, которые передаются в силовую сеть и необходимость их очистки дополнительным пассивным шунтирующим фильтром целесообразно оценить.
  • Акцепторные шунтирующие контуры у фильтровых (технически некорректно — дроссельных) УКРМФ из резонансных последовательно соединенных реакторов и конденсаторов рассчитаны на фильтрацию гармоник только в цепях самой установки, но для расчета резонансной частоты и параметров контура нужно учитывать все те же суммарные амплитуды гармоник по целой полосе частот.
Акцепторные шунтирующие контуры в УКРМФ
Акцепторные шунтирующие контуры в УКРМФ

Поэтому вряд ли (по крайней мере уже сейчас) можно считать корректным предлагаемый большинством производителей выбор УКРМ по отношению мощности источника гармоник Sn к мощности трансформатора St, где рекомендуют при:

  • Sn/St ≤ 15 % использовать «стандартные конденсаторные батареи» (или конденсаторы) с номиналом, соответствующим номинальному напряжению питания.
  • 15 % < Sn/St ≤ 25 % и в случае отсутствия резонансных контуров с реакторами — конденсаторы с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение сети.
  • 25 % < Sn/St ≤ 60 % — только фильтровые УКРМФ, рассчитывая резонансные частоты по результатам энергоаудита.
  • Sn/St ≥ 60 % — интегрировать в виде отдельного модуля или устройства автономный пассивный шунтирующий фильтр.

Обусловлено это рядом причин, главные из которых раскрыты в этом материале, но определяющим выбора должен стать полный энергоаудит конкретного объекта с анализом всех сетевых параметров в конкретном месте интеграции установки компенсации реактивной мощности.

#укрм

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Конденсаторы трехфазные для компенсации реактивной мощности

Компания ООО "Амитрон-ЭК" предлагает со склада в Москве конденсаторы трехфазные для компенсации реактивной мощности серии PRB DPM. Трехфазные конденсаторы PRB DPM(g) предназначены для компенсации реактивной мощности в низковольтных сетях. Они могут использоваться: для индивидуальной компенсации двигателей трансформаторов и т.д.; в автоматических конденсаторных установках; в фильтрокомпенсирующих устройствах. Конденсаторы PRB DPM(g) состоят из трех секций из металлизированного полипропилена, размещенных в цилиндрическом алюминиевом стакане. Секции соединены между собой звездой или треугольником. Такая конструкция гарантирует низкие потери, оптимальный режим разряда и хороший теплоотвод. Высоковакуумная сушка секций обеспечивает длительную работу конденсатора с постоянной ёмкостью. Преимущества конденсаторов для КРМ: Самовосстанавливающаяся полипропиленовая пленка Встроенный предохранитель Наполнение растительным маслом Высокая теплоотдача – отличное охлаждение обмоток внутри конденсатора Возможность монтажа в горизонтальном положении Пластиковая клемма с защитой IP20 (от 7,5 кВАр и выше) Разрядный резистор входит в комплект поставки Большие допуски по току Большие допуски по напряжению PRB DPM 25/400IID/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 12,5/400lVD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 10/400llD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 20/400lD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 50/400lD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PMB DPM 5/400D/1889 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PMB DPM 2,5/400D/1889 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 7,5/400lD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 15/400D/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 25/440D/L1608 Конденсатор косинусный...
Драгунов Николай · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
Конденсаторы трехфазные для компенсации реактивной мощности

