Своими руками

Выбор пускателя (контактора)

24 апреля 2012 г. в 16:00

Пускатель ПМЛ-1220 0*2Б с кнопками в корпусеПускатели применяют для подключения мощной нагрузки — электродвигателей, ТЭНов, мощных ламп и др. Область применения — там, где реле уже не справляются, а полупроводниковые силовые элементы либо малы по току, либо дороги.

Контакторы (пускатели) электромагнитные

Следует внести немного порядка в терминологию. Часто путают пускатели и контакторы. Для некоторых это одно и то же, а некоторые говорят, что контактор — это просто мощный пускатель. Раньше, во времена СССР, так оно и было. Теперь пускатели, которые выпускались или разрабатывались в те времена, так и называют пускателями, а новые и зарубежные модели называют контакторами. Одни и те же устройства электрики называют пускателями, а продавцы — контакторами. Честно говоря, и мне привычней говорить именно пускатели.

Чем отличается контактор от пускателя?

На самом деле контактор — это устройство, состоящее только из электромагнитной катушки и контактов. При подаче напряжения на катушку контакты замыкаются (или размыкаются). Контактор не содержит приспособлений для защиты, фиксации, индикации, и др.

Пускатель — это устройство, содержащее в себе контактор как главный составляющий элемент.

Кроме того, пускатель как правило содержит тепловое реле для защиты от перегрузки по току, кнопки ПУСК и СТОП, индикацию, может быть заключен в корпус, иметь автоматический выключатель для защиты от КЗ. Иначе говоря, пускатель служит для пуска (включения) различных потребителей электроэнергии.

Подробно о том, как трехфазный электродвигатель подключается к пускателю,  различные схемы пускателей приведены в моей статье, а
 ещё пример применения пускателей — в статье про схему гидравлического пресса.

Пускатель может содержать два контактора. Это бывает в случаях, когда применяется реверсивное управление двигателем, либо при плавном пуске, когда мощный двигатель включают сначала по схеме «треугольник», а затем — по «звезде».

Разобранный пускатель ПМЛ-1220 0*2Б. Видно контактор и тепловое реле.

Разобранный пускатель ПМЛ-1220 0*2Б. Видно контактор и тепловое реле

Характеристики пускателя

Перед тем, как выбрать контактор, нужно определиться с нагрузкой, и выбор делать исходя прежде всего мощности нагрузки. Параметры контакторов можно уточнить на сайтах производителей или у торгующих организаций, а здесь мы приведем и рассмотрим самые важные. Основные параметры (ток, мощность нагрузки) обычно указывают на корпусе пускателя.

Величина (условный габарит) пускателя (контактора)

Самый главный параметр, величина характеризует условно мощность и габариты пускателя. Существуют пускатели таких величин:

  • нулевая величина — на максимальный ток до 6 А (через каждый рабочий контакт);
  • первая — на максимальный ток до 9 — 18 А (в зависимости от исполнения контактов);
  • вторая — до 25 — 32 А;
  • третья — до 40 — 50 А;
  • четвертая — до 65 — 95 А;
  • пятая — до 100 — 160 А;
  • шестая — до 160 А и выше.

Имеется ввиду ток по категории применения АС-3 (для индуктивной нагрузки), для категории АС-1 (резистивная или малоиндуктивная нагрузка — например, ТЭНы) максимальный ток для того же пускателя будет в полтора — два раза выше. От величины контактора зависит, какую мощность он может коммутировать (трехфазная цепь 380 В, индуктивная нагрузка):

  • 1 — до 2,2 — 7,5 кВт;
  • 2 — до 11 — 15 кВт;
  • 3 — до 18 — 22 кВт;
  • 4 — до 30 — 45 кВт.

Сразу надо сказать, что эта мощность — действительно максимальная, реально надо смотреть на величину тока конкретного пускателя (как правило, вторая и третья цифра в названии). Величина контактора указывается в названии первой цифрой. При превышении тока или токе, близком к максимальному, количество срабатываний (надежность) резко уменьшается, поэтому контактор надо выбирать с запасом по мощности.

