Своими руками

Устройство и схема датчика движения LX-02

10 декабря 2011 г. в 01:37

В статье рассмотрена схема датчика движения LX-02 (SEN15) производства китайской фирмы Camelion. В этой линейке есть ещё две модели датчиков: LX-01, который отличается от двух других отсутствием регулятора освещенности, и LX-03, который отличается повышенной выходной мощностью (до 3 кВт) за счет применения более мощного реле на выходе.

Датчик движения LX-02

Датчик движения LX-02

Существует также и датчик LXP-02. Отличия от LX-02 существенные — и в конструкции, и в схемотехнике. Но только, конечно, не в принципе действия.

В конце статьи будет приведена инструкция к данным датчикам движения.

Устройство датчика движения

Конструкция датчика содержит две части — неподвижную, которая крепится к поверхности, и подвижную. Подвижная часть имеет две степени свободы и может поворачиваться на 30-40° в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

В разобранном виде датчик движения LX-02 выглядит вот так:

электронные платы датчика движения LX-02

Вид плат со стороны деталей

Вид с обратной стороны (со стороны пайки деталей):

Вид плат датчика движения со стороны пайки

Вид плат датчика движения со стороны пайки

В устройстве применяются основные детали:

  • микросхема — LM324, это четыре операционных усилителя в одном корпусе.
  • датчик движения — PIR D203S или 1VY7015.
  • транзистор типа S9013 — биполярный средней мощности.
  • реле SHD-24VDC-F-A.

Со стороны ключа микросхемы — регулировка освещенности, рядом — регулировка времени включения.

Схемы датчиков движения

Схема датчика выглядит примерно так.

Схема датчика движения LX-02 и аналогов

Схема датчика движения LX-02 и аналогов

Вот ещё подобная схема, но более простая. Это схема охранного датчика. Выражаю благодарность источнику — www.guarda.ru

Датчик движения на реле

Датчик движения. Схема 2

В различных моделях датчика схема может незначительно изменяться, но принцип работы один. Коротко его можно описать так.

Сигнал с пиродатчика (чаще всего применяется 1vy7015) поступает на усилитель, далее работает компаратор, с выхода которого сигнал через транзистор идет на катушку реле. Реле своими контактами включает-выключает нагрузку.

4 микросхемы, изображенные на схеме, не должны вводить в заблуждение — на самом деле, это одна микросхема, в корпусе которой 4 операционных усилителя с общим питанием.

Третья схема приведена в конце статьи.

Подключение датчика движения

Для подключения датчика движения нужно чуть больше навыков, чем для подключения обычного выключателя. Перепутав выводы датчика, можно сжечь и сам датчик, и электропроводку. Особенно, если она неправильно защищена.

У меня такое было, когда в инструкции были указаны одни цвета проводов, а реально — другие.

Датчик движения и датчик освещенности подключаются совершенно одинаково, поэтому на схеме ниже источником воздействия указан свет.

Схема подключения датчика движения и датчика освещения

Выводы для подключения датчика движения и датчика освещения

Схема подключения датчика движения и освещенности

Схема подключения датчика движения и освещенности

Как видно, данная схема не отличается от схемы включения лампочки через обычный выключатель. Разница только в том, что при подключении участвует ещё и нулевой провод, и в том, что на выключатель воздействует человеческая рука, а на датчик — движение или свет.

Как подключить датчик движения, показано также на схеме в инструкции (ниже).

На схеме указаны и цвета проводов. Также обозначения выводов обычно выштампованы на корпусе около каждого вывода.

Цвет выводов для подключения датчика LX:

  • коричневый (черный) — вход фазы (для включения освещения и питания внутренней схемы)
  • голубой (зеленый, синий) — ноль для питания электронной схемы датчика, для питания освещения не используется.
  • красный — выход фазы (подключение нагрузки)

Нагрузка (лампочка) подключается к нулю и выходу.

Стоит отметить, что такая цветовая маркировка не является обязательной для производителя. Даже у одного производителя одинаковые выводы могут иметь разные цвета проводов. Поэтому надо обращаться к инструкции, а в случае сомнений — разбирать датчик и смотреть подключение проводов на плате.

Инструкция к датчику движения

Поскольку в данной статье рассмотрена модель LX-02 (SEN15), инструкция на этот датчик приведена ниже.

Инструкция к датчику движения

Инструкция к датчику движения LX-02

Вот в принципе и всё, что я хотел рассказать про устройство и схему датчика движения.

Кстати, у меня есть ещё несколько статей касательно этой темы:

Тема ремонта датчика раскрыта в статье —  Ремонт датчика движения своими руками. Пошаговое руководство. Там же приведена и рассмотрена схема датчика движения на специализированной микросхеме LP8072C.

Ещё одна схема датчика

Читатель Александр из г. Королев в декабре 2014 г. прислал ещё одну схему датчика движения, которую срисовал с платы собственноручно. Фото также прилагается.

