Своими руками

Подключение инверторного генератора к дому

23 марта 2015 г. в 18:33

Ниже поделюсь своим опытом по подключению генератора к дому. В качестве подопытного образца выступает инверторный генератор Elitech Big 2000.

Elitech БИГ 2000. Устройство и внешний вид

Внешний вид и основные органы управления показаны на фото слева. А инструкцию на этот генератор можно будет скачать, дочитав статью до конца). Как обычно, все фото можно приблизить, а все файлы скачать бесплатно.

Ну и тоже, как обычно, сразу даю смежные статьи на моём блоге, которые схожи по теме:

Отличия инверторного генератора от обычного

Чем отличается инвертерный генератор от обычного? По моему мнению, если к обычному генератору (статья 1) подключить онлайн UPS, то вся эта система будет похожа на инверторный генератор.

Но не всё так просто. Инвертерный генератор лучше обычного, поскольку он может крутиться с любой частотой. Он сам определяет свои обороты в зависимости от потребляемой мощности. Обычный же генератор вынужден при любой нагрузке (в том числе, и на холостом ходу) крутиться с одинаковой частотой, выдавая в сеть 220В 50Гц.

Инверторный генератор крутится по ситуации, подзаряжая встроенную аккумуляторную батарею. А постоянное напряжение батареи преобразуется в чистый синуc, как это происходит в онлайн UPS. Потому такие генераторы ещё часто называют генераторами с двойным преобразованием.

В результате, у инверторного генератора имеются существенные преимущества по сравнению с обычным:

  • Существенная экономия топлива, поскольку оборотами управляет электроника в зависимости от необходимой выходной мощности.
  • Чистый синус, который так любят котлы и другая электронная техника
  • Шум — гораздо меньше. По моим ощущениям, работает инверторный генератор тише маломощного скутера.
  • Гораздо меньший вес, благодаря возможности применения менее мощного двигателя. При той же мощности инверторный генератор может весить в три раза меньше обычного.

За все эти преимущества надо платить, поэтому основным минусом является цена.

Инвертерные генераторы, как правило, являются бензиновыми, в то время как обычные могут быть и бензиновыми, и дизельными, и газовыми.

Схема АВР для автоматического подключения генератора

Мне удивительно, что многие люди, купившие генератор, думают, что его нужно подключать в розетку. Просто, делают кусок провода, на на обоих концах которого — штепсельные вилки. У меня волосы дыбом, а они мне в ответ — «ну ведь всё работает же!»

Передо мной стояла задача подключить инверторный генератор к дому. Особенностью подключения было то, что при пропадания электроэнергии генератор планировалось выносить на улицу и подключать через разъем. Кроме того, генератор хозяева планировали брать с собой на природу, пользуясь штатными выходами переменного тока 220В.

Я уже писал про то, как сделать схему АВР (Автоматический ввод резерва), см. ссылку на подключение Huter в начале статьи. В данном случае нужно было также сделать АВР, чтобы пользователю ничего не надо было делать в смысле переключений, только подключить разъем.

В принципе, для АВР совсем не важно, какой генератор через него подключают. Не важна ни фирма, ни форма синуса, ни частота и уровень напряжения. То есть, эта схема подойдёт для любого генератора.

Вот такую схему я накидал быстренько от руки в данном случае:

1 Схема АВР черновик

Что за резистор? Об этом чуть позже, а пока схема подключения генератора к дому, уже в приличном виде:

2 Подключение генератора — схема АВР

Чем эта схема отличается от приведенной в статье про подключение Huter?

  1. Применяется модульный контактор КМ-40, поскольку мне нужен был низкий уровень шума — щиток с АВР устанавливался в спальне, за шкафом, фото будут ниже.
  2. Нет блокировки для контактора КМ2. Но, блокировка нужна в основном от человеческого фактора, а в данном случае нажать на контактор КМ1 (при включенном КМ2) не представляется возможным. Поскольку он — модульный. А случай, когда будут одновременно замкнуты НО и НЗ контакты реле KV, трудно себе представить.
  3. Нет размыкания нуля. Что это означает, опять же, отсылаю к моей статье про Хутер.
  4. В нормальном режиме реле KV и контактор КМ1 будут месяцами работать во включенном состоянии. Я в последнее время заметил в разных устройствах, что контакторы, которые длительно работают, питают через резистор. Применил резистор и я. В результате, на нём падает напряжение 3...4 Вольта, что увеличивает надежность работы катушек реле и контакторов.