Количество контактов (полюсов)

В основном выпускаются контакторы с тремя рабочими контактами (для коммутации) и одним дополнительным. Дополнительный, или блокировочный контакт, нужен для блокировки или «самопитания», чтобы зафиксировать контактор во включенном состоянии при использовании стандартной схемы включения.

Дополнительные контакты бывают нормально разомкнутые (чаще всего используются) и нормально замкнутые. Для увеличения количества дополнительных контактов используют контактные приставки, применение которых существенно расширяет круг схемотехнических решений.

В СССР такие дополнительные приставки назывались ПКИ, сейчас в продаже есть и другие модели, но суть одна.

Дополнительные контактные приставки

Дополнительные контактные приставки ПКИ, и др.

Максимальный ток дополнительных контактов, как правило, равен (в пускателях первой и второй величин) или меньше максимального тока основных контактов.

Существуют также дополнительные контакты (приставки) выдержки времени ПВЛ, в которых контакты включаются или выключаются через время задержки. Подробнее — в статье про пневматические реле выдержки времени.

Напряжение электромагнитной катушки контакторов

Электромагнитные катушки контакторов, как правило, выпускаются на следующие напряжения: 24, 36, 110, 230, 380 Вольт. В пускателях большой величины используются катушки бОльшей мощности. Катушки продаются и отдельно и её можно легко заменить в контакторе, если нужна другая величина напряжения.

Катушки контакторов

Катушки контакторов

Как правило, при наличии нулевого проводника целесообразно применять катушки контактора на напряжение 220 В, а при его отсутствии (чисто трехфазные потребители) — катушки на 380 В.

Виды контакторов и пускателей

В заключение — несколько фотографий контакторов, верой и правдой отслуживших свой век.

пускатель ПМЕ 211

Пускатель ПМЕ 211

Пускатель ПМЛ, справа - его прототип Telemecanique

Пускатель ПМЛ, справа — его прототип Telemecanique

Страшно смотреть, но именно такие пускатели применялись в СССР...

Страшно смотреть, но именно такие пускатели применялись в СССР…

...и такие. Не правда ли, очень похоже на музейный экспонат?

…и такие. Не правда ли, очень похоже на музейный экспонат?

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Контакторы (ЭлСнаб)

Контактор пускатель - это узел, предназначенный для запуска асинхронных двигателей, имеющий дополнительно в своем составе термо-реле, предохранители на плавких элементах, дополнительную контактную группу или пусковой автомат. В пускателе может быть установлено два контактора для плавного пуска (сначала подключение производится по схеме «звезда», а затем по «треугольнику») или для реверсивного управления двигателем (когда требуется изменять направление вращения электродвигателя). Каталог содержит оборудование различное по токовой нагрузке - от 9А до 630А. К основным характеристикам устройств относят амперную характеристику, которая зависит от токов двигателя, тип подключаемой сети (переменный или постоянный ток), наличие группы контактов для реверсивного пуска и степень защищенности корпуса. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Контакторы (ЭлСнаб)

ПРОДАМ: Соединительные комплекты для реверсивного контактора

Запуск электромоторов производится посредством реверсивных пускателей. Главная задача устройств в том, чтобы производить пуск электродвигателя и изменять направление вращения, дополнительно предотвращая перегрузки, неверное включение, короткое замыкание. С целью запуска трехфазного двигателя в обратную сторону, следует поменять 2 любые фазы местами, поэтому контактор представляет собой спаренный пускатель с блокировкой от одномоментного включения. Блокировка обеспечивается за счет механического узла, который называется соединительный комплект для реверсивного контактора. Комплект устанавливается между двумя пускателями и через специальные технологические отверстия обеспечивает правильную эксплуатацию устройства. Благодаря этому механизму исключается вероятность одномоментного включения двух контакторов. При срабатывании защиты второй контактор не запускается, и электродвигатель отключается от питания. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Пускатели, контакторы разные и др. нва