Схема датчика движения

Схема датчика движения 3

А вот осциллограммы, поясняющие работу схемы:

Осциллограмма 1

Осциллограмма 1 работы схемы датчика

Осциллограмма 2

Осциллограмма 2 работы датчика движения

Плата датчика движения. Модель платы - 94vo-d

Плата датчика движения. Модель платы — 94vo-d

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Датчики и сенсоры UNIEL Датчики движения фотосенсоры

USN-01-140R-600W-3LUX-9M-0,6-1,5m/s-WH USN-02-180R-1200W-20LUX-9M-0,6-1,5m/s-WH USN-03-360R-1200W-3LUX-6M-0,6-1,5m/s-BL USN-04-360R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL USN-04-360R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-05-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL USN-05-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-06-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL USN-06-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-07-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL USN-07-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-08-220R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL USN-08-220R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-09-270R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL USN-09-270R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-10-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL USN-10-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-13-360R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-14-360R-1200W-3LUX-6M-0,6-1,5m/s-WH USN-15-360R-1200W-3LUX-6M-0,6-1,5m/s-WH USN-16-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH Фотосенсоры USN-011-2200W-02/100LUX-WH USN-012-5500W-02/100LUX-WH Выключатели с регулятором яркости лампы (диммер) и таймером выключения USW-001-LCD-DM-40/500W-TM-M-BG Блистер USW-001-LCD-DM-40/500W-TM-M-WH Блистер Фотосенсоры применяются для автоматического включения и выключения световых приборов. Фотосенсор автоматически включает световой прибор с наступлением темного времени суток и выключает его в светлое время суток. Датчики движения (сенсоры) применяются для автоматического включения и выключения любых световых приборов при обнаружении движения человека в зоне действия датчика, существенно экономят энергопотребление. Используются как внутри помещения, так и на открытом пространстве. Распродажа!!
Бабкин Евгений · Релайт Групп · Вчера · Россия · г Москва
Датчики и сенсоры UNIEL Датчики движения фотосенсоры

ПРОДАМ: Фотоэлектрический датчик WSE130L-54 (pn 6029868) из наличия

Продается НОВЫЙ фотоэлектрический датчик WSE130L-54 (pn 6029868) — 1 штука. Фотоэлектрический датчик в миниатюрном корпусе Датчик в наличии. Есть ГТД, ввезен в РФ в конце 2022 года. Только для юридических лиц по безналичному расчету. Тип: WSE130L-54 Артикул: 6029868 В объем поставки входит: DSL-8L04-2-130 (1 шт) Описание на сайте производителя https://www.sick.com/ru/ru/6029868 Узнать цену и оставить заявку можно здесь: https://inortek.ru/search.html?q=6029868
Беляков Андрей · ДАНЭКС · 24 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
фотоэлектрический датчик WSE130L-54 (pn 6029868) из наличия

ПРОДАМ: Датчики Холла SH M12 UD/SH M12 UDS Lx.x m

Датчики Холла универсальный датчик (работает как тип PNP, так и как тип NPN. SH M12 UD/SH M12 UDS Lx.x m для промышленного оборудования, автопромышленности, спец транспорта КДМ RASCO также есть варианты NPN и PNP, исполнения: выход разъем выход кабель Whatsapp: http://wa.me/c/79150513976
Василев Григорий · МашТех · 5 апреля · Россия · г Москва
Датчики Холла SH M12 UD/SH M12 UDS Lx.x m

ПРОДАМ: Датчик освещенности ФС03: интенсивность света под контролем

Уличный датчик ФС03 работает в составе светодиодных светильников с управляемой яркостью типа ССП01 Street и ССП03 Шмель. Датчик освещенности имеет унифицированный выход 0-10В и может использоваться в любых системах для контроля светового потока, что позволяет существенно повысить энергоэффективность систем освещения. ФС03 — датчик освещенности с широким динамическим диапазоном (имеет три поддиапазона, выбираемых перемычкой). Принцип действия По принципу действия датчик является фотодиодным преобразователем с линейной зависимостью выходного напряжения от уровня освещённости. Преимущества Широкий диапазон измеряемой освещённости. Высокие метрологические характеристики и предельно малые размеры датчика освещённости. Стабильность параметров датчика в широком диапазоне условий эксплуатации. Поставка датчика освещённости имеет три поддиапазона освещенности. Спектральная чувствительность, близкая к характеристике человеческого глаза. Стандартный тип выхода — 0 - 10 В. Трёхпроводная схема подключения. Влагобрызгозащищённое исполнение датчика освещённости ФС03.
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 24 апреля · Россия · Омская обл
Датчик освещенности ФС03: интенсивность света под контролем

КУПЛЮ: Датчики типа ЛХ-705, ЛХ-706, ЛХ-144, ЛХ-143, ЛХ-610, ЛХ-412/600

Купим c хранения датчики ЛХ: ЛХ-705, ЛХ-706 ЛХ-143, ЛХ-144 ЛХ-610 ЛХ-412/600 И другие датчики типа ЛХ. Датчики должны быть новые, не использованные, года выпуска - любые. Ждем предложений
Дакс Дакс · ДАКС · 25 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.