Своими руками

Импульсное реле. Устройство и подключение

28 мая 2012 г.

Сегодня рассмотрим очень полезное устройство, которое экономит деньги и нервы. Я уже публиковал описания устройств, которые управляют включением и выключением освещения и тем самым экономят электроэнергию. Это фотореле (датчик освещенности) и датчик движения или детектор движения.

Это устройство домашней автоматики — лестничный выключатель на основе бистабильного (импульсного) реле. Это устройство может включать и выключать освещение из нескольких мест, как проходной выключатель. Сначала немного терминологии.

Бистабильное реле с лестничным автоматом

Бистабильное реле с лестничным автоматом

Лестничный выключатель — это устройство, представляющее из себя таймер. Таймер этот срабатывает через определенный промежуток времени. В данном случае, когда человек проходит по лестнице, ему достаточно затратить на это порядка 1 минуты. Включив таймер, можно быть спокойным — через минуту свет погаснет.

Импульсное или бистабильное реле — это такое реле, которое управляется импульсами. Иначе говоря, чтобы включить его (замкнуть контакты) — надо подать управляющий импульс, чтобы выключить — ещё один такой же импульс.

Совместив импульсное реле с таймером, получаем реле, которое может управляться либо с кнопки (подачей импульсов), либо с таймера, который выключает освещение через заданное время.

Кроме таймера, у такого устройства есть ещё преимущество — управление можно вести из разных точек, и количество таких точек ограничено лишь практической необходимости. При этом используется двухпроводная линия, а управление осуществляется с помощью параллельных кнопочных выключателей без фиксации. А это гораздо проще, чем устанавливать проходные выключатели, которые надо ещё не забыть выключить, чтобы шеф или жена (что бывает одно и то же)) не обвинили вас в пустой растрате электроэнергии.

Устройство импульсного реле

В качестве примера рассмотрим импульсное реле с лестничным автоматом (таймером) BIS-403 производства белорусской фирмы F&F;, внешний вид которого показан в начале статьи. Имеется также его собрат модели BIS-413, собранный в другом корпусе. Основные параметры и схема включения приведены на корпусах устройств.

Корпус на первый взгляд качественный, но собран без единого болтика, в качестве крепежа — термоклей. Однако, что нужно от устройства, которое должно устанавливаться в монтажной коробке, как это указано в инструкции. Итак, открываем и видим:

Электронное импульсное реле - вид со стороны деталей 1

Электронное импульсное реле BIS-403 — вид со стороны деталей 1

Основа устройства — контроллер ST 78522 (поправьте меня, если я ошибаюсь), даташит на него я не нашел. Также — стабилизатор напряжения на 5 Вольт 78L05, парочка выпрямителей, диодов и электролитов.

Электронное импульсное реле - вид со стороны деталей 2

Электронное импульсное реле BIS-403 — вид со стороны деталей 2

Оконечное устройство, управляющее прохождением тока через нагрузку — обычное реле типа HF118F. Контактами этого реле определяется мощность коммутируемой нагрузки. На корпусе реле написано «10 А 250 VAC», но вряд ли этому стоит верить — 2, 5 кВт пропустить через себя такие контактики не смогут.

Лучше верить тому, что написано в инструкции (можно скачать внизу страницы, там же и схема включения) — 2 Ампера реактивной нагрузки. Это 400 Вт, что вполне возможно. А для нагрузки больше 0,5 кВт я бы уже для надежности ставил дополнительный контактор или более мощное реле. Кроме того, для надежности и защиты надо последовательно поставить подобранный по току автоматический выключатель.

Электронное импульсное реле - вид со стороны пайки

Электронное импульсное реле — вид со стороны пайки

Установка и подключение импульсного реле

По размеру корпуса реле действительно можно ставить в установочную коробку под выключатель. Для этого в коробку надо дополнительно провести ещё нулевой провод. Всего получится 4 провода: входящая фаза L, нейтраль для питания электронной схемы реле N, вывод на кнопки (вход схемы) и выход на питание лампочек.