ПУСКАТЕЛИ, КОНТАКТОРЫ РАЗНЫЕ И ДРУГАЯ НВА: ПМ12100150-110/380В-00/03г.-2/2шт.*5500р. (уралэлектроконтактор/уэк/один в упаковке) ПМ12100150-110/220В-07г.-2/2шт.*5500р. (уралэлектроконтактор/уэк) ПМ12100150-110/220/380В-21г.-2/2/2шт.*4000р. (электротехник/в упаковке) ПМ12100150-110/220/380В-21г.-5/7/5шт.*3000р. (техэнерго/два в упаковке) ПМ12100150М-110/230В-22г.-2/2шт.*2250р. (техэнерго) ПМ12100150-110/230В-13/20г.-4/1шт.*2250р. (электроконтактор/в упаковке) ПМ12100200-110/220В-07г.-2/2шт.*6900р. (уэк/уралэлектроконтактор) ПМ12100200-220В-10/16/17г.-1/1/2шт.*7000р. (кашин/в упаковке) ПМ12100200-110/220/380В-04г.-1/1/1шт.*7000р. (уэк/уралэлектроконтактор) ПМ12100220-220В-09/10г.-3шт.*12000р. (кашин/в упаковке)-IP54 кнопка"ПУСК"+"СТОП» ПМ12100220-220В-09г.-1шт.*12000р. (уралэлектроконтактор/уэк/в упаковке)-IP54 кнопка"ПУСК"+"СТОП"+"R» ПМ12100260-380В-05г.-1шт.*11000р. (уралэлектроконтактор/уэк/в упаковке)-IP40 кнопка"ПУСК"+"СТОП"+"R» ПМ12100500-110/220/380В-11г.-1/1/1шт.*11000р. (электротехник)-реверс КМД09530(ПМ12100500)-110/220/380В-08г.-1/1/1шт.*13000р. (уэк/уралэлектроконтактор)-реверс ПМ12125150-220В-06/12/13/14г.-13шт.*6500р. (кашин/десять в упаковке) ПМ12125100(ПМЛ5100)-110В-21г.-1шт.*9000р. (кэаз/в упаковке) КМД15010(ПМ12160150)-110/220/380В-10г.-2/2/2шт.*9000р. (уэк/уралэлектроконтактор) ПМ12160150М-110/220/380В-21г.-2/1/2шт.*4000р. (техэнерго/в упаковке) ПМ12160150-110/220/380В-20г.-2/5/2шт.*4000р. (электроконтактор) ПМ12160150-110/220/380В-19г.-1/1/1шт.*6000р. (электротехник) ПМ12160150-220/380В-12г.-2/2шт.*9000р. (кашин) ПМ12160150-110/220/380В-05/08г.-4/2/4шт.*9000р. (уэк/уралэлектроконтактор) ПМ12160160-380В-02г.-1шт.*15000р. (уэк/уралэлектроконтактор)-IP40 кнопка"ПУСК"+"СТОП» ПМ12160200-110/220/380В-22г.-1/1/1шт.*11000р. (кашин/в упаковке) ПМ12160200-110/220/380В-21г.-1/1/1шт.*4850р. (электроконтактор) ПМ12160200-110/220/380В-21г.-4/4/2шт.*4850р. (вольтмик/в упаковке) ПМ12160500-220/380В-11г.-1/1шт.*23000р....
Химич Виктор · Вчера · Россия · Орловская обл
пускатели, контакторы разные и др. нва

ПРОДАМ: Бесконтактные выключатели (бесконтактные датчики) (н/м)