ПРОДАМ: Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) предназначены для автоматического регулирования коэффициента мощности (cos φ) электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением до 0,69 кВ частотой 50 Гц. Установки конденсаторные обеспечивают заданный cos φ в периоды максимальных и минимальных нагрузок. Конденсаторные установки рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях в климатическом исполнении и категории размещения У4. Конденсаторные установки УКРМ-0,4 позволяют поддерживать необходимое для потребителя значение коэффициента мощности как в автоматическом, так и в ручном режиме в пределах 0,8÷1 путем подключения/отключения ступеней конденсаторных батарей. Осуществлять мониторинг значения коэффициента мощности cos φ. Снизить общие расходы на электроэнергию, а так же повысить ее качество непосредственно в сетях предприятия. Увеличить срок службы элементов распределительной сети, уменьшив их нагрузку. Установки УКРМ монтируются в напольных шкафах одностороннего обслуживания, состоящих из одной-двух секций одного габарита и конструктивного исполнения, строятся по модульному принципу. Внутри корпуса УКРМ устанавливаются конденсаторы, предохранители, коммутирующая и измерительная аппаратура. На лицевой панели размещаются контроллер (регулятор реактивной мощности, ручка выключателя и амперметр. Питающие и отходящие линии могут быть расположены снизу и сверху шкафа. Для работы регулируемой установки УКРМ-0,4 требуется внешний трансформатор тока. Параметры трансформатора тока выбираются заказчиком, исходя из максимального тока, протекающего по кабелю в точке измерения.
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

ПРОДАМ: Трехфазные косинусные конденсаторы для установок компенсации реактивной мощности

Компания ООО «Амитрон-ЭК» предлагает со склада в Москве 3-х фазные косинусные конденсаторы для компенсации реактивной мощности Comar Condensatori и ZEZ Silko. Информация по телефону CSADG 1-0,4/12,5 Конденсатор косинусный, Comar — 2000 руб с НДС/шт. В наличии 27 шт. CTB 20kVAr-440V 3PH Конденсатор косинусный (16 кВАр при 400 В), ZEZ Silko — 2000 руб с НДС/шт. В наличии 24 шт.
Драгунов Николай · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
Трехфазные косинусные конденсаторы для установок компенсации реактивной мощности

ПРОДАМ: Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

Продаем конденсаторы КС2-0,38-50-3У3. Имеются в наличии конденсаторы типа КС2; КЭ2; КЭК2; КЭС2; КММ2; КЭП2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок.
Смолин Евгений · ПО Техника · 23 апреля · Россия · Пермский край
Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

ПРОДАМ: Тиристорные коммутаторы МТК-26 и МТК-25

Бесконтактные тиристорные контакторы серий МТК-2 производства ЗАО МЕАНДР (Россия, Санкт Петербург) предназначены для коммутации компенсирующих конденсаторов в установках компенсации реактивной мощности (УКРМ). Этот способ регулирования реактивной мощности применяется для электросетей, где характер нагрузки изменяется очень быстро, например, со сварочными аппаратами, штамповочными прессами, лифтами, кранами, управляемым электроприводом и т. д. ПРЕИМУЩЕСТВА ТИРИСТОРНЫХ КОНТАКТОРОВ Преимущество тиристорных модулей МТК по сравнению с классическими электромагнитными контакторами это подключение конденсатора к сети без его предварительного разряда. Эта возможность определяется алгоритмом работы МТК, который включается в момент равенства напряжений на выводах конденсатора и в сети («В НУЛЕ ТОКА»). Из этой функции вытекает еще одно важное преимущество — существенное сокращение переходных импульсов тока. Импульсы тока вызывают помехи, которые могут нарушать правильную работу электронных приборов, причинять значительные повреждения и даже выводить их из строя. Кроме того, увеличивается срок службы конденсаторов, поскольку через них протекает только номинальный ток. Для защиты тиристорных ключей от пикового тока в цепь необходимо включать индуктивность не менее 15 мкГн. КОНСТРУКЦИЯ КОММУТАТОРА Тиристорные контакторы серий МТК-26 представляют собой модули тиристоров, смонтированные на общем охладителе, и схему управления, смонтированные в одном корпусе. В моделях МТК-26 добавлены встроенные предохранители. На лицевой панели регулятора расположен зелёный светодиод индикации состояния коммутатора и красный индикатор опасного напряжения на конденсаторной батарее. ВНИМАНИЕ: — Тиристорные коммутаторы не предназначены для разделения электрических цепей, поэтому при подключении необходимо принять меры по их изоляции от сети питания. Не реже двух раз в год необходимо проводить плановую проверку крепления силового ввода и подтяжку всех болтовых соединений, а также, производить...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Тиристорные коммутаторы МТК-26 и МТК-25
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.