Своими руками

Терморегулятор «Искратерм» / Регулятор температуры Iskraterm

14 февраля 2012 г. в 01:31

Терморегулятор «Искратерм» применяется в основном в промышленных устройствах автоматики. Этот регулятор температуры хотя и считается устаревшей моделью (производство — Югославия), однако до сих пор встречается там, где по технологическому процессу необходимо поддержание точной температуры в заданных пределах — от паровых котлов до инкубаторов.

Терморегулятор Искратерм

Терморегулятор «Искратерм»

Мне по ходу моей работы в сфере промышленной автоматики иногда приходится устанавливать и ремонтировать это чудо-устройство. Возможно, читателям понадобится информация по устройству и ремонту этого регулятора температуры.

Назначение регулятора

Прибор представляет собой электронный регулятор температуры с сигнальным индикатором работы и стрелочным индикатором, показывающим отклонение регулируемой температуры от заданного значения (шкала ±30°С). Терморегулятор предназначен для установки на станках, котлах и другом технологическом оборудовании.

Технические характеристики регулятора температуры «Искратерм» 1к, 2к:

  • Диапазон регулирования, °С — 0…200; 0…300; 50…450
  • Класс точности, % — 1,5
  • Тип датчика — термопара железо-константан
  • Термонапряжения — по ДИН 43 710
  • Чувствительность,°С, не более — 0,5
  • Время настройки, секунд — 10…30
  • Напряжение питания, В — 220 ±10
  • Потребляемая мощность, ВА — 3
  • Коммутируемая мощность, Вт — 220
  • Температура окружающей среды,°С- 0…+60
  • Расчетная температура окр. среды — +20°С
  • Размеры установочного окна, мм — 92×92
  • Масса, кг — 0,85

Описание работы терморегулятора

Принцип работы не отличается от работы других терморегуляторов компенсационного типа в термодатчиком. Ниже приведена схема, по которой рассматривается принцип работы.

Схема терморегулятора Искратерм

Функциональная схема терморегулятора «Искратерм»

Величина X, определяемая измерительным датчиком, сравнивается в компараторе с заданной величиной XZ, которая устанавливается в приборе. Разница между этими величинами в виде дифференциального напряжения поступает через усилитель на индикатор (стрелочный миллиамперметр) и на другой усилитель, к выходу которого подключено исполнительное реле. Реле управляет нагревательным элементом непосредственно или через магнитный пускатель.

Схема электрическая принципиальная

Терморегулятор «Искратерм» 1К. Схема электрическая принципиальная

Терморегулятор «Искратерм» 2К. Схема электрическая принципиальная

Ниже показаны фото разборки регулятора:

Описание генерального разъема

Этот разъем проходит через всё устройство и соединяет обе платы — плату электроники и силовую. Если смотреть сверху на разъем (см. фото разборки 2), то контакты согласно принципиальной электрической схеме будут расположены так: 4, 9, 11, 8, 13.

Ремонт регулятора температуры «Искратерм»

Ремонт, как правило, сводится к следующему:

  • Пропайка платы, особенно проводов, потенциометров, выводов трансформатора.
  • Чистка контактов или замена реле.
  • Пропайка штырьков трансформатора в месте подключения обмоток.
  • Пропайка клемм.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Термоконтроллеры Энергия

Температурные контроллеры предназначены для управления различными нагревательными и охладительными системами с целью поддержания заданной температуры. При необходимости управления системами с превышающей мощностью совместно с контроллером необходимо использовать контактор. Принцип действия: При помощи регулятора следует установить значение требуемой температуры объекта. При достижении объектом установленного значения температуры, контакты встроенного реле изменят свое состояние. При изменении температуры объекта («прохождения» значения температуры объекта через значение температуры, установленной регулятором), контакты реле будут изменять свое состояние автоматически. Применение: — измерение температуры в рабочем объеме регулируемого объекта; — управление различными системами для поддержания требуемой температуры объекта; — отображение дисплеем лицевой панели текущих значений температуры объекта; — аварийная сигнализация состояния (отказ/обрыв цепи) датчика температуры.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Термоконтроллеры Энергия