Бесконтактный выключатель (или бесконтактный датчик) – это полупроводниковый прибор, который применяют для дистанционного контроля определенного оборудования. Суть работы зависит от вида бесконтактного выключателя. Классификация бесконтактных выключателей: Индуктивные. С полупроводниковым коммутирующим элементом. Индуктивный бесконтактный выключатель работает по принципу создания электромагнитного поля в зоне чувствительности с четко очерченными границами. Эти устройства применяют с целью обнаружения металлических объектов. Индуктивный выключатель чувствителен к диэлектрической пыли, свету, звуковым волнам, жидкости. Емкостные. Такие устройства фиксируют металлические и диэлектрические объекты воздействия. В качестве чувствительного элемента в таком бесконтактном выключателе используется конденсатор. Прибор работает по принципу изменения емкости конденсатора при воздействии на датчик чувствительной зоны. Оптические. Эти выключатели нужны для фиксации объектов, прерывающих или отражающих оптическое излучение в видимом и невидимом спектре. Термопары. Бесконтактный выключатель, который реагирует на изменение температуры объектов. Оптические датчики могут работать в широком температурном диапазоне. Они чувствительны даже к незначительному изменению температуры (±0,01 °С). Оптический датчик используется в окислительных и инертных средах. Фотодатчики. Способны обнаружить любой непрозрачный объект. Преимущества бесконтактных выключателей: - Герметичность. -Надежность. -Компактность и небольшая масса. -Различные варианты монтажа. - Бесконтактные выключатели не оказывают на объекты обратного воздействия. - Детали не изнашиваются. - Устройства имеют стабильные характеристики. -Рабочая поверхность выключателя не контактирует с объектом. Условия для работы бесконтактных выключателей Возможно применение в условиях промышленного производства, в агрессивной и взрывоопасной среде. Температурный диапазон: от -60° С до +150° С. Давление до 500 атм. Как...
Бесконтактные выключатели (бесконтактные датчики)  (н/м)

ПРОДАМ: Щётка МГ 4 16х32х40 К1-7р,7П2,Л=125

Купить Щётка МГ 4 16х32х40 К1-7р,7П2,Л=125 , Щетки — токопроводящие детали, непосредственно соприкасающиеся с токосъемным устройством, для обеспечения электрического контакта вращающихся и стационарных частей электродвигателей и генераторов. В отличие от большинства других электрических контактов, графитовые щетки требуют более частой замены, поэтому увеличение срока износа щетки очень важно. Щетка изнашивается под влиянием механического износа в результате трения и электрической коррзии, из-за большого сопротивления на поверхности соприкосновения щетки и коллектора (искрение). Электрощётки (угольные, графитные, металлографитные) группируются в зависимости от используемых материалов и технологии изготовления. Все размеры щетки определяются ГОСТ 12232-89 и ТУ. В соответствии с размерами граней щетки и закрепления токоподводящего провода щетки электрически машин производят разных марок. Указание размеров, обозначение плоскостей и деталей конструкции щеток удовлетворяет ГОСТ 21888-82. Электрощетки изготовливаются по технологическим и конструкторским документам в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 52157-2003 на щетки для электрических машин и ТУ на щетки конкретных марок. электрографитированные щётки электрощётки ЭГ4 электрощётки ЭГ14 (щетка электрографитная эг-14) электрощётки ЭГ74 электрощетка ЭГ2А электрощетка ЭГ71 электрощeтки ЭГ141, ЭГ61А электрощeтка ЭГ75 металлографитные щетки электрощетки МГ электрощёткa М1 электрощeтки М1а электрощётки МГ4 электрощетки МГС7 электрощётки МГСО электрощеткa МГ4С, МГС20, МГС22Н угольнографитные щётки Г3 Качество работы щеток на коллекторе (коммутации) определяет качество всей машины в целом и ее надежность в эксплуатации:стоимость ремонта и эксплуатационные расходы.
Бронский Борис · Электроконтакт · 21 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Щётка МГ 4  16х32х40 К1-7р,7П2,Л=125
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.