Третий контакт реле РЭК77-3 (нормально замкнутый, который я опять забыл указать на схеме) используется для остановки генератора при появлении городского напряжения.

Сборка щитка АВР

Процесс сборки показан на фото:

3 Сборка схемы АВР

Вот такой щиток у меня получился:

4 Щиток с АВР

Переделка генератора

Дальше работаем у клиента.

Чтобы генератор подключить через АВР к дому, его надо переделать.

5 Разбираем генератор

Мне важно добраться до проводов, идущих на выключатель двигателя, и до выхода 220В.

6 Ищем нужные провода

Как и в «Хутере», в этом генераторе (думаю, что и во всех других) двигатель запустится только при замкнутых контактах этого выключателя.

7 Панель управления сзади

Подключаю выходной кабель к генератору. Использую кабель ПВС 4×1,5. Максимальная мощность, которая будет передаваться по этому кабелю — 2 кВт, ток не более 10А. Если ток будет превышен, должна сработать защита генератора. Кроме того, эти провода защищены автоматом Q2 на 16А.

8 Подключаем кабель управления и питания

  • Коричневый — фаза,
  • Синий — ноль,
  • Черный и белый — размыкание контактов выключателя двигателя.

Напоминаю, что на выходах генератора нет понятий «Фаза» и «Ноль», выходы назначаются волевым решением электрика при подключении. И потом их менять нельзя.

Кабель заканчивается разъемом ССИ на 4 контакта. В состоянии генератора, когда он физически отключен от дома, на конце кабеля стоит такая заглушка:

8 Выходной разъем генератора

В этой заглушке стоит перемычка, которая позволяет включать генератор в любом месте, например, на природе. Кроме того, это защищает от случайного прикосновения, поскольку без этой заглушки, как и без подключения к АВР, генератор не включится.

Правда, и тащить этот кабель (3 метра) придётся на природу, хотя там он будет бесполезен.

Подключение генератора к дому

Вот промежуточный этап монтажа, на фото показано, что куда и откуда:

9 Подключаем генератор

Счетчик стоит на улице, после него — двухполюсный автомат на 40 Ампер, далее СИП идёт по стене дома в стандартный электрощит, который показывать здесь нет надобности. Это так было. Теперь — СИП в домашний щиток идёт не сразу, а через АВР. Вот что получилось со стороны улицы:

9 Всё подключено. Место для подключения генератора

А вот что получилось в комнате, с другой стороны этой стены:

10 Монтаж щитка с АВР

Видно, что на третью пару контактов реле прикручены 2 провода (черный и белый), они как раз и разрешают запуск генератора, когда нет напряжения из города.

Слева на фото заходит кабель со счетчика (из города), чуть ниже — ПВС от генератора. Справа заходит СИП, через который питание идёт на домовой электрощиток.

Щиток установлен. Слева — платяной шкаф, справа — стена:

11 Щиток с АВР установлен

Вот как всё выглядит в итоге:

12 Крышка щитка открыта

Щиток с АВР в обслуживании не нуждается, разве что раз в 2-3 года электрик должен проверять протяжку клемм и чистоту контактов.

Монтаж заземления

Бонусом — как я в этом доме сделал заземление без сварки.

Надо сказать, что в этом доме заземления не было совсем, и хозяин попросил меня его сделать.

Знаю, что многие меня осудят, но я считаю такое заземление в большинстве случаев вполне достаточным для частного дома. Штырь (прут арматуры) длиной 1,5 м забит в землю в месте, где сливается вода с крыши. Там тень, и земля всегда сырая.

13 Заземление. Провод 6 квадратов идёт в систему заземления дома.

Штырь зачищен напильником, и провод к нему прижат металлическими хомутами таким образом:

14 Заземление через металлические хомуты. Начало декабря. Последние листья и первый снег...

Пару слов о заземлении. Надо было использовать 5-проводный кабель и разъем, чтобы генератор подключить к заземлению. Мой минус. Но, судя по тому, что корпус генератора полностью пластиковый, особой необходимости в этом нет.