ПРОДАМ: Термисторное реле

Термисторное реле используется для контроля нагрева витков обмотки статора работающего двигателя. При работе машин в сложных условиях с переменной нагрузкой возникают повышенные токи в обмотке, данное явление сопровождается выделением тепла, которое может привести к оплавлению изоляции обмотки и, как следствие, межвитковому замыканию. Принцип работы реле заключается в определении показаний датчиков температуры (термометр сопротивления), установленных на корпусе электродвигателя. В случае превышения показаний нагрева, по сравнению с заданными, происходит расцепление или подача сигнала на расцепление цепи питания электродвигателя. На корпусе устройства расположены отдельно контакты для подключения датчиков температуры и контакты для подключения исполнительных устройств. Также реле снабжены индикаторами положения контактов и индикацией наличия питания. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Термошкафы для оборудования,Термобоксы,Термочехлы,Электро-распределительная продукция

Термошкаф позволяет устанавливать оборудование на улице, в неотапливаемых помещениях, а так же в местах, где нет условий для нормальной работы оборудования. Термошкаф поддерживает внутри необходимый уровень температуры, тем самым обеспечивая нужный температурный режим для установленного оборудования. Термошкаф защищает оборудование не только от низких или, наоборот, высоких температур окружающей среды, но и от иных негативных воздействий, например: выпадения конденсата, снега и наледи, песка и пыли, ультрафиолетового излучения и пр., позволяют оборудованию работать при агрессивной химической среде. Так же термошкафы и термобоксы защищают установленное внутрь оборудование от механического воздействия, могут обеспечить контроль несанкционированного доступа. Отличительной особенностью оборудования, произведенного «Амадон Инжиниринг» является тот факт, что продукция выпускается не только для эксплуатации внутри помещений (климатическое исполнение У3), но и для работы в различных уличных условиях (климатическое исполнения У1, Т1, УХЛ1). Благодаря использованию при изготовлении продукции термошкафов и термобоксов, электрораспределительные шкафы могут эксплуатироваться не только в условиях с низкой температурой окружающей среды (от -60 С), но и в условиях повышенной влажности, запыленности, сильного ультрафиолетового излучения, возможного образования наледи. Возможен выпуск продукции в антивандальном корпусе (так же возможно поставка продукции в антивандальном термобоксе). ассортимент представлен линейками: термошкафы серии ТША1 - термошкаф с монтажной панелью (с обогревом, с вентиляцией, с системой охлаждения)(ТША 110,112,110-С) термошкафы серии ТША2 - термошкаф 19" телекоммуникационный с монтажной панелью и кронштейном (с обогревом, с вентиляцией, с системой охлаждения) (ТША210-;ТША212-;ТША210-С) термошкафы серии ТША3 - термошкаф 19" телекоммуникационный с монтажными стойками и 19'' шинами (с обогревом, с вентиляцией, с системой охлаждения)...
Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
Термошкафы для оборудования,Термобоксы,Термочехлы,Электро-распределительная продукция

ПРОДАМ: Термошкаф ТША110-38.60.21-75-У1

Термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, монтажной панелью, однодверный. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 380 х 600 х 210 мм. Мощность нагревателя — 75 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP66. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 22,1 кг. Цвет — RAL 7035. Стоимость 19 545 руб.
Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
Термошкаф ТША110-38.60.21-75-У1

ПРОДАМ: Производство и продажа термореле!

Компания ООО «Реле и Автоматика» более 10 лет успешно поставляет на рынок термореле как собственного производства, так и сторонних производителей. Температурные реле предназначаются для контроля температуры неагрессивных газовых и жидких сред, а также двухпозиционного ее регулирования. Среди основных преимуществ температурных реле, предлагаемых компанией «Реле и Автоматика» — простота в настройке, высокая надежность в процессе эксплуатации, наглядность отображения состояния. Настройка термореле сводится к установке температуры срабатывания, и в некоторых случаях, к выбору алгоритма функционирования и диапазона контролируемых температур (для многофункциональных термореле). Наиболее популярные типы термореле, которые мы предлагаем: ТР-35Е, ТР-37М, ТР-70М, ТР-75М, ТР-77М, ТР-78М, ТР-79М, ТР-15, ТР-30, ТР-М01, ТРМ-11 и другие. Как правило, наиболее популярные позиции мы всегда держим на складе в достаточном количестве, а региональные заказы оперативно отправляем в любую точку России. Со всем ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте: http://www.rele.ru Наш офис продаж и склад находится по адресу: Москва, Измайловское шоссе, 73Б офис 15 (будни с 9 до 17:00).
Мареев Сергей · Реле и Автоматика · Вчера · Россия · г Москва
Производство и продажа термореле!
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.