Подключение реле BIS-403

Схема подключения реле BIS-403. Куда подключать кнопки управления?

Вообще я рекомендую всегда в установочную коробку вести кабель с одной «лишней» жилой. Как показывает практика, он очень часто бывает нужным «опосля».

На этой схеме не совсем понятно, поэтому привожу электрическую принципиальную схему подключения импульсного реле ниже. Тут сразу видно, что кнопки вторым выводом должны подключаться к фазе.

Схема включения импульсного реле

Схема включения импульсного реле

На схеме включения показаны две кнопки, но реально их может быть любое количество — от 1 до 10. Но, переусердствовать с длиной проводов и количеством мест управления не стоит, ибо будут возможны ложные срабатывания. В таком случае провода управления надо располагать подальше от силовых, параллельно кнопке поставить конденсатор 0,01…0,1 мкФ, а может даже придется использовать экранированный кабель.

Вместо кнопок, которые могут не быть в продаже, можно поставить обычный одноклавишный выключатель, хотя это может быть не совсем удобно.

Как обещает производитель, реле должно устанавливаться в установочную коробку совместно с выключателем. Но вот беда — в коробку под гипсокартон это реле не помещается, поскольку она сужается. Мне пришлось ставить отдельную монтажную (распаячную) коробку, где и была собрана вся схема.

Управление и работа

Отзыв был бы не полным, если бы я не проверил это чудо белорусской автоматики в действии.

Управляется всё одной или несколькими параллельными кнопками для звонка или любыми другими выключателями без фиксации. Это основное преимущество такого выключателя — включать/выключать свет можно из разных мест. Импульсное реле — основной конкурент проходного переключателя, особенно в тех местах, где точек включения освещения — 3 и более.

Проверка показала, что таймер работает прекрасно (время устанавливается маленькой плоской отверткой), включение-выключение нажатием кнопки тоже радует.

Но вот загвоздка, которая превратилась в проблему. Согласно руководству по эксплуатации, для включения на постоянное горение (непрерывный режим), надо нажать на кнопку дважды за 1 секунду. То есть, так запрограммирован контроллер. Даже временные диаграммы приведены, подтверждающие это правило. Но! Реле никак не хотело не выключаться, извините за сумбур.

Торжественно сообщаю, что фирма F&F; в инструкции (или в прошивке контроллера) допустила, мягко говоря, неточность, которая попортила мне нервы. В результате появилась проблема с выключением, точнее с включением в непрерывный режим. Опытным путем было обнаружено, что:

Для включения бистабильного реле BIS-413 в непрерывный режим надо нажать и удерживать кнопку более 1 секунды.

Хотел задать вопрос производителю, но что-то не смог пройти капчу у них на сайте. Ну да ладно, у кого такая проблема будет — выйдет на «СамЭлектрик». Надеюсь, поисковики не подведут.

А вот картинка из второй (исправленной) инструкции, которую можно скачать в конце статьи. На временной диаграмме видно, что для того, чтобы включить свет надолго, надо нажать клавишу более 2 сек. Однако, ошибка в тексте инструкции не исправлена — там по-прежнему сказано о двукратном нажатии. Такой вот косячок.

Но мы с вами теперь точно знаем, где истина.

Временная диаграмма работы импульсного реле

Временная диаграмма (реальная) работы импульсного реле

Вот и обещанная инструкция, которую можно скачать и с сайта производителя. Точно такая же инструкция прилагалась и к самому лестничному выключателю.