Как и обещал, инструкция на инверторный генератор Elitech Big 1000 и 2000:

  • BIG 2000 Manual / Инструкция и руководство по эксплуатации на инверторные генераторы БИГ 1000 и БИГ 2000. 24 страницы, на русском языке., pdf.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Аренда бензогенератора 10.4 кВт в Киеве

Бензиновый однофазный генератор производителя Best Power 10000 сдаеться в аренду компанией AC/DC Generators на длительный или короткий срок. Генератор на 10.4 кВт Best Power можно использовать для бытовых нужд, при кратковременных отключениях света. Кроме того, к нему можно подключать строительный инструмент для интенсивного использования. Одним из преимуществ данной электростанции будет то, что ее можно использовать как при сильном морозе, так и в жаркое время года. Поэтому, если у вас идёт стройка и постоянное отключение света – это не редкость, данный генератор будет лучшим решением ситуации.
Дзюбенко Андрей · ACDC Generators · 18 апреля · Россия · г Москва
Аренда бензогенератора 10.4 кВт в Киеве

ПРОДАМ: Генератор100кВт, генератор 150кВт, генераторы ЕСС5-92, ЕСС5-82-4У2, ЕСС5-61-4У2, ОС-52, БКТС, БКН-2, БРН, РУ-033, РУ-039

Генераторы СМЧ315-150/4(150кВт)-348000р, СМЧ315-100/4(100кВт)-298000р, СМЧ315-75/4 (75кВт)-239000р, СМЧ315-50/4 (50квт)-198000р, ЕС-52-4У2(5кВт)- 103000р, ОС5-52-4У2(4кВт)-97000р, ОС-71-4У2, СМА200-22/4У2(16кВт)-129000р, ЕСС5-92-4У2(60кВт)- 198000р, ЕСС5-93-4У2- 229000р; Ящики Я8001 к ЕСС5- от 75000р, блоки БКТС -от 39000р, БРН, КН, БКН, РУ-033,Ру-039, диодные мосты, кольца контактные, щетки ЭГ-14, реостаты, дроссели, корректоры; агрегаты дизельные АД8-237000р, АД16-239000р, АД30-295000р, АД60-489000р, АД75-529000р, АД100-595000р; дизели Д21 (Д120), ДП26 (4Ч8,5/11). ООО «Лонгбим», тел. +7 9255023407
Ооо Лонгбим · ООО "Лонгбим" · 20 апреля · Россия · г Москва
Генератор100кВт, генератор 150кВт, генераторы ЕСС5-92, ЕСС5-82-4У2, ЕСС5-61-4У2, ОС-52, БКТС, БКН-2, БРН, РУ-033, РУ-039

УСЛУГИ: Аренда генератора на 9 кВт в Киеве

Бензиновый генератор на 9 кВт от производителя ELEMAX SHT 11500 сдается в аренду компанией AC/DC Generators. Он позволит вам подключать любое оборудование, обеспечит 5 часов бесперерывной работы без дозаправки топливом. Плюс ко всему, вы сможете подключить к нему электроинструмент там, где в принципе не проведён свет. Эта электростанция обладает специальным мобильным корпусом, что дает возможность легко перемеать установку в нужно место. СКИДКИ НА АРЕНДУ ГЕНЕРАТОРОВ: от 3-15 суток скидка 10% от 15-30 суток скидка 20% от 30 суток скидка 30%
Дзюбенко Андрей · ACDC Generators · 18 апреля · Россия · г Москва
Аренда генератора на 9 кВт в Киеве

ПРОДАМ: Муфта соединительная эластичная

На нашем сайте adkom ru осуществляется продажа муфт соединительных мягких, представлены марки соединительных муфт. В зависимости от производителя электростанции муфты имеют разный тип соединения: - на большинстве отечественных генераторах используется принцип из 2-х полумуфт - полумуфты втулочно пальцевые, такие как на генераторах ГС от 8 до 315 кВт. Так же для ремонта муфт генераторов предлагаем запчасти: соединительные пальцы муфты. - на генераторах импортного производства, таких как MeccAlte и др.: используются диски стыковочные генератора.
Чуев Владимир · Энергетика · 28 апреля · Россия · Ярославская обл
Муфта соединительная эластичная

ПРОДАМ: Электрощётки электродвигателей, генераторов, токосъемников, преобразователей