А это второй вариант, частично исправленный:

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле, выключатели, сигнальная арматура, пускатели, монтажные материалы, магниты

ООО «Реле и Автоматика» предлагает широкий спектр низковольтного оборудования — реле времени, фотореле, термореле, реле контроля фаз, тока и напряжения, светосигнальную арматуру, монтажные материалы. Всю подробную информацию вы можете получить на нашем сайте: http://www.rele.ru Наши менеджеры помогут в выборе наиболее подходящего для Вас оборудования
Мареев Сергей · Реле и Автоматика · 26 апреля · Россия · г Москва
Реле, выключатели, сигнальная арматура, пускатели, монтажные материалы, магниты

ПРОДАМ: Реле, датчики тепловые, токовые, электромагнитные, давления, времени, уровня, промежуточные

Реле, датчики давления, реле, датчики температуры, реле времени, реле тепловое токовое, реле, датчики уровня, реле промежуточные, реле, датчики тока, реле электромагнитно ООО “Элек” – комплексная поставка электрооборудования: трансформаторы, светильники, реле, пускатели, автоматические выключатели, переключатели, фонари, разъемы, штепсели, замыкатели, контакторы, звонки, ревуны, колокола - Реле, датчики давления: РД-1, РД-2, РКС, ДЕМ 102, РДК-57 - Реле, датчики температуры: РНТ, Т21К1, Т-419, Т-35П, ТР, ТР-К, ТР-200М, ТАМ 102, ТР-ОМ5 - Реле времени: ВЛ, ВС, 2РВМ, РВП-72, УПВМ - Реле тепловое токовое: ТРН, ТРТ - Реле, датчики уровня: ПРУ-5М, РОС-301, РОС-501, РУВ, РУМ, РП-52М, СУС-ВПР-10М, СУМ-1 - Реле промежуточные: МКУ-48С, РНЕ, РЭН, РЭС, РСМ, РСЧ, РПК, РПУ, РПС, РПМ, 8Э12 - Реле, датчики тока: РОТ-53, РОТ-54Р и импортные - Реле электромагнитные: РЭМ, Р-10, Р-30 Судовой кабель: КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ, КНР, КНРЭ, НРШМ, КНРк, КНРЭк, МРШН, МРШНЭ, МЭРШН, МЭРШНЭ, МРШМ Производим отправку по всей России
Лебедев Александр · ООО «Элек» · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
реле, датчики тепловые, токовые, электромагнитные, давления, времени, уровня, промежуточные

ПРОДАМ: Индуктивные датчики (бесконтактные выключатели) обзор предлагаемых моделей (н/м)

К наиболее распространенным бесконтактным датчикам положения относятся: фотоэлектронные, магнитогерконовые, генераторные и индуктивные датчики. В них нет механического контакта между подвижным объектом, передвижение и расположение которого находится под контролем. Бесконтактные датчики позволяют обеспечить высокую быстроту действия и большую частоту при включении механизмов. Недостаток этого типа датчиков заключается в зависимости точности от различных изменений напряжения питания и от температуры. Выходным аппаратом датчиков в зависимости от требований могут быть либо бесконтактный логический элемент, либо электрическое реле. Бесконтактные выключатели (индуктивные датчики) предназначены для регистрации наличия в рабочей зоне датчика металлического объекта путем изменения логического состояния выхода коммутирующего элемента. В различных схемах точной остановки всевозможных электроприводов это устройство может применяться для подачи команды с целью перехода к пониженной частоте вращения и для осуществления окончательной остановки. Индуктивный датчик— это самый простой и распространённый вид устройств, которые отлично функционируют при воздействии на них света, шума, жидкости и диэлектрической пыли. Активной зоной устройств подобного типа являются чётко очерченные границы. Принцип действия индуктивного датчика заключается в изменении параметров высокочастотного магнитного поля, создаваемого катушкой индуктивности датчика, подключенной к внутреннему генератору. При попадании какого-либо металлического или любого другого предмета в активную зону датчика, происходит уменьшение амплитуды магнитного поля, которое контролируется схемой, и изменение логического состояния выходного коммутирующего элемента. Для коммутации постоянного тока на выходе датчика используют NPN/PNP транзистор, при работе на переменном токе применяют симистор. Индуктивный датчик может иметь многие разновидности,но все они имеют светодиодный индикатор состояния, который обеспечивает...
Индуктивные датчики (бесконтактные выключатели) обзор предлагаемых моделей  (н/м)

ПРОДАМ: Фотореле электронные со встроенным датчиком Энергия

Фотореле предназначены для автоматического включения и отключения освещения в зависимости от уровня освещенности в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230В и частотой 50Гц. Сфера применения: — Управление уличным освещением: включение/отключение освещения дорог, автостоянок, остановочных пунктов, парков, садов, световой рекламы, коттеджей и др. — Управление внутренним освещением: включение/отключение освещения витрин, офисных центров, производственных территорий, подъездов и др. Принцип действия: В качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле. Особенности: Установка фотореле к осветительным приборам производится в любом удобном для монтажа месте, при необходимости на электрических опорах, стойках, траверсах и в других местах, независимых от величины влажности. Монтаж к стене осуществляется при помощи крепежного уголка, входящего в комплектацию.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Фотореле электронные со встроенным датчиком Энергия

ПРОДАМ: Реле контроля, кодовые, импульсные, указательные

Продаем из наличия: Выпрямительное устройство ВУ-200 220В 50Гц 500р. Датчик SK-35 (для ESP-50) 500р. Датчик-реле уровня РОС 101 2 000р. Датчик-реле уровня ЭРСУ-3 220В 50Гц 2 450р. Реле 731-12-С1 220В АС 30А 270р. Реле DAR 9050 250В 5А (2з.2р.) 255р. Реле FTS-420 220V 50-60Hz 2 650р. Реле VVO-27 25А 220В 260р. Реле дифференциальное ДЗТ-IIУ4 задн. присоед. 2 000р. Реле дифференциальное РНТ-565 1 400р. Реле кодовое КДР-ШЗМ 900 витков 3,8 Ом 160р. Реле контроля изоляции РКИ-500 2 800р. Реле контроля скорости РКС-3 пасп РС4.501.200 320р. Реле контроля фаз ЕЛ- 8 220В 50Гц 910р. Реле контроля фаз ЕЛ-10-2 220В 910р. Реле контроля фаз ЕЛ-11 380В 910р. Реле контроля фаз ЕЛ-12 220В 910р. Реле контроля фаз РА-74/2 220В 50Гц (Асимметр) 400р. Реле напряжения и контроля фаз РНПП-311 1 200р. Реле обрыва фаз Е-511 380В 580р. Реле повторного включения РПВ 258 220В (0,5А) 1 700р. Реле повторного включения РПВ 258 220В (2,5А) 1 700р. Реле повторного включения РПВ 58 220В (4А) 1 700р. Реле РБМ 178/1 110В 5А 50Гц 890р. Реле РГ 9 УХЛ4 ~220В заднее прис. 1 800р. Реле РЗ-303ЭТ 380В 5А 3 500р. Реле РПС32Б РС4.520.224.1 50р. Реле РС 52-1-220-4850-0,1 100р. Реле РУ-1 100В 50Гц -110,220В 1 250р. Реле РЭПУ-12-20002У3 0,25А АС 780р. Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,1А DC 780р. Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,1А АС 780р. Реле РЭС 55А исп.0102 70р. Реле РЭС-22 паспорт РФ 4500151 3 400р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 -0,05А 670р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 -0,16А 670р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 -0,1А 670р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 -0,5А 670р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 -1А 670р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 220В DC 670р. Реле РЭУ11-2-40У3 0,016А 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 -0,025А 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 -0,16А 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 -0,1А 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 -1А 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 0,016А 50Гц 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 0,4А 50Гц 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 220В 670р. Реле РЭУ20-1-2-5-40У3 ~220В 50Гц 670р. Реле твердотельное HDH 10044 ZD3 100A 1...
Чуланов Дмитрий · Активэнерго.РУ · 26 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Реле контроля, кодовые, импульсные, указательные
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.