Предлагаем к поставке: Электрощётки генераторов, токосъемников, преобразователей 555.001 МГС7 7×20×22 (МГП-700А, Б, 2с) 555.002 МГС7 7×20×22 (МВ-650А) 555.003 МГС8 5×10×18 (МВ-280, МП-400) 555.003 МГС8 10×25×25 (МП-15000А) 555.004 МГС7 8×16×20 (МГП-900) 555.005 МГС7 8×20×25 (Д-880Т) 555.006 МГС7 5×6,5×16 (МВ-25) 555.007 МГС7 5×12×12 (МВТ-650К) 555.009 МГС7 8×16×20 (МВ-1000БЗ) 555.009 Г20 4×5×13 (РУ-45А, Б) 555.010 МГС7 6,5×12,5×20 (МГП-500А, 2с) 555.010 МГС7 7,5×25×25 (ГСН-3000, М, Ж) 555.012 МГС8 5×12×17 (МП-100Б1, 2с, МГП-200П, МГП-180Б, В) 555.012-01 МГС8 5×12×17 (МВ-280Б, МВ-280-2С) 555.012-02 МГС8 5×12×17 (МП-50Б, МП-50Б1) 555.012-03 МГС8 5×12×17 (МП-100С-2с, Зс, МГП-0,12) 555.014 МГ4 8×8×13 (РК-45АБ) 555.019 МГС8 6,5×7×18 (ПТ-200Ц-ЗС) 555.020 МГС7 6,5×7×16 (МГП-200) 555.022 МГС8 8×16×25 (ПТ-ЮООЦ) 555.022 МГС7 6,5×7×16 (МГП-180А) 555.031 МГС7 5×6,5×16 (МП-50С) 555.035 МГС7 8×16×25 (МГП-350КА-2С) 555.039 МГС8 6,5×12,5×29 (ПТ-500Ц, ЦМ, ЦБ, Я, ЯВ) 555.040 МГС7 5×5×16,5 (Д-20, 2с) 555.041 МГС7 5×6,5×16 (ПТ-125Ц-ЗС, ПТ-125ЦМ) 555.041-01 МГС7 6,5×7×16 (МА-100М) 555.042 МГС8 5×5×16 (ПТ-70Ц-2С) 555.043 МГС8 5×6,5×16 (ПТ-70Ц-2С) 555.044 МГС8 10×25×25 (МА-1500КМ) 555.044 МГС7и 2/4×20×26,5 (ПТ-1500Ц-2С) 555.046 МГС5 10×20×28 (ГС-24А) 555.047 МГС5 8×12,5×20 (МПШ-8, МПЗ-3(Д-1500ТФ)) 555.048 МГС7 4×5×10 (Д-12Т-В, Д25А (УТ-11М)) 555.049 МГС7 7×20×22 (МГП-1000КА) 555.050 ВТ1 2/ 4×20×26 (МП-6500С) 555.051 МГС7 5×6,5×13 (Д-90) 555.051 МГС7 5×6,5×12 (ДВ-70) 555.051 МГС7 6,5×12,5×32 (ТС-2М-2С) 555.052 МГС7 6,5×12,5×32 (ТС-2М-2С) 555.053 МГС7 6,5×12,5×32 (ТС-2М-2С) 555.054 МГС7 6,5×12,5×32 (ТС-2М-2С) 555.055 МГС8 4,5×6×20 (ПТ-1500Ц) 555.055 Г24 8×20×32 (МГП-1500) 555.056 МГС8 6,5×8×20 (ПТ-З000Ц) 555.056 ВТ10-2С 6,5×8×16 (ПТ-З000Ц) 555.056 Г24 8×20×32 (МГП-3000М) 555.057 МГС7 7,2×17,5×25,5 (ПТ-З000Ц) 555.064 МГС7 7,5×25×25 (ПО-4500-Зс (7с), ПО-6000С, ПТ-6000Б-2С) 555.064 МГС7 5×6,5×13 (Д-40Т, 110) 555.066 МГС7 4×5×9 (УТ-6Д) 555.067 МГС8 6,5×6,5×17 (ПО-500) 555.068 МГС8...
Горбачев Сергей · ООО"КРОНОС" · 16 апреля · Россия · г Москва